19 号所院内 主要产品 名称 / 设计生产 能力 / 实际生产 能力 / 建设项目 环评时间 2012.
10 开工建设时间
2013 年8月调试时间 验收现场监测时 间2018 年9月环评报告 表审批部 门 北京市环境保 护局 环评报告表 编制单位 北京市环境保护科学研究院 环保设施 设计单位 环保设施施工单 位 投资总概 算19900 万元 环保投资总概算
350 万元 比例 1.8% 实际总概 算23457 万元 环保投资
350 万元 比例 1.5% 验收监测 依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1 施行);
(2)《建设项目环境保护管理条例》(国务院第
682 号令);
(3)《建设项目竣工环境验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号);
(4) 《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告》 (生态环境部公告
2018 年第9号);
(5)《地球物理仪器研发和油气与金属矿产资源综合研究平台建设项目环境 影响报告表》,2012 年10 月;
(6)《北京市环境保护局关于地球物理仪器研发和油气与金属矿产资源综合 研究平台项目环境影响报告表的批复》(京环审〔2012〕469 号).
2 验收监测评价标准、标号、级别、限值
一、大气污染物排放标准 根据项目环评报告及批复,本项目地下车库废气执行《大气污染物综合排 放标准》(DB11/501-2007)中的相应限值. 该标准在
2016 年进行了修订,修订后的标准《大气污染物综合排放标准》 (DB11/501-2017)于2017 年3月1日实施,其中规定:本标准实施之日前, 已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的排污单位和生产设施在本标准 实施之日起至
2017 年12 月31 日,执行 I 时段标准限值;
自2018 年1月1日起,执行 II 时段标准限值.另外,除工业炉窑、氰化氢、氯气、光气之外的其 他大气污染物排气筒高度不应低于 15m;
高度低于 15m 的, 无组织排放监控 点浓度限值 的5倍执行. 因此,本次验收,地下车库废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》 (DB11/501-2017)表3中的 II 时段标准限值,一氧化碳、氮氧化物、非甲烷 总烃排放浓度限值分别为:15.0 mg/m3 、0.6 mg/m3 、5.0 mg/m3 .
二、水污染物排放标准 根据项目环评报告及批复,本项目排水须实施雨、污分流,生活污水排入 市政管网,执行北京市地方标准《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2005) 中 排入城镇污水处理厂中的水污染物排放限值 . 该标准于
2013 年进行修订,2014 年1月1日起实施.其中规定:在本标 准实施之日前,已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的单位自
2015 年12 月31 日起执行. 因此,本次验收,生活污水执行北京市地方标准《水污染物综合排放标准》 (DB11/307-2013)中排入公共污水处理系统的水污染物排放标准限值,如表 1-1 所示. 表1-1 水污染物排放标准 单位:mg/L(pH 除外) 污染物名称 pH COD BOD5 SS 氨氮 标准值 6.5-9
500 300
400 45
三、环境噪声评价标准 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的
1 类标准限值,见表 1-2. 表1-2 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位:dB(A) 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 1类55
45 3
四、固体废物排放标准 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005 年4月1日)
第三节生活垃圾污染环境的防治 的规定.
4 表二 工程建设内容:
一、地理位置 地球物理仪器研发和油气与金属矿产资源综合研究平台项目位于北京市朝阳区北土城西 路19 号中国科学院地质与地球物理研究所内的东南角,项目四周皆邻园区道路.正北侧隔 路为地质与地球物理所
3 号楼(综合科研实验楼),西侧隔路为所内绿化带,南侧隔园区道 路为马兰大厦,东侧隔园区道路为中国科学院大气物理研究所综合科研楼. 项目地理位置及周围环境关系图见附图 1.
二、建设内容 项目新建科研综合楼一座,由A楼和 B 楼两栋主楼组成,总建筑面积 39942.12 平方米. A 楼檐口高度 45.0 米,地上
13 层,地下
3 层.B 楼檐口高度 45.0 米,地上
13 层,地下
3 层. 项目实际建设内容与环评阶段总体一致,具体对比情况如表 2-1 所示. 根据环评批复,本项目主要为基建工程,后续具体建设内容单独履行环保审批手续.因此,本次验收范围为地球物理仪器研发和油气与金属矿产资源综合研究平台项目的主体及配 套工程,以及项目相关环保设施. 项目建设规划许可证(建字第
110105201300112 号,2013 规(朝)建字
0066 号)见附件, 项目总平面图见附图 2. 表2-1 建设项目实际建设组成与环评变化情况对比 序号 内容 项目环评建设情况 项目实际建设情况 变化情况
1 项目占地面积(m2 ) 2692.1 2692.1 不变
2 新建建筑面积(m2 ) 40953.3 39942.12 -1011.18 其中:地上建筑面积(m2)
26000 25776.92 -223.08 A 座14223.26 13660.35 -562.91 B 座11776.74 12046.27 +269.53 人防口部 / 70.3 +70.3 地下建筑面积(m2 ) 14953.34 14165.20 -788.14 A 座12387.05 11531.85 -855.2 B 座2566.29 2503.65 -62.64 人防口部 / 129.7 +129.7
3 新增地下停车位(个)
169 142 -27
4 绿化面积(m2) 807.6 2731.26 / 项目现场照片见图 2-1.
5 项目科研综合楼外观-B 栋 项目科研综合楼外观- A 栋 项目科研综合楼连廊 项目地下车库 项目地下车库排气筒 项目污水井 图2-1 项目现场照片
三、市政及公用设施
1、给水:本项目给水水源接自市政自来水管网.
2、中水:楼内设置中水回用管道,由市政中水管网提供中水水源,楼内不设置中水处理 设备.
3、排水:项目采用雨、污分流系统. (1)雨水排水系统:屋面雨水采用内排水形式排放,屋面内排雨水经地下室排至室外雨
6 水井.室外雨水采用分散式雨水口收集,汇至小区雨水管网,排至市政雨水排水体系. (2)污水排水系统:室内排水采用污废合流系统.地上排水重力流排至室外污水管网, 与生活污水一起经化粪池处理后进入市政污水管网.地下室的污废水采用潜污泵加压提升后 排至室外.消防电梯坑底设消防集水坑及排水提升泵.
4、电力:本项目由城建大厦供电局系统引入 10kV 电源,在A楼地下一层设置分界室, 该电力接入所
8 号楼总配电室分配电力至 A、B 座变电室向本项目建筑供电.
5、供热、制冷 (1)供热:环评阶段计划建筑内采暖系统热源由研究所院内已有燃气锅炉提供.该锅炉 房位置在
1 号楼(办公楼)东北角的后勤服务楼中,负责整个中国科学院祁家豁子地区单位 及社区供暖. 目前,中国科学院地质与地球物理研究所另投入
1800 万元将供暖面积全部接入市供热集 团热力管网供暖.因此,本项目供暖也相应变为采用市政供暖. (2) 制冷: 本项目科研办公区及实验室设热泵式 VRV 空调系统, 每层设........