编辑: lonven | 2019-10-22 |
2018 年5月工程设计乙级证书 A144018755 汕头市 澄海区 隆都镇龙门关提水站技术改造工程 初步设计报告(送审稿) 姓名 职称 签名 批准 钟容光 高级工程师 核定 龙少林 高级工程师 审查 郑先曹 高级工程师 李智恒 高级工程师 校核 张有才 高级工程师 李冬霞 高级工程师 编写 姜英秋 工程师 东莞市水利勘测设计院有限公司
2018 年5月目录1综合说明.
1 1.1 概况.1 1.2 水文.2 1.3 工程地质.3 1.4 工程任务和规模.3 1.5 工程布置及主要建筑物.3 1.6 机电及金属结构.3 1.7 工程管理.4 1.8 施工组织设计.4 1.9 工程征地、环保、水保及节能设计.4 1.10 初步设计概算及经济评价.5
2 水文.6 2.1 流域概况、水文及气象.6 2.2 水文.7
3 工程地质.8 3.1 区域地质概述.8 3.2 工程地质特征.8
4 工程任务和规模.11 4.1 地区社会经济概况.11 4.2 工程建设的必要性.12 4.3 工程任务.12 4.4 设计流量及特征扬程计算.13
5 工程布置及主要建筑物.16 5.1 工程等别.16 5.2 工程总体布置及主要建筑物.16
6 机电及金属结构.17 6.1 水泵机组的选型及布置.17 6.2 电气设备的改造方案.18 6.3 金属结构.24 6.4 消防.24
7 工程管理.25 7.1 管理机构.25 7.2 管理方法.25
8 施工组织.28 8.1 工程条件.28 8.2 施工导流.28 8.3 主体工程施工.28 8.4 施工进度控制.31
9 工程征地、环保、水保及节能设计.32 .9.1 工程征地.32 9.2 环保设计.32 9.3 水保设计.32 9.4 节能设计.33
10 投资概算和经济评价.34 10.1 编制原则和依据.34 10.2 初步设计概算.35 10.3 经济评价.35 龙门关提水站工程特性表 序号名称 单位 数量 备注 一 水文特性
1 设计最大
24 小时雨量 (P=10%) mm 277.2
2 灌溉保证率 90%
3 设计内水位 m 4.00
4 设计外水位 m 2.50 二 主要建筑物及设备特性
1 厂房形式 地面厂房
2 厂房面积 米*米4.0*8.5
3 水泵型号 600ZQ-160 台34装机容量 kW
135 原装机 37*3
5 实际扬程 m 2.1
6 净扬程 m 1.5
7 单机抽水流量 m3 /s 1.1 三 工程效益及施工特性
1 灌溉面积 亩10000 四 施工期限 月4五经济指标
1 总概算工程费 万元 271.62 澄海区隆都镇龙门关提水站技术改造工程初步设计报告
1 1 综合说明 1.1 概况 汕头市澄海区位于广东省东部的潮汕平原,濒临南海,东北连接饶平 县,东南与南澳岛隔海相望,西北与潮州市接壤,西南以外砂河与汕头市 龙湖区相隔.总面积 345.23 平方公里.介于东经 116°41′至116°54′,北纬 23°21′至23°38′之间,北回归线横贯其中. 澄海地处韩江下游三角洲,境内河流均属韩江下游水系,韩江自潮州 市湘子桥下分成西、东、北溪后经五条河流出海,其中三条河流在澄海境 内出海.境内河流长度 78.5 公里,流域面积 345.23 平方公里.全区被河流 分隔成四大联围,即一八围、苏溪围、苏北围、隆都围. 隆都围位于澄海市西北部,北与潮州市官塘、磷溪二镇接壤,其它三 面临江,西南侧为东溪堤,东南侧为南溪堤,东侧为北溪堤.是捍卫澄 海区隆都镇及潮安县部分地区的重要堤围工程. 龙门关提水站位于隆都围西南侧东溪段,权属于隆都镇水利管理所. 隆都镇位于澄海区西北部,总面积 33.84 平方公里,人口 7.65 万人.汕汾 高速公路店市出入口位于隆都镇中心,连接安澄公路、隆樟公路;
现有城 镇道路基本形成了 一纵一横 的交通主干网系统,即安澄公路、隆樟公路 在辖区内交叉横贯全镇,南通汕头,西连潮州. 由于近十多年来韩江下游河床下切, 枯水期东溪、 西溪相同流量相比 水位下降 0.5 米,现有一些灌溉引水涵闸在枯水期外江低水位时,引水量 减少,造成部分片区农田灌溉用水紧张.同时从潮州供水枢纽管理处了 解到当前正在规划建设三江连通工程和引韩济饶工程,将从韩江下游调 出流量近
40 m3 /s,潮州供水枢纽下泄流量将进一步减小,东溪、西溪水 量进一步减少,加剧枯水期用水紧张矛盾.龙门关提水泵站建成于
2000 澄海区隆都镇龙门关提水站技术改造工程初步设计报告
2 年3月,位于龙门关闸前滩地;
水泵为潜水电泵,装机
3 台,装机容量 37*3kw,流量 2.7m3 /s.由于泵站运行多年设备老化,效率下降提水量减 少,必须进行技术改造.主要功能为通过技术改造增大提水量,增加渠 首水量满足片区农田灌溉,改善灌渠水环境,利用农田灌溉富余水量改 善隆都镇中北部水环境. 因此澄海区水利局按照澄海区委专题会议的精神委托我院进行龙门 关提水站技术改造的设计工作.根据澄海水利局的委托,按《广东省小型 机电排灌重(扩)建工程初步设计编制大纲》的要求,我院组织工程技 术人员于
2018 年3~4 月几次到现场进行踏探,收集有关资料,并安排专 业队伍进场进行地形测量,编制完成本初步设计报告书. 1.2 水文 澄海区地处广东省东部潮汕平原韩江出海口,全区总面积 345.22 平方 公里,其中平原 264.73 平方公里,丘陵坡地
42 平方公里,水域面积约占 10%. 澄海地处亚热带,属南亚热带季风气候,气候特征:高温多雨,雨热 同季,酷热期短,雨量多集中于春夏两季,无霜期长,四季不甚分明.年 平均日照 2217.7 小时,年平均气温 21.2℃,年平均降雨量 1443.7 毫米,集 中于
4 至9月,5 个月平均雨量为全年 82%,极易导致春夏之交的洪涝灾 害.夏季为海洋季风活动期,其中
7、
8、9 月是台风的主要影响月份,常 出现台风暴雨天气,外江水上涨,潮水顶托,导致围内积水成灾.该地区 常风向和强风向均为东北东方向.风向频率 18%,夏季多为偏南风,年平 均风速 2.7 米/秒,实测最大风速 52.9 米/秒(1991 年7月19 日)和52.1 米 /秒(1969 年7月28 日),10 分钟平均最大风速
34 米/秒. 澄海地区所在水系是韩江水系,韩江水系干流总长
470 公里,主流梅 江和汀江在大埔县的三河坝汇合后称韩江,在潮州市潮安水文站下游湘子 澄海区隆都镇龙门关提水站技术改造工程初步设计报告
3 桥下方,分为东、北、西三溪.进入澄海地区经支流义丰河、莲阳河、外 砂河出海. 1.3 工程地质 工程所在场地在《中国地震烈度区划图》(1/400 万)上属华南地震 区,东南沿海地震亚区,泉州~汕头地震构造带的西南端.据1:180 万《广 东省地震烈度区划图》(50 年超越概率 10%)所在区域属Ⅷ度抗震设防 区,设计基本地震加速度值为 0.20g.在区域地质构造上属新华夏系构造 带,岭南复式隆起带东南端.区内主要有北东向汕头~饶平断裂、北西向 的韩江断裂、榕江断裂、桑浦山断裂、饶美~下蓬断裂,断块构造十分典 型,新构造运动活跃. 1.4 工程任务和规模 工程任务:主要为了解决在枯水年低水位时自流无法满足片区的灌溉 要求,解决本片区
1000 亩农田的灌溉,改善灌渠水环境,利用农田灌溉 富余水量改善隆都镇中北部水环境. 工程规模:改造提水站一座,装机
3 台,N=45kw*3,H=2.10m,Q=1.1 *3m
3 /s ,水泵型号为 600ZQ-160,配套电动机功率 45kw;
泵房进水池处 多年淤积,亟需清淤;
维修加固节制闸
1 座以及泵房修缮. 1.5 工程布置及主要建筑物 龙门关提水站厂址位于隆都围东溪 0+350 龙门关闸前滩地,泵站厂房 面积为 4m*8.5m,进水口设有拦污栅,丰水期水由泵站一侧的水闸处自流 通过龙门闸关进入渠道,枯水期时关闭水闸,由水泵将水抽通过龙门关闸 至灌溉渠道. 1.6 机电及金属结构 水泵型号:600ZQ-160,H=2.1m,Q=1.10m
3 /s 澄海区隆都镇龙门关提水站技术改造工程初步设计报告
4 工程布置有
3 台45kW 的水泵电动机组,并配置照明箱、电动机启动控 制屏等.老提水泵站的供电支线为架空线,该支线从提水站附近的 10kV 变 电站 10kV 供电干线 T 接引出,供电容量足以满足改造后的提水站用电. 启闭机型号:5t 手电两用葫芦三台. 本工程金属结构主要是进、出水钢管及拦污栅. 泵站厂房 4.0*8.5m,消防设备配置两个手提干粉灭火器. 厂房两三面开窗,周边空阔,采用自然通风. 1.7 工程管理 龙门关提水站的运行管理由澄海区隆都镇水利所负责.管理人员
2 人, 运行人员
3 人.运行管理费
10 万/年,电费实报,由区财政负责. 1.8 施工组织设计 龙门关提水站位于隆都围堤上,与外界连接,交通十分便利.施工场 地开阔,施工布置方便.电灌站技改施工采用全断面围堰满足,为满足泵 站施工期灌渠用水,龙门关闸需正常使用,并安装水泵由外江引水通过龙 门关闸进入灌渠渠首.泵站建筑物简单,施工难度很小,施工工期计划
4 个月完成. 1.9 工程征地、环保、水保及节能设计 1.9.1 工程征地 本工程为技改项目,不涉及征地. 1.9.2 环保设计 本工程对周边环境影响主要是施工期间土方开挖回填、泵房主体施工 以及建材临时堆放,在短时间内对周围环境造成一定影响,还有施工设备 澄海区隆都镇龙门关提水站技术改造工程初步设计报告
5 产生的嗓音、材料运输和装卸产生的粉末,会对附近环境敏感点造成一定 的影响.但由于工程周期短,工程量小,且工程位于管理处院内,施工期 拟对砼、砂浆加工系统排放的污水,利用沉淀池进行处理,使排入沟渠污 水的悬浮物浓度≤100mg/L;
完工后对周边环境进行恢复处理,达到保护环 境的目的.本工程环保投资暂列
5 万元. 1.9.3 水保设计 根据《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)规定,本 项目水土流失防治标准执行建设生产类项目三级标准.针对本工程建设可 能带来的水土流失,本工程水土保持设计的任务主要是施工期水土保持临 时措施设计以及弃土弃渣的处置方式等内容,并对水土保持效果进行分析. 经估算,本工程水保投资暂列
5 万元. 1.10 初步设计概算及经济评价 工程设计概算总投资 271.62 万元.根据《水利建设项目经济评价规范》 (SL72-2013)的规定对本项目进行国民经济评价,工程经济评价计算期取
20 年.基准点定在建设期的第一年初,社会折现率取 8%.从计算结果看, 各项指标均满足 规范 要求,表明该项目社会效益显著,宜尽快上马. 澄海区隆都镇龙门关提水站技术改造工程初步设计报告
6 2 水文2.1 流域概况、水文及气象 澄海地处粤东沿海,北回归线恰好横贯其中,属季风亚热带海洋气候. 四季特征为:高温多雨,雨热同季,酷热期短,无霜期长.但雨量充沛而 分布不均,有明显季节性.年平均降雨量
1458 毫米(20 年平均值),集中 于4至9月,
5 个月平均总雨量为全年的 82%, 因而极易导致春旱和夏秋季 的洪涝风潮灾害. 根据汕头市气象局资料:从1954........