编辑: 黎文定 | 2019-10-22 |
208 TI- P087-32 MI Issue
3 R1C蒸汽疏水阀故障监测仪 简介 R1C蒸汽疏水阀故障监测仪用于检测单个蒸汽疏水阀的工 作状况,可与Spiratec检测感应腔和感应器或带内置感应 器的蒸汽疏水阀相连.
R1C用不同颜色的灯亮来表示疏水阀是工作良好还是泄漏 蒸汽或发生堵塞.模拟和数字输入出可与BEMS/EMS相连,来远距离监测蒸汽疏水阀的工作. 系统组成 当只需检测蒸汽疏水阀发生故障时是否泄漏蒸汽,检测感 应腔或蒸汽疏水阀应安装SS1标准感应器.当需检测蒸汽 疏水阀发生故障时是泄漏蒸汽还是处于积水状态,则检测 感应腔或蒸汽疏水阀应安装WLS1积水感应器. R1C系统安装 R1C应安装在距Spiratec感应腔10米之内. 连接 R1C圆形外壳由M20螺丝密封,为防潮在R1C和Spiratec 感应器(SS1型或WLS1)之间加密封套.接入BEMS/EMS的 导线通过一根导管,确保R1C的螺纹接头是不透水,密封 等级为IP65.导线接头详情随产品提供. 材质 阀体 锻铸铁,黑釉镀层 密封等级 IP65 (安装合适的密封套) 电磁兼容性 89/336/EEC EN61326:
1997 A1和A2辐射Class B设备,Table
4 EN61326:
1997 A1和A2工业场合防护,Annex A R1C电源 IP65所需电源依据输出信号如下所述,R1C必需和经过CE认证的 BEMS/EMS系统或电源相连,同时,必需接地. R1C 电源 无4-20mA输出信号 单独的9-30Vdc17.5 mA 17.5 mA>设定点>12.5 mA 12.5 mA>设定点>7.5 mA 7.5 mA>设定点>0 mA (近似):mm