编辑: 山南水北 2019-10-21
I 目录1.

概述.1 1.1 任务由来.1 1.2 项目特点及关注的环境问题.1 1.3 分析判定相关情况.2 1.4 报告书主要结论.4 1.5 环境影响评价工作过程.5 2.总论.7 2.1 编制依据.7 2.2 评价目的及评价工作原则.11 2.3 环境影响评价因子.11 2.4 评价工作等级的确定及评价范围.12 2.3.2 评价工作重点.14 2.5 环境保护目标.15 2.6 评价标准.15 2.7 相关规划及环境功能区划.19 2.8 丰县、沛县尾水资源化利用和导流工程.22 2.9 江苏省生态红线区域保护规划(沛县)23 3.建设项目工程分析.26 3.1 建设项目概况.26 3.2 污染源强分析.29 3.3 环境风险分析.41 4.环境现状调查与评价.44 4.1 自然环境概况.44 II 4.2 大气环境质量现状监测与评价.46 4.3 地表水环境质量现状监测及评价.48 4.4 声环境监测与评价.51 5.环境影响预测与评价.52 5.1 施工期环境影响分析.52 5.2 运营期环境影响分析.53 6.环境保护措施及其可行性论证.69 6.1 施工期环境保护措施.69 6.2 运营期环境保护措施.70 6.3 三同时 验收一览表

85 7.环境影响经济损益分析.87 7.1 社会经济效益分析.87 7.2 环境效益分析.87 8.环境管理与监测计划.90 8.1 环境管理.90 8.2 监测计划.92 8.3 污染物排放清单.94 8.4 总量控制.98 9.环境影响评价结论.100 9.1 项目概况.100 9.2 环境质量现状.100 9.3 环境保护措施.101 9.4 环境影响预测与评价.102 9.5 环境影响经济损益分析.103 III 9.6 环境管理与监测计划.103 9.7 总量控制.104 9.8 公众意见采纳情况.104 9.9 总结论.104 附件:

1、建设项目环境保护审批登记表

2、委托书

3、声明

4、设置医疗机构批准书

5、营业执照

6、租赁协议及不动产权证

7、医疗废物处置协议意向书

8、委托消毒灭菌供应协议

9、医院被服洗涤协议

10、环境现状监测报告

11、监测数据有效性和代表性说明 沛县协和康复医院项目

1 1.概述 1.1 任务由来 随着经济的高速发展及人们生活水平的普遍提高,对医疗和健康的需求也更趋向 于多元化,在新的环境和新的医疗模式下,徐州市华诺医疗器械有限公司租赁沛县迎 宾大道九号原计生局办公大楼和原中小企业局办公楼的

2、

3、6 层拟建设沛县协和康 复医院项目.2018 年3月徐州市华诺医疗器械有限公司获设置医疗机构批准书(徐卫 医准字(2018)第19 号).沛县协和康复医院总投资

3500 万元人民币,占地面积为 10349m2 ,地上总建筑面积为 10609m2 .本项目设置内科、外科、重症监护室、骨关节 康复科、神经康复科、儿童康复科、听力视力康复科、疼痛康复科、老年康复科、医 学影像科、医学检验科等诊疗科目,设置床位

100 张,职工定员

150 人,门诊量预计 一天

100 人次. 由于该项目在运营期间不可避免地产生大气、水、噪声、固体废物等污染,根据 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目 环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定,该项目需编 制环境影响报告书.为此,徐州市华诺医疗器械有限公司委托江苏方正环保设计研究 有限公司承担该项目的环境影响评价工作. 评价单位在接受委托后,经过现场勘察,收集整理了与评价区域有关的环境基本 概况资料,详细研究核实了有关工程资料和污染物排放情况,分析了项目所在地周围 环境空气质量现状、地表水环境质量现状、声环境质量现状,并按照《环境影响评价 技术导则》的要求,参照《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》 (苏环管[2005]148 号),编制了《沛县协和康复医院项目环境影响报告书》. 本项目无放射性医疗设备及具有辐射性的医疗设备,项目新增放射性医疗设备及 具有辐射性的医疗设备的环境影响由具有相关资质的环评单位另作环评. 1.2 项目特点及关注的环境问题 本项目为二级康复医院,位于沛县迎宾大道九号,占地面积为 10349m2 ,地上总 建筑面积为 10609m2 . 本项目营运期废水主要为生活污水以及医疗废水;

废气主要为污水处理设施恶臭、 沛县协和康复医院项目环境影响报告书

2 医疗废物暂存间恶臭、食堂油烟和停车场汽车尾气;

噪声主要为空调机组、污水处理 设施水泵等设备产生的噪声;

固废主要包括医疗废物、餐厨垃圾、废活性炭、生活垃 圾和污水处理站污泥等. 本项目设置一座封闭式医疗废物暂存间,位于院区北楼南侧,面积约 22m2 .本项 目产生的医疗废物、栅渣、污水处理设施污泥、化粪池污泥、废活性炭等由专门的危 险废物收集运输车辆运送至徐州市危险废物集中处置中心有限公司安全处置;

生活垃 圾由环卫部门清运;

餐厨垃圾集中收集后委托具有相应处理餐厨废弃物单位进行处理, 固体废物均得到妥善安全处置. 本项目新建一座地埋式污水处理站, 距离最近居民楼约 30m, 污水处理工艺为 格栅+调节池+A/O 生化池+沉淀池+接触消毒 ,污水处理站产生的污泥经消化池、浓缩 池处理后,投加石灰消毒,污泥每年由人工清理,与栅渣、化粪池污泥、医疗废物、 废活性炭定期送至徐州市危险废物集中处置中心有限公司安全处置;

餐厨垃圾集中收 集后委托具有相应处理餐厨废弃物单位进行处理.为了减少恶臭的影响,本项目在设 置地埋式污水处理站,同时污水处理站对应的地面建设绿化,污水处理过程中产生的 臭气,经负压收集、活性炭吸附装置处理后通过集气管引至屋顶 15m 高空排放,排气 筒距离最近居民楼约 35m.食堂油烟经油烟净化器处理后高空排放,停车场通过加强 周围绿化以减少停车尾气对周围环境的影响,危废暂存间为密闭场所,在固体废物的 收集、转运过程中,部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味,对环境的影响主 要表现为恶臭,此类废气为无组织排放. 项目地位于沛县迎宾大道九号,项目所在地北临歌风路,西邻迎宾大道,南侧为 徐州巧纳商贸有限公司,东侧为居民楼. 本项目环境影响评价主要关注以下环境问题:

1、本项目运营期采取的污染防治措施及其技术论证;

2、周围环境对本项目的影响分析. 1.3 分析判定相关情况 1.3.1 与产业政策相符性分析 本项目为二级康复医院的建设,对照《产业结构调整指导目录》(2011 年本)及 《关于修改产业结构调整指导目录 (2011 年本) 有关条款的决定》 (国家发改委[2013]21 号)文件,本项目属于 鼓励类 第三十六条 教育、文化、卫生、体育服务业 中 沛县协和康复医院项目环境影响报告书

3 的 医疗卫生服务设施建设 ,符合国家产业政策;

对照《江苏省工业和信息产业结 构调整指导目录 (2012 年本) 》 (苏政办发[2013]9 号) 及修改单 (苏经信产业[2013]183 号)文件,本项目没有列入限制类及淘汰类;

本项目已取得徐州市卫生和计划生育委 员会出具的设置医疗机构批准书,批准文号:徐卫医准字[2018]第19 号. 综上所述,本项目符合国家及地方相关产业政策的要求. 1.3.2 与 三线一单 的相符性分析 (1)江苏省生态红线区域保护规划 本项目位于沛县迎宾大道九号,与本项目距离最近的生态红线管控区为东侧 8km 的微山湖湖西湿地(沛县)风景名胜区,不在生态红线区管控区域内.因此,本项目 选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》、《徐州市生态红线区域保护规划》的相 关要求. (2)环境质量底线 评价区域内 SO

2、NO

2、PM10 均不存在超标现象,可以达到环境空气二级功能区 划要求;

沛县源泉污水处理厂尾水导流排放口上游 500m、尾水导流排放口、尾水导流 排放口下游 2000m 断面的各监测因子均能达到 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅳ类标准.且项目所在地区域环境空气质量良好正常运营情况下,本项目对评价区环 境敏感目标影响较小.生活污水经化粪池处理,医疗废水经 格栅+调节池+A/O 生化 池+沉淀池+接触消毒 工艺的污水处理站处理达到沛县源泉污水处理厂的接管标准 后, 经市政管网排入该污水处理厂进一步处理. 沛县源泉污水处理厂尾水水质执行 《城 镇污水处理厂污染物排放标准》(GB1918-2002)一级 A 标准,尾水排入南水北调徐 州段尾水导流工程,对周围地表水影响较小;

本项目设置地埋式污水处理站,同时污 水处理站对应的地面建设绿化,污水处理过程中产生的臭气,经负压收集、活性炭吸 附装置处理后通过集气管引至屋顶 15m 高空排放,食堂油烟经油烟净化器处理后高空 排放,对周边居民影响较小,停车场周围加强绿化,危废暂存间为密闭空间,同时设 置相应的活性炭吸附装置,在固体废物的收集、转运过程中,部分有机垃圾会发出异 味,此类废气为无组织排放,通过........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题