19 ?日 (此件发?至收?文单位本部) 国家电??网公司部?门?文件 运检三〔2015〕7 号国??网运检部关于印发配??网 低电压 治理技术原则的通知 配??网 低电压 治理技术原则 (试?行) 为加强配??网 低电压 治理?工作,提?高治理针对性和有效性,为实施运维管 控和相关基建、技改、?大修等项??目?立项、审查提供依据,根据国家、?行业和公司 有关制度标准,特制 定本原则. 第?一章 总体原则 1.1 坚持多措并举、统筹治理,深?入分析 低电压 产?生原因,按照 先管理、 后 ?工程 、 ?一台区、?一?方案 的要求,综合管理、基建、技改、?大修等多种?手段, 科学制定治理?方案. 1.2 加强与电??网发展规划和地区发展规划衔接,根据电??网规划落实进度、城区或 村镇搬迁情况及 低电压 程度, 区分轻重缓急优化项??目?立项, 提?高治理有效性, 防?止低效、?无效投?入. 1.3 加强治理?工程标准化管理,全?面应?用公司配??网典型设计、标准物料、通?用造 价、标准?工艺等标准化建设成果,推??广先进适?用技术,提?高技术措施的先进性和 规范性. 1.4 落实资产全寿命周期管理要求,推动低电压治理中退役设备再使?用?工作,探 索退役配电变压器跨省调剂使?用的有效途径,避免设备?大拆?大换. 第?二章 电压采集及统计 2.1 配??网?用户电压原则上应通过符合电压监测仪使?用技术条件的电压采集装置 ?自动采集,在其布点未实现低压?用户全覆盖的情况下,可通过配变终端、智能电 表等监测?手段采集. 2.2 低电压 指?用户计量装置处电压值低于国家标准所规定的电压下限值,即20 千伏及以下三相供电?用户的计量装置处电压值低于标称电压的 7%,220 伏单 相供电?用户的计量装置处电压值低于标称电压的 10%,其中持续时间超过
1 ?小 时的 低电压 ?用户应纳?入重点治理范围. 2.3 低电压 主要包括?长期和季节性 低电压 .?长期 低电压 指?用户全天 候 低电压 持续三个?月或?日负荷?高峰 低电压 持续六个?月以上的 低电压 现象;
季节性 低电压 是指度夏度冬、春灌秋收、逢年过节、烤茶制烟等时段 出现具有周期规律的 低电压 现象. 2.4 为加强配??网?用户电压全范围监测,应建?立完善基于营配贯通的电压?自动采集 分析相关信息系统,扩?大电压监测覆盖?面,强化重点时段对中压线路?首末端、 配 变台区?首末端及重点?用户的电压采集分析,为开展 低电压 运维管控及?工程治 理创造条件.
第三章 治理策略 3.1 低电压 治理应根据变电站?母线电压、中低压线路供电半径及负载?水平、 配变台区出?口电压、配变容量及负载?水平、配变低压三相负荷不平衡度、 低电 压 ?用户数、低压?用户最低电压值、电压越下限累计?小时数等综合分析问题产?生 原因,按照变电站、线路、配变台区逐?一制定整改措施. 3.2 对于电压?无功控制系统及装置(AVC、VQC)控制策略设置不完善、配变 分接头运?行档位不合理、配变低压三相负荷不平衡、低压?无功补偿装置运?行异常 等情况,优先采取运维管控措施治理. 3.3 对于变电站中压?母线 低电压 及?无功电压调节能?力不?足等问题,应加强输 变电设备技术改造,提?高变电站中压?母线电压质量. 3.4 对于中压配电线路末端 低电压 问题,应考虑采取增加变电站布点、缩短 配电线路供电半径、35 千伏配电化、实施配电设备技术改造等措施治理. 3.5 除变电站?母线和中压配电线路原因以外的配变台区 低电压 问题,应根据 实际情况采取新增配变布点、改造低压线路及?无功补偿装置、更换有载调压(调容)配变等技术?手段治理.
第四章 运维管控 4.1 根据线路负荷及?首、末端电压时段性、季节性变化规律,优化 AVC(VQC) 控制策略,调整电压控制上限和下限值.对于不具备 AVC(VQC)的变电站, 应加强?母线电压和功率因数?人?工监控.强化电??网 逆调压 管理,确保
10 千伏 ?母线电压负荷低?谷期间低位运?行、负荷?高峰期间?高位运?行.兼顾?无功设备和调压 主变的安全可靠运?行要求, 尽量减少?无功设备投切次数和主变有载分接开关动作 次数. 4.2 加强变电站?无功补偿设备和主变有载分接开关运维管理,结合?日常周期性巡 视及特巡开展红外测温,及时消除?无功设备缺陷,根据动作次数和运?行时?长合理 安排电容器开关、主变有载分接开关检修. 4.3 根据线路负荷分布及末端电压情况,优化
10 千伏线路运?行?方式,合理控制 供电半径,确保线路末端电压与额定电压偏差?小于 7%.在?日常周期巡视中,对 重超载、供电半径及导线截?面不符合《配电??网规划设计技术导则》要求的配电设 备开展带电检测,及时发现和消除接头发热、导线破损等缺陷. 4.4 综合分析变电站?母线电压、 配变位置, 分区段合理确定配变分接头初始档位, 原则上距线路?首端
15 公?里以内的配变分接头档位设置为 10.5 千伏,距线路?首端15-30 公?里的配变分接头档位设置为
10 千伏,线路超过
30 公?里的末端配变 分接头档位设置为 9.5 千伏,并根据台区负荷季节性变化及时调整配变分接头. 4.5 严格执?行配??网运?行规程相关巡视周期要求,强化配??网中、低压?无功补偿装置 运维管理,及时发现并处理缺陷.每年开展?一次?无功补偿装置检查及?无功实测, 确保?无功补偿装置定值设置合理、投切正确,线路及配变功率因数?大于 0.9. 4.6 按?月开展配变负荷监测?工作,迎峰度夏、春节保供电等负荷?高峰期应每?日监 测. 对于出?口电流不平衡度超过 15%且负载率?大于 60%的配变, 应调整三相负荷 平衡.根据相邻台区配变负载及?用户分布情况,合理调整台区供电范围,提?高台 区电压质量. 4.7 以两年为周期测量配变中性点接地电阻,100 千伏安及以上的配变接地电阻 不应?大于
4 欧姆,100 千伏安以下配变接地电阻不应?大于
10 欧姆,不满?足要求 的接地装置应及时消缺,消除因接地不可靠引起的中性点电压偏移. 4.8 在负荷?高峰前的?一个巡视周期内,完成配变台区综合检修?工作,重点排查?老 旧及?小截?面接户线、设备及导线接头等,消除因施?工?工艺不当造成的设备缺陷. 4.9 健全营配协同?工作机制, 平衡分配新接?入?用户负荷, 对可能造成配变重过载、 ?用户 低电压 的应优化控制?用户接?入.
第五章 ?工程治理 5.1 对于实施运维管控后仍存在 低电压 的变电站、线路、配变台区,应根据 低电压 产?生原因,采取变电站中压?母线、中压配??网线路末端、配变台区 低 电压 治理措施. 5.2 变电站中压?母线电压治理 5.2.1 对未实现区域?无功电压优化控制的区域,应加装 AVC 系统,并逐步接?入 具备 四遥 功能的变电站.对近期?无法实现 AVC 控制的变电站,宜加装 VQC 装置.对不满?足调压要求的?无载调压主变更换为有载调压主变. 5.2.2 对于容性?无功补偿装置单组容量过?大、运?行调整困难引起中压?母线 低电 压 的变电站,如110 千伏变电站容性?无功补偿装置单组容量?大于
6 兆乏、35 千伏变电站容性?无功补偿装置单组容量?大于
3 兆乏等, 应加装电压调节型?无功补 偿装置. 5.2.3 因变电站电容器?无法正常投运导致中压?母线出现低电压的,可采取以下措 施: 1)对于?无功波动?大,电容器投切频繁的,可加装电容器智能投切装置实现电容 器过零投切. 2)变电站
10 千伏?母线电压谐波总畸变率?大于 4%,可加装(改装)静?止?无功发 ?生器(SVG) . 5.2.4 对于已经装设 AVC、线路调压器(并联?无功补偿装置) 、有载调压配变的 区域,可加装配??网?无功电压三级协调控制系统优化治理 低电压 . 5.3 中压配??网线路末端 低电压 治理 5.3.1 针对区域性线路末端 低电压 , 应结合电??网发展规划和?用电负荷增?长需求, 优先考虑加快电源点建设和新增变电站出线,?山区、农村偏远地区等负荷分散区 域,可采?用35 千伏配电化建设;
针对局部或单条线路末端低电压,应依次采?用增?大导线截?面(10 千伏城市配??网架空主干线截?面不宜?小于 150mm2 ,农村配??网 架空主干线截?面不宜?小于 95mm2 ) ,加装
10 千伏并联?无功补偿装置、10 千伏线 路调压器、10 千伏串联补偿装置等?方式治理. 5.3.2 在线路功率因数低于 0.9 的超供电半径线路(10 千伏线路供电半径城市超 过3公?里,农村超过
15 公?里)宜加装
10 千伏并联?无功补偿装置,其容量?一 般按线路上配变总容量的 7%-10%配置(或经计算确定) . 5.3.3
10 千伏单辐射超供电半径配电线路(不含分布式电源) ,线路?首末端电压 降?小于 20%,可装设单向调压器,容量根据装置安装点后?用电负荷确定. 5.3.4 含分布式电源、负荷波动?大、带联络的
10 千伏超供电半径配电线路,线路?首末端电压降?小于 20%,可装设双向调压器,容量根据安装点前后?用电负荷 与电源容量确定. 5.3.5 对于负荷?比较分散且波动?大、超供电半径配电线路,线路?首末端电压降?小于20%,尤其是存在重负载启停电压波动问题的配电线路,宜加装
10 千伏串联 补偿装置. 5.4 配变台区 低电压 治理 5.4.1 优先采取?无功补偿?方式治理,对于补偿治理效果不明显的台区通过新增配 变布点、改造低压线路、缩短低压供电半径解决,同时结合地区负荷特性可采?用 有载调容、调压配变和低压静?止?无功发?生器(SVG)等新技术有针对性地开展治 理. 5.4.2 对于容量?大于
50 千伏安的配变,宜加装配变低压?无功补偿装置,?无功补 偿装置容量按照配变容量的 10-30%进?行配置. 5.4.3 综合考虑技术经济性,按照 ?小容量、密布点、短半径 原则,新增配变 布点,缩短低压供电半径. 5.4.4 针对负荷密度?大(煤改电、电采暖等) 、三相配变难以进?入负荷中?心以及居 民居住分散等情况可采?用单相配变供电. 5.4.5 针对配变平均负载率低于 25%、电压波动过?大的季节性 低电压 问题, 使?用有载调容、调压配变(按照国家电??网公司重点推??广新技术??目录,应?用?比例不 低于新增配变 15%) .对于农村地区存在的季节性配变短时严重过载的问题,可 适当使?用?高过载配变. 5.4.6 配变容量及低压线路导线截?面选........