编辑: 旋风 2019-07-28
1 建设单位基本情况 项目名称 昆山安达天然气发展有限公司善浦西路、炎武西路、秦峰路中压管 道建设项目 建设单位 昆山安达天然气发展有限公司 法人代表 ** 联系人 ** 通讯地址 昆山市千灯镇秦峰南路

1782 号 联系电话 *** 传真 *** 邮政编码

215341 建设地点 昆山市千灯镇善浦西路、炎武西路、秦峰路 立项审批 部门 ― 批准文号 ― 建设性质 新建 行业类别及代码 E4852 管道工程建筑 占地面积 ― 绿化面积 ― 总投资 (万元)

70 环保投资 (万元)

2 环保投资 占总投资 比例 3% 评价经费 ― 年工作日 ― 预投产日 期2018.

8 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 主要原辅材料见后页表 1;

主要生产设备见后页表 2. 水及能源消耗 名称 消耗 名称 消耗 水(吨/年) ― 蒸汽(吨/年) ― 电(度/年) ― 燃气(立方米/年) ― 燃油(吨/年) ― 其他 ― 废水(工业废水、生活污水)排水量及排放去向 本项目为天然气中压管道铺设工程,竣工后,管线正常运行状态下,无任何 废水产生和排放. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目施工期管道焊缝质量在外观检查合格后需进行无损探伤检查, 按相关 规定,拟在穿越水域、公路的管道焊缝等可能产生应力集中的特殊地段,弯头与

2 直管段焊缝、 未经试压的管道碰口焊缝以及返修焊缝进行 100%超声波和 100%X 射线探伤. 本项目仅施工期进行 X 射线探伤,在施工期要求企业委托有资质的单位另 行评价,不在评价范围内.

3 表1项目施工主要原辅材料 原料名称 组分、规格 状态 用量 单位 设计燃气压力 来源及运输 聚乙烯管 De110~250mm 固1167 米0.4MPa 国内汽运 阀门井盖及井 内配件 De110~250mm 固6套0.4MPa 线路标示桩、 牌/固25 个/表2项目主要施工设备 序号 设备名称 规格/型号 数量(台/套)

1 挖土机 /

3 2 推土机 /

3 3 汽车吊 /

2 4 翻斗车 /

3 5 钻机 /

4 6 电焊机 /

3 7 卷扬机 /

3 8 木工机械 /

2 9 混凝土输送泵 /

3 10 混凝土振捣机 /

5 11 空压机 /

3 4 工程内容及规模

一、项目由来 昆山安达天然气发展有限公司成立于

2003 年12 月2日, 注册地址为昆山市 千灯镇大唐二村河东

20 号.企业定位为城市管道燃气专业投资运营商和优质能 源供应商.目前在千灯镇经营当地管道燃气业务.自成立起,公司多年保持着良 好的发展态势.公司业务范围涵盖天然气输配、应用、管理,工程规划、设计、 安装等方面.历经多年发展,公司已形成了完善的环状管网,中低压配气输供气 管网体系,保障着管区的安全平稳供气. 为完善管区内管网,进一步保障管区内燃气供应.企业决定投资

500 万元, 建设位于善浦西路、炎武西路和秦峰路中压(A)级燃气管道.炎武西路中压管 道是为政府动迁安置小区培江园

3000 户居民用户供气所建;

秦峰南路中压管道 是为秦峰路沿街商铺供气和中宅新村等老小区天然气供应所建;

善浦西路中压管 道是为善浦西路周边工业用户供气所建. 本次敷设中压管道长度共计 1167m,为聚乙烯管道,设计压力 0.4MPa,管 道内径为 110~250mm. 根据《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令第九号,2014 年4月24 日修订通过,自2015 年1月1日起施行)、《中华人民共和国环境影响评价法》 (2016 年修订,

2016 年9月1日起施行) 、 《建设项目环境保护管理条例》 (2017 年6月21 日修订,2017 年10 月1日施行),建设项目在实施前须进行环境影 响评价工作.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第

44 号,

2017 年9月1日施行),本项目属于

94 城市天然气供应工程 ,需编制环境 影响报告表.建设单位委托我单位承担该项目的环境影响评价工作.我单位接受 委托后,认真研究了该项目的有关材料,在现场踏勘、调查的基础上,通过对有 关资料的收集、 整理和分析计算, 根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表.

二、项目概况

1、 项目名称:昆山安达天然气发展有限公司善浦西路、炎武西路、秦峰路 中压管道建设项目;

2、 建设单位:昆山安达天然气发展有限公司;

5

3、 建设性质:新建;

4、 建设地点:善浦西路、炎武西路、秦峰路,项目地理位置图见附图 1;

5、 建设规模:项目建设工程量见下表. 表3项目建设工程量 序号 设计压力 运行压力 所在区域 管道直径、规格 管道长度(m)

1 0.4MPa 0.2~0.3MPa 善浦西路 de250

430 2 0.4MPa 0.2~0.3MPa 炎武西路 de160

382 3 0.4MPa 0.2~0.3MPa 秦峰南路 de110

355

6、 设计压力及工作压力 本工程为中压 (A) 级燃气管道, 设计压力 0.4MPa, 工作压力为 0.2~0.3MPa.

7、 管道材质及连接方法 本工程全部采用聚乙烯管,相关管道及管件满足《燃气用埋地聚乙烯(PE) 管道系统》(GB15558)系列标准规范.聚乙烯管道连接方式为:电熔连接(<

de90)和热熔连接(de≥90).

8、 管道敷设 (1)施工方法及说明 本工程的管线布置均是沿已建道路两侧人行道旁绿化带内敷设, 位于道路红 线内.因此本工程管道敷设施工不需要修建施工便道.管线工程全线主要采用定 向钻穿越.定向钻穿越是应用垂直钻井中所采用的定向钻技术发展起来的.其施 工方法是先用定向钻机钻一导向孔,当钻头在对岸出土后,撤回钻杆,并在出土 端连接一个根据穿越管径而定的扩孔器和穿越管段.在扩孔器转动(配以高压泥 浆冲切) 进行扩孔的同时, 钻台上的活动卡盘向上移动, 拉动扩孔器和管段前进, 使管段敷设在扩大了的孔中. 定向钻穿越方式是对河流和周围环境影响最小的一种穿越施工方式. 可常年 施工,不受季节限制,工期短,进度快,穿越质量好,能够满足设计深度,可保 证不会受洪水冲刷,不影响河流通航与防洪,安全性高.且施工人员少,人员生 活对周围的环境影响较小.定向钻施工系统主要包括钻机、动力源、泥浆系统、 钻具、 控向测量仪器及重型吊车、 推土机等辅助设备. 其穿越施工场地要求较大, 长度应满足管段的组装要求.

6 (2)安全间距 根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)对地下燃气管道与相邻建、 构筑物或相邻管道之间的净距如下: 表4地下燃气管道与其它建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m) 项目 地下燃气管道 中压 A 建筑物的 基础 1.5 外墙面(出地面处) ― 给水管 0.5 污水、雨水排水管 1.2 电力电缆(含电车电缆) 直埋 0.5 在导管内 1.0 通信电缆 直埋 0.5 在导管内 1.0 其它燃气管道 Dn≤300mm 0.4 Dn>

300mm 0.5 热力管 直埋 1.0 在管沟内(至外壁) 1.5 电杆(塔)的基础 ≤35kV 1.0 >

35kV 2.0 通讯照明电杆(至电杆中心) 1.0 铁路路堤坡脚 5.0 有轨电车钢轨 2.0 街树(至树中心) 表5地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间的垂直净距(m) 项目 地下燃气管道 (当有套管时, 以套管计) 给水管、 排水管或其它燃气管道 0.15 热力管的管沟底(或顶) 0.15 电缆 直埋 0.50 在导管内 0.15 铁路轨底 1.20 有轨电车轨底 1.00

7 (3)管道覆土厚度 a) 埋在机动车道下时,不得小于 0.9m;

b) 埋设在非机动车道(含人行道)下时,不得小于 0.6m;

c) 埋设在机动车不可能到达的地方时,不得小于 0.3m(PE 管不得小于 0.5m);

d) 埋设在水田下时,不得小于 0.8m. (4)管道基础、回填及管沟回填 a) 聚乙烯燃气管道的地基应为无尖硬土石和无盐类的原土层;

b) 凡可能引起管道不均匀沉降的地段,其地基应进行处理;

c) 当管基有尖硬土石、松软泥土或盐类土时,应进行处理,并用 300mm 干 砂做垫层;

d) 回填土前应将沟内积水抽净,管道两侧用干土或砂回填并人工捣实.管 顶上方 500mm 内应人工夯实,在此范围内不得有硬物;

e) 管道不得采用冻土、........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题