编辑: xiong447385 2019-10-24
立法会综合大楼 温室气体核算报告 2017年4月1日至2018年3月31日 低碳亚洲有限公司 www.

carboncareasia.com 2017-2018 年度立法会综合大楼温室气体核算报告

2018 年8月目录 1. 行政摘要

1 1.1 温室气体核算计划的主要结果.1 1.2 有关减碳和资讯管理的建议

1 2. 背景

3 2.1 报告机构名称

3 2.2 报告机构描述

3 2.3 报告期

3 2.4 实际边界围

3 2.5 营运边界围

4 2.6 量化温室气体排放的方法

5 2.7 报告机构的联络人.8 2.8 参考资料

9 3. 温室气体排放数

10 3.1 有关温室气体排放及减除的资料

10 3.2 温室气体排放总量及明细

11 3.3 数占

13 3.4 数治

15 3.5 活动数冉

20 3.6 已实施温室气体减排措施

21 4. 讨论及建议

23 4.1 讨论.23 4.2 建议.24 附录 1:活动数

28 附录 2:转化系数

29 附录 3:温室气体排放的详细计算表

31 附录 4:基准年温室气体排放摘要

39 2017-2018 年度立法会综合大楼温室气体核算报告

2018 年8月第1页1. 行政摘要 1.1 温室气体核算计划的主要结果 i. 立法会综合大楼(下称 综合大楼 ) 在2017 年4月1日至2018 年3月31日期间录得的温室气体排放量为8,363.30公吨二氧化碳当量 (CO2- e),透过耗用所购买的能源而产生的围2排放量占97.10%.围1 的直接温室气体排放(即车辆、发电机、煤气设备的燃?燃烧及制?剂 和灭火系统的逃逸性排放所造成的排放量)占1.75%,而围3的其他 间接排放,包括源自食水处理、污水处理及送往堆填区的废纸和一般 废物,占温室气体排放总量的1.14%. ii. 根酆洗舐52,731平方米的建筑楼面面积计算,温室气体排放强度 为每平方米158.60千克二氧化碳当?.而综合大楼共867位使用者平 均每人所产生的二氧化碳当量为9.65公吨二氧化碳当?. iii. 温室气体的绝对排放量与基准年(2013年4月1日至2014年3月31日) 相比,显示出1.46%的升幅;

相较上年度(2016年4月1日至2017年3 月31日) 亦增加了2.07%.按建筑面积计算,温室气体表现的强度与 基准年相比增加了0.63%,及较上年增加了2.07%. iv. 与基准年相比,围 1和围2的温室气体排放量分别呈现0.21%和2.22%的升幅,而围3的温室气体排放量则减少37.16%.围3温 室气体排放量显著减少的主要原因是送往堆填区的废纸量下降. v. 电力消耗是围2的温室气体排放的最主要来源.其中一个电力消耗 增加的主要原因是2017年立法会会议及委员会会议时数分别比2016 年增加了58及310,上升12.31%及25.83%.另一个原因可能是由於 2017年的夏季较热,导致冷气使用增加,令电力消耗高於2016年的 用量. 1.2 有关减碳和资讯管理的建议 i. 综合大楼可采用自动空调控制系统,在无人使用时关掉冷气机,降低 2017-2018 年度立法会综合大楼温室气体核算报告

2018 年8月第2页多余能源消耗. ii. 秘书处可进行一项可行性研究,探讨使用防紫外线玻璃膜以减少透过窗户吸收多余 热力,提升舒适度并节省能源. iii. 进行升降机检查及维修,并以具备电力再生功能的升降机取代传统升 降机,因前者能捕获及调节再生电力,直接输入电网供综合大楼使用. iv. 在可用的开放空间安装更多太阳能板. v. 为综合大楼进行废物审计,以便审查综合大楼内不同类型废物的产生源头, 并制订有效的减废措施. vi. 减碳路线图:建议行政管理委员会可以联络不同的持份者,根诓磕芰 目前表现,制订短期、中期及长期减碳目标. vii. 沟通和参与:综合大楼是公众注视的焦点,可以在推动碳排放管理,以应对 气候变化方面,担当领导角色. - 鼓励供应商参与:行政管理委员会可带领及影响其服务供应商 为环保出力,此举可给予行政管理委员会强大支持,以引入更 多创新及具效率的减碳措施;

- 鼓励员工及使用者参与:设计更多的参与项目,例如奖励计划,绿色日活动和低碳创意比赛均有助扩大持份者的参与. 2017-2018 年度立法会综合大楼温室气体核算报告

2018 年8月第3页2. 背景 2.1 报告机构名称 立法会行政管理委员会(下称 行政管理委员会 ). 2.2 报告机构描述 行政管理委员会是根读⒎嵝姓芾砦被崽趵(第443章)成立的法定组 织. 2.3 报告期 2017年4月1日至2018年3月31日1 ,这也是立法会综合大楼(下称 综合大楼 )的连 续第五个温室气体报告期. 2.4 实际边界围 (a) 建筑物所在的地点 香港中区立法会道1号. (b) 建筑物用途的描述 综合大楼是首座为香港立法机关兴建的专用大楼. (c) 实际边界的描述及详细资料 温室气体核算是针对行政管理委员会拥有营运控制权的设施而进行的 评估.综合大楼的建筑楼面面积为52,955平方米,由议会大楼、办公 室大楼及毗邻的休憩用地围(即立法会广场及立法会花园)组成.占地224平方米的立法会餐厅由外判承办商营运.综合大楼是添马舰发展

1 2013 年4月1日至

2014 年3月31 日已被设定为评核立法会综合大楼温室气体排放表现的基准年. 2017-2018 年度立法会综合大楼温室气体核算报告

2018 年8月第4页工程下的设施之一,并根愀劢ㄖ肪称拦婪(HK-BEAM)取得铂金级 别评级. (d) 没有纳入温室气体核算报告的围的描述 由於承办商所营运的立法会餐厅(面积为224平方米)并不受行政管理 委员会监管,所以未有纳入此项温室气体核算报告之内.综合大楼涵 盖在温室气体核算项目的总面积为52,731平方米. 2.5 营运边界围 (a) 围1 - 直接温室气体排放 的来源: ? 固定源的燃料燃烧 C 发电机使用的柴油 ? 固定源的燃料燃烧 C 锅炉和房间设施使用的煤气 ? 移动源的燃料燃烧 C 行政管理委员会自置车辆使用的汽油 ? 设备及系统运作时无意释放的温室气体(灭火系统及冷冻/空调设 备的逃逸性排放) (b) 围2 - 能源间接温室气体排放 的来源: ? 向香港电灯有限公司购买的电力 ? 向香港中华煤气有限公司购买的煤气 (c) 围3 - 其他间接温室气体排放 的来源: ? 在香港堆填区弃置废纸所产生的沼气 ? 水务署使用电力处理食水所产生的温室气体排放 ? 渠务署使用电力处理污水所产生的温室气体排放 ? 在香港堆填区弃置一般废物所产生的沼气 2017-2018 年度立法会综合大楼温室气体核算报告

2018 年8月第5页2.6 量化温室气体排放的方法 核算过程是按照《香港建筑物(商业、住宅或公共用途)温室气体排放及减 除的核算和报告指引》(2010 年)(下称 环保署与机电署指引 )收集数,将 排放来源分类及采用量化方法和报告格式.温室气体排放是以二氧化碳当 ?(CO2-e)为量化单位,而本报告涵盖的温室气体包括:二氧化碳(CO2)、 甲烷(CH4 )、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFC)、全氟化碳(PFC)及六氟化 硫(SF6 ). (a) 采用指引所载的简化方法及转化系数予以?化的活动一览: ? 固定源燃烧的直接排放 (围1) 排放量 (CO2) = Σ 燃料消耗量 * CO2排放系数 排放量 (CH4 / N2 O) = Σ 燃料消耗量 * 排放系数 (CH4 / N2 O) * 相 对全球变暖潜能值 (GWP) 公式中 C 排放?是把所有发电机和消耗煤气的设施曾使用的所有燃??别相 加计算;

及 柴油的消耗?以公升计以及煤气的消耗量以单位计. ? 移动源燃料燃烧的直接排放 (围1) 排放量(CO2) = Σ 燃料消耗量 * CO2排放系数 排放量 (CH4 / N2O) = Σ 燃料消耗量 * 排放系数(CH4 / N2O) * 全 球变暖潜能值 公式中 C 排放量是把行政管理委员会拥有的所有车辆曾使用的汽油相加计 算;

及 燃料的消耗量以公升计. ? 外购电力/煤气的间接排放 (围2) 排放量 (CO2-e) = 购买的电量/煤气量 * 排放系数 公式中 C 2017-2018 年度立法会综合大楼温室气体核算报告

2018 年8月第6页购买的电量以千瓦时(kWh)量度;

及 购买的煤气量以单位量度. ? 水务署使用电力处理食水所引致的其他间接排放 (围3) 排放量 (CO2-e) = 食水耗用量 * 排放系数 公式中 C 食水的耗用量以立方米(m3 )量度. ? 渠务署使用电力处理污水时所引致的其他间接排放 (围3) 排放量(CO2-e) = 污水排放量 * 排放系数 公式中 C 污水的排放量以立方米(m3 )量度. ? 在堆填区弃置的纸张所引致的其他间接排放 (围3) 为简化计算过程,预设的排放系数是假设弃置在堆填区的废纸在整 个分解过程中释出的甲烷(CH4)总量,会在废纸收集的同一报告期 间排放........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)