编辑: 于世美 | 2019-10-24 |
2
一、项目开发前言
1、序言 ??《NB-IoT 智慧烟感解决方案白皮书》分析了国内独立式感烟火灾探测报警 器(以下简称独立烟感)产品的问题和挑战,推出了基于物联网(IoT)平台与 NB-IoT 技术的感烟火灾探测报警器(以下简称智慧烟感),并提出了智慧烟感 解决方案,包括解决方案的价值、优势及对未来的预期.
2、国内消防现状 ??近年来,火灾频发,造成很大的人员及财产损失,国家高度重视,陆续出 台相关文件, 明确相关要求, 落实消防安全责任. 同时, 人民消防意识逐渐提高, 独立烟感得到一定程度的普及, 在防火减灾方面起到一定的作用.但由于独立烟 感产品存在一定的局限,市面上独立烟感质量参差不齐,功能单一,只能发出声 光报警提示.人不在场收不到报警信息,工作状态不能实时掌握,独立烟感没有 完全解决这些问题.随着全国 智慧消防 的推进,传统的独立烟感已经不能满 足新型的市场需求,随之而来,新的智慧烟感解决方案呼之欲出. ??2017 年1至10 月,全国共接报火灾 21.9 万起,亡1065 人,伤679 人,已 核直接财产损失 26.2 亿元,与去年同期相比,分别下降 21.3%、17.7%、29.9% 和24.7%.其中,发生较大火灾
50 起,比去年同期减少
7 起,下降 12.3%;
发生 重大火灾
3 起,去年同期未发生重大火灾;
未发生特别重大火灾.
3 居民住宅火灾相对多发,伤亡人数最多.从分场所情况看,各类住宅发生火灾 9.5 万起,交通工具火灾 2.3 万起,人员密集场所火灾 1.7 万起,工地、厂房、 仓储及易燃易爆场所火灾 1.5 万起,农副场所火灾 1.4 万起,垃圾废弃物火灾 1.9 万起,其他场所火灾 3.6 万起.其中,住宅火灾占总数的 43.5%,造成
821 人死亡,占亡人总数的 77.1%;
造成
446 人受伤,占伤人总数的 65.7%. 例如:浙江天台 2.5 重大火灾事故
2017 年2月5日17 点26 分,浙江省天 台县赤城街道春晓花园
5 幢5-1 号的足馨堂 足浴中心发生火灾,造成
18 人死亡、18 人 受伤.事故原因:墙面的电热膜导电部分出 现故障,产生局部过热,温度持续升高,引 燃周围可燃物并蔓延成灾. 北京大兴 11.18 重大火灾事故
2017 年11 月18 日18 时许,北京市大 兴区西红门镇新建村发生火灾.截至
11 月20 日14 时,火灾共造成
19 人死亡,8 人受 伤.事故原因:埋在聚氨酯保温材料内的电 气线路故障所致. 天津久凌 10・28 重大火灾事故
2018 年10 月28 日17 时25 分左 右, 位于滨海新区大港经济开发区安和路 的中外运久凌储运有限公司天津分公司 大港仓库发生火灾,过火面积 23487.53 平方米,事故未造成人员伤亡,直接经济 损失(不含事故罚款)约8944.95 万元 人民币. ?
3、政策法规逐步完善 ??基于国内严峻的火灾形势,公安部、民政部、住房和城乡建设部、中国保 险监督管理委员会、 全国老龄工作委员会办公室、中国残疾人联合会等六部委团 体联合印发 《关于积极推动发挥独立式感烟火灾探测报警器火灾防控作用的指导
4 意见》(公消[2015]289 号),要求充分认识独立感烟报警器对火灾防控的重要作 用,鼓励和引导扩大联网型感烟报警器应用范围. ??意见明确,养老院、福利院、残疾人服务机构、特困人员供养服务机构、幼 儿园等老年人、残疾人和儿童建筑,家养老、 空巢老人 、分散养老特困人员 等人群住宅,社区综合服务设施等社区居民活动场所,位于棚户区、城乡结合部、 传统文化村落和三级及以下耐火等级的老旧居民住宅,宿舍、出租屋、农家乐、 小旅馆、 地下居住空间等亡人火灾多发的场所宜推广安装联网型感烟报警器;
鼓 励在其他居民住宅内安装使用联网型感烟报警器,同步向远程推送警情至电脑、 手机等辅助设备和监护人、管理人员发送短信等提示信息. ??公安部消防局发布了《关于全面推进 智慧消防 建设的指导意见》. ??意见要求, 在新建高层住宅应用城市物联网消防远程监控系统, 对消防设施、 电气线路、燃气管线、疏散楼梯等进行实时监测.在老旧高层住宅建筑加装应用 独立式火灾探测报警器、 简易喷淋装置、火灾应急广播以及独立式可燃气体探测 器、无线手动报警、无线声光警报等设施. ??国务院高度重视并发布《关于近期几起火灾事故的通报》,对消防安全工作 提出更高要求.文件指出:各地区要结合实际情况,强化集生产、经营、储存和 住宿为一体的 三合一 、 多合一 建筑及群租房的火灾隐患排查,住宿
10 人以上的,一律加装独立式火灾报警探测器,实行专职管理员夜间巡查措施;
住宿30 人以上的,一律按照标准安装自动灭火、火灾报警等消防设施,明确专人 负责消防管理.
5 ??可见政府部门及运营商都在大力推进智慧烟感应用落地, 受政策影响以及人 民消防意识的提高,智慧烟感的市场规模将得到迅猛发展. ??鉴此,中国消防协会、中消云、中国电信、华为,共同发布《NB-IoT 智慧 烟感解决方案白皮书(2018 版)》,全面分析消防报警行业存在的问题、传统 独立烟感普遍存在的痛点及 NB-IoT 智慧烟感的优势,从云、管、端协同发展等 方面提出了 NB-IoT 智慧烟感解决方案,并展望智慧烟感发展趋势,以促进深化 合作,联手共赢.
二、方案概述 NB 联网型独立式烟感监测系统主要由独立式物联网感烟报警器和监控平 台及手机 APP、微信端组成.系统对烟感状态进行实时监测,通过网络及数据 处理, 与手机、 电脑互联互通, 可实现设备探测点报警、 故障及恢复等状态推送. 可广泛用于宾馆、门店、网吧、歌舞厅、咖啡厅、休闲厅、住宅等场所进行火灾 安全监测和自动报警.
三、应用场所 事业单位、国家文物中心、养老院、各大高校 公共建筑、工业园区、车站、医院、宾馆等领域;
易燃易爆仓库、大型生产企业、劳动力密集型企业;
三小九小场所(小学校或幼儿园、小医院、小商店、小餐饮场所、小旅馆、小歌舞娱乐 场所、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工) 购物中心、大型商场及超市(人员密集场所)、 酒吧、网吧等娱乐场所;
木材加工、纺织、涉尘、喷涂、制药等企业;
6
四、系统功能
24 小时实时监控:可在线实时
24 小时监视各探测点 报警提醒:平台收到报警故障信息时,以各种方式(APP/短信/平台/微信)推送 至相关值班及消防监督员、社区网格员、物业管理人员、微型消防站 等消防安全责任负责人员,提醒关注故障状况,并及时采取相应措施 消除隐患 高可靠:网络部署减少中间通信环节,直接一跳上网,降低故障概率,提高传输 可靠性,无需设备厂家具备无线网规能力,免网络维护. 高安全:运营商网络基于授权频谱组网,电信级高可靠、抗干扰,基于 3GPP 标 准网络层安全+传输层安全方案+应用层安全, 三层保障物联网终端及数 据安全. 深覆盖:能实现比 GSM 高20db 的覆盖增益;
覆盖能力提升了
100 倍,即使在地 下车库、地下室、地下管道等信号难以到达的地方也能覆盖到. 低功耗:电池待机时长可达
5 年以上,无需频繁更换电池,降低维护成本. 可感知:可远程独立监控每一个感烟探测器,周期性上报烟感器状态,可远程查 看信号强度和电量及烟雾溶度等通信问题. 易安装:无需布线和取电,即插即用,安装调试简单,部署成本降低 90%以上.
7
五、系统组成 系统由两大核心组成:智慧烟感探测器,服务管理平台 1)智慧烟感探测器:实时在线,24 小时
360 度监控烟感状态,对待机、报警、 故障、 低电等状态实时掌控,方便管理维护人员第一时间对故障问题点进行隐患 消除处理,保证烟感工作状态正常有效. 2)服务管理平台功能: 实时监测:24 小时监视各探测点的烟感状态等信息;
历史记录:所有告警信息及远程控制均被记录入日志,并可供用户方便查询;
数据分析:针对采集的数据进行各种模型分析,为客户消除安全隐患;
报警提醒:当平台监测到某个烟感达到一定的烟雾量时,会发出报警信息,提醒关注故 障状况,并采取相应的措施消除隐患;
权限管理:不同的操作人员可设置分配不同的权限,从而提高系统整体安全性;
远程设置:具备权限的操作人员可以远程设定探测器的各种参数值,方便管理,同时提 高工作效率;
3)网络摄像机功能: 视频网络系统:主要由 KS-AV32 网络摄像机或海康、大华、中维世纪、雄迈 NVR 等 系列,当发生警情时,平台会语音播报警情并自动弹窗显示对应视频,方便接警人员核实 现场情况 KS-AV32 网络摄像机是我司最新推出的一款网络报警摄像机, 其可单独当普通摄 像机使用,支持 WIFI 功能,也采用 TCP/IP 传输数据,稳定可靠,报警信息传输 迅速完成;
可手机 APP 远程监测;
通过电脑智能联网接警中心软件可对报警主机 进行远程控制.
8
六、W110B 系统平台功能
1、平台优势 KS-W110B 是我司最新开发的一款接警软件,改产品系列是针对各类接 警中心的应用需求而开发设计的.管理功能强大,非常适合各级接警中 心、保安公司、小区,商场、气象站、公安、军事、金融等环境使用, 新平台在传统接警平台的基础上,完美实现了报警与视频结合........