7MW 燃煤工业锅炉治理改造项目 建设单位 平泉市正鑫保温材料厂 法人代表 郑和柱 联系人 李东燕 通讯地址 平泉市平泉镇东方街 联系电话
15832405388 传真 - 邮政编码
067500 建设地点 平泉市平泉镇白庙子村 立项审批 部门-批准文号 - 建设性质 技改 行业类别 及代码 D4430 蒸汽、热 水生产和供应业 占地面积 (平方米)
50 绿化面积 (平方米)
0 总投资 (万元) 20.0 其中:环保 投资(万元) 2.0 环保投资占 总投资比例 10.0% 评价经费 (万元) 预期投产日期 - 工程内容及规模:
一、项目由来 根据《承德市燃煤工业锅炉改造工作方案》、《中共平泉市委、平泉市 人民政府关于强力推进大气污染物综合治理的意见》及《平泉市燃煤锅炉治 理专项实施方案》的有关要求,为深入贯彻国家、省、市大气污染防治工作 部署,打好"减煤攻坚战"切实解决全区燃煤锅炉污染问题,最大限度的削 减大气污染物的排放量,改善环境空气质量,该公司原有一吨蒸汽燃煤生产 锅炉被列入
2017 年治理改造名单. 因此公司将原有一台 SZ11-0.7-AⅡ燃煤锅 炉拆除,新上一台醇基燃料锅炉,型号为:WNS1-1.25-Q(Y).本次改造工程
2 不涉及厂内其他设备、规模和人员构成,生产规模维持原有不变.因此,本 报告仅对锅炉改造前后环境影响进行分析. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价 法》(2016 年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会 议修正)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境 保护部令第
2 号),本项目属于"U 城镇基础设施及房地产"中"
142、热力 生产和供应工程"类项目.因此本项目应进行环境影响评价,编制环境影响 报告表.为确实做好该项目的环境保护工作,平泉市正鑫保温材料厂委托我 单位完成该项目的环境影响评价工作.评价单位结合该工程的性质、特点以 及该区域环境功能特征,通过实地调查、现场踏勘、资料收集基础上,编制 完成该项目的环境影响报告表.
二、企业现有工程概况 平泉市正鑫保温材料厂,建设于
2009 年,生产规模为:年产泡沫保温板 4000m
3 /a 和墙体保温砂浆 300t/a.项目占地面积 500m
2 ,总建筑面积 400m
2 . 该工程已于
2009 年6月取得平泉县环保局批复,于2011 年3月通过环保竣 工验收.公司现使用一台 SZ11-0.7-AⅡ燃煤锅炉,用于生产高温蒸汽.原有 锅炉污染物总量控制指标为:SO2:0.1t/a、NOX:0.05t/a.
三、改建工程概况
1、项目名称: 0.7MW 燃煤工业锅炉治理改造项目
2、建设性质:技改
3、建设单位: 平泉市正鑫保温材料厂
4、项目投资:本项目投资 20.0 万元,全部由企业自筹.其中环保投资 2.0 万元,占投资比例的 10.0%.
3
5、建设内容:拆除原有一台 SZ11-0.7-AⅡ燃煤锅炉,新上一台醇基燃料 锅炉,型号为:WNS1-1.25-Q(Y).
四、项目地理位置及周边关系 建设项目选址位于平泉市平泉镇白庙子村,锅炉房中心地理坐标:北纬 41°0'7.92",东经 118°42'4.62",醇基储罐区在锅炉房西面 5m 的空地.锅 炉房南面、西面和北面为厂区,东面 25m 为铁路.锅炉房东北侧 45m 和西南 侧100m 为白庙子村,详见附图 2.
五、建设项目工程内容及平面布置 项目占地面积为 50m
2 ,建设项目工程内容一览表见表 1-1. 表1-1 建设项目工程内容一览表 工程类别 项目名称 建设内容 主体工程 锅炉房 40m
2 锅炉间一座(利旧) 软水间 5m
2 软水间一座(建在锅炉间内) 控制室 5m
2 控制室一座(建在锅炉间内) 醇基燃料储存 醇基临时储存罐,占地面积 5m
2 (利旧) 公用工程 供水 项目用水由厂区自备水井提供,依托厂区现有 供水设施 供电 项目用电依托厂区供配电系统 环保工程 废水 本项目不新增劳动定员 噪声 项目选用低噪声设备、采取合理布局、基础减 振、厂房隔声等措施 固废 固废为职工生活垃圾,职工为现有职工,依托 现有厂区环卫设施,生活垃圾运至环卫部门指 定地点
六、主要经济指标一览表 项目使用的清洁能源醇基液体燃料,由平泉新绿商贸有限公司提供,年 用量约
50 吨/年. 醇基液体燃料: 醇基液体燃料主要是以甲醇 (70%) 、 水(25%) 及催化燃烧剂 (5%) 搅拌混合而成, 甲醇是最简单的饱和脂肪酸, 分子式 CH3OH,
4 相对分子质量 32.04,在常温常压下,纯甲醇是无色透明、易挥发、可燃,略 带醇香味的有毒液体.醇基燃料具有来源广泛、燃烧彻底、清洁卫生、节能 环保等特点.本项目所用原料性能满足国家标准《醇基液体燃料》(GB1663-1996)规定,其性能参数见表 1-2. 表1-2 醇基液体燃料性能表 序号 项目 标准要求 指标 结论
1 醇含量,% ≥70
75 合格
2 密度(20℃) ,g/cm
3 ≤0.85 0.80 合格
3 机械杂质,%