电话:059187521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 中华人民共和国国家标准 锅炉大气污染物排放标准 Emission standard of air pollutants for coal-burning oil-burning gas-fired boiler GB 13271-2001 代替 GB 13271-91,GWPB 3-1999 2001-11-12 发布 2002-01-01 实施

1 范围 本标准分年限规定了锅炉烟气中烟尘、二氧化硫和氮氧化物的最高允许排放浓度和烟气黑度的排放限值. 本标准适用于除煤粉发电锅炉和单台出力大于 45.5MW(65t/h)沸腾、燃油、燃气发电锅炉以外的各种容量和用 途的燃烧、燃油和燃气锅炉排放大气污染物的管理,以及建设项目环境影响评价、设计、竣工验收和建成后的排污 管理. 使用甘蔗渣、锯末、稻壳、树皮等燃料的锅炉,参照本标准中燃煤锅炉大气污染物最高允许排放浓度执行.

2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文. GB 3095-1996 GB 5468-91 GB/T 16157-1996 环境空气质量标准 锅炉烟尘测试方法 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

3 定义 3.1 标准状态 锅炉烟气在温度为 273K,压力为 101325Pa 时的状态,简称"标态".本标准规定的排放浓度均指标准状态下 干烟气中的数值. 3.2 烟尘初始排放浓度 指自锅炉烟气出口处或进入净化装置前的烟尘排放浓度. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:059187521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 3.3 烟尘排放浓度 指锅炉烟气经净化装置后的烟尘排放浓度. 未安装净化装置的锅炉, 烟尘初始排放浓度即为锅炉烟尘排放浓度. 3.4 自然通风锅炉 自然通风是利用烟囱内、外温度不同所产生的压力差,将空气吸入炉膛参与燃烧,把燃烧产物排向大气的一种 通风方式.这种采用自然通风方式不采用鼓、引风机机械通风的锅炉,称之为自然通风锅炉. 3.5 收到基灰分 以收到状态的煤为基准,测定的灰分含量,亦称"应用基灰分",用"Aar"表示. 3.6 过量空气系数 燃料燃烧时实际空气消耗量与理论空气需要量之比值,用"α"表示.

4 技术内容 4.1 适用区域划分类别 本标准中的一类区和

二、三类区系指 GB3095-1996《环境空气质量标准》中所规定的环境空气质量功能区的分 类区域. 本标准中的"两控区"系指《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》中所划定的酸雨 控制区和二氧化硫污染控制区的范围. 4.2 年限划分 本标准按锅炉建成使用年限分为两个阶段,执行不同的大气污染物排放标准. Ⅰ时段:2000 年12 月31 日前建成使用的锅炉;

Ⅱ时段:

2001 年1月1日起建成使用的锅炉 (含在Ⅰ时段立项未建成或未运行使用的锅炉和建成使用锅炉中需 要扩建、改造的锅炉). 4.3 锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值,按表

1 的时段规定执行. 表1锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值 锅炉类别 适用区域 烟尘排放浓度(mg/m

3 ) 烟气黑度 (林格曼黑 度,级) Ⅰ时段 Ⅱ时段 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:059187521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 燃煤锅炉自然通风锅炉 (25%

2200 2000 沸腾 锅炉 循环流化床锅炉 /

15000 15000

1 其它沸腾锅炉 /

20000 18000 抛煤机锅炉 /

5000 5000

1 4.6 其它规定 4.6.1 燃煤、燃油(燃轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱高度的规定 4.6.1.1 每个新建锅炉房只能设一根烟囱,烟囱高度应根据锅炉房装机总容量,按表

4 规定执行. 表4燃煤、燃油(燃轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机 总容量 MW