法国凯茂仪器公司的 DEBIMO 平均式风速风量测片可固定在方形或圆形管道内用于测量风速与风量 的简易和低成本的一种方式 ? 当搭配使用法国凯茂的差压产品 ( 差压变送器, 手持式差压仪, 液柱式差 压计, 差压开关 .

.. ) 时, DEBIMO 平均式风速风量测片可确保精确地显示, 控制或记录风速和风量 ? 法国凯茂仪器公司设计与生产的 DEBIMO 平均式风速测片可用于所有种类的风量系统 ? 当正确地在 管道中安装 DEBIMO 平均式风速测片时, 测片可产生动压且风量与动压的平方根成正比 ? 应用: 实验室中的送风系统, 空调送排风系统, 空气流通测试设备, 烟气净化和排气系统, 吸尘系统 ? DEBIMO 平均式风速风量测片 产品型录差压 / 风速 / 风量 / 湿度 / 水分 / 温度 / 大气压力 / 室内空气质量 / 噪声 / 照度 / 太阳能功率 / 转速 管道开孔尺寸图 (单位: mm) 选型表 测片长度 ( mm ) 平均式风速测片型号

100 mm

125 mm

160 mm

200 mm

250 mm

315 mm

400 mm

500 mm

630 mm

800 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

3000 mm DEBIMO-100 DEBIMO-125 DEBIMO-160 DEBIMO-200 DEBIMO-250 DEBIMO-315 DEBIMO-400 DEBIMO-500 DEBIMO-630 DEBIMO-800 DEBIMO-1000 DEBIMO-1500 DEBIMO-2000 DEBIMO-2500 DEBIMO-3000 功能尺寸图 厚度 8.5 mm M7 -

30 mm 长度 侧面图

37 mm

14 mm 全压 风的来向 测片长度 静压 正面图

40 mm

10 mm

24 mm

16 mm ?

3 mm 风向

34 mm

29 mm

31 mm P1 P2 全压

24 mm + - ?

7 mm 静压 其他 重复性 操作温度 系数 最大压力 精确度 0.8165 < 0.3 % <

3 % ( 依搭配使用的差压仪, 管道内测片使用数量与安装施工而定 ) 本公司建议完成平均式风速测片安装后, 将连接的差压仪风量值调试到精密型风速仪所测量的实际风量值相同 最高至

210 °C 静压

2 bar 管道内需使用平均式风速测片的数量和管道的形状与需要的测量精确度不同而定 ? 一组或多组 DEBIMO 测片依照应用不同而定 ( 请参考安装图 ) ? 技术规格 - Ps + Pt 静压平均 全压平均 Ps Pt 产品操作图 风向 其他长度的风速测片可依照管道尺寸订制 ( 最短

100 mm, 最长

3000 mm ) 请洽本公司销售部 材质 挤制铝型材, 镀锌钢板支架, 不锈钢螺丝 产品安装图 计算程式 风速 K : DEBIMO 测片系数 L

2 S : 管道截面积 (m ) 风速 (m/s) = K x 全压 - 静压 L

3 风量 (m /h) = K x 动压 x S x

3600 L 全压平均 (高压端) 压降面积 压降面积 静压平均 (低压端) 安装建议 安装 DEBIMO 测片于圆形管道中 DEBIMO 测片之前, 直管长度建议最少 :

5 x D DEBIMO 测片之后, 直管长度建议最少 :

3 x D D 为管道直径 圆形管道 方形管道 > 5D > 3D A B DEBIMO 测片 DEBIMO 安装 DEBIMO 测片于方形管道中 DEBIMO 测片之前, 直管长度建议最少 : A >

5 x DEBIMO 测片之后, 直管长度建议最少 : B >

3 x

4 x L x W p

4 x L x W p L 为管道长度, W 为管道宽度, 单位为 m W L D* 依照 NF ISO

7194 标准 依照 NF ISO

7194 标准