编辑: 棉鞋 | 2019-11-02 |
100 变电站调试与维护用 多功能一次测试系统 这套专利的测试系统替代了众多单一功能的测试设备,以全 新的、创新性的测试方式完成相应的各种测试.
因此,与传 统的测试方式相比,采用 CPC
100 进行测试既能大大地缩 短测试时间,也能节约大量的成本.CPC
100 不只是功能非 常强大,使用也非常方便. 采用 CPC
100 可以完成多种设备的电气测试: >
>
? 电流互感器 >
>
? 电压互感器 >
>
? 电力变压器 >
>
? 电力线路 >
>
? 高压(HV)电缆 >
>
? 接地系统 >
>
? 旋转电机 >
>
? GIS 系统 >
>
? 开关和断路器 >
>
? IEC
61850 设备 >
>
? 继电保护 这套功能强大的测试设备可以在 15…400 Hz 的变频范围内 提供最大
800 A(在增加附件时可以提供最大
2 kA)或者 最高
2 kV(在增加附件时可以提供最高
12 kV)的交流测试 信号输出或者最大
400 A DC 的直流电流测试信号输出. 整套测试设备采用了紧凑式的设计(29 kg/64 lbs),便于携 带,现场测试非常方便. 变频测试 CPC
100 具有变频输出的能力,可以使用频率不同于系统频 率的测试信号,从而非常有效地抑制与系统频率相关的干 扰.所以即便是在噪声水平非常高的测试环境下,也能采用 CPC
100 获得非常准确的测试结果. 在各种不同的频率下进行测试还有另一个很重要的好处,那 就是能够获得关于被测试设备更多的信息. CPC
100 采用了开关放大与移频技术来生成变频测试 输出信号. 有载分接开关测试设备 大电流注入变压器 相角测试仪 伏安特性测试仪 功率表 (P, Q, S) 线路阻抗和电缆测量 变压器、CT、PT 变比测量仪 CPC
100 - 创新性的多功能一体化测试系统 (带升压器)
2 微欧表
400 A DC 接地电阻测 量仪 升压变压器
2000 V 绕组电阻测量仪 极性检查器 电力变压器相量组别检测系统 万用表 (V, I, R, Z, ...) 功率因数/介损因数测量设备 继电保护测试仪 (单相 V, A, f) 罗果夫斯基线圈和其他新型CT / VT (IEC 61850) 测试仪 复阻抗测量仪 (负载、电缆、线路和变压器) 只需一个单相电源插口 (带升流器)
3 CPC
100 产品系列 - 扩大应用范围 电压互感器测试 (第8/9页) 电流互感器测试 (第6/7页) 电力变压器故障诊断 (第10 /
11 页) 开关柜/断路器测试 (第20 /
21 页) 采样值测试 (第24 /
25 页) 接地系统分析 (第14 /
15 页) 保护系统调试 (第22 /
23 页) CPC
100 应用领域 CPC
100 在变电站系统以及设备制造厂的生产系统有多方面 的应用. 通过使用多种附件,可以进一步扩展 CPC
100 的应用范 围.因此这个设备是所有主要一次测试领域的理想仪器. 一次测试系统
4 旋转电机故障诊断 (第16 /
17 页) 高压电缆和电力线路分析 (第12 /
13 页) GIS 测试 (第18 /
19 页) 使用附件 扩展应用范围 耦合单元 接地箱 切换箱 Tanδ 测试仪 补偿电抗器 升流器 补偿电抗器 隔离变压器 电流互感器测试 (第8/9页) 电压互感器测试 (第6/7页) 采样值测试 (第24 /
25 页) 接地系统分析 (第14 /
15 页) 开关柜/断路器测试 (第20 /
21 页) 电力变压器故障诊断 (第10 /
11 页) M/G GIS
5 电流互感器测试
0 -
800 A 测试电流互感器有助于发现: 与安装有关的故障: >
>
运输损坏 >
>
接线错误 >
>
制造缺陷 与运行相关的故障: >
>
准确度降级 >
>
匝间短路 >
>
铁心磁化 >
>
二次回路负载故障 >
>
绝缘材料故障 有了 CPC
100 之后,许多标准的 CT 电气测试都能由这一个 装置完成,因此可以缩短测试时间并节约测试成本.另外, 这个装置还可以测试象罗果夫斯基线圈这样的新型 CT 以及 IEC
61850 集成系统.
0 -
2 kV CPC
100 的CT 测试 只需要一个单相的电源插口,CPC
100 就可以生成最大
800 A AC(带有升流器 CP CB2 的时候最大可以达到
2000 A)的交流测试电流,注入到 CT 的一次侧,测出其变 比、极性和负载. 在进行伏安特性测试的时候,CPC
100 的测试电压输出连接 到二次线圈的端子上.通过一个自动测试过程,CPC
100 即 可测量出伏安特性曲线并显示出拐点电压和拐点电流 (按照相关的 IEC 或者 IEEE/ANSI 标准).在测试完成之 后,CPC
100 还会自动对 CT 铁心去磁. 通过对线圈电阻的测量,用户可以计算出保护回路的准确限 值系数(ALF)和测量回路的仪表保安因数(FS). 还可以测量 CT 的线圈电阻和功率因数/介损因数.
6 电流互感器测试 >
>
CT 变比(带负载) ? 最大
800 A(或者在带有 CP CB2 的时候最大
2000 A), 最大输出功率为
5 kVA >
>
CT 负载? 最大
6 A AC | 二次侧 >
>
CT 伏安特性曲线(拐点) 最高
2 kV AC >
>
采用 CPOL?进行极性检查 最大
800 A(或者在带有 CP CB2 的时候最大
2000 A), 最大输出功率为
5 kVA >
>
准确限值系数 (ALF) 测试 >
>
CT 变比(电压法)? 最高
130 V AC | 套管 CT >
>
CT 线圈电阻? 最大
6 A DC >
>
CT 耐压测试? 最高
2 kV AC >
>
罗果夫斯基线圈 CT 的变比和低功率 CT 的变比 最大
800 A(或者在带有 CP CB2 的时候最大
2000 A), 最大输出功率为
5 kVA >
>
功率因数/介损因数(tanδ)测试 最高
12 kV,
300 mA | 带CP TD1 >
>
IEC
61850 采样值测试
2 kA 增加 CP CB2 之后,可以注入最大
2 kA 的一次电流进行 CT 测试.
12 kV 对于高压 CT,绝缘材料的测试非常重 要,有了 CP TD1 这个附件就可以很方 便地完成这类测试. CP TD1 (tan δ) CP CB2(升流器) CPOL(极性检查器) 通过在二次回路各个接线端子上对 CPC
100 在CT 一次侧注入的锯齿波信 号进行分析,CPOL 可以对各个接线端 子的极性进行检查. 选择 CPC
100 的10 个理由 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 多功能 通过这个简便易用的系统,您可以: >
>
测试多种设备 (例如 CT、PT、CB、电力变压器) >
>
测试一个设备的多种部件 (例如铁心、线圈、套管、绝缘) >
>
完成多种测试 (例如变比、极性、负载、励磁电流)
7 电压互感器测试 大多数 PT 故障都是因为电场强度过高或者存在制造和安装 方面的问题.造成电场强度过高的原因主要有: >
>
雷电 >
>
铁磁谐振效应 >
>
过电压 尤其是在高压和超高压系统中,对PT 的绝缘系统进行监视 以确保其电气性能没有随着时间推移而降低非常重要 . 在进行变电站调试的时候,应该对 PT 回路进行检查.验证 PT 铭牌的数据有助于发现 PT 缺陷或者接线错误. 由于频率范围非常宽,所以在严酷的高电压环境下进行测 试的时候有非常出色的噪声干扰抑制能力.
400 Hz
15 Hz CPC
100 的PT 测试 CPC
100 可以输出最高
2000 V AC 的电压,对PT 的变比、 极性和负载进行测试. 通过向一次侧注入电压,可以测量出 PT 的变比.还可以测 量出高电压输出信号与电压测量输入信号之间的相角.这样 就能够确定 PT 的极性是否正确. 向PT 的二次回路施加电压并测量出负载电流的幅值和相 位,就可以测量出回路的实际负载,确保其在 PT 技术参数 限度范围内. 无干扰测量 对于幅值比较小的 PT 二次信号,尤其是在变电站内还有与 其相邻的设备还在运行的条件下,是很难测量的.在干扰比 较强的时候,用户可以选择一个系统频率之外的测试频率, 应用 选频测量 功能进行测量.这样就只对这个特定频率 的PT 输出信号进行测量,而其他频率的信号都被滤掉了.
0 …
2 kV
8 电压互感器测试 >
>
PT 变比 最高
2 kV AC | 极性和负载 >
>
PT 负载 最高
130 V AC | 二次侧 >
>
PT 二次耐压测试? 最高
2 kV AC >
>
CPOL ?的极性检查 最高
2 kV AC >
>
电子式 PT? 最高
2 kV AC >
>
IEC
61850 采样值测试 >
>
功率因数/介损因数(tanδ)测试 最高12 kV,
300 mA | 带CP TD1
12 kV 对于高压 PT,绝缘材料的测试非常重 要,采用 CP TD1 附件完成这个测试 非常容易. CP TD1 (tan δ) CPOL (极性检查) 选择 CPC
100 的10 个理由 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 通过在二次回路各个接线端子上对 CPC
100 在PT 一次侧注入的锯齿波 信号进行分析,CPOL 可以对各个接线 端子的极性进行检查. 2. 变频 >
>
频率可变的电流信号和电压信号注入 >
>
与系统频率相关的干扰和骚扰抑制 >
>
在不同的频率下进行测试可以提供被测试设备更 为具体的信息(例如关于绝缘状态的更多信息) >
>
对于某些标准的和增强的诊断测试来说,必须由 变频测试来完成.
9 电力变压器测试 通过测试来评估电力变压器的健康状况并对存在的问题进行 诊断,对于保证这些非常昂贵的电力设备的长期安全运行来 说非常重要. CPC
100 可以对电力变压器及其附属部件进行测试: >
>
绕组 >
>
分接开关 >
>
套管 >
>
绝缘 >
>
铁心 >
>
引线 >
>
避雷器 CPC
100 综合性的 PC 软件会引导用户完成每一项测试,并 提供接线图支持.
15 …
400 Hz 的宽频率范围对于增强的 tan δ 测试是 必要的,这类测试可以给用户提供变压器老化状态的重 要信息.
400 Hz 1? 电力变压器测试 C 用一个设备完成绝大多数电气测试 CPC
100 具有简便而准确的绕组电阻测量功能(4 线式接 线方式).对于带有有载分接开关的分接绕组可以进行自 动测试(采用附件 CP SB1),实现快速测量.测试完成之 后,CPC
100 会自动对电感的储能进行放电,保证测试的安 全. 对于变比和励磁电流测量,CPC
100 具有最高
2 kV 的电压 输出信号,输出功率为
2500 VA.测试电压是采用数字化方 式生成的,而测试电流测量是在 CPC
100 内部自动完成的. 因此,整个测量非常准确、便于设置、快速而安全. CPC
100 与CP TD1 附件组合在一起,完成电力变压器和套 管........