编辑: yyy888555 2022-10-31
丹佛斯美优乐? VTZ? 变频活塞压缩机 ±0.

3°C 为您的核心工艺流程? 带来高精度与高成本效益 丹佛斯美优乐?变频活塞压缩机覆盖

11 C

166 kBtu/h? 冷量范围, 兼容多制冷剂 R404A、 R407C?和?R134a -?适用于商用及工艺制冷系统, 变频压缩机整体方案自动匹配 负荷需求, 从而避免系统过度设计及短循环. inverter.danfoss.cn 精准稳定温控, 提升工 艺流程和设备可靠性. 制冷压缩的选型通常依据系统的最大预期负荷. 由于全年气 候变化, 所选择压缩机能力在大部分运行时间里都是过剩的 (据估算, 平均每台系统在 85% 的时间里处于部分负荷运行 状态) . 为抵偿过剩制冷能力,传统系统采用启停、压力调节卸荷 阀或热气旁通等手段进行调节. 相较于传统方法,丹佛斯 VTZ 变频压缩机为您提供创新的 高能效解决方案. 选择 VTZ 变频压缩机解决方案的

4 个重要原因 1- 运行和能效 整个运行范围内实现高?COP 在标准封闭活塞压缩机中, 制冷量固定不变: 电机和曲轴转速为?2900 rpm (50 rps) . 转速可根据制冷需求在 30-90rps 范围内调节, 因此压缩机始终匹配冷量需求, 在全运行范围 内实现高 COP. 节约能源 低速运行时, VTZ?变频压缩机的能耗更低;

部分负载下的高能效和综合能效的提升使系统更有竞争力. 更小的压缩机? 与定速压缩机相比, 变频压缩机可采用更小尺寸以达到系统标称负荷, 从而提高各 种制冷量负载下的能效. 3- 可靠的创新解决 方案 VTZ?变频压缩机解决方案整合了最先进的压缩机和变频器技术. 智能系统 通讯选项通过?RS 485?串行端口和?Modbus?实现与楼宇管理系统的轻松连接. 延长设备机械零件的使用寿命 变频器的启停循环限制和软起动功能可降低压缩机及系统中机械和电气部件的压力. 减少噪音 通过降低夜间运行速度和限制开关次数来减少噪音. 控制面板选项 2- 预验证的 即插即 用 解决方案 节约安装时间和成本 无需为压缩机选择对应的驱动器: 解决方案均经过预验证, 您可以轻松识别订购代码. 缩短安装和调试时间: VTZ 系列变频器的所有参数均为出厂预设, 可在?0-10 V?外部信号下运 行并达到最优性能. 大量内置功能减少额外设备成本 更小的电缆和电气设备评级, 及更低的电力供应合同: 内置软启动能够降低压缩机启动时 的峰值电流. 降低外部电气元件成本: 内置电机保护和射频率干扰过滤器 (RFI) . 无需额外功率因素修正. 电气安装节省 通过内置曲轴箱加热、 软启动和缩小组件尺寸实现成本节约. 无需外部控制器 内置软件提供了?PID?功能, 可以实现吸气压力或室 内温度控制, 同时还提供额外的智能功能, 如防 止频繁起停、 通过内置压力开关控制压缩机起停 等…… 降低仪表板成本: 驱动器的图形显示提供了绝大多 数必要的电气机械信息 (能耗、 转速、 电流……) 制冷量调节 在并联设备中, 控制器可管理多达两个定速压缩机. 经实践验证的解决方案 经研发实验室和现场测试验证. 通过智能短循环 定时器、 排气温度保护和回油管理提高可靠性. 丹佛斯为 VTZ 压缩机 DriveTM 提供独家商务和技术支持. 4- 在全冷量调节范 围(30-90 rps) 内实 现灵活精确的制冷 效果 精确制冷 通过冷量无级能力调节, 提高数据中心制冷和工艺冷却的能效. 维持最佳目标温度, 实现更好的温度调节 变频技术降低蒸发温度的波动 (通常因压缩机循环起停导致) 从而实现较高蒸发温度条件 下的稳定调节. 大范围灵活制冷 在VTZ 变频压缩机?转速在? 30-90 rps? 范围中调节. 压缩 机根据需求调节制冷量. 区域 温度 供气温度更接近目标温度. 连续的负荷匹配操作可以使 区域温度始终接近目标温度. 目标 变速 时间 负载 温度 制冷量 (Btu/h) R404A 蒸发-10°C 冷凝45°C R407C 蒸发+5°C 冷凝50°C R134a 蒸发+5°C 冷凝50°C VTZ 038-G &

?压缩机变频器?4.0 kW

35 rps

1 685

3 052

1 926

60 rps

3 198

5 370

3 565

90 rps

4 404

7 809

5 402 VTZ 054-G &

?压缩机变频器?5.5 kW

35 rps

2 559

4 214

2 892

60 rps

4 612

7 843

5 349

90 rps

6 324

11 288

8 112 VTZ 086-G &

?压缩机变频器?7.5 kW

30 rps

3 232

5 453

3 935

60 rps

7 445

11 901

8 499

90 rps

11 429

17 299

12 910 VTZ 121-G &

?压缩机变频器?11.0 kW

30 rps

5 100

8 606

5 434

60 rps

10 530

18 167

11413 85 rps

14 395

25 269

16273 VTZ 171-G &

?压缩机变频器?15.0 kW

30 rps

6 737

11 968

7 718

60 rps

14 660

25 287

16 931

90 rps

22 301

38 079

25 636 VTZ 215-G &

?压缩机变频器?18.5 kW

30 rps

9 099

15 590

10 342

60 rps

18 670

33 061

22 365

90 rps

29 012

48 566

33 914 VTZ 242-G &

?压缩机变频器?22.0 kW

30 rps

9 793

17 442

11 457

60 rps

21 174

36 092

23 967

85 rps

28 187

47 820

34 317 电压代码: G (380-480V / 三相电机) 其它可用电压代码, 请参阅?VTZ 指南. 额定工况: 过热度 10k/?18°F 过冷度?0k/ 0°F R407C?露点值 快速产品选型指南: R404A - R407C - R134a ? Danfoss 商用压缩机部版权所有 FRCC.PB.004.A3.41_Sep2014 丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司 上海市宜山路900号 科技大楼C楼22层 邮编:200233

电话:(021)61513000 传真:(021)61513100 丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司北京办事处 北京市朝阳区工体北路甲2号 盈科中心A座20层 邮编:100027

电话:(010)85352588 传真:(010)85352599 丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司广州办事处 广州市珠江新城花城大道87号 7楼04单元 邮编:510623

电话:(020)28348000 传真:(020)28348001 Danfoss对于其目录,手册以及其他印刷材料中可能存在的差错概不负任何责任.Danfoss公司保留不预先通知便可自行改变其产品的权利.倘若这种改变对于已定产 品的基本性能规格没有发生变化,则这种权利也适用于已经定购的产品.本资料里各商标的所有权属于相关各公司.Danfoss以及Danfoss徽标字形是Danfoss A/S的商 业标志.版权所有. 详情请咨询丹佛斯销售处. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)