编辑: 向日葵8AS | 2019-08-01 |
7 号机组全工况脱硝检测验收评估项目 新疆玛纳斯发电有限公司
7 号机组全工况脱硝检测验收评估项目 目录
一、项目背景
1
二、评估依据
2 2.
1 环境保护法律法规及有关文件.2 2.2 评估相关技术文件
2
三、项目概况
3
四、全工况脱硝技改情况
5 4.1 全工况脱硝改造内容.5 4.2 改造项目总投资
6 4.3 监测具备条件
6
五、检测评估情况
8 5.1 检测依据
8 5.2 检测仪器
8 5.3 检测条件
9 5.4 检测评估工况及检测内容.10 5.5 检测布点
10 5.6 检测内容
11 5.6.1 烟气 NOx 与O2 含量测量
11 5.6.2 烟气温度测量
12 5.6.3 标干烟气流量测量.12 5.6.4 运行参数
12 5.7 检测评估过程、结果分析.12 5.7.1 检测评估过程
12 5.7.2 SCR 脱硝反应器进口温度测量结果
14 5.7.3 烟气 NOx 与O2 含量测量
14 5.7.4 脱硫净烟气标干烟气流量检测.16 5.7.5 检测结果分析
17
六、结论
18
七、附录
19 新疆玛纳斯发电有限公司
7 号机组全工况脱硝检测验收评估项目 附图
1 90MW 机组 SCR 脱硝系统运行参数截图 附图
2 90MW 机组 DCS 系统运行参数截图 附图
3 90MW 机组燃料控制操作画面截图 附图
4 90MW 机组风烟系统运行参数截图 附图
5 150MW 机组 SCR 脱硝系统运行参数截图 附图
6 150MW 机组 DCS 系统运行参数截图 附图
7 150MW 机组燃料控制操作画面截图 附图
8 30%到最低稳燃机组负荷烟温、NOx 历史曲线趋势图 附件
1 检测报告 附件
2 最低稳燃负荷试验报告 附件
3 CEMS 数据报告 新疆玛纳斯发电有限公司
7 号机组全工况脱硝检测验收评估项目
1
一、项目背景 新疆玛纳斯发电有限责任公司位于玛纳斯县西工业园区,共建设了三期 工程,其中一期工程 4*100MW 机组(1~4 号)于1992 年建成投产、二期 工程 2*100MW 机组(
5、6 号)于1994 年实现双投.目前,一期、二期工 程机组已全部关停,三期工程 2*300MW 机组(
7、8 号)在用.7 号机组锅 炉型号为 SG-1025/17.5-M723 型,由上海锅炉厂生产,配套建设脱硝、除尘、 脱硫装置, 其中脱硝设施采用低氮燃烧器+SCR 脱硝工艺 (三层催化剂) , 除尘采用静电除尘器,脱硫装置采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺.7 号机组于
2008 年6月投入使用,
2010 年8月完成脱硫改造,2014 年7月完成了脱硝 改造,2015 年1月份完成了电除尘改造,2018 年9月6日达到了超低排放 水平并在自治区环保厅备案,目前机组各项排放指标满足国家环保要求. 根据新疆维吾尔自治区环境保护厅文件新环发【2018】35 号文件《关于 做好
2018 年度燃煤机组超低排放和全工况脱硝工作的通知》 、 新环函 【2018】
630 号文件 《关于明确全工况脱硝改造相关工作事宜的函》 的文件要求.
2018 年11 月,新疆中瀚电力科技有限公司对新疆玛纳斯发电有限责任公司
7 号 机组锅炉脱硝系统进行了全工况脱硝系统改造,以满足文件对于机组脱硝系 统投入要求.新疆玛纳斯发电有限责任公司
7 号机组装机容量为 300MW 燃 煤机组,其中 30%机组额定负荷是 90MW、最低稳燃工况为 150MW,主汽 流量 475t/h(具体见附件
2 新疆电力科学研究院出具的《新疆玛纳斯电厂三 期扩建工程
7 号锅炉低负荷断油稳燃调试报告》).受新疆玛纳斯发电有限 责任公司电厂委托,新疆力源信德环境检测技术服务有限公司于
2018 年11 月10 日对
7 号机组进行了全工况脱硝检测验收试验.根据检测结果及现场 的核查, 对7号机组全工况脱硝项目进行综合评估, 并完成了本次评估报告. 新疆玛纳斯发电有限公司
7 号机组全工况脱硝检测验收评估项目
2
二、评估依据 2.1 环境保护法律法规及有关文件 2.1.1《中华人民共和国大气污染防治法》 ;
2.1.2 《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》 (环发【2015】64 号);
2.1.3《关于做好煤电机组达到超低排放水平环保改造示范项目评估监测 工作的通知》(环办【2015】60 号);
2.1.4《新疆维吾尔自治区全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作实 施方案》(新环发【2016】379 号);
2.1.5 《关于做好燃煤发电机组超低排放改造项目评估监测工作的通知》 (新 环发【2016】389 号);
2.1.6《关于做好
2018 年度燃煤机组超低排放和全工况脱硝工作的通知》 (新环发【2018】35 号);
2.1.7 《关于明确全工况脱硝改造相关工作事宜的函》 (新环函 【2018】
630 号);
2.1.8《关于做好乌鲁木齐市燃煤电厂超低排放和全工况脱硝改造工作的 通知》(新环办发【2018】41 号);
2.1.9 《 乌鲁木齐市打好生态环境保护 三大攻坚战 行动方案(2017-2019)》 . 2.2 评估相关技术文件 2.2.1《新疆力源信德环境检测技术服务有限公司检测报告 (LYXD2018D1300Y257)》,2018 年11 月19 日;
2.2.2《新疆玛纳斯电厂三期扩建工程
7 号锅炉低负荷断油稳燃调试报告》 新疆电力科学研究院,2008 年6月30;
2.2.3 检测数据、运行记录、报表、曲线等. 新疆玛纳斯发电有限公司
7 号机组全工况脱硝检测验收评估项目
3
三、项目概况 新疆玛纳斯发电有限责任公司
7 号机组全工况脱硝检测验收评估项目位 于玛纳斯县西工业园新疆玛纳斯发电有限责任公司三期,其7号机组锅炉型 号为 SG-1025/17.5-M723 型,上海锅炉厂生产,2008 年双投,亚临界压力参 数、 自然循环汽包炉, 单炉膛、 一次中间再热、 燃烧器摆动调温、 平衡通风、 四角切向燃烧、紧身封闭、固态排渣、全钢架悬吊结构.锅炉制粉系统采用 冷一次风机、 正压直吹式制粉系统, 配置
5 台中速磨煤机, 其中
4 台运行,
1 台备用,主要型号见表 3-1. 表3-1
7 号机组主要设备信息一览表 项目 单位 建设情况 出力及开始运行时间 出力 MW 300MW 时间 年月
2008 年9月锅炉 种类 / 煤粉炉 蒸发量 t/h
1025 汽机 种类 / 中间抽汽 出力 MW 300MW 发电机 种类 / 双水内冷 容量 MW 300MW 烟气治理 设备 脱硝装置 方式 / 低氮燃烧+SCR 脱硝(三层催化剂) 效率 % ≥89.3 脱硫装置 种类 / 石灰石-石膏湿法脱硫 除尘装置 方式 / 静电除尘器 效率 % 99.85% 烟囱 型式 / 钢筋混凝土双筒式烟囱 高度/内径 m 210/7 烟气自动连续监测系统 CEMS 北京曼德克 GCEM4100 供水水源 方式 / 水利工程供水 事故灰场 方式 / 半敞开式 工业废水处理 方式 / 中和法沉淀分离 生活污水处理 方式 / 生物接触氧化 脱硫废水处理 方式 / 絮凝沉淀,澄清,酸碱中和 煤场 方式 / 半敞开式 灰库 方式 / 封闭圆筒 新疆玛纳斯发电有限责任公司
7 号机组于
2014 年增加脱硝装置,脱硝 采用低氮燃烧器+SCR 脱硝工艺(三层催化剂),催化剂为蜂窝式催化剂, 为保证锅炉在30%~100%负荷之间运行时, SCR 脱硝装置都能够喷氨投运, 新疆玛纳斯发电有限公司
7 号机组全工况脱硝检测验收评估项目
4 于2018 年11 月进行了全工况脱硝系统改造,即增设烟气旁路,从锅炉尾部 烟道上游引部分高温烟气至 SCR 反应器入口烟道,使SCR 入口烟气温度高 于320℃.脱硝系统主要技术参数见表 3-2. 表3-2 SCR 脱硝装置/催化剂主要技术参数 序号 项目名称 参数
1 使用负荷范围 额定出力的 30%~100%
2 SCR 催化剂设计温度 320℃~420℃
3 出口 NOx 浓度 小于 50mg/Nm3
4 脱硝效率 ≥89.3
5 NH3 逃逸率 1.7ppm
6 压力损失保证 400Pa
7 催化剂形式 蜂窝式
8 材质 钒钛系 新疆玛纳斯发电有限公司
7 号机组全工况脱硝检测验收评估项目
5
四、全工况脱硝技改情况 4.1 全工况脱硝改造内容 新疆玛纳斯发电有限责任公司
7 号机组全工况脱硝工艺改造采用增设 高温烟气旁路的方式,即即从后竖井烟道转向室后墙处抽取高温烟气与经 过省煤器烟道的烟气直接混合,以保证机组在 30%负荷开始运行时,脱硝 入口烟气温度高于 SCR 最低喷氨温度 320℃的要求, 使SCR 脱硝装........