编辑: 赵志强 话题热度:680 2020-01-04
关键词: 安装,常压,锅炉,高度,循环泵,安装高度,常压锅炉 添加资源
资源与摘要 编辑
赵志强


  (3)停止锅炉启动循环泵运行。

  2、停泵后操作

  (1)确认出口流量调节阀和出口隔离阀关闭,关闭最小流量阀;

  (2)检查过冷水调节阀关闭,确认暖管电动总阀开启;

  (3)确认启动系统贮水箱到二级减温水电动阀联锁正常;

  (4)泵壳体温度<60℃后,才允许隔离电机冷却器的冷却水;

  (5)锅炉放水结束,泵壳完全疏水后,根据需要才允许电机腔室放水。

  炉水循环泵故障处理:

  一、循环泵跳闸:

  1、跳闸原因:

  (1)泵电机腔室温度高达65℃;

  (2)泵运行60s后,最小流循环阀全关且出口电动阀全关或调节阀阀位小于5%,延时5秒;

  (3)泵进口电动阀全关;

  (4)启动分离器贮水箱水位低至0.5m;

  (5)电机电气保护动作;

  (6)锅炉指令>21%,泵流量360调节阀全关且校正后汽水分离器贮水箱液位低于5m,延时30s。

  2、跳闸后处理

  (1)调节给水维持省煤器进口最小给水流量,防止MFT动作;

  (2)检查启动分离器贮水箱水位变化趋势,确认361阀动作正确;

  (3)如因电机温度跳闸,应等电机温度高故障消除后才能启动;

  (4)如因贮水箱水位低引起,应调整水箱水位至正常后启动泵;

  (5)如因湿干态转换引起停泵,应检查确认转热备后的状态。

  二、电机腔室温度高

  1、原因:

  (1)闭式冷却水量减少或中断;

  (2)电机高压冷却水泄漏,导致泵壳内的高温水窜入电机;

  (3)电机底部冷却水进口内置过滤网严重脏污;

  (4)冷却器高压水侧堵塞。

  2、温度高处理:

  (1)尽快恢复低压冷却水的正常供给,再次启动泵需使电机温度降到38℃以下;

  (2)高压冷却水泄漏应投入电机腔室高压连续注水;

  (3)若泵壳内高温水大量窜入电机,应立即停止泵运行,关闭其进、出口阀,避免泵电机彻底损坏;

  (4)内置滤网脏污及冷却器堵塞,联系检修停运泵后进行清洗。
Mckel0ve
1.3.07MW 台32离心式泵 1.名称:锅炉热水水泵 2.参数:Q=120m3/h H=26m 15kw 3.输送介质:水台63分水器制安 1.名称:分水器 2.型号、规格:φ600*3750 3.安装高度:基础标... ---摘自《广东中旅(南海)旅游投资有限公司采购项目》
摇摆白勺白芍
3)常压挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施。 4)生产装置中挥发性有机物... 循环泵 数量: 用备流量: m3 /h 扬程: mH2O 功率(每台泵分列): 循环浆液 pH 值: ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
匕趟臃39
必须按照规定安装( D )。 A.温度检测报警设备 B.压力监测报警设备 C.联... 锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过( A ) 。 A. 2t/h B. 3t/h ... ---摘自《安徽省第二届危化救援技术竞赛理论试题库》
南门路口
直接本体硫化(衬橡胶设备本体硫化)和常压硫化三种。 3.衬铅和搪铅衬里 衬铅和搪铅... (6)离心式锅炉给水泵、冷凝水泵及热循环泵。 ①离心式锅炉给水泵。离锅炉给水专业用... ---摘自《第一章 安装工程材料 考点一:黑色金属》
贾雷坪皮
循环泵变频控制柜 一柜控四台循环泵 1台 电器元件为施耐德或ABB 2 二、锅炉修理及设备安装 螺纹烟管 20g ¢51*3*5500 114根 单根重19.37kg 拉撑管 20g ¢51*5*5500 38根 单... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
JZS133
非生产厂家同时提供常压热水锅炉安装许可证和生产厂家的常压热水锅炉制造许可证。(第二包) 五、网上报名时间: 2016年12 月5日0:00至2016年12 月9日18:00,请登录白银... ---摘自《靖远县2016年全面改善薄弱学校基本办学条件采购项目(录播...》
棉鞋
","单选56","热水器的安装高度,宜满足观火孔离地距离要求为(B)。","A.1000mmB.1500mmC.1700mmD.1800mm" "第四章燃气燃烧器具的种类","单选57",... ---摘自《燃气基础知识》
252276522
也可以是液体 (常压水、 压力水等) 。 2.0.7 最高储热温度 maximum heat storage ... 用于将电锅炉所产生的热能连续不断向外输送的循环泵。 2.0.13 放热换热器 heat release ... ---摘自《UDC》
glay
锅炉、电暖气、净水器、排气阀、加水斗、水箱、循环泵、污水阀、饮水机、水空调;销售:水暖配件、卫生洁具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动... ---摘自《内资市场主体查询清单》
star薰衣草
常压氧化铁法脱硫 36 5.12 一氧化碳的变换 37 5.13 煤气脱水 38 5.14 放散和液封 39 6 燃... 1 鼓风机房安装高度,应能保证进口煤气管道内冷凝液排出通畅。当采用离心式鼓风机... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
GXB156399820
(4)货物安装、验收标准、货物技术资料; (5)项目集成(实施)方案; (6)服务承... (苏财建[2016]108 号) 燃煤锅炉整治 16 2016 常州市 “常州华日升反光材料有限 公司... ---摘自《采购文件》
静看花开花落
废气锅炉 传热面积≤300㎡,工作压力≤0.7Mpa 4 84161000 船用锅炉燃烧器 转杯式、蒸... 循环泵 生产能力≤150000t/年的真空盐厂用循环泵 84135020 84135030 84135090 ... ---摘自《附件:》
会说话的鱼
2)常压锅炉,严禁承压使用。大气连通管、膨胀水箱与锅炉之间的水管严禁安装任何形式的阀门,必须保持畅通管 路。膨胀水箱必须安装在出水管上,安装高度应在锅炉系统最高... ---摘自《户用生物质节能常压热水锅炉技术的探讨》
252276522
消防卷盘的安装高度应便于取用。 注:消防卷盘的栓口直径宜为 25mm;配备的胶带内径不小于 19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于 6.00mm。 7.5 消防水泵房和消防水泵 7.5.1 独立... ---摘自《UDC》
cyhzg
锅炉系统工作压力为常压锅炉最高出水温度95℃。锅炉本体按压力容器标准和要求进行制造,压力等级≥1.0MPa。 b. 锅炉高度不得超高。因机房面积及层高限制,投标人必须实... ---摘自锅炉及配套设施公开招标邀请书》
静看花开花落
1、采用常压燃煤水暖锅炉。 2、必须出具环保部门的环保合格认证书。 3、各投标厂家报价应包括:按锅炉工艺流程,安装图纸包括锅炉(热效率达到70)、烟囱、循环泵、清水... ---摘自《附件:》
星野哀
桑拿房应安装防爆灯具,使用安 全电压。 4.2.7.5 健身房不应设置在地下二层及二层以下;地下半地下活动地面与室外出口地坪的高差不应大 于10 m;健身房的场地空间净高度不低... ---摘自《DB11》
丑伊
A.常压燃油锅炉设置在地下二层 B.锅炉房的疏散门至最近安全出口的直线距离5m C.与其他部位之间采用耐火极限2. ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
颜大大i2
锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距为 12.5m C.罐区周围的环形消防车道有 3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为 5... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
f19970615123fa
热水管和蒸汽管道以及各种机械零件的坯料,通常压力在 0.6MPa 以上的管路 都应采用无缝钢管。锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。... ---摘自安装计量》