编辑: 阿拉蕾 | 话题热度:200 2019-11-29 |
关键词: 锅炉,安装,boiler,压力表,压力计,装压力表,按装,锅炉按 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 DB11/T 1322.49—2018 2 GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 .3.2 前台服务应... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2024-05-26
|
|
锅炉的下列部位应当装设压力表: (1)蒸汽锅炉锅筒(锅壳)的蒸汽空间; (2)给水调节阀前; (3)可分式省煤器出口; (4)过热器出口和主汽阀之间; (5)再热器出、入... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2024-02-25
|
|
型电动试压泵(以下简称为泵)是专供各类压力容器、管道、阀门、蒸气锅炉等作水压试验和试验室中获得高压液体的设备。 本泵系按水压试验要求而特殊设计, 在试压的初始阶... ---摘自《http://www.xjbeng.com》
|
liubingb
2023-11-26
|
|
压力表 电源 低水位 正常 开泵 停泵 开关 (以上为按钮功能仅 3kw~90kw 电加热锅炉使用) (以上按钮功能仅供 108kw~700kw 电加热锅炉使用) 1、紧急停按钮: 当锅炉发生紧急... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
|
ACcyL
2023-08-27
|
|
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50273—**** 锅炉安装工程施工及验收标准 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering (征求意见稿) 发布 实施 ... ---摘自《UDC》
|
252276522
2023-05-28
|
|
以便吹洗管路,卸换压力表。 e、刻度盘面上应标有红线,表示锅炉工作压力。 f、安全阀应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排汽... ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2023-02-25
|
|
2、锅炉本体 及分汽缸上的压力表未按规定进行定期检验, 发现一个扣 5 分;3、本条共 5 分,可追加扣 分,最高扣 10 分 (三)排污和放水装置 3 (四)水位测量装置 ---摘自《中华人民共和国电子行业标准》
|
摇摆白勺白芍
2022-11-26
|
|
ICS 27.060 J98 备案号:45151-2015 DB46 海南省地方标准DB 46/ T300—2015 锅炉房安全管理规范 Safety management regulation of boiler room (报批稿) 2015 - 02 - 06 发布 ... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2022-08-27
|
|
件达到试验压力,停机后,压力表指针稳定不对。 五、 安装与使用 (一) 安装说明 1. 本泵在开启后首先应装上轮子,装轮子时具外侧分别套上垫片, 穿上开口销。装压力表,使... ---摘自《阳光系列产品》
|
木头飞艇
2022-05-28
|
|
蒸汽就是把锅炉中的水,通过加热而产生的一种透明气体。在一定压力下,必须用足够的能量才能把 水温升到沸点。之后再增加的能量只能把水转化为蒸汽,并不能升高水温。 蒸... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
|
我不是阿L
2022-02-26
|
|
d.低压管壳式余热锅炉; e.低压搪玻璃压力容器。 过程设备设计 (3)第一类压力容器: 除上述规定以外的低压容器为第一类压力容器。 过程设备设计 由于各国的经济政策、技术... ---摘自《第一章 压力容器导言》
|
鱼饵虫
2021-11-27
|
|
安装在锅炉下部的水压表 M(图2)上 压力在绿色区域(图3) 如采暖系统水压不足,显示屏上 将闪烁低水 压,为恢复采暖系统水压,应开启注水阀 R(图2), 并观察压力表 M(... ---摘自《意大利》
|
star薰衣草
2021-08-28
|
|
锅炉使用(变更)登记申请表 受理编号:填表日期: 年月日使用(产权)单位 名称(章) 机构 代码 需提供资料清单(已提交资料的在对应序号前“”内打“√”,否则打“*”)... ---摘自《锅炉使用(变更)登记申请表》
|
252276522
2021-05-28
|
|
锅炉、压力容器及压力管道定义.6 2.2 法规适用范围.7 3 压力容器的分类.10 3.1 按压力等级分类.10 3.2 按容器在生产中的作用分类.10 3.3 按安装方式分类.10... ---摘自《锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
|
252276522
2021-02-26
|
|
1 差压表/压力表 2000 差压表 4000 差压表 2-5000 差压表 Mark II 差压计 U 形管压力计 LPG3 低压压力表 FG 制冷剂压力表 型号 参数 适用范围 空气、兼容气体 兼容气液体 空气、兼... ---摘自《差压表/压力表》
|
静看花开花落
2020-11-27
|
|
(二)压力表 第149 条 每台锅炉除必须装有与锅筒(锅壳)蒸汽空间直接相连接的压力表外,还应在下列部位装 设压力表: 1. 给水调节阀前; 2. 可分式省煤器出口; 3. 过热器出... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2020-08-28
|
|
锅炉安装 1.8 0 1.2 燃烧室压力 – mbar 8 10 12 14 轻油流量 - kg/h 90 110 230 燃烧器出力 - kW D5282 130 150 170 190 210 0.6 16 18 20 法兰 燃烧器 350 118 295 160 = 41 4 5 ° ø ... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明书》
|
贾雷坪皮
2020-05-29
|
|
锅炉压力表读数低。 4. 阀嘴因正常磨损而变大。 B. 没有凝结水或蒸汽进入疏水阀。 1. 疏水阀前过滤器堵塞。 2. 疏水阀管线中的阀门破损。 3. 管道或弯头堵塞。 热阀 ... ---摘自《蒸汽疏水阀》
|
颜大大i2
2020-02-28
|
|
还配备有压力表及压力控制器。 五、自动控制系统说明 该燃气锅炉,采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃烧程序由较先进的燃烧程序控制器控制,... ---摘自《概述:》
|
lonven
2019-11-29
|
|
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB50273—2009 锅炉安装工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering 2009—03—19 发布 2009—... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2019-08-29
|