编辑: qksr | 话题热度:1159 2019-12-23 |
关键词: 锅炉,给水,ph值,ph,值,锅炉给水,供水,给水ph值,值高,锅炉给水处理,高了,高,给水处理 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
给水系统应充分利用室外管网压力直接供水,系统的供水方式 及供水分区应根据建筑用途... 时,向商用热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压 容器或密闭容器注水的进水... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
|
f19970615123fa
2024-05-26
|
|
噪声 石油类、pH、 COD、SS、 NH3-N / 废分子 筛、废活 性炭 / 燃气轮发电机组 PM10、 SO2、NO2 中、高频 噪声 / / / / 余热锅炉 / 高频噪声 水温 / / / 储罐区 (LNG、制冷剂) CH... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
|
You—灰機
2024-02-26
|
|
项目土壤pH值铜砷铅镉镍铬二级标准限值 <6.5 50 30 250 0.30 40 250 6.5-7.5 100 25 300... 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中标准,污水处理站恶臭排放执行... ---摘自《江西天宇化工有限公司》
|
LinDa_学友
2023-11-28
|
|
高温高压、单锅筒、固定水冷振动炉排型秸秆燃烧锅炉 蒸发量 t/h 1*130 技术指标 额定蒸汽压力:9.8Mpa,额定蒸汽温度:540℃,给水温度:210℃ 烟气治理设备 除尘装置 方式 - ... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2023-08-31
|
|
燃气锅炉焚烧处置,因此本项目工艺系统不设置单独的废气排放口。 (4) 项目建设用地利... 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、 铜、锌、氟化... ---摘自《国环评证甲字》
|
阿拉蕾
2023-06-02
|
|
建设二号车间、三号车间和锅炉房等设施。经现场勘查,原 金寨天吉脲醛树脂粘合剂制造... 粘度(cp) ≥20 4 PH 值7.0~9.5 5 游离甲醛含量 ≤0.1%~ 0.2% 根据业主提供的资料,平... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
|
迷音桑
2023-03-04
|
|
304L 1 27 锅炉给水泵 Q=60m 3 /hr H=545m N=160kw 碳钢 2 28 锅炉给水循环泵 Q=780... 因酸(碱)泄漏造成排水PH值过低(高) ,通过加入碱(酸)中和,经分 析PH值达标... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2022-12-04
|
|
包括物理除氧、化学除氧、给水pH值、直流锅炉给水加氧处理; A2.2.9.4 锅炉水侧金属的腐蚀及其防止; A2.2.9.5 蒸汽系统的腐蚀。 A2.2.10 锅炉的结垢及其防止 A2.2.10.1 水垢... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG G6003-2008》
|
旋风
2022-09-05
|
|
高温高压锅炉及化验室提供除盐水,供水压力为0.8~1.2MPa,出水水质pH值7~8,电导率≤0.2μs/cm,SiO2≤0.02 mg/L,Na≤10ug/L,Fe≤30ug/L,Cu≤5ug/L,硬度≤0 mg/L,油≤0.3mg/L。... ---摘自《宁波禾元化学》
|
怪只怪这光太美
2022-06-08
|
|
余热锅炉; 3 闪蒸扩容器。 5.0.5 外来蒸汽应为从本蒸汽系统以外来的蒸汽。 5.0.6 给水系统应包括下列内容: 1 补给水、给水加热; 2 补给水、凝结水除氧,给水加药。 5.0.7 凝结... ---摘自《化工厂蒸汽系统设计规范》
|
麒麟兔爷
2022-03-10
|
|
余热锅炉的给水、蒸汽质量应符合现行国家标准《生活垃圾焚烧锅炉及余热锅炉》GB/T 18750的要求。 4.1.3 余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验,并应在合... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2021-12-10
|
|
pH(25℃) 7.0~11.0 全铁(mg/L) ≤0.30 4.3.2 生活热水管网补给水水质, 除应符合本标准第 4.3.1 条的规定外, 还应符合现行国家标 准《生活饮用水卫生标准》GB 57这些耐腐蚀管... ---摘自《CJJ》
|
qksr
2021-09-11
|
|
启动凝泵对凝结水系统及低压给水系统水冲洗,测试凝结水pH、铁,调整凝结水pH值9.5~10.0,当凝结水及除氧器出口铁大于1000(g/L时排放冲洗,冲洗至凝结水及除氧器出口铁... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2021-06-13
|
|
其补给水为除盐水的机组。 2 引用标准 GB 6904.1 pH值的测定 GB 6905.1 氯离子的测定 GB 6906 联氨的测定 GB 6908 电导率... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2021-03-16
|
|
补给水水质 项目数值浊度(FTU) ≤5.0 硬度(mmol/L) ≤0.60 氯离子(mg/L) ≤25 溶解氧(mg/L) ≤0.10 铁(mg/L) ≤0.30 pH(25℃) 7.0~11.0 注:当系统中无不锈钢材质的设备... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2020-12-16
|
|
并检查锅炉给水的品质(包括炉水的PH值、酚酞碱度、硬度、含盐量、磷酸根值等),根据需要加入适量的水处理药剂,然后手动向锅炉供水直至正常水位(要求水位保持10-30... ---摘自《武汉理工大学》
|
AA003
2020-09-17
|
|
表3给水的 pH 值、联氨和 TOC 标准 炉型 锅炉过热蒸汽压力,MPa pH(25C) 联氨,g/L TOC,g/L 汽包炉 3.8~5.8 8.8~9.3 — — 5.9~15.6 8.8~9.3(有铜给水系统)或9.2~9.61... ---摘自《ICS 27.060.30》
|
5天午托
2020-06-19
|
|
例如对锅炉的给水及炉水而言,由于水样的温度 受取样冷却水冷却效果的影响,一般在 10-35℃之间,当给水 PH 值要求控制在 9.00-9.40 之间时,如果 水样的温度为 35℃,采用 ... ---摘自《火电厂水质监测与控制中的问题》
|
LinDa_学友
2020-03-21
|
|
采用化学除氧的,除氧剂应直接加入到给水系统,除氧剂中不得有造成锅炉发生电偶腐蚀的金属离 子,除氧剂残余量应符合药剂生产厂规定的指标。 5.4.2 采用热力除氧设备的,除... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
|
星野哀
2019-12-23
|
|
超临界机组给水 氢电导率标准要求小于0.10S/cm,现场取样测量至少大 于0.3S/cm;pH取样测量吸收空气中的CO2,pH值降低可 达0.2以上;Na取样测量受空气污染; … (2)污染... ---摘自《大型锅炉水处理技术进展》
|
sunny爹