编辑: 夸张的诗人 | 话题热度:905 2014-07-31 |
关键词: 锅炉,锅炉自然通风,通风,自然通风,自然,ventilation,天然,排气 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
本项目主要建设内容有:主体工程(锅炉岛、汽机房、除氧间、空冷岛)、辅助工程(辅机冷却系统、化学水处理系统、通风系统、控制系统)、公用工程(给排水、供电、绿化)... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
|
f19970615123fa
2023-11-11
|
|
2、建设项目所在地自然环境简况.14 3、环境质量状况.17 4、评价适用标准.21 5、建设项... 燃气锅炉配 1 *30MW 高温高压直接空冷凝气式发电机组(二期电厂),120 万吨/年洗煤... ---摘自《环境影响报告表》
|
赵志强
2023-05-06
|
|
如果放在室内,必须保持通风良好,并在房间(B)设法装置百叶窗或通风设施,以便漏... 下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2022-10-30
|
|
锅炉标准要求自然通风锅炉烟尘初始排放浓度限制120mg/Nm3,890mg/Nm3,排放量分别为:0.013t/a,0.096 t/a。另外,根据《工业污染源产污排污系数手册》,锅炉燃煤烟气中的... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2022-04-25
|
|
通风、排烟与空气调节Ventilation,discharge smoke and air conditioning 13 供气Gas ... 自然条件等因素,经技术经济比较后确定。 【条文说明】4.2.2 根据岩棉生产的特点,厂... ---摘自《UDC》
|
252276522
2021-10-18
|
|
4.1自然环境概况 65 4.2生态环境现状 69 4.5环境空气质量现状 82 4.4水环境质量现状 87 ... 环境影响评价重点为无组织大气污染物和锅炉废气对周围大气环境影响,煤炭开采后沉陷... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2021-04-13
|
|
内容涵盖建筑隔热保温系统、电梯和动力、空调和通风、锅炉供热、车辆与交通、照明和采光、供电配电、餐厨设备、用水设备、新能源和可再生能源、办公设备、能源消费监控体... ---摘自《教育类》
|
梦三石
2020-10-07
|
|
在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。 第三节 建筑平面布置(P69) 二、设备用房布置 (一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
|
烂衣小孩
2020-04-01
|
|
化水车间废水以及生活污水,锅炉 排水均排入定排坑然后回用于自然通风冷却塔补水; 冷却塔循环水排水中的污染物指标没 有多大变化,可作为洁净下水直接排放;化水车间废水... ---摘自《第1章 总则》
|
ddzhikoi
2019-09-26
|
|
锅炉 自然通风锅炉 (<1 t/h) 一类 100 50 二类 120 100 三类 150 120 其它锅炉 一类 100 80 二类 200 150 三类 250 150 燃油 锅炉 轻柴油、煤油 一类 5 ---摘自《DB44》
|
匕趟臃39
2019-03-22
|
|
站内地下LNG管沟应自然通风,其他管沟应采用干沙填实。 4.1.6 LNG卸车应在固定的区域。 4.2 加气站的等级划分 4.2.1 LNG加气站、L-CNG加气站、LNG/L-CNG加气站的等级划... ---摘自《NB》
|
无理的喜欢
2018-09-14
|
|
燃气锅炉 其他 范围 适用区域 自然通风锅炉 (<1t/h) <20t/h ≥20t/h 轻柴油、 煤油 其他 以焦炉、高炉气为 燃气的综合利用 其他 主城区 禁排 禁排 禁排 2) /200 3) 200 200 50 50 二氧... ---摘自《ICS13.030》
|
yyy888555
2018-03-10
|
|
(1)当按较高的室外地坪起算建筑高度时,低于较高地坪的房间应按地下室进行消防设计,当房间具备自然采光通风条件且满足建筑进深小于30m时(附图),可按地上部分设置... ---摘自《浙江省公安消防总队》
|
jingluoshutong
2017-09-03
|
|
的有关规定,一般应符合自然通风的要求。 4.2 工业锅炉一般不应采用露天或半露天布置,锅炉房应具有可靠的防风、防雨、防水措施等,并且 燃油(气)锅炉的锅炉房应具有可靠... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2017-02-26
|
|
燃气锅炉 全部 --- 400 一类 100 50 二类 120 100 自然通风锅炉 1 t/h 三类 150 120 一类 100 80 二类 200 150 燃煤锅炉 其它锅炉 三类 250 150 一类 50 50 轻柴油 煤油 二 三类 80 80 ... ---摘自《大气污染物排放限值》
|
赵志强
2016-08-22
|
|
隔声罩壳、厂房隔声 17 常规自然通风冷 却塔 中高频 进风口外 1 m 80~85 隔声屏障、导流消声 片、消声垫 高位收水自然通 风冷却塔 中高频 进风口外 1 m 72~77 隔声屏障 导流消声... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2016-02-16
|
|
煤矿中央并列 式通风系统 以水源热泵替代燃煤锅炉。冬季利 用约20℃的矿井排水和乏风作为热 源,提供45-55℃热水为井口供暖 。夏季利用同样水源通过机组制 冷,解决矿井高温... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
|
麒麟兔爷
2015-08-11
|
|
资源利用上线相符性 本项目采用带自然通风冷却塔的二次循环冷却供水系统,冷却水源采用南通 市东港排水有限公司再生水,长江水作为电厂其他用水水源及再生水备用水源, 全... ---摘自《检索号:5961-H/HK2018157K-A02》
|
喜太狼911
2015-02-04
|
|
居住建筑的能耗应该包括围护结构以及采暖、通风、空调和照明的能源消耗。我国北方城市建筑供热在二、三十年前还是以烧火炉采暖为主,有一些城市的集中供热也是以小型锅炉... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2014-07-31
|
|
www.fqac.org 燃煤锅炉自然通风锅炉 (<0.7MW(1t/h)) 一类区 100 80 1 二、三类区 150 120 其它锅炉 一类区 100 80 1 二类区 250 200 三类区 350 250 燃油锅炉轻柴油、煤油 ... ---摘自《锅炉大气污染物排放标准》
|
怪只怪这光太美
2014-01-23
|