蒸汽锅炉调试报告
一、调试前检查工作 1、在进行调试工作前必须对锅炉本体、燃烧器、电控箱,做以下检查并确认: A、 锅炉本体: 1、 认清锅炉型号、编号、配置与订单是否一致; 2、 锅炉外包包装完好,各包装螺栓都已紧固; 3、 锅炉前后烟箱正确安装完毕,各螺栓都已紧固; 4、 水泵进水系统也已正确安装完毕,各螺栓都已紧固; 5、 水位计系统,各阀门都已正确安装完毕,各螺栓都已紧固。 B、燃烧器 1、认清燃烧器型号、编号、配置与订单是否一致; 2、检查燃烧器外壳有无损伤; 3、检查燃烧器外部燃气、燃油管路、电机、油泵、电磁阀配置与安装是否正确(尤其各电器元件的规格、型号应与锅炉型号及订单相符); 4、检查燃烧器内部油管、燃气管、点火棒、油嘴、燃气嘴配置与安装是否正确(尤其油嘴、燃气喷嘴的规格、型号应与锅炉型号及订单相符); 5、检查燃气管道配置与安装是否正确; 6、检查燃烧器各部位螺栓都已紧固。 C、电控箱 1、认清电控箱型号、编号、配置与订单是否一致; 2、电控箱内部配置应整齐,无杂物,并附有该型号锅炉电路图一份; 3、电控箱螺栓都应紧固,尤其动力线端子螺栓要有足够紧固力; 4、电控箱内各线号、端子牌、元件标牌、电器元件的布局要求整洁、美观、与图纸相符; 5、电控箱内各电器元件的工作电压、型号应与订单相符。 2、确认装配工作已完成,检查锅炉炉膛、燃烧器风筒,无杂物和工具,关闭烟箱门并加黄油旋紧螺栓。 二、调试工作步骤 1、检查并确认电控箱内无其它任何导电物体和杂物于电气元件上,并将进线开关置于关闭状态,保险丝拉出; 2、连接相关阀门,对锅炉进行注水; 3、连接燃料管道(电锅炉不需要); 4、检查油路系统、油泵放空气;检查燃气系统,确认无泄漏; 5、检查锅炉风机系统,及锅炉相关附件; 6、连接进线电源,合上开关。分别测量三相电源和单相电源,测量正常后再投入动态调试; 7、检查水泵、风机等电机转向以及声音是否正常,并调节热继电器电流(与电机标牌一致,水泵无水只许点动试转); 8、测试锅炉低水位,极低水位、高水位报警及连锁装置。要求低水位在水位计可见边缘以上30±2mm处;极低水位必须在水位计可见边缘以上25±2mm处,最高水位必须在水位计可见边缘以下25±2mm处,超过极低水位和最高水位时,燃烧器应连锁动作,自动停止燃烧; 9、模拟启动水泵(要求水泵接触器动作),检查水泵起停水位探棒是否正常,要求水泵在低于正常中间水位50±2mm时启动,到高于正常中间水位50±2mm时停止; 10、将水注满锅炉本体,并放空,关闭锅炉本体所有阀门; 11、连接好水压机,通知前端水压负责人; 12、缓慢升压到0.5MPa,检查锅炉各承压系统; 13、如锅炉各承压系统正常,再继续缓慢升压到1.0MPa,再检查; 14、如锅炉各承压系统正常,再继续缓慢升压到锅炉额定压力,再检查; 15、如锅炉在水压试验中,发现有渗漏,可以紧固的,降压立即紧固;不能紧固的但不影响继续做水压,应继续做; 16、水压中发现的问题,立即联系各对应的部门进行处理; 17、水压试验中发现的问题处理好后,应填好水压报告单,同时要求水压试验操作人员和锅炉调试人员一起签名; 18、预调燃烧器风门及有关系统; 19、燃气锅炉此时正式接通气源; 20、启动锅炉燃烧器时,应启动安全警报,提醒车间非调试有关人员远离调试场所;调试人员也必须注意自身安全,检查燃烧器风门状态,以及吹扫时间; 21、燃烧器点火运行,检查燃烧火焰;如果连续点火二次失败,必须查明原因,排除故障并按规定时间吹扫后才能再次点火;点火正常后,解除安全警报; 22.调试≧1200KW 的燃气锅炉时,应进行燃气管道检漏检查;发现异常,及时排除; 23、根据锅炉尾气检测数据,及时调节燃烧器风门,检查燃烧器各运行状态(尤其锅炉点火); 24、检查燃烧器油管、电磁阀、风门开关有否漏油(对于部分燃烧器必须调试完后,打开燃烧器检查内部是否漏油); 25、检查锅炉、检查锅炉保温及锅炉外包是否漏烟、漏气; 26、检查调节锅炉蒸汽压力控制器、温度控制器、以及有关设置等; 27、检查设置锅炉熄火报警、超温报警、风压开关、等各种压力温度保护装置; 28、锅炉承压后应检查锅炉水位计、探棒法兰、压力控制器等承压部件是否漏水、漏汽并及时处理; 29、对电加热锅炉,必须用兆欧表进行静态,动态测试电加热元件的绝缘性能和电阻值; 30、对于PLC程控锅炉也要求相关人员在场动态模拟测试; 31、对于锅炉调试中发现问题,现场能解决的应当时解决,对于装配前端遗留问题原则上要求前端部门整改; 32、在锅炉调试中发现的问题应及时做好文字记录,并由组长书面汇总每月上报车间主管; 33、调试人员应认真填写每一台锅炉产品《调试报告》、《锅炉信息报告》的各项内容。 三、调试完毕后期工作 1、关闭电源开关,拆除锅炉电源线; 2、清洁电控箱,紧固进、出线螺栓; 3、安放好电控电路图及有关资料,并封箱; 4、电控箱导出线,凡没接上电器件的应对每根线作好标记及绝缘,(为锅炉安装提供便利); 5、拆除调试燃料管道,封上燃料进口堵头; 6、把燃烧器配套设备整理好,应装箱的装箱,并写上锅炉号码,通知仓管人员以便发货(纸质滤芯应换成不锈钢滤芯); 7、恢复好燃烧器配置,并紧固螺栓,检查与锅炉本体相连接的螺栓是否紧固; 8、锅炉安全降压,排水; 9、关闭好各种锅炉阀门; 10.关闭调试场地的燃料阀门,燃气阀门必须上锁,以确保安全。并填写管道上的开关记录单; 11、拆离调试场地相关设施,吊装锅炉,调试好的锅炉进入下一道工序。 |
星野哀
2019-12-16
|
|
本项目天然气蒸汽锅炉安装氮氧化物尾气分析仪。 低氮燃烧器:具有应用广泛、结构简单、经济有效等优点。它是通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低NOx 的形成,具体来说,是... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2024-09-10
|
|
主要为锅炉等产品组件的 组装及调试,无焊接工艺,工艺更为清洁先进。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国 务院关于修改<建设项... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2024-08-05
|
|
说明环境保护设施调试运行效果,具体监测内容如下。 6.1 废气监测内容 该项目废气监测内容主要包括锅炉废气、反应塔工艺废气及无组 织废气。本项目在正常工况下不产生液氨... ---摘自《一、前言.》
|
思念那么浓
2024-06-30
|
|
剩余施工内容仅为锅炉相关设备的安装 及调试,施工期较短且工序简单。由于项目现有工程的 B 车间、生活办公区、接待区 等还未建设,且层数、建筑面积等发生变化,本报告对... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2024-05-25
|
|
蒸汽 888t/a 建有一台燃气锅炉(WNS2-1.0/YII) 循环水系统 600m3 /h / 冷冻系统 510kw 设置两台冷冻机(310kw+200Kw),冷媒为 HFC-134a 供电 35斗山工程机械(苏州)有限... ---摘自《证书编号:国环评证乙字第 1971 号》
|
f19970615123fa
2024-04-19
|
|
建设项目环境影响报告表 项目名称:佛山市高明区盈富纺织染整有限公司锅炉技改项目 建设单位(盖章):佛山市高明区盈富纺织染整有限公司 编制日期 2016 年12 月 国家环境保... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2024-03-14
|
|
锅炉及其系统安装、节能改造技术资料、调试报告、改造与重大维修后的能效测试或评价报告( (1)缺一项带(号资料的,扣2分;其他缺一项资料,扣1分; (2)一项资料内容... ---摘自《质检总局燃煤锅炉》
|
元素吧里的召唤
2024-02-07
|
|
力提供,工业蒸汽负荷由自备燃煤锅炉提供。据调查,四川轮胎橡胶(集团)股份 有限公司现阶段蒸汽用量为:冬季平均 26t/h,夏季平均 22t/h。随着四川轮胎橡 胶(集团)股份有... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2024-01-02
|
|
3.82MPa的固 定式蒸汽锅炉,额定出水压力大于0.1MPa的固定式热水锅炉和有机热载体炉安装工 程的施工及验收。 本规范不适用于铸铁锅炉、交通运输车用和船用锅炉、核能锅炉... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2023-11-27
|
|
工业场地设置一座锅炉房,内设二台DZL6-1.25-W型蒸汽锅炉及一台DZL2-1.25-W型蒸汽锅炉。 根据现行环保政策规定,结合当地环保主管部门的要求,安装1台10.5t/h燃煤锅炉,... ---摘自《-》
|
hgtbkwd
2023-10-22
|
|
报告名称 2014年版中国蒸汽锅炉燃煤1吨项目建议书 出版日期 动态更新 报告格式 PDF电子版或纸介版 交付方式 Email发送或EMS快递 中文价格 印刷版17000元 电子版17000元 中... ---摘自《2014年版中国蒸汽锅炉燃煤1吨项目建议书》
|
鱼饵虫
2023-09-16
|
|
蒸汽发生器 天然气燃料 废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2中燃气锅炉大气污染物排放标准浓度限值。 (2)废水 基体初期清洗废水直接排入污水管网... ---摘自《1 前言.》
|
麒麟兔爷
2023-08-11
|
|
台天然气锅炉,设计吨位均为 4t/h,蒸汽压力为 1.3MPa。 公用工程 供电 由莱西市市政电网供电。 供水 项目新鲜水用量约 4010t/a,由市政供水管网统一供给,主要为软水制 备用... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
|
f19970615123fa
2023-07-06
|
|
建设项目环境影响报告表 项目名称 :天然气锅炉建设项目 建设单位(盖章):滕州市富邦包装箱有限公司 2018 年12 月 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2023-05-31
|
|
锅炉房、生产供热 表3燃气蒸汽锅炉参数 锅炉名称 燃气蒸汽锅炉 型号 CZI-2000GS 额定蒸发量 2t/h 额定蒸汽压力 1.3MPa 给水温度 20℃ 锅炉热效率 95% 燃料消耗量 天然气 154... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
|
f19970615123fa
2023-04-25
|
|
《搅拌机械沅江基地项目环境影响报告表批复意见》 (2007.9.29) ; (3) 《搅拌机械沅江... 整车调试等组成。 建筑平面尺寸长200m、 宽48m,占地面积4320m2 ,建筑面积4320m... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2023-03-19
|
|
出口和锅炉主蒸汽(水、油)出口阀以内的承压管道。 注1-2:分汽(水、油)缸应当符合本规程集箱的有关规定。 1.2.3 锅炉安全附件和仪表 锅炉安全附件和仪表,包括安全阀、... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2023-02-11
|
|
依托现有 供热 办公室采用单体空调制冷, 冬季采暖采用蒸汽锅炉 余热供热。生产厂房不设置;现有 1 台4t/h 锅炉 提供生产用蒸汽,本次新增 1 台6t/h 燃气蒸汽锅 炉,建成后将现有... ---摘自《中草药植物提取生产线技术改造项目环境影响报告书》
|
匕趟臃39
2023-01-06
|
|
建设项目环境影响报告表 (报批稿) 项目名称: 庆阳市人民医院住院部燃气锅炉改造项目 建设单位(盖章): 庆阳市人民医院 编制日期:2018 年10 月 生态环境部制 《建设项目... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2022-12-01
|
|
项目整烫采用生物质锅炉产生的蒸汽进行加热,整烫工序将产生水蒸气 G1-1、N1-3。 (6)检验包装:质检人员、封包操作人员进行最后检验与出厂前包装,此工序会 产生不合格衣料... ---摘自《环境影响报告书》
|
f19970615123fa
2022-10-26
|
|
锅炉及其系统安装、节能改造技术资料、调试报告、改造与重大维修后的能效测试或评价报告 (1)缺一项带号资料的,扣2分;其他缺一项资料,扣1分; (2)一项资料内容不... ---摘自《渝质监办发〔2017〕169号》
|
匕趟臃39
2022-09-20
|
|
1 建设项目环境影响报告表 (试行) ` 项目名称:天津建城基业管桩有限公司锅炉改造及配套设施项目 建设单位: 天津建城基业管桩有限公司 编制日期:2017 年9月国家环境保护... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2022-08-15
|
|
1台15t/h燃气蒸汽锅炉、废品回收区1座及其它配套设 施。 三、污水处理站概况 厂区污水处理站位于厂区西北侧, 废水处理工艺为水解酸化池+UASB 反应器+接触 氧化池(详见下... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2022-07-10
|
|
蒸汽锅炉 0.8t/h 1 台2热水锅炉 4t/h 1 台3、现有工程原辅材料及能源消耗 现有工程生产过程中消耗原料主要为卷筒纸、油墨、淀粉等,现有工程主要原辅材料消耗一览表见2。 表2 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2022-06-04
|
|
建设项目环境影响报告表 (公示本) 项目名称:25t/h燃气锅炉替代燃煤锅炉节能减排技改项目 建设单位(盖章): 泸州鑫福化工有限公司 编制日期:2018年6月 国家环境保护部... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2022-04-29
|
|
(二)关于蒸汽锅炉低水位联锁保护装置。 《锅规》第1号修改单明确规定各类蒸汽锅炉应当装设低水位联锁保护装置。使用额定蒸发量小于2t/h的在用蒸汽锅炉(设计正常水位水... ---摘自《质检办特函〔2017〕1336号》
|
xwl西瓜xym
2022-03-24
|
|
1、水容量小于50L的蒸汽锅炉;2、额定蒸汽压力不大于0.lMPa的蒸汽锅炉;3、额定出水温度小于120℃且额定热功率不大于2.8MW的热水锅炉。 提示: 根据《特种设备安全监察... ---摘自《锅炉使用(变更)登记申请表》
|
252276522
2022-02-16
|
|
锅炉能效测试报告 55 13.4 政府强制采购节能产品证明材料(复印件,须加盖投标人公章)56 13.5不属于“为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
|
hyszqmzc
2022-01-11
|
|
设备安装调试和空载联动试车完工验收记录、缺陷整改情况报告及有关设备检验报告等质量控制资料齐全完整,并已分类整理完毕; 4.计量设备取得合格证明; 5.竣工财务决算报告... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2021-12-06
|
|
燃油(气)锅炉运行火焰调试 --填写调试报告 操作 4 锅炉房安全管 理1锅炉事故应急处理--编制常 见事故应急方案 操作 抽一 30 100 2 锅炉水质分析与钠离子逆流 再生操作 操作 5 ... ---摘自《《热力司炉工》(二级)鉴定方案》
|
夸张的诗人
2021-10-31
|
|
550 万度 市政供给 市政电网 蒸汽 —— 9600 吨 生物质锅炉 —— 5 (4)主要设备或设施 表7主要设备或设施 类别 序号 名称 规模型号 数量 备注 生产 1 全自动节能型 EPS 成型机台 —... ---摘自《报告表编号:》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2021-09-25
|
|
2014年版中国工业蒸汽锅炉项目可行性研究报告 ASKCI CONSULTING CO.,LTD 一、调研说明 中商产业研究院全新发布的《2014年版中国工业蒸汽锅炉项目可行性研究报告》主要... ---摘自《2014年版中国工业蒸汽锅炉项目可行性研究报告》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2021-08-20
|
|
杭州市余杭区中医院蒸汽锅炉采购项目 招标文件(项目编号:HZYHZFCG-2015-005) 采购人: 杭州市余杭区中医院 采购代理机构:杭州市余杭区公共资源交易中心 2015年2月目... ---摘自《杭州市余杭区中医院蒸汽锅炉采购项目》
|
lonven
2021-07-14
|
|
九江天赐高新材料有限公司蒸汽锅炉技改项目及中水回用项目(第一阶段、第二阶段)竣工环境保护验收监测 报告表 未经本公司书面同意,不得部分复制本报告! 江西力圣检测有... ---摘自《九江天赐高新材料有限公司蒸汽锅炉技改项》
|
hys520855
2021-06-08
|
|
2014年版中国工业燃煤蒸汽锅炉项目可行性研究报告 ASKCI CONSULTING CO.,LTD 一、调研说明 中商产业研究院全新发布的《2014年版中国工业燃煤蒸汽锅炉项目可行性研究报... ---摘自《2014年版中国工业燃煤蒸汽锅炉项目可行性研究报告》
|
kieth
2021-05-03
|
|
建设项目环境影响报告表 (公示稿) 项目名称: 昆明卷烟厂卷烟片区燃煤锅炉置换燃气锅炉项目 建设单位(盖章): 红云红河烟草(集团)有限责任公司昆明卷烟厂 编制单位:... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2021-03-28
|
|
1 佛山市高明区鸿屿饲料有限公司锅炉技改 项目竣工环境保护验收报告 编制单位:佛山市高明区鸿屿饲料有限公司 编制时间:2019 年1月29 日2建设单位:佛山市高明区鸿屿饲料... ---摘自《佛山市高明区鸿屿饲料有限公司锅炉技改》
|
颜大大i2
2021-02-20
|
|
锅炉烟气及高炉矿槽废气未安装在线设施 2、提标改造验收检测报告中缺少部分烧结机和竖炉的二噁英监测数据 3、950mm热轧带钢精轧机无废气收集处理措施。 23 河北新武安钢... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2021-01-15
|
|
设备安装调试阶段包 括燃气锅炉、配套设备。 2.运营期工艺流程及简述 本项目发生炉膛爆炸,燃气外溢甚至 会引发火灾等情况, 所以锅炉设备的选择直接关系到供热运行的安全性... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
|
f19970615123fa
2020-12-10
|
|
水处理设备的安装调试技术资料(适用时); e) 锅炉定期检验报告、定期自行检查记录; f) 本标准第 5.5 条规定的使用管理记录; g) 能效测试报告以及节能改造技术资料; h... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2020-11-04
|
|
《漳州顶津食品有限公司燃煤锅炉淘汰及煤改 气节能技术改造项目环境影响报告表》 ,于2016 年6月12 日通过漳州市龙文区环境保 护局审批(附件 7:燃煤锅炉淘汰及煤改气节能... ---摘自《报告表》
|
645135144
2020-09-29
|
|
“关于北京曼可顿食品科技有限公司锅炉变更项目”的环评报告批复(京技环审 字[2017]041 号) ,该项目目前尚未通过竣工环保验收,曼可顿公司目前计划于 2019 年实施该项目... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2020-08-24
|
|
锅炉的厂内安全性能热态调试 (1)检查安全阀、压力表、水位计的型号、规格是否符合要求。 (2)检查水位示控装置是否灵敏。 (3)检查超压保护装置是否灵敏。 (4)检查点火程序控... ---摘自《附件1:》
|
飞鸟
2020-07-19
|
|
锅炉出厂资料、辅机和附属设备技术资料、锅炉安装(调试)报告、节能改造资料、锅炉安装、改造与维修能效评价或者能效测试报告、锅炉安装改造维修技术资料、热力系统图、... ---摘自《附件6:安全与节能减排管理标杆锅炉房验收表》
|
烂衣小孩
2020-06-13
|
|
全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书 - 1 - 电话(Tel) :021-58571481 传真(Fax) :021-58579426 网址:http://www.sh-yano.com 电邮(E-mail) :[email protected] 欢迎您选用本公... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
|
ACcyL
2020-05-08
|
|
环境保护设施调试效果.42 12.2 结论 44 竣工环境保护验收监测报告 3 12.3 建议 44 附件附图目录 附件 1 环评结论与建议 附件 2 环评批复 附件 3 营业执照 附件 4 应急预案备件文件 ... ---摘自《建设项目竣工环境保护》
|
sunny爹
2020-04-02
|
|
燃煤蒸汽锅炉在用,1 台15t/h 燃煤锅炉已停用。 根据天津市政府发布的 《天津市清新空气行动方案》 (津政发 〔2013〕 35 号)文件、《天津市工业燃煤锅炉改燃并网提速工作方... ---摘自《建设项目基本情况.》
|
星野哀
2020-02-26
|
|
修订了蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体炉无损检测比例。 3. 对探伤的结果不合格时的复检范围进行了修订。 4. 修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加... ---摘自《UDC》
|
252276522
2020-01-21
|
|
⑶锅炉安装调试报告、节能改造资料; ⑷锅炉安装、改造与维修能效评价或者能效测试报告; ⑸在用锅炉能效定期测试报告和年度运行能效评价报告; ⑹ ---摘自《概述:》
|
lonven
2019-12-16
|
|
锅炉及其系统安装、节能改造技术资料、调试报告、改造与重大维修后的能效测试或者评价报告,锅炉定期检验报告、在用锅炉能效测试报告(,锅炉系统用能和能效状况统计分析... ---摘自《前言》
|
qksr
2019-11-09
|