编辑: 匕趟臃39 话题热度:914 2018-08-18
关键词: 反烧,锅炉,反烧锅炉,烟筒,高度,烟囱,锅炉烟囱,锅炉烟,烟囱高度,烟筒高度,锅炉烟囱高度,焚烧,烧锅炉,海拔,焚 添加资源
资源与摘要 编辑
烂衣小孩
交办案件后,越秀区政府高度重视,2018年6月7日下午,立即组织属地街道、公安、市... 并且不通过烟囱排放。","黄埔区","大气","部分属实","一、处理情况:... ---摘自《汇总表》
霜天盈月祭
要求锅炉使用生物 质成型颗粒,烟气经旋流板麻石水膜脱硫除尘设备处理后由 35m 高 烟囱外排;食堂油烟安装油烟净化装置等。 废水治理 APT 车间交萃余液,酸雾净化塔洗涤废... ---摘自《1 概述》
LinDa_学友
锅炉钢结构设计规范 GB 26164.1 电业安全工作规程 第1部分:热力和机械 GB/T 27869 ... 烟囱或排放烟道上应设置连续在线监 测系统(CEMS),并预留人工监测孔、永久性监测... ---摘自《CBTA》
被控制998
根据导则中的相关规定: 项目大气评价范围为以锅炉烟囱排气筒为中心,边长为 5km 的矩形区域,总面积 为25km2 。 本项目评价范围为以生产车间为中心,边长为 5km 的正方形... ---摘自《沧州金辐汽车零部件有限公司》
ok2015
污染源名称 排气筒高度m 排气筒内径m 烟气量万Nm3/h 烟气出口温度℃ 排放因子 源强kg/h P1 喷雾干燥塔烟囱 15 5 13.2128 70 SO2 24.06 氟化物 0.0274 NOx 9.1545 TSP 247.932 ... ---摘自《伊犁金牌明珠陶瓷有限责任公司》
kr9梯
锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014)中在用锅炉排放浓... (K) 烟囱出口 内径(m) 烟囱高 度(m) 40m 排气筒 30000 3.0 4.8 3.0 353 0.6 40 表... ---摘自《国环评证乙字第 2701 号》
摇摆白勺白芍
75t/h锅炉烟囱的选址位于现有锅炉的北侧空地,新建75t/h锅炉开关站位于原一联合配电室西侧,装置和设施布置功能分区明确,便于管理和资源共享,使该区域逐渐形成一个集中的... ---摘自《陕中圣环评表》
gracecats
5.4.4厂应设置高度不低于2.5米的围墙、防止家畜和无关人员进入。 5.5总平面布置 ... (11)炉二燃室应设紧急排放烟囱;热解炉一燃室应设防爆门或其他防爆排压设... ---摘自《医疗废物集中处置工程建设技术规范(HJ/T 177-2005)》
霜天盈月祭
汽气体活化法,炭化、活化尾气后产生的高温烟气经余热锅炉回收余热,生 产高温蒸... 高烟囱排放。 本项目建设是新疆生产建设兵团第十三师二道湖工业园区全面实施工业转 ... ---摘自《1 概述》
gracecats
高温高压煤粉锅炉,2 座高 180m,直径5m 烟囱 实现热电联产,为 主体工程提供电 力保障和蒸汽需 求 水泥装置 辅助自备电站循 环水系统和水泥循环水站 设置了 6 套循环水系统,... ---摘自《ZS-2018-201》
摇摆白勺白芍
表3气锅炉标准限值 颗粒物 10 / 烟囱高度 ≥8m / / SO2 20 / NOx 50 / 废水《污水综合排放标准》 (GB3838-1996)三级标准和 《污水排入城镇下水道水质 标准》(GB/T31962-... ---摘自《陕西维特钢构科技有限公司》
此身滑稽
本项目采用循环流化床锅炉低 氮燃烧+SNCR (预留 SCR 空间) 脱硝技术及布袋除尘器+干法脱硫工艺对烟气进 行处理后,由高 100m、内径 3.0m 的烟囱排放,能够达到超低排放... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
glay
Z——烟囱出口处高度 m P——风廓线幂指数,按表 7.2-6 选用 表7.2-6 各种稳定条件下风廓线幂指数 稳定度 本 项目原矿成分简单,根据对矿石的浸出毒性试验,矿石属于一般性固... ---摘自《临湘市凡泰矿业有限公司》
烂衣小孩
烟囱高度根据环保要求确定,烟囱顶部须设防雨帽。 烟道及烟囱重量不得由锅炉本体支撑。 ﹙八﹚煮炉煮炉是除去锅炉受压元件及其循环系统内部所积存的污物、铁锈及安装过程... ---摘自《纪鉴调?》
wtshxd
锅炉污染环境的环保举报受理单后,我队领导高度重 视,立即组织环境执法人员开展调查处理,现将调查处理 情况报告如下: 一、举报内容属实情况 举报人石先生 (手机号:... ---摘自《河南省环保举报热线案件汇总(2017年10-12月)》
huangshuowei01
燃油锅炉设置烟囱一根, 高度为 8m。 (1) 本项目蓝绿光外延废气收集处理后分别经对应设置的 1 根15m 高的 P5 排气筒排放,其中 P5 排气筒对应 1 套水填料吸收塔,经计算,经P... ---摘自《角处时,Q=8。 R—房间常数;R=Sα/(1-α),》
xiong447385
排污率:5% 锅炉安装后尺寸: [长X宽X高] 12x4.5x5m 165 600KPa 1 27 烟囱 尺寸:φ680x18000 1 28 送风机 流量:8000m3 /h 压力:3.5KPa 功率:22KW 电机: 防爆 常温 2KPa... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
人间点评
锅炉燃烧天然气,通过 15m 高烟囱达 标排放。 正常运行 废水 生活污水与生产废水经处理规模为 400m3 /d 的综合污水处理 站处理后排入市政污水管网。污水处理站采用二级好氧... ---摘自《填报说明》
qksr
2座7.63m焦炉,焦炉烟囱2座,高度为140m,设计产能200万吨/年 1套焦炉煤气生产甲醇装置,设计产能20万吨/年 主装置前后配套备煤车间、化产车间、甲醇车间、水汽车间、电... ---摘自《前言》
摇摆白勺白芍
新建集中式医疗废物厂的炉排气筒周围半径 200 m 内有建筑物时,排气筒高度必... 燃烧室后是否设置紧急排放烟囱,并设置联动装置使其只能 在事故或紧急状态时才可启动... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
star薰衣草
存在问题:1.锅炉烟囱未达要求15米。2.下料和车辆装卸过程中粉尘散排严重。","进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限... ---摘自《Sheet0》
star薰衣草
输出热风管道直径:250mm;烟囱高度:≥3m;机重:1000kg 新疆马俊金属制品有限 公司 魏红忠 0991-3301288 529 其他机械 农用挖掘机 泉州鑫 豪XH60L 轮距(前/后)mm:... ---摘自《第一部分 增补产品共582个》
元素吧里的召唤
燃气锅炉房的烟道和烟囱应采用钢制或钢筋混凝土构筑。 第3.3.11 条 锅炉房内燃气管道不应穿过易燃或易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、通风 沟、风道、烟道和易使管道腐... ---摘自《GB 50041-2008》
旋风
经实测锅炉排放烟囱高度为40米,符合环评要求。 17 盐边县污水处 理厂 1.进水浓度偏低; 2.污水厂污泥填埋含水率偏高,实验室 废液转移无记录,在线含铬废液收集桶 标识不完... ---摘自《盐边县贯彻落实四川省环境保护督察反馈意见整改责任清单》
You—灰機
燃气循环的介质为空气和燃烧后的高温烟气,进入余热锅炉降温后经烟囱排入大气;蒸 汽循环为常规的汽水循环系统,无废水。 空气由燃气轮机的进气装置(内部设有过滤器和消... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
颜大大i2
烟囱高度 (m) 燃气锅炉 20 50 150 ≤1 >8 2、废水污染物排放标准 本项目外排废水为生产废水和生活污水。生产废水经厂区内自建的污水处理设 施处理达到《污水综合排放标准》... ---摘自《浙江宝归来车业有限公司》
苹果的酸
锅炉定期 排水、反冲洗废水经沉淀后纳管排放 烟囱高度 25m 出口内 径 建议烟囱直径1. 2m 公用 工程 生活办公设施 依托现有工程 给排水设施 依托现有工程 消防设施 包括厂区室内... ---摘自《建设项目环境影响登记表》
赵志强
定,燃气锅炉烟囱高度需大于等于 8m,周围半径 200m 距离内有建筑物时,烟囱应 高出最高建筑物 3m 以上,由于本项目周围 200m 范围内有建筑物,环评要求锅炉房 至少设置 ... ---摘自《环境影响报告表》
liubingb
炉具结构应设计合理,操作方便,易采用正、反烧和气化原理。民用水暖炉热效率η≥60% ... 烟囱高度应在3m以上,热效率应达到30%以上。 页面 9 / 10 7.2.4改良炕连灶。适用于中... ---摘自《农村生活污染控制技术规范(HJ 574-2010)》
sunny爹
经过处理后的烟气与热源厂现有锅炉产生的烟气混合后通过高度为100m烟囱排放。 经计算,本期新建锅炉及热源厂现有锅炉大气污染物排放情况如表2.5-1所示。 表2.5-1 锅炉大气... ---摘自《目录》
霜天盈月祭
报告提出,对炉 烟气采取“低氮燃烧技术+SNCR 脱硝(设置在余热锅炉中)+烟气... 高度 污染物 最高允许排放 浓度(mg/m3 ) 最高允许排放速率 (kg/h) 标准来源 二期气... ---摘自《1 概述》
QQ215851406
炉高温 烟气热量,通过余热锅炉产生蒸汽, 经汽轮机背压后的蒸汽供应工艺管 道、... 80m 高烟囱高空 排放(G1)。副产 2.5MPa(G)过热蒸汽送入过热蒸汽管网。硫冷凝器副 ... ---摘自《江苏金路化工有限公司》
夸张的诗人
燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值 排放标准序号 污染物名称 排气筒高度(m) 允许排放浓度(mg/m3 ) 标准来源 1 颗粒物 50 2 二氧化硫 300 3 氮氧化物 300 4 汞及其化合物 0.05 ... ---摘自《1.0 总则》
学冬欧巴么么哒
烟囱 高度 出口烟 气温度 烟气流 量 环境气 温 风速 非甲烷总烃 22.5 0.27 Φ 400 20m 20℃ 12000 m 3 /h 20℃ 3.2m/s 表2.6-2 无组织( 变电站一座和 110KV 变电站两座,年供应量达 ... ---摘自《镇江市绿发再生资源利用有限公司》
雨林姑娘
给排水、供电系统,二次 反烧式取暖锅炉供暖 给排水、供电系统、项目供热采用电取暖 不相符 公用工程 浴室、食堂、宿舍办公楼 浴室、食堂、宿舍办公楼 相符 储运设施 皮带运输... ---摘自《神木县兴万丰煤能源深加工有限公司》
GXB156399820
第一次 第二次 第三次 水切干 燥废气 (FQ1) 出口 烟囱高度 m 15 15 15 15 15 15 管道截面积 m2 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 0.3600 废气流速 m/s 8.9 9.4 9.4 9.4 ---摘自《蒸汽损耗 665 水损耗 171》
摇摆白勺白芍
炉具结构应设计合理,操作方便,易采用正、反烧和气化原理。民用水暖炉 热效率η≥60%... 烟囱高度应在 3 m 以上,热效率应 8 HJ 574—2010 9 达到 30%以上。 7.2.4 改良炕连灶... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
star薰衣草
级建筑物与锅炉房的距离除按技术外, 且不应小于 100m,系考虑烟囱的火星和灰尘对 1.1 级建筑物 的影响; 对无火星的锅炉房系指有可靠的除尘装置不产生火星 的,其距离可适... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
麒麟兔爷
锅炉烟囱高度为 18 m,排放的污染物达到北 京市《锅炉大气污染物排放标准》 (DB 11/139-2007)中燃气锅炉大气污染物排放 标准的限值要求。 实验室废气中的非甲烷总烃排放... ---摘自《中关村生命科学园》
苹果的酸
旗杆、烟囱、宝塔、独树、以及没有防雷保护的小建筑物或其它设施。 232、(√)雷暴时... 26、户外变电装置围墙的高度一般不应低于(D)。 A、1m B、1.5 m C、2 m D、2.5 m ... ---摘自《试题库与参考答案》
hys520855
11.对于高度在5m以内的挡土墙一般多采用( )。 A.重力式挡土墙 B.钢筋混凝土挡土墙 ... B 35.对烟囱、水塔类构筑物采用定向爆破拆除工程时,爆破拆除设计应控制建筑倒塌时... ---摘自《建设工程安全生产技术》
qksr
2.除尘器产生污泥储存不规范;3.烟筒高度不达标。","是","否" "17","第3批","3-T008-HB","42848","唐山市","丰润区","唐山丰润区宝杰耐磨材料... ---摘自《唐山1-23批》
牛牛小龙人
动力站三台锅炉共用一个烟囱烟囱高度为 130 米。 2018 年1月1日后,广西石化对动力站 3#锅炉实施烟气净化项目,采用炼厂 催化油浆作为燃料,并配套新增锅炉烟气脱硝脱硫... ---摘自《审批编号:》
棉鞋
","单选56","热水器的安装高度,宜满足观火孔离地距离要求为(B)。","A.... 并应设置(烟囱)或(外墙孔洞)等给排气设施。", "第五章燃气燃烧器具安装与维修... ---摘自《燃气基础知识》
lqwzrs
型双炉排反烧式节能环 保锅炉各 1 台,额定功率分别为 1.4MW 0.35MW,两台锅炉均采用自然通风,烟尘初始 浓度较低,锅炉烟气未经处理直接采用烟囱排放。CLSG4 型锅炉烟... ---摘自《甘肃天祝塔窝煤业有限公司扣除式退出祁连山自然保护区 32 ...》
施信荣
锅炉烟囱过低;锅炉房渣场堆放约10吨左右煤炭;渣堆发现有煤炭燃烧残留物。","已责令该企业禁止燃煤,对锅炉烟囱进行加高。 "24","丰南区","唐山市丰南区宏焰... ---摘自《突出问题》
bingyan8
型双炉排反烧式节能环保锅炉 供热、额定功率分别为 0.14MW 和0.35MW。 拆除重 建 供水 主井场地从千马龙沟上游沟道内取水, 通过地面上敷设管道进入 矿区高位水池(300m3 ... ---摘自《扣除式退出祁连山自然保护区》
雷昨昀
3.烟筒排放高度不达环保部要求。","1、企业已新购在线监控设施安装到位,在线设施传输正常;2、成安县环保局责令企业将原料全部覆盖,已覆盖到位;3、高烟囱正在防腐施... ---摘自《1-21批》
ok2015
二次反烧锅炉提供 供电 由杨旺塔变电所供应,设10kV/5500kVA 变压器 1 台 供水 主要为职工生活用水,由厂区自备水井提供 环保 工程 废气 两条生产线的磨粉、包装、烘干废气经... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
liubingb
③项目部分环保措施发生变动,原环评拟建设 1 台0.7MW 二次反烧燃煤锅 炉用于冬季采暖,实际未建设燃煤锅炉,采用电锅炉取暖。原环评要求筛分破碎 环节设置集气罩和布袋除... ---摘自《神木市鸿海利煤业有限公司》
发帖评论