编辑: 此身滑稽 话题热度:889 2019-10-16
关键词: 居民楼,暖气,锅炉房,烟筒,烟囱,锅炉房烟囱 添加资源
资源与摘要 编辑
此身滑稽
   暖气锅炉房烟囱 居民楼

  《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)第4.5条规定,“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱,烟囱高度应根据锅炉房装机总容量,按表4规定执行,燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m,锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”对于燃油、燃气锅炉烟囱的具体高度如果环评报告说的比较清楚,则可以直接参照环评报告执行即可,然许多环保报告并未明确规定,只是说按现行规范执行,那么是否需要按“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上”

  对于燃气、燃轻柴油锅炉房首先应该参照环评报告要求执行,对于环评报告未明确说明的,按“烟囱不低于8m”的要求执行,同时,对于高层建筑布置的燃气、燃轻柴油锅炉房,其烟囱除满足上述要求外,还应避免附近高层建筑的风压带对烟囱排烟的不良影响,烟囱高度应超出风压带。

  北京、天津相对于其他城市而言其锅炉的排放一般要严于其他地方,然对于燃气、燃油锅炉烟囱高度也只是“锅炉额定容量在0.7MW及以下的烟囱高度不应低于8m;锅炉额定容量在0.7MW以上的烟囱高度不应低于15m”而并未要求“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上”,而对于烟囱高出最高建筑物3m以上的要求,主要是指燃煤、燃油(燃轻柴油、煤油除外)锅炉,其《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)(过期)解释的更加合理。

  一般情况下,新建的天然气锅炉房不应该紧邻居民区的。

人间点评
则依据前文“评价范围的直径或边长一般不应小于5km”的原则,确定本次评估大气评价范围为燃气锅炉烟囱为中心,半径为2.5km的圆形区域。 1.4.2地表水环境评估范围 河北盖乐... ---摘自《河北盖乐亭明胶有限公司》
麒麟兔爷
拆楼房、平房、厂房、桥梁、水塔、水池、锅炉房烟囱、拆装 潢、门窗、砸墙 、地平、混凝土、挖土方、管道、井桩、承接土 建及维修工程、出租挖机、空压机、有资质。 ... ---摘自《专业拆除》
鱼饵虫
锅炉房、冷藏库、兽医室及 药房、消毒间、填埋井、污水处理站等。同时建设场区给排水... 春季因海洋暖气团势力转强,气温渐高,少雨干旱,时冷 时热而风霜多现;夏季受太平洋... ---摘自《国环评证甲字第 3607 号》
夸张的诗人
从现有锅炉房主管道位置往东40米,留出主管道及供暖设施配件,砌筑地沟。接头处预留维修井。","从现有锅炉房主管道位置往东40米,留出主管道及供暖设施配件,砌筑地沟... ---摘自《投标报价》
梦三石
锅炉房及纯水制备车间、污水处 理站等,总建筑面积 5830m2 ,预计年产 2000 吨全脂奶... 热带暖气团逐渐北进,大地 回暖快,降水很快增多,由于冷空气活动频繁,天气动荡不宁... ---摘自《一、建设项目基本情况》
烂衣小孩
运动员公寓1号楼屋面防水、保温层及暖气管沟维修前期经费","1.126","0" "","","手球馆屋面保温及防水设施改造经费","61.950862","0" "","","优... ---摘自《预算04表_项目支出预算表》
sunny爹
举报人反映合肥市蜀山区莲花路天门湖花园联合利华公司烟囱每天排放白烟,并产生芳香... 举报人反映合肥市瑶海区胜利路58号居民楼大院内4栋楼道、墙壁到处都是小广告,影响... ---摘自《统计》
赵志强
西城区法源寺西里5号居民楼下祥云 轩和大顺堂食府油烟扰民 经现场检查核实,居民反映... 室西侧友谊医院内烟囱冒黑烟 经查,信访人反映的情况为友谊医院使用的锅炉房, 共四... ---摘自《经查,颐派欧华洗浴中心餐饮安装有两台静电式油烟》
戴静菡
建筑工程的给排水、暖气、通风、空调、照明、消防等项目 中的设备费也按上述方式计列... 烟囱与烟道 0.8665 0.8959 9.4 变、配电构支架 0.8695 0.9038 9.5 灰场 0.8953 0.9000 10 ... ---摘自《电力工程造价与定额管理总站》
252276522
大连市殡仪馆火化机烟囱、烟道改造项目 招标文件招标文件编号:WLCG2015-011 招标代理机构:大连万隆天信工程造价咨询事务所有限公司 日期:2015年9月 招标邀请 招标编... ---摘自《大连市殡仪馆火化机烟囱、烟道改造项目》
棉鞋
烟囱排放口 SO2 300 300 100 NOx(以NO2计) 400 250 250 烟气林格曼黑度(级) 1.0 自2013年9月1日起新建锅炉执行表2规定的排放浓度限值。 自2015年1月1日起现有锅炉执... ---摘自《ICS 130.040.40》
JZS133
烤漆房烟囱高度不达标,排污口不规范。 责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 ... 锅炉房正在使用,在线监测安装位置高度为19.5米,锅炉排气筒高度约为30米,与排污许... ---摘自《太原市不锈钢园区督办问题清单》
黎文定
新建锅炉房烟囱周边 200m有建 筑物时,烟囱高度应高出周边建筑 3m以上,因此,鸭场锅炉房烟囱高度为 8m(周 边最高建筑为鸭棚,鸭棚高度 5m) 。 (3)厨房油烟 本项目为工人... ---摘自《1、项目由来》
lqwzrs
我局工作人员经现场查看,锅炉房发出吱吱的声音是鼓风机底座不平,在工作中产生振动... 目前该酒吧正在和后面住户进行协商,将酒吧后面居民楼全部承租下来,目前已经有三户... ---摘自《一、12345市长公电办:》
飞鸟
QQ 群88467806 王女士 159*****182 : 明馨小区暖气水压太小,有五楼住户一直不热,后来有工作人员前来进行检 查和维修,现家里已经热起来了,感谢这些维修人员大冷天上门... ---摘自《锅炉供暖不 “给力”》
静看花开花落
共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、高压水泵房、楼内消防设施设备、电梯、 第六条 市政公用设施和附属建筑物、... ---摘自《附件:》
GXB156399820
三级网和楼道暖气损坏严重,需要维修。 5 龙府小区活动室 改造项目 8 8 蒋发奋 龙凤镇 ... ③在居民楼空地新增500个停车位。④十二栋楼(建筑面积96000平方米)外墙松动破损... ---摘自《龙政办发〔2018〕7号》
xwl西瓜xym
附近居民会闻到是因为理发店的换气扇安装位置靠近居民楼。我局监察人员到现场勘察时... 烟囱会有冒黑烟现象,添料速度慢时,烟囱废气排放正常。该企业锅炉燃料堆放现场只堆... ---摘自《一、12345市公电办:》
无理的喜欢
米,新建锅炉房烟囱周围半径 200m 距离内有建筑 物时,其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上。 (3)噪声 项目位于规划的工业用地范围,运营期噪声执行 GB12348-2008《工业企业... ---摘自《广西高通食品科技有限公司》
捷安特680
锅炉房 1 座, 用于燃气锅炉的放置 锅炉房 1 座,用于燃气锅炉的放置 一致 公用 工程 供... 暖气,不建设燃煤设施 供热:生产用热由 1 台燃气锅炉提供保 障;冬季办公取暖采用电... ---摘自《年产 2 万根水泥电线杆建设项目》
hys520855
350.临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所之间的防火距离应不小于( )m。 A.5 B.10 C.15 ... B 35.对烟囱、水塔类构筑物采用定向爆破拆除工程时,爆破拆除设计应控制建筑倒塌时... ---摘自《建设工程安全生产技术》
丶蓶一
东营市河口区河口街道办事处河凯小区内正在修改暖气管道,无防尘措施生产扬尘,污水... 减轻设备噪音对居民楼的影响。2.由婴儿乐集团有限公司负责安排人员对空调压缩机进行... ---摘自《表1》
yn灬不离不弃灬
责令该饭店于2018年9月15日前拆除锅炉烟囱,并断开暖气片与取暖锅炉连接通道,同时拆除燃煤灶台改用天然气等清洁能源灶台。3.该饭店已对院内露天堆放的煤堆全部苫盖;已... ---摘自《终稿》
无理的喜欢
本项目燃气锅炉拟通过8m高烟囱排放;居民住宅壁挂炉废气通过专用烟道导至建筑屋顶排放。 幼儿园和每栋居民楼应设置预留排烟竖井,餐饮油烟和天然气燃烧废气经预留排烟竖... ---摘自《西咸国际文化教育园棚户区改造》
ddzhikoi
暖气管道维修等本合同项下供暖所需的全部费用。在甲方供暖范围没有调整的情况下,总价不做调整。 3.乙方依据国家规定自行缴纳相关税费。 三、权利与义务: (一)甲方 1.协... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
紫甘兰
层高居民楼(按层高 3.5m 计得楼层最大高度 21m),本项目整改后 囱高度达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中“新建烟囱高度应高 出其周边 200m 范围内最高... ---摘自《国环评证乙字》
捷安特680
商业和工业用户调压装置及居民楼栋调压装置的设置形式应符合本规范第 6.6.2 条和 6.6.6 条的规定。 10.2.11 室内燃气管道的阻力损失,可按本规范第 6.2.5 条和 6.2.6 条的规定计... ---摘自《城镇燃气设计规范》
摇摆白勺白芍
新建采暖锅炉房,锅 炉房已建设,设备未安装;新建食堂,设备基本已安装。总计喷漆规... 烟囱高度 ≥8m / / SO2 20 / NOx 50 / 废水《污水综合排放标准》 (GB3838-1996)三级标... ---摘自《陕西维特钢构科技有限公司》
苹果的酸
村东一家加工暖气片的小作坊,主要从外地购买旧的暖气片,经过打磨处理重新利用,市... 2017年2月15日下午环保局执法人员在该厂锅炉房及生产车间留取现场影像资料,该企业... ---摘自《4月》
kieth
锅炉大气污染物排放标准和锅炉烟囱最低允许高度执行 《锅炉大气污染物排 放标准》(... 一厂区西面为居民楼房;南面为炯华饰品 厂和新机电器有限公司, 北面为山坡。 二厂区... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
JZS133
2.PVC车间除尘设施烟囱高度不够;3.混料车间密封不到位,造成粉尘无组织排放,拌料... 距离居民楼目测不足30米。 "301","2019-05-1610","保定市","易县","北... ---摘自《四个清单明细20190617182829》
怪只怪这光太美
烟囱高度应根据锅炉房装 机总容量,按表 4 规定执行,燃油、燃气锅炉烟囱不低于 8m,锅炉烟囱的具体高度按批复 的环境影响评价文件确定。新建锅炉房烟囱周围半径 200m ... ---摘自《锅炉大气污染物排放标准》
huangshuowei01
新建锅炉房烟囱周围半径 200 米距离内有建筑物时,其 烟囱应高出最高建筑物 3 米以上。项目厂房高 10m,排气筒周围 200 米范围内周边 居民楼最高为 12m, 烟囱高 30m, 满... ---摘自《项目周边环境现状图》
XR30273052
挖井桩、砸地坪、装潢拆除、 拆楼房、平房、烟囱锅炉房 诚信拆除 拆楼房、平房、装潢、门窗、砸墙、地平、混凝土、 水池等挖 管道、土方、土建工程 装修、 收金属物料门窗... ---摘自《路路通搬家》
lonven
现场有明显氨气异味,液氨储存管与居民楼一之隔,有很重的氨气味;4.企业现场未提供环评审批和验收材料,翻阅生产记录,该公司一直处于正常生产状态。","按环评批复要... ---摘自《Sheet2》
252276522
壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱 所占体积。不扣除梁头、板头、 檩头、垫木、木楞头、... 砖烟囱、 水塔 1.筒身高度 2.砖品种、规格、强 度等级 3.耐火砖品种、规格 4.耐火泥品种 ... ---摘自《UDC》
达达恰西瓜
试打开家中暖气阀门放气,如果暖气仍然不 热,可拨打所在小区供热服务电话求助。 按... 处于近端的居民楼热 水阀只开三分之二,远端则全开。 目前该 热力站出水温度为 46℃,... ---摘自《室温低于 14℃全部退还供暖费》
夸张的诗人
换热后送往居民家暖气的 温度在50℃ 以上。 据小区 物业的负责人介绍, 东园 山庄共有7栋居民楼, 供热 面积为1400 多平方米。 目 前的运行状况完全可以满 足小区的供热。 随后... ---摘自《告别旧锅炉高收费, 开元 片区热起来》
ok2015
本项目设置 1 根钢制烟囱,上口内径 0.8m,高度 21m。 本项目周边居民楼高 6 层,高度约为 18m。 2、水污染源排放标准 生活污水排放执行北京市《水污染物综合排放标准》 (... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
紫甘兰
", "锅炉房自来水维修","次","1",,,"自来水管道维修", "暖气片","片","360",,,"新型钢支柱暖气片,包含安装(并联)、配件、拆除", "各种... ---摘自《修缮3标段》
山南水北
烟囱排放。 新建 烧结机:脱硫塔 1 套,采用石灰-石膏法脱硫湿式电 除尘器(WESP)1 台+36m 高排气筒+在线监测 本次新增 竖炉:脱硫塔 1 套,采用石灰-石膏法脱硫湿式电除... ---摘自《本溪四野铸业有限公司》
雨林姑娘
说明:外网暖气管道必须与锅炉房内管道接通,燃气外管线及配套设备安装费用均包含在内,此工程为交钥匙工程。 投标方需按照清单内容提供投标报价,如有不清楚的地方请与甲... ---摘自《拜城县2016年城市棚户区改造(北苑新村)基础设施配套供...》
star薰衣草
商业和工业用户调压装置及居民楼栋调压装置的设置形式应符合本规范第6.6.2条和第6.6.... 电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。 2 住宅燃气引入管宜设在厨房、外走廊... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
hyszqmzc
锅炉房拆除16台380W燃气热水锅炉,安装4台1.4MW燃气真空热水锅炉,燃气真空热水锅炉冬季为北 京市农业技术推广站建筑提供采暖热负荷。 3.5 本项目改造内容为更换锅炉相... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
枪械砖家
我每每看见烟囱上的 喜鹊窝就会浮想联翩。 ②掏鸟窝就成了我儿时的梦想。可惜我小时候住的军队大院,多楼房少平房,即便是 平房也是锅炉房,房高屋大,一层顶两层。一次我... ---摘自《2017~2018学年广东广州天河区四年级下学期期 末语文试卷》
笨蛋爱傻瓜悦
热源主要是热电站和区域锅炉房,以煤、重油或天然气为燃料。 工业余热和地热也可做热源。 采取集中供热可以有条件地安装高烟囱和烟气净化装置, 便于消除烟尘,减轻大气污... ---摘自《一 根据所给图表,回答下列问题。》
lqwzrs
该汽修中心喷漆房未建设在居民楼下,其营业时间为正常工作时间,即:上午8时-12时;... 中医院的锅炉房位于县中医院西北角,供应全院的暖气系统。县中医院在2002年安装的燃... ---摘自《一、12345市长公电办:》
山南水北
我曾找过锅炉房里面门 锁着根本就没人 随后记者来到西王 社区居委会保安称暖气 不热是因为锅炉故障很 多人来找过现在已经修 好了 他指了指不远处 一座冒着滚滚白烟的烟筒你看... ---摘自《. /012-%''3))"4,44" . 4-**5$!6!, !》
hyszqmzc
供热单位管辖供暖锅炉房汇总情况 序号 名称及锅炉房编码 所在区县 能源种类 性质(自有/接受委托经营) 用户类别及规模收费方式 居民采暖(m2) 非居民采暖(m2) 生活热水 ... ---摘自《供热单位管辖供暖锅炉房汇总情况》
牛牛小龙人
因距离居民楼太近,存在安全隐患。希望有关部门及时处理此问题。","公众举报的问... 现在想知道哪里还可以买到享受补贴的电暖气。","公众举报的问题现已受理。" "... ---摘自《问题列表》
2024年11月与暖气锅炉房烟囱 居民楼的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题