编辑: ZCYTheFirst 话题热度:495 2019-07-12
关键词: 锅炉使用说明,锅炉,说明书,说明,使用说明,智能,介绍,智能锅炉 添加资源
资源与摘要 编辑
ZCYTheFirst


  105J-SM1(A) 锅炉说明书 第 22 页 共 26 页

  240t/h CFB热力计算汇总表2(设计煤质,100%负荷)

  吊挂管下段 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 名 称 管子规格 对流受热面积 烟气进口温度 烟气出口温度 烟气进口焓 烟气出口焓 工质进口温度 工质出口温度 工质进口焓 工质出口焓 烟气平均速度 工质平均速度 传热系数 平均温压 辐射传热量 对流传热量 热平衡吸热量 单位 mm m2 ℃ ℃ kcal/kg kcal/kg ℃ ℃ kcal/kg kcal/kg m/s m/s kcal/h.℃.m2 ℃ kcal/kg kcal/kg kcal/kg / 11.0181 11.017 / 53.3 678.433 534.056 1269.1 980.255 265.306 267.273 277.092 279.423 上级省煤器 Φ32×4 1197 534.056 385.145 980.255 702.228 212.461 264.909 217.85 276.623 下级省煤吊挂管下段1 器 / 一次风空气预热器1 Φ40×Φ32×4 1.5 15.84 2151 1864 385.145 240.083 702.228 434.681 158 212.461 160.784 217.85 240.083 207.871 434.681 377.234 97.1866 168.105 121.38 210.299 二次风空气预热器2 Φ40×1.5 2563 207.871 163.661 377.234 297.239 35 153.687 44.7732 192.09 一次风空气预热器 2 Φ40× 1.5 1864 163.661 135.247 297.239 246.43 35 97.1866 44.7732 121.38 534.056 385.145 980.255 702.228 264.909 265.306 276.623 277.092 / 7.94255 / 1.02718 29.6665 51.5295 339.958 / 275.115 275.042 217.609 / / 6.72726 9.45482 8.79335 8.15859 / 0.876392 13.9435 36.0706 49.6515 17.582 194.493 / 2.27772 2.27758 266.972 266.893 121.957 87.6229 / 58.8598 58.8522 15.17 11.8326 18.5355 16.7523 83.0006 / 80.8207 80.8221 80.3321 / 51.4159 51.4163

  105J-SM1(A) 锅炉说明书 第 23 页 共 26 页

  240t/h CFB热力计算汇总表3(校核煤质,100%负荷)

  名称及符号 单位 转向室炉膛内分离器(蒸汽) 过热器吊挂管上段 过热器 包墙管 / 205.27 878.58 878.58 / / 407.085 482.724 743.306 794.948 / / 135 433.665 / 266.876 266.876 / / / / Φ51×Φ42×6 5 145.46 88.87 878.58 876.852 876.852 837.764 6849.2 1764.56 1764.56 1678.28 317.383 348.001 348.001 355.337 646.894 689.035 689.035 697.042 / 11.8844 120 69.1627 545.024 294.159 / 211.269 40.1518 211.272 40.1526

  高温过热器 Φ38×5 高过附加受热面(蒸汽) / 85.65 吊挂管中段 / 低温过热器 低过附加受热面(蒸汽) 吊挂管下段 / 管子规格 mm 对流受热面积 m2 烟气进口温度 ℃ 烟气出口温度 ℃ 烟气进口焓 烟气出口焓 kcal/kg kcal/kg 52 1014 Φ38×/ 5 36 1429 147 53.3 682.871 535.823 1342.47 1033.35 263.242 265.2 274.659 276.967 / / 28.8937 345.127 / 11.8034 11.8037 876.852 837.764 1764.56 1678.28 267.463 274.964 279.651 288.665 12.6642 1.12964 67.4987 586.609 / 45.7239 45.7263 837.764 837.764 837.764 682.871 682.871 682.871 682.871 535.823 1678.28 1678.28 1678.28 1342.47 1342.47 1342.47 1342.47 1033.35 451.844 355.337 265.2 364.937 540.171 360.373 267.463 433.174 775.875 697.042 276.967 706.985 831.035 702.344 279.651 761.363 11.1203 / 14.8683 / / / 682.871 535.823 1342.47 1033.35 360.373 364.937 702.344 706.985 工质进口温度 ℃ 工质出口温度 ℃ 工质进口焓 工质出口焓 kcal/kg kcal/kg 烟气平均速度 m/s 工质平均速度 m/s 传热系数 平均温压 辐射传热量 对流传热量 kcal/h.℃.m2 ℃ kcal/kg kcal/kg 9.49587 / 10.3967 / 28.8937 246.692 / 23.2687 23.2694 49.6183 34.7328 34.7328 41.2768 263.202 402.462 493.988 208.04 / / / / 294.08 26.5881 13.7168 272.508 293.997 26.589 13.7172 272.621 热平衡吸热量 kcal/kg 105J-SM1(A) 锅炉说明书 第 24 页 共 26 页
ddzhikoi
锅炉 电梯 智能照明 空调多联机 精密空调 冷水机组 迅饶免费开放软件 BACnetScan 扫描软件、OPC2WEB 软件、 X2OPC_FreeMBus 扫描工具、Lumiscan 绿米 智能家居扫描工具 ... ---摘自《安装说明
棉鞋
供热冷凝锅炉,具有热效率高(标准利用率达 109%)和有 害物排放量低的卓越特点。 推荐配件 威能提供各种型式的控制器,可以连接到燃气采暖热水炉 电路板上预留的插口或嵌... ---摘自《操作手册》
旋风
适用于10吨以上锅炉使用,价格适中。 第三种是智能仪表控制,以单(双)回路可编程控制器为主,以PC机为上位机,彼此间采用RS-232相连,它可以接受多路模拟量及开关量输... ---摘自锅炉控制系统》
贾雷坪皮
2902961 (0) 安装 , 使用以及维护说明 轻油燃烧器 编码 型号 类型 3739950 RG5S 399 T1 一段火运行 2961 1 中文 目录 1. 燃烧器描述 一段火轻油燃烧器 . 1.1 燃烧器附件 带绝热... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明
ddzhikoi
锅炉 电梯 智能照明 UPS 精密空调 冷水机组 空调多联机 环保协议 消防报警 计量称重 太阳能控制系统 绿米网关 7.0 采集端支持近 200 种的协议 8.0 常见问题 问1:如何修改网关的 ... ---摘自《安装说明
静看花开花落
其使用方法一一介绍如下 1、RS003 微电脑智能锅炉控制器 ⑴、概述 RS003 微电脑智能锅炉控制器是我公司吸收国外先进技术, 结合国内燃油锅炉控制自动化的需求,新开发的电... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
赵志强
YL YL YL YL — 6 6 6 6 系列智能型温度控制器 使使使使用用用用说说说说明明明明书书书书使用此产品前,请仔细阅读“使用说明” ,才能操作无误;并请妥善保存,以便随时... ---摘自《使用说明
赵志强
功能参数说明… 故障诊断及处理方法… 品质保证… 电气原理图… 附1一拖二电气原理图... 智能型变频恒压供水控制器: 为充分发挥本产品的卓越性能及确保使用者和设备的安全,... ---摘自《使用说明
gracecats
锅炉控制器说明 面板操作说明图 注意:用于风暖锅炉时水温=炉温 功能说明:用户常用功能用F+数字表示,高级功能用H+数字表示,高级一经设定无需再该动 设定室温:按压设... ---摘自锅炉控制器说明
ACcyL
电蒸汽锅炉使用说明书最新 全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书 - 1 - 电话(Tel) :021-58571481 传真(Fax) :021-58579426 网址:http://www.sh-yano.com 电邮(E-mail) :sh-yano... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》