进行水压强度试验时,以不大于 0.5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力,保压 5min,检查 管道各处无渗漏,无变形为合格。 E.1.3 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2023-10-29
|
|
例如,锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管。 知识点... 水压试验:分段水压试验的管段长度不宜超过35km,分段水压试验时的压力值、稳压时... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
|
QQ215851406
2023-04-16
|
|
7 水压试验 .7.1 在锅炉水压试验的升压过程中,应停止锅炉本体内外一切检修工作。工作负责人在升压前应检查炉内各部不应有其他工作人员,如有,应通知他们暂时离开,然后才... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
|
xiong447385
2022-10-03
|
|
水压试验 34 8.8 安全门的校验 34 9 环保设备运行与检修 34 9.1 基本规定 34 9.2 电除尘器运行与检修 35 9.3 气力输灰系统运行与检修 36 9.4 袋式除尘器运行与检修 37 9.5 锅炉烟气... ---摘自《电业安全工作规程》
|
645135144
2022-03-21
|
|
水压试验用水应干净,水温应高于周围露点温度且不应高于 70℃; 3 锅炉应充满水,并应在空气排尽后关闭放空阀。 4 经初步检查无漏水后,再缓慢升压。当升压到 0.3~0.4MPa时... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2021-09-07
|
|
水压试验的过程至少应包括下列步骤: 1. 缓慢升压至工作压力,升压速率应不超过每分钟 0.5Mpa; 2. 暂停升压,检查是事有泄漏或异常现象; 3. 继续升压至试验压力,升压速率应... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2021-02-23
|
|
水压试验2.3.1 锅炉大、小修或局部受热面临修后,必须进行工作压力的水压试验。 锅炉的超压水压试验应按《电力工业锅炉监察规程》的有关规定执行,其试 验压力为... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2020-08-12
|
|
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
|
飞鸟
2020-01-29
|
|
进行压力试验时,水压升降速度不应超过0.3MPa/min,当水压上升到工作压力时,应暂停升压并检查有无漏水或异常现象,再升压到试验压力,在试验压力下应保持20min 后再降... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2019-07-18
|
|
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-01-03
|