编辑: 迷音桑 话题热度:723 2022-11-03
关键词: 锅炉,蒸汽,水压试验压力,蒸汽锅炉,水压试验,试验压力,压力,试验,水压,锅炉水压试验 添加资源
资源与摘要 编辑
飞鸟
水压试验后,没有发现残余变形。 表1 蒸汽锅炉试验压力 名称锅筒(锅壳)工作压力P 试验压力锅炉本体 <0.8MPa 1.5P但不小于0.2MPa 锅炉本体 0.8~1.6MPa P+0.4MPa 锅炉本... ---摘自《LHH型生物质》
黑豆奇酷
保证夹层蒸汽压力不超过0.1MPa。出具指令书锅炉立即停止使用,其余按处理意见进行整改。 "16",,"工业区",,"鞋材","四兴跟业","010-5-4,有效期5年;聚氯... ---摘自《基本信息和巡查记录》
王子梦丶
且不低于其所对应的锅炉本体水压试验压力,保压时间至少为20min; 11.4.5.1 循环泵的选用中的第(1)项(1)液相传热系统以及液相强制循环节流减压蒸发气相系统至少应当安... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
sunny爹
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) 蒸汽锅炉P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台70 b 1<D≤2(吨≤... ---摘自《质监系统》
Cerise银子
锅炉蒸发量>35(吨/时) 蠕胀检测 锅炉水压试验检验 锅炉外部检验 5.压力容器定期检验 36 个子项 固定式压力容器 全面检验第一类压力容器 V<1 立方米 1 立方米≤V<2 立方米 2 立... ---摘自《降低涉企行政事业性收费项目》
ok2015
区域供热额定工作压力小于或等于 3.82MPa的固 定式蒸汽锅炉,额定出水压力大于0.1MPa的固定式热水锅炉和有机热载体炉安装工 程的施工及验收。 本规范不适用于铸铁锅炉、... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
向日葵8AS
锅炉水压试验时,试压系统的压继泵吸入侧的压力,不应小于吸入口可能达到的最高水温下的 饱和蒸汽压力加 50kPa。 4.2.11 当热水管网的循环水泵停止运行时, 应保持静态压力... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
5天午托
(以下简称为泵)是供各类压力容器、管道、阀门 和蒸汽锅炉等作水压试验试验室中获得高压、液体的设备。 本泵按水压试验要求而特殊设计。在试压的初始阶段具有较大流量... ---摘自《上海协晋泵业有限公司 http://www.xjbeng.》
xiaoshou
蒸汽锅炉; (2)额定出水压力小于 0.1MPa 或者额定热功率小于 0.1MW 的热水锅炉; (3)为满足设备和工艺流程冷却需要的冷却装置(余热锅炉)。 TSG G0001-2011 特种... ---摘自《TSG》
被控制998
用于额定蒸汽压力小于或等于 0.4Mpa 锅炉的主要材料如原始质量证明书齐全,且材料标记清晰、 齐全时,可免于复验。 对于质量稳定并取得劳动部安全监察机构产品安全质量认... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
ok2015
额定蒸汽压力不超大型过0.04兆帕的锅炉); (二)小型热水锅炉(额定出水压力不超过0.1兆帕的热水锅炉,自来水加压的热水锅炉); (三)小型蒸汽锅炉(水容积不超过50升... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
山南水北
水压试验压力:1.65MPa;蒸汽温度:194℃;热效率:85.56%;锅炉出力:10277.05kg/h;烟尘排放浓度:190.12mg/m3;排烟温度167℃;","应用于化工、造纸、纺织等工... ---摘自《内燃机》
飞鸟
制造锅炉的各个环节(设计、工艺、材料、冷作、热加工、机加工、成型加工、焊接、无损检测、热处理、压力试验、产品检验、标准化、计量、质量管理等)须有相关责任工程师... ---摘自《附件1:》
kr9梯
蒸汽锅炉安全技术监察规程 (96 版)的规定 本标准修订时 对第 4 章中对接接头的无损探伤数量及方法 试件的 制取 水压试验的操作 产品的油漆与包装要求等有关条款进行了调整 ... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
飞鸟
水压试验完成后,尚须用蒸汽或空气对安全阀进行起座压力和密封性的动作性能试验,或按供需双方协议规定进行试验. 6.2.2 安全阀中凡对介质流动产生影响的零件,应完整地安装... ---摘自《1 范围》
star薰衣草
检查方法:观察检查、检查严密性试验记录。 12.9.2有过热器的蒸汽锅炉,应采用蒸汽吹洗过热器;吹洗时锅炉压力应保持在额定工作压力的75%,吹洗时间不得少于15分钟。 检... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
xwl西瓜xym
对外输出蒸汽蒸汽压力与容积参数符合《特种设备目录》的电加热蒸汽发生器,可以按锅炉或者压力容器的相应标准和安全技术规范进行设计制造。按压力容器设计的产品,其安... ---摘自《质检办特函〔2017〕1336号》
252276522
修订了蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体炉无损检测比例。 3. 对探伤的结果不合格时的复检范围进行了修订。 4. 修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加... ---摘自《UDC》
lonven
锅炉额定蒸发量 t/h 1.5 工作压力 MPa 1.25 额定蒸汽温度 ℃ 185 给水温度 ℃ 20 辐射受热面积 m 4.9 对流受热面积 m 36.6 尾部受热面积 m 12.5 锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa ... ---摘自《概述:》
发帖评论
发布一个新话题