2 维护保养4.2.1 余热锅炉的维护保养应按相关标准和规定的要求执行. 4.2.2 日常维护保养应符合下列要求:
1 应定时巡视,发现问题应及时处理、报告.
2 应定期检查各运行设备的动作部件,并应按设备技术要求维护.
3 应保证炉墙和各类管道、阀门保温状况良好.
4 应检查炉墙门孔、视镜,保证状况良好. 4.2.3 停炉后应及时清灰、除焦、清渣、消缺、保养. 4.
3 安全4.3.1 垃圾焚烧锅炉系统的安全附件应按国家有关规定进行检查. 4.3.2 在生产区域内进行作业,当通过观测孔检查炉内燃烧工况时应注意安全. 4.3.3 垃圾焚烧锅炉系统发生运行事故时,应及时采取防止事故扩大的措施.
5 余热利用系统 5.
1 运行管理5.1.1 垃圾焚烧厂产生的余热用于热力发电时,应结合焚烧厂实际情况,并应按国家电力行业规定,编制本单位管理规程. 5.1.2 汽轮机组启动前,旁路冷凝器系统应调整到备用状态. 5.1.3 汽轮机正常运转和停机过程中,旁路冷凝系统均应处于热备用状态. 5.1.4 汽轮机组完成停机程序后应调整旁路冷凝器,撤出热备用状态. 5.1.5 运行人员应定时巡视旁路冷凝器热备用工况,全面检查每天不得少于一次. 5.1.6 汽机停机时,应确认进入主冷凝器的电动常闭阀关闭严密. 5.1.7 主蒸汽由旁路进入主冷凝器时,应及时投入自动盘车装置. 5.1.8 垃圾焚烧厂产生的余热用于供热时,供热系统运行管理应按国家现行标准《城镇供热系统安全运行技术规程》CJJ/T 88的有关规定执行. 5.
2 维护保养5.2.1 应严格执行发电设备运行维护保养和事故处理等有关标准的规定. 5.2.2 应按要求做好辅助设备的保养和定期切换工作. 5.2.3 垃圾焚烧厂产生的余热用于供热时,供热系统的设备维护保养应按行业相关标准和设备技术要求执行. 5.
3 安全5.3.1 汽轮发电机组启动前所有保护和主要指示仪表应正常. 5.3.2 应按要求做好透平机油、振动、金属等各项监督工作.
6 电气系统6.
1 运行管理6.1.1 电气系统的运行管理应按国家现行标准的相关规定执行,并应制定本单位电气设备运行管理规程. 6.1.2 电气设备启动前应确保绝缘合格,对备用的电气设备,应定期测量. 6.1.3 运行人员进行倒闸操作时应严格执行操作票制度,每张操作票应仅填写一个操作任务. 6.1.4 应定期检测接地电阻值,接地应良好,接地电阻值应合格. 6.1.5 应按规定的周期和项目对电气设备进行外部检查. 6.1.6 备用的设备应按要求检查、试验或轮换运行.应能保证及时启动.应急备用发电机应定期运行,间隔周期不应超过10d. 6.1.7 应定期检验备用电源或备用设备的自动投人装置. 6.1.8 备用电源不得在工作电源被切断前自动投人. 6.1.9 电气设备发生事故、故障或不能正常运行时,应根据现场运行规程的要求采取相应的处理措施. 6.1.10 运行中应密切观察发电机铁芯温度、线圈温度、轴承温度、冷却系统风温、电流、电压及其他电气设备的运行参数,当发现运行参数不正常时,应根据运行规程的规定进行相应操作并及时查明原因. 6.1.11 发电机水灭火装置水压应保持在规定范围内. 6.1.12 对采用空气冷却的发电机,其通风系统应保持严密,空气室和空气道内应清洁无杂物. 6.1.13 室内安装的变压器应有足够的通风. 6.1.14 油浸式变压器储油池排水设施应保持完好状态. 6.1.15 不得将三芯电缆中的一芯接地运行. 6.1.16 对继电保护动作时的掉牌信号、灯光信号,运行人员应准确记录清楚. 6.1.17 未经批准,运行人员不得更改保护装置的整定值,定值通知单应妥善保管. 6.1.18 发现保护装置误动作时,应及时报告,并应及时查明原因. 6.1.19 对应急照明系统应定期进行检查、试验,应保持完好. 6.1.20 电气设备交接、大........