编辑: 飞鸟 话题热度:494 2019-11-05
关键词: 锅炉,水位,液位,清洗,冲洗,冲洗水位,锅炉清洗 添加资源
资源与摘要 编辑
飞鸟
   锅炉冲洗水位图解

  锅炉冲洗水位计

  为确保水位计指示清晰准确,必须按规定定期冲洗水位计。水位计冲洗程序如下:

  1、开启水位计放水阀,使汽管、水管及玻璃管得到冲洗。

  2、关闭水阀,冲洗汽管及玻璃管。

  3、开启水阀,关闭汽阀,冲洗水管。

  4、开启汽阀,关闭放水阀,与其它水位计对照检查汽包水位。

  5、在冲洗水位计前后,应注意水位计内水位的情况。关闭放水阀后,水位就很快上升,此后水面应有轻微波动。如水位计上升缓慢,则表明有阻塞现象,应再次冲洗。进行水位计冲洗工作时,操作应缓慢,脸面勿正对水位计,并应戴防护手套。



  虚假水位

  汽包水位反映了给水量与蒸发量之间的动态平衡。在稳定工况下,当给水量等于蒸发量时,水位不变。当给水量大于蒸发量(包括连续排污、汽水损失)时,水位升高。反之,水位下降。不符合上述规律而出现的不真实的水位,称为虚假水位。

  下列情况注意虚假水位(8条)

  1、蒸汽负荷突然升高或降低

  2、给水压力突然升高或降低

  3、给水调节装置有缺陷

  4、锅炉安全阀动作

  5、锅炉定期排污

  6、炉水品质不合格,连排量不足时

  7、锅炉机组发生故障或燃烧不稳时

  8、对空排汽开启时

  虚假水位情况:

  1、水位计泄漏。如果是汽侧泄漏,水位偏高;如果是水侧泄漏,水位偏低。

  2、水位计堵塞。无论汽侧阻塞还是水侧堵塞,水位均偏高,水位计水侧堵塞是,水位停止波动。

  3、当负荷骤增,气压下降时,水位短时间增高。

  负荷骤增,压力下降,说明锅炉蒸发量小于外界负荷。因为饱和温度下降,炉水自身汽化,使水冷壁内汽水混合物中蒸汽所占的体积增加,将水冷壁中的水排挤到汽包中,使水位升高。反之,当负荷骤减,压力升高时,水位短时间降低。

  虚假水位处理应对

  虚假水位容易引起操作人员的误判断,导致错误的操作指令,引起严重的后果,处理虚假水位,要靠操作人员的经验和严格的执行规程。掌握负荷骤增、骤减时所形成的虚假水位,对调整水位,平稳操作有很大帮助。当运行中出现此种虚假水位时,不要立即调整,而要等到水位逐渐与给水量蒸发量之间平衡关系变化一致时再调整。具体地讲,当负荷骤增,压力下降,水位突然升高时,不要减少给水量,而要等到水位开始下降时,在增加给水量。负荷骤减,压力升高,水位突然降低时,不要增加给水量,而要等到水位开始上升时,再减少给水量。
没心没肺DR
四、应有锅炉经常排泥渣和便于锅炉清洗的措施。 第7.2.8 条 采用锅外化学水处理时,蒸汽锅炉排污率应符合下列要求: 一、蒸汽压力小于或等于 2.5MPa 时,锅炉排污率不宜大于... ---摘自锅炉房设计规范》
王子梦丶
锅炉作业人员实践操作考试课件 共17 题,具体操作步骤如下 1. ----冲洗水位计-- 打开放水旋塞 关闭水旋塞 打开水旋塞 关闭汽旋塞 打开汽旋塞 关闭放水旋塞 2. ------超压------- 鼓风机... ---摘自锅炉作业人员实践操作考试课件》
f19970615123fa
严禁采用非专用冲洗阀与大便器(槽) 、小便斗(槽)直接连 接。 3.2.10 从生活饮用水... 时,向商用热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压 容器或密闭容器注水的进水... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
烂衣小孩
锅炉水位低于水位表最低可见边缘;给水泵或自动给水系统失灵,不能向锅炉进水。 .水位表或安全装置失效。 .压力表或压力控制器失效。 .锅炉元件损坏且危及运行人员安全。 .... ---摘自《纪鉴调?》
此身滑稽
水位表、玻璃平板安装 2 2 3 水位表通水进行检查 2 2 4 水压试验压力的确定 2 2 5 水压试验试压前的准备 2 2 6 水压试验试压操作工艺 3 锅炉运行调试维修 3 1 现场保养(油)气燃... ---摘自《《热力司炉工》(二级) 操作技能鉴定要素细目表》
戴静菡
停运时设备各容器应保持高水位,如无法长时间保持,需定时充水;长时间停运,需对补给水各容器定期冲洗、换水。 机组停运及大、小修阶段,化学补给水系统应同时排入检修计... ---摘自《目次》
252276522
主要有计量器具、锅炉、压力容器、起重设备等。 2)系统根据设备的强检周期,应能够... 水箱水位和通讯状态。 4)数据存储周期,正常情况下宜每间隔15min记录一组数据。突... ---摘自《UDC》
人间点评
四、应有锅炉经常排泥渣和便于锅炉清洗的措施。 第7.2.8 条 采用锅外化学水处理时,蒸汽锅炉排污率应符合下列要求: 一、蒸汽压力小于或等于 2.5MPa 时,锅炉排污率不宜大于... ---摘自《第一章 总则》
ZCYTheFirst
锅炉事故中,发生最多的是缺水事故,缺水事故分为两种情况: ①轻微缺水,锅炉轻微缺水是指当锅炉水位水位表内消失后,用冲洗水位表和“叫水”的方法,水位能出 ---摘自《桂林市七星区》
雷昨昀
锅炉锅筒水位监控系统的应用原理 刘永革1 ,朱洪2 ,南青洙2 (11 哈尔滨热电厂 ,黑龙江 哈尔滨 150040 ;21 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 ,黑龙江 哈尔滨 150046) 摘要:详细说... ---摘自锅炉锅筒水位监控系统的应用原理》
黑豆奇酷
水位表的常用形式 1 5 138 3 2 1 9 排污装置的作用 1 5 139 3 2 1 10 排污装置的种类 1 5 140 3 2 1 11 锅炉给水设备的种类 1 5 141 3 2 1 12 电动离心泵基本参数 1 5 3 2 2 锅炉常用仪... ---摘自《《锅炉操作工》(五级) 理论知识鉴定要素细目表》
xwl西瓜xym
蒸汽锅炉,P≤0.8MPa,且30L≤V≤50L(P 为表压,V 为设计正常水位水容积); b) 仅用自来水加压的热水锅炉,且t≤95℃(t 为额定出水温度); c) 气相或者液相有机热载体炉,Q≤0.1... ---摘自《DB46》
AA003
检查锅炉水位计通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手孔门、本体地脚螺栓是否上紧。 2、检查燃油系统,给水系统,蒸汽系统,通风设备,燃烧设备等是否正常... ---摘自《武汉理工大学》
Mckel0ve
锅炉升温升压后冲洗水位表的操 作法 操作 3 锅 炉运行 监视 与调整 1 锅炉正常运行中均匀给水 的手工调整法 操作 抽一 15 25 2 正常运行排污后的检漏方 法 操作 4 锅 炉常见 事故 ... ---摘自《《热力司炉工》(五级)鉴定方案》
过于眷恋
(十)每班应进行冲洗水位表及排污各一次,安全阀排汽试验,压力表冲洗存水弯管和各项安全保护装置校验应按规定的要求进行,并如实填写记录,签姓名认可。 (十一)正常停... ---摘自《消防安全管理制度》
静看花开花落
以防低水位感应器感应不到水位,影响锅炉的正常运行。 8、锅炉停止运行时间较长时,应切断电源,同时将锅炉管道内的水放净,以防止出现冻坏,生锈现象。 9、通过“听、闻... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
木头飞艇
6、水箱内水位不到标准水位线,会影响冲洗效果。 7、水压偏大时,请适当关小止水栓,以免止水栓软管脱落。 九、警告 1、为提防楼宇受损或损坏产品,水箱内请勿使用清洁剂... ---摘自《完成图》
赵志强
兆帕时,应冲洗锅炉水位表,冲洗时要戴好防护手套,脸部不要正对水位表,动作要缓慢,以免玻璃管由于忽冷忽热而爆破伤人;(2)当工作压力上升到(0.1~0.15)兆帕时,应... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
865397499
水位液位是否有波动,清晰可靠,是否定时清洗。 ⑶锅炉引、鼓风机,进水设备,炉排是否正常。 ⑷锅炉本体是否正常。 ⑸锅炉运行操作人员和锅炉水处理作业人员是否履行职... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
lonven
锅炉配备有水位计、水位控制报警器,还配备有压力表及压力控制器。 五、自动控制系统说明 该燃气锅炉,采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃... ---摘自《概述:》
发帖评论
发布一个新话题