编辑: qksr 话题热度:428 2019-11-20
关键词: 燃气,热水,启用,启动,立式,锅炉,热水锅炉,步骤,打开,燃气热水锅炉,燃气热水,开水,发动 添加资源
资源与摘要 编辑
qksr
   立式燃气热水锅炉启动步骤

  锅炉启动前的检查与准备

  1、检查汽水系统的阀门,处于下列状态:

  1)蒸汽系统:

  主汽电动门开启,主汽电动门旁路门、主汽隔离门及旁路门 关闭。

  2)给水系统:

  主给水手动门开启,调节门关闭,省煤器再循环门上水时关闭,不上水时开启。

  3)减温水系统:

  减温水手动门打开,电动调整门关闭。

  4)放水系统:

  ①给水管道放水门、省煤器放水门均关闭。

  ②定排总门开启,各下联箱排污门及定排联箱放水门关闭。

  ③连排一、二次门开启。

  ④事故放水门手动门开启,事故放水电动门关闭。

  5)疏水系统:

  减温水疏水门、省煤器进口联箱疏水门关闭,其它疏水门全部开启。

  6)取样门、汽包加药门开启,

  7)汽包就地水位计汽侧、水侧门开启,放水门关闭。

  8)汽包空气门、过热器排汽门开启。

  9)各安全门处于工作状态。

  2、检查燃烧系统阀门、风门、挡板等并置于下列状态:

  1)各风机档板开关灵活,位置指示准确,并处于关闭状态。

  2)反料风门及放灰门关闭,陷压阀全开。

  3)燃烧室内无焦渣及杂物,布风板风帽完整无损坏。

  4)看火孔完整,所有人孔门确认内部无人后关闭。

  5)排渣管畅通,排渣门完好关闭。

  3、转动机械的检查:

  1)对轮联接良好,保护罩牢固,地脚螺丝不松动,电动机接地线良好。

  2)润滑油油质洁净,油位正常,放油螺丝不漏油。

  3)风机轴承温度计完整,冷却水畅通,水量充足。

  4、与有关人员联系,做好下列准备:

  1)操作人员:给水管上水。

  2)热工人员:将各仪表及操作装置处于工作状态。

  3)燃料人员:原煤斗上煤。

  4)化验人员:化验炉水品质。

  5)电气人员:电器设备送电。

  6)准备好足够的点火材料。炉渣可燃物含量小于5%,粒度在8毫米以下。

  锅炉点火过程

  1.料层铺上煨炭木柴引然,待煨炭燃尽后将床温升到400℃左右。

  2.启动引风机、一次风机,适当维持炉膛负压,以炉门不冒烟为止,一次风机调节档板开度到最低流化风量。

  3.点火开始属于预热阶段,应使锅炉缓慢升温,防止产生大的热应力,根据床温变化逐渐减小或加大风量,使底料达到流化状态,床中、床下温度均匀,密切监视床层温度变化。

  4.温度生至500℃时可开给煤机少量给煤,如煤质较差,可通过炉门向炉内投入煨炭.炉温继续上升,关闭门炉。

  5.调整一次风门和给煤风量,维持低料流化,同时调整炉膛负压-50——-100Pa,并根据烟气含氧量3-5%调整二次风门。

  6.点火过程中应始终控制好风室温度在900℃以下,防止超温导致风帽、风室等损坏。

  7.在床下温度稳定在950℃左右时,缓慢投入返料,密切注意床温变化,若床温下降太快低于850℃时,可关闭返料待床温升到950℃时再缓慢打开。

  8.点火操作过程中要密切监视水位、气压、气温变化,及时调整,严禁缺水、超压、超温。

  工艺参数

  引风机电流 A <46.1

  引风机轴承温度 ℃ <65

  引风机电机轴承温度 ℃ <60

  1次风机电流 A <25

  1次风机轴承温度 ℃ <65

  1次风机电机轴承温度 ℃ <60

  2次风机电流 A <20

  2次风机轴承温度 ℃ <65

  2次风机电机轴承温度 ℃ <60

  返料风机电流 A <31.4

  返料风机轴承温度 ℃ <65

  一次风预热温度 ℃ 150

  二次风预热温度 ℃ 150

  炉膛上部温度 ℃ <900

  炉膛下部温度 ℃ <1050

  炉膛负压 pa 负50--负100

  燃烧室下层温度 ℃ 850--950

  排烟温度 ℃ 140


  锅炉运行时的调整与监视

  1).在锅炉负荷变化时,应及时调整给煤,保持锅炉气压和汽温的稳定。在增加蒸发量时,先加风后加煤;减少锅炉蒸发量,应先减煤后减风,改变风煤量时应缓慢交替进行。

  2 ).运行中应加强监视床温,一般控制在850--950度左右,最低不能低于750度,当床温升高时可开大一次风,当床温降低时,可关小一次风,当床温过高过低及需要较大范围的改变时,则通过调整给煤量来调控,若床温度低于700度时应立即停炉,查明原因后再启动。

  3 ).运行中加强返料器的监视和控制,一般返料的床温最高不超950℃当返料床温太高时,应减少给煤和负荷,查明原因以消除。

  4 ).监视料层差压,可通过炉底放渣来控制,料层差压应维持7000--9000Pa之间。

  5 ).投入和调整一二次风的基本原则是:一次风调整流化,炉温和料层差压,二次风控制总风量,约18吨负荷时投入二次风。在一次风满足流化、炉温和料层差压的前提下,当总风量不足时,(以过热器后的氧量为准,正常运行时氧量在3.5左右。)可逐渐投入二次风,随着锅炉负荷的增加,二次风量逐渐增。

  6 ).运行中最低风量的控制:

  最低运行风量是保证和限制循环流化床低负荷运行的下限风量。
人间点评
燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第... ---摘自《第一章 总则》
阿拉蕾
生产可供工矿企业锅炉做燃料的油 品。 项目建设符合 《产业结构调整指导目录(2011 年... 热裂化加热塔采用燃油燃气两种方式,用加热炉将热裂化塔温度升至 320℃ 时,缓慢打开... ---摘自《国环评证甲字》
liubingb
集中供暖热水锅炉辅助设备的零件 1777 84列① 商品简称② 1778 84068110 40MW<输出... 2143 85071000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 2144 85075000 镍氢蓄电池 2145 ... ---摘自《对美实施加征 25%关税商品清单》
星野哀
本标准适用于发电锅炉、工业锅炉燃气采暖热水炉的大气污染物排放管理,以及建设项目环境影 响评价、环境保护工程设计、竣工环境保护验收及其投产后的大气污染物排放管理... ---摘自《DB11》
鱼饵虫
供热能力为7MW燃气热水锅炉,承担中宏小区供热。 2.1.1生产工艺及装置 2台燃气锅炉只对中宏小区进行供热,中宏小区共2800户,8800多人。燃气锅炉主要建设内容及项目主... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
glay
燃气容积热水炉、燃气铜管直流锅炉立式锅炉循环泵、开放式方形膨胀水箱(锅炉用)、板式换热水器、热水循环泵、高压区膨胀罐、生活热水控制箱、太阳能集热装置及配套的... ---摘自《项目编号:5113232018000148》
贾雷坪皮
燃气采暖 / 生活热水两用锅炉,可安装在密闭的室内。生活 热水燃气采暖热水炉内的次级板式换热器提供,生活热水 功能与采暖功能自动切换,生活热水功能优先。VU 系列是 ... ---摘自《TURBO》
252276522
气蒸汽锅炉房、燃气热水炉间和控制室、值班室等。 2.0.28 明火设备 fired equipment 燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。 2.0.29 火炬系统 ... ---摘自《UDC》
赵志强
燃气热水锅炉,其中2台热水供暖锅炉额定热功率为 2.8MW,1 台热水锅炉(洗浴用)额定热功率为 1.4MW;3 台燃气锅炉制造日期均为 2001 年10 月,排放标准不符合《锅炉大气 ... ---摘自《北京经济管理职业学院》
向日葵8AS
不适用于燃气容积式热水器。 8403101000 家用型热水锅炉(但品目8402的货品除外) 8403109000 其他集中供暖用的热水锅炉(但品目8402的货品除外) 8419110000 非电热... ---摘自《1》
hgtbkwd
启动 单采暖式燃气锅炉附件 n 下置的 120 或150 升菲斯曼换热水箱可以 通过连接组件轻松连接起来。 旁置的换热水 箱也有合适的连接组件可供选择。 居室内供热设备的遥... ---摘自《TopInfo》
LinDa_学友
冬季采暖采用自建立式常压天然气热水锅炉1台提供 气源 市政燃气管网接入 环保工程 废水治理 厂区内采用雨污分流制。雨水通过场内雨水管网排入附近雨水沟,排入无定河。厂内... ---摘自《鱼河镇污水处理站及连接管网工程项目》
星野哀
系列立式全智动数控燃气热水锅炉, 采用 L 型布置。燃料在炉膛内微正压燃烧,高温烟气在炉内完成高效传热过程后排入大气。 为供暖、生活用水、生产用热提供高品质热能。本... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
黑豆奇酷
热水锅炉的出力--供热量 1 9 44 2 1 1 13 锅炉压力——P 1 9 45 2 1 1 14 大气压力 1 9 46 2 1 1 15 表压力 1 9 47 2 1 1 16 绝对气压力 1 9 48 2 1 1 17 负压 1 9 49 2 1 1 18 温度——t ... ---摘自《《锅炉操作工》(五级) 理论知识鉴定要素细目表》
牛牛小龙人
带供暖和热水运行模式的产品 条件:分层加热储水罐已连接 激活立式储水罐 ▶ 如要使用已连接的分层加热储水罐, 必须接通 舒适运行模式 (→ 页10)。 危险! 有被热水烫伤的... ---摘自《使用说明》
棉鞋
启动燃气采暖热水炉 14 4.4 生活热水供应 14 4.4.1 设置生活热水温度 14 4.4.2 关停储水罐运行 15 4.4.3 取用生活热水 15 4.5 设置供暖模式 16 4.5.1 设置供暖供水温度 (未连接外部... ---摘自《操作手册》
棉鞋
按要求连接好冷热水燃气管道,经检查无误后方可试机启用。" "第五章燃气燃烧器具安装与维修","简答2","容积式热水炉由哪些部分组成?","答案:容积式热水炉... ---摘自燃气基础知识》
发帖评论
发布一个新话题