编辑: 252276522 2019-07-28
UDC 中华人民共和国国家标准 GB P GB50XXX - 20XX 城镇液化天然气供应站设计规范 Code for design of urban liquefied natural gas(LNG) supply station (征求意见稿) 20XX - XX - XX 发布 20XX - XX - XX 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部联合发布 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国国家标准 城镇液化天然气供应站设计规范 Code for design of urban liquefied natural gas(LNG) supply station GB 50XXX ― 20XX 主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:

2 0 X X 年X月X日中国计划出版社 20XX 北京 前言根据住房和城乡建设部《关于印发〈2015 年工程建设标准规范制订、修订 计划〉的通知》 (建标[2014]189 号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认 真总结实践经验, 参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础 上,编制本规范.

本规范的主要内容包括:1.总则;

2.术语;

3.基本规定;

4.站址选择;

5. 总平面布置;

6.工艺及设施;

7.建筑、供暖通风及绿化;

8.消防与给水排水;

9. 电气;

10.仪表及自动控制. 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行. 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释, 由中国市政工 程华北设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释. 执行过程中如有意见或 建议,请寄送中国市政工程华北设计研究总院有限公司(地址:天津市南开区华 苑产业园区桂苑路

16 号,邮编:300384) . 本规范主编单位: 本规范参编单位: 本规范主要起草人员: 本规范主要审查人员: 目次1总则

0 2 术语

2 3 基本规定

7 4 站址选择

10 4.1 一般规定

10 4.2 与站外设施的防火间距

11 5 总平面布置

20 5.1 一般规定

20 5.2 站内设施的防火间距

25 6 工艺及设施

31 6.1 一般规定

31 6.2 工艺及设备

35 6.3 管道及附件

42 7 建筑、供暖通风及绿化

46 7.1 建筑

46 7.2 供暖、通风与空调

46 7.3 绿化

52 8 消防与给水排水

54 8.1 一般规定

54 8.2 消防水源及消防泵房

55 8.3 消防水量

57 8.4 消防水管网及消火栓

61 8.5 高倍数泡沫灭火系统

63 8.6 干粉灭火系统

66 8.7 灭火器材配置

68 8.8 给水排水

70 9 电气

72 9.1 供配电

72 9.2 防雷

73 9.3 防静电

74 10 仪表及自动控制

76 10.1 一般规定

76 10.2 检测和控制

78 10.3 自动控制系统

80 10.4 火灾及气体检测系统

82 10.5 仪表安装与防护

85 10.6 视频及通信

86 附录 A LNG 供应站内爆炸危险区域等级和范围划分

88 本规范用词说明

94 引用标准名录 附:条文说明

1 总则 1.0.1 为使城镇液化天然气供应站设计符合安全生产、保障供气、性能可靠、 技术先进、经济合理、保证质量、保护环境的要求,制定本规范. 【条文说明】1.0.1 天然气具有易燃易爆的特性,其液体产品又具有低温深冷 特性,在生产、储存、装卸的过程中,如果存在设计、制造、安装问题或操作不 当可能会引发重大安全事故.工程设计是项目建设的基础,在设计时强调安全生 产是非常必要的;

此外,由于城镇燃气涉及到民生问题,因此保障供气是根本需 求,性能可靠是根本保障,而技术方案不仅要经济可行、设计质量可靠,还要满 足环保要求. 1.0.2 本规范适用于新建、扩建或改建的下列城镇液化天然气供应站的设计:

1 天然气液化调峰供气站;

2 液化天然气储配站;

3 液化天然气气化站. 【条文说明】1.0.2 本条规定了本规范的适用范围.液化天然气供应是城镇燃 气供应的一种方式. 目前我国有许多城市还不具备完全由长输管线供给天然气的 条件,液化天然气以其体积小、使用灵活、运输方便的特点,除了可以作为城镇 燃气的主气源外,还被广泛应用于城镇燃气供应的调峰及应急.液化天然气通过 LNG 运输车、LNG 小型运输船(或LNG 气瓶组)运输到不同类型的液化天然气供 应站,经卸液、储存、气化、调压、加臭等工艺后,通过天然气输配管道供给居 民生活、商业、工业及采暖通风和空调等各类用户作燃料使用.天然气液化调峰 供气站主要是结合上游供气、下游用气的差值,在下游用气量较小时,将上游供 应的多余的天然气进行液化、储存,在下游用气高峰或应急情况时,将储存的液 化天然气气化,经调压、计量、加臭后,通过城镇天然气输配管道向用户供气. 1.0.3 本规范不适用于下列液化天然气工程和装置设计:

1 液化天然气接收基地;

2 油气田的液化天然气供气站和非城镇调峰类天然气液化工厂(站) ;

3 轮船、铁路车辆和汽车等运输工具上的液化天然气装置;

1 4 液化天然气汽车加气站;

5 液化天然气船舶加注站. 【条文说明】1.0.3 明确不适用范围是为了便于规范使用者在使用本规范时清 晰、明了,不因适用范围模糊而采标错误. 1.0.4 液化天然气供应站设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有 关标准的规定. 【条文说明】1.0.4 本条规定了本规范与引用规范的相互关系.

2 2 术语 2.0.1 液化天然气 liquefied natural gas 天然气经加压、降温得到的无色、无味、无毒且无腐蚀性的液体,组分以甲 烷为主.简称 LNG. 2.0.2 液化天然气供应站 LNG supply station 天然气液化调峰供气站、 液化天然气储配站和液化天然气气化站的统称. 简称LNG 供应站. 2.0.3 天然气液化调峰供气站 NG liquefaction peak shaving supply station 结合上游供气、下游用气的差值,当下游用气低峰时,将上游供应的多余天 然气进行液化、储存;

当下游用气高峰或应急情况,上游供气不能满足下游的用 气需求时,将储存的 LNG 气化为气态天然气后,经调压、计量、加臭,通过城镇 燃气管道向用户供气的专门场所.简称液化调峰站. 2.0.4 液化天然气储配站 LNG storage and distribution station. 以储存液化天然气为主要目的,具有车载 LNG 装卸功能,可兼具液化天然气 气瓶灌装功能的场所.简称 LNG 储配站. 2.0.5 液化天然气气化站 LNG vaporizing station 液化天然气常规气化站、 小型液化天然气橇装气化站和液化天然气瓶组气化 站的统称.简称 LNG 气化站. 2.0.6 液化天然气常规气化站 normal LNG conventional vaporizing station 采用固定式储罐作为液化天然气储存设施, 利用气化装置将液化天然气转变 为气态天然气,经调压、计量,并根据供气质量规定和用户需求加臭后,通过管 道向用户供气的专门场所.简称 LNG 常规站. 2.0.7 小型液化天然气橇装气化站 small LNG installations vaporizing station 将固定式液化天然气储罐、卸车装置、气化装置、调压装置等设备及配套设 施装配于数量不大于

3 个的橇体上并集中布置, 利用气化装置将液化天然气转变

3 为气态天然气,经调压、计量,并根据供气质量规定和用户需求加臭后,通过管 道向用户供气的专门场所.简称 LNG 橇装站. 2.0.8 液化天然气 瓶组气 化站 LNG multiple cylinder installations station 液化天然气瓶组作为储存设施, 利用气化装置将液化天然气转变为气态天然 气后,经调压、计量,并根据供气质量规定和用户需求加臭后,通过管道向用户 供气的专门场所.简称 LNG 瓶组站. 2.0.9 液化天然气运输车 LNG tanker 装备有液化天然气储罐、控制系统 和安全设施等,用于运输液化天然气的专用运输汽车. 2.0.10 液化天然气储罐 LNG Container 具有耐低温和隔热性能,用于储存液化天然气的罐体.简称 LNG 储罐.按照 结构形式不同一般分为液化天然气的单容储罐、 双容储罐、 全容储罐和薄膜储罐;

液化天然气单容储罐按照压力不同一般分为液化天然气常压储罐和液化天然气 压力储罐. 2.0.11 液化天然气单容储罐 LNG single containment Container 主容器或内罐用于储存液化天然气,外部容器主要起固定、保护隔热、储存 产品蒸发气或维持氮封气体压力的作用,不用于容纳内罐泄漏出的液化天然气. 简称 LNG 单容罐. 2.0.12 液化天然气双容储罐 LNG double containment Container 由一个单容罐及其外包容器组成的储罐. 该外包容器用于容纳单容罐破裂后 溢出的液化天然气, 与单容罐的径向距离不大于 6m 且顶部向大气开口. 简称 LNG 双容罐. 2.0.13 液化天然气全容储罐 LNG full containment Container 由内罐和外罐组成.内罐为钢制自支撑式结构,用于储存液化天然气;

外罐 为独立的自支撑式带拱顶的闭式结构,用于承受气相压力和绝热材料,并可容纳 内罐溢出的液化天然气,其材质一般为钢质或者混凝土.简称 LNG 全容罐. 2.0.14 液化天然气薄膜储罐 LNG membrane containment Container

4 由金属薄膜内罐、绝热层及混凝土外罐共同形成的复合结构.金属薄膜内罐 为非自支撑式结构,用于储存液化天然气,其液相荷载和其他施加在金属薄膜上 的荷载通过可承受荷载的绝热层全部传递到混凝土外罐上, 其气相压力由储罐的 顶部承受.简称 LNG 薄膜罐. 2.0.15 液化天然气常压储罐 LNG atmospheric Container 设计承受内压力小于 100KPa 的液化天然气储罐.简称 LNG 常压罐. 2.0.16 液化天然气压力储罐 LNG pressure Container 设计承受内压力大于等于 100KPa(表压)的液化天然气储罐.简称 LNG 压 力罐.一般包括真空绝热型液化天然气储罐、子母型液化天然气储罐及球形液化 天然气储罐. 2.0.17 真空绝热型液化天然气储罐 LNG vacuum Container 由载液内容器、外容器、支撑构件、设置于内外容器之间的真空绝热夹层、 夹层管线以及抽真空组件、泄放装置组成,通过夹层空间的真空度以及填充的绝 热材料以实现保冷性能.简称 LNG 真空罐. 2.0.18 子母型液化天然气储罐 LNG master Container 多个立式圆筒形内罐(子罐)并联组装在一个立式平底拱顶圆筒形外罐(母罐)内的储罐,内外罐之间的夹层填充绝热材料并且通入氮气干燥.简称 LNG 子母罐. 2.0.19 球形液化天然气储罐 LNG Sphere Container 由球形内容器、球形或立式平底拱顶圆筒形外容器、支撑构件、设置于内外 容器之间的绝热材料、泄放装置等组成的储罐.包括真空绝热球形储罐和粉末堆 积绝热球形储罐两种.简称 LNG 球罐. 2.0.20 液化天然气储罐组 a group of LNG container 布置在一个防护堤内的一个或多个液化天然气储罐.简称 LNG 储罐组. 2.0.21 液化天然气储罐区 LNG Container farm 由一个或多个液化天然气储罐组构成的区域.简称 LNG 储罐区. 2.0.22 防护堤 impounding dike/wall

5 用于防止液化天然气或易燃制冷剂事故溢出的围挡设施,也称拦蓄堤或围 堰. 2.0.23 集液池 impounding Basin 用于收集事故时溢出的液化天然气或易燃制冷剂的一种坑池. 2.0.24 工艺设备 process equipment 为实现工艺过程所需的分离器、加热炉、换热器、塔、气化器、调压器、流 量计、机泵及相配套缓冲罐等设备. 2.0.25 工艺装置 process plant 由工艺设备、管道和附属设施等组成,具有某种独立功能、实现某种工艺过 程的组合体. 2.0.26 露天可燃介质工艺装置区 设置在露天,由可燃介质设备、管道和附属设施等组成,集中布置在一个区 域,具有某种独立功能、实现某种工艺过程的组合体.不包括卸车气化系统、罐 的自增压系统、阀门及与阀门相连接的管道系统. 2.0.27 生产辅助用房 auxiliary facility 为满足站内主体工艺生产需要配套设置的辅助建筑用房.包括变配电间、燃 气蒸汽锅炉房、燃气热水炉间和控制室、值班室等. 2.0.28 明火设备 fired equipment 燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备. 2.0.29 火炬系统 flare system 通过燃烧方式处理排放可燃气体的一种设施,分高架火炬、地面火炬等.由 排放管道、分液设备、阻火设备、火炬燃烧器、点火系统、火炬筒及其他部件等 组成. 2.0.30 放散管 bleeder 就地排放可燃气体的放空竖管. 2.0.31 放空总管 vent stack 将容器、管道等设施中需要排放的可燃气体集中,不经过燃烧系统而直接排

6 放的放空管道. 2.0.32 集散控制系统 distributed control system 以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自制和综 合协调的设计原则的新一代仪表控制系统. 2.0.33 可编程控制系统 programmable logic control system 用于工业环境的一种数字运算操作的电子系统. 它采用可以编制程序的存储 器,用来执行存储逻辑运算和顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令, 并通过数字或模拟的输入和输出接口,控制各种类型的机械设备或生产过程. 2.0.34 安全仪表系统 safety instrumented system 用于实现一个或多个安全仪表功能的仪表系统.简称SIS系统.SIS系统由传 感器、逻辑运算器、最终元件以及相关软件组成. 2.0.35 火灾自动报警系统 automatic fire alarm system 探测火灾早期特征、发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动 自动灭火设备提供控制与指示的消防系统. 2.0.36 可燃气体检测报警系统 combustible gas detection and alarm system 实现可燃气体检测、报警以及联动控制的控制系统. 2.0.37 紧急停车装置 emergency shutdown device 使阀门或设备在紧急情况下迅速切断或停止运行的装置. 2.0.38 不间断电源 uninterrupted power supply 在外部供电中断后能持续一定供电时间的电源, 分为交流不间断电源和直流 不间断电源.

7 3 基本规定 3.0.1 LNG 供应站的设计使用年限应符合现行国家标准《城镇燃气技术规范》 GB50494 的有关规定. 【条文说明】3.0.1 LNG 供应站设计时应明确设计使用年限,在无约定的情况 下,应按现行国家标准《城镇燃气技术规范》GB50494 规定的是最低年限执行. 3.0.2 LNG 的质量应符合现行国家标准《液化天然气的一般特性》GB/T

19204 的有关规定. 【条文说明】3.0.2 液化调峰站的原料天然气在液化之前需要经过预处理工段 脱除其中的 SO

2、CO

2、重烃及 H20 等杂质,才能达到在液化工况下不冻结、不阻 塞、不腐蚀设备和管道的要求,进而进入液化工段深冷液化变成 LNG.其他类型 LNG 供应站储存的液化天然气基本都是通过陆路和水路运输来的,为满足各类用 户的使用要求,本规范对 LNG 的质量提出应符合现行国家标准《液化天然气的一 般特性》GB/T19204 的有关要求. 3.0.3 LNG 可采用陆路和水路运输. 3.0.4 LNG 供应站通过城镇燃气管道向用户供应天然气的质量应符合现行国家 标准《城镇燃气输配工程设计规范》GB50XXX 中天然气质量的有关规定. 【条文说明】3.0.4 通过城镇燃气管道向用户供应的天然气应符合国家对城镇 燃气的有关规定, 故本条对通过城镇燃气管道向用户供应的天然气的质量提出了 具体要求,即应符合现行国家标准《城镇燃气输配工程设计规范》GB50XXX 对天 然气质量的有关要求. 3.0.5 通过管道向液化调峰站输送的天然气的质量宜符合现行国家标准 《城镇燃 气输配工程设计规范》GB50XXX 中天然气质量的有关规定. 【条文说明】3.0.5 液化调峰站的功能是结合上游供气、下游用气的差值,在 下游用气低峰时,将上游供应多余的天然气进行液化、储存;

在下游用气高峰或 应急情况,上游供气不能满足下游用气需求时,将储存的 LNG 气化为气态天然气 后,经调压、计量、加臭,通过城镇燃气管道向用户供气.由于液化工艺本身要 求对进站天然气进行净化,因此,对于质量不符合城镇燃气要求的上游来气可以

8 在净化后进行液化或进入出站管道;

当然对于质量符合城镇燃气要求的上游来气 是可以直接进入出站管道的,故提出本条. 3.0.6 LNG ........