编辑: 施信荣 | 话题热度:558 2019-11-27 |
关键词: 标准,规范,天然气,锅炉,放散管,放散,燃气锅炉,natural,标准化,条例,管标准,天然气锅炉,保管,规章 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
LNG储罐及放散总管与站内外的建筑物防火间距执行《城镇燃气设计规范》表9.2.5及表9.2.4的规定。本站LNG储罐及工艺装置、放散管与非临路侧围墙间距按距站外明火和散发火... ---摘自《国环评证乙字第2741号》
|
飞鸟
2024-05-24
|
|
运营期,管道超压及清管检修排放的天然气通过2根10米高的放散管排放;新建1台1t/h热水锅炉,采用天然气清洁能源,产生的废气经“低氮燃烧+烟气循环技术”处理后由15米高... ---摘自《郑港环表〔2019〕11号》
|
雨林姑娘
2024-02-23
|
|
名称 距离 压缩机 干燥器 CNG 放散口 储气井 CNG 加气机 预留 LNG储罐 LNG 加气机 北侧 唯新路 (支路) 规范距离 5 5 8 5 5 8 6 设计距离 47.5 48 54.1 43.1 20 30 20 站南 调压站 ... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2023-11-24
|
|
放散管可汇合成总管引至室外, 其排出口应高出锅炉房屋脊 2 m 以上。密度比空气大的燃气放散,应采用高空 或火炬排放; e)锅炉房内燃气管道不应穿越易燃或易爆品仓库、值... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2023-08-25
|
|
锅炉房设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50365 空调通风系统运行管理规范 ... 调压站放散管管口应高出其屋檐1 m以上。 调压柜的安全放散管管口距地面的高度不应小... ---摘自《ICS 13.100》
|
NaluLee
2023-05-26
|
|
燃气常压热水锅炉1台,天然气处理装置1套等。 计量站 9座10井式标准化计量站9座,50kW水浴炉9台。 4 公用工程 供配电 单井供 电设施 单井供电采用“单变带单井”的配电方... ---摘自《艾湖油田艾湖2井区三叠系百口泉组油藏2018年水平井开发建...》
|
865397499
2023-02-23
|
|
当本规范与国家法律、法规的规定抵触或更严格的强制性标准规定不一致 时,应执行国家... 2 循环风机与干熄焦锅炉水位下下限必须设置联锁; 3 干熄焦排焦溜槽下的运焦带式输送... ---摘自《《焦化工程项目规范》》
|
You—灰機
2022-11-24
|
|
对锅炉房的布置、燃气系统及燃气管道的设计都作了规定和说明。因此对照国标,有必要... 和上海市工程建设规范《城市煤气、天然气管道工程技术规程》(DBJ08-10),吸收国... ---摘自《上海市工程建设规范》
|
颜大大i2
2022-08-25
|
|
城乡供热工程项目规范 (征求意见稿) I 目次1总则.1 2 基本规定.2 3 热源厂.4 3.1 一般规定.4 3.2 厂区.4 3.3 锅炉房和燃烧设备间.5 3.4 设备和管道.6 4 管网、热力站和中继泵站.8 4.... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2022-05-26
|
|
液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范 Technical Standard for vehicle Liquefied Natural... 表4.3 LNG储罐、放散管管口、LNG卸车口与站外建、构筑物的防火间距(m) 级别项目... ---摘自《NB》
|
无理的喜欢
2022-02-24
|
|
高放散管进行燃放,4 口井伴生气产量为 46.18*10 4 m 3 /a。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》中燃气锅炉的基准烟气量 (10.6Nm 3 /m 3 、经验系数计算)和产污系... ---摘自《扩边开发建设工程》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2021-11-25
|
|
液化石油气储存、灌瓶、气化、混气、液化天然气、液化石油气等设备)、燃气锅炉本体及工业企业用气设备的施工及验收不属于本规范的适用范围。本规范所指压力均为表压。 ... ---摘自《《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009条文...》
|
bingyan8
2021-08-26
|
|
(2)钢管 的选用应符合现行国家标准《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》 GB/T9711、 《高压锅炉用无缝钢管》GB5310 或《高压化肥设备用无缝钢 管》GB6479 的规定,或符... ---摘自《城乡燃气工程项目规范》
|
865397499
2021-05-26
|
|
年7月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 1、... 16 集中放散管 根120m 17 高高(中)压调压计量撬 台1120000Nm3 /h 水及能源消耗量 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2021-02-24
|
|
液化天然气气化站和燃气的应用等。规范修订 工作分为两步进行:第一步为了适应西气东输工程中城镇燃气工程的急需,对总则、用气量和燃气 质量、燃气输配系统三章先行修订... ---摘自《城镇燃气设计规范》
|
捷安特680
2020-11-25
|
|
天然气 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50028-2006 城镇燃气设计规范 GB 50052 供配... 放散管管口应高出 贮罐操作平台 2m 以上,且应高出地面 5m 以上; 4)安全阀与贮罐之... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2020-08-26
|
|
具有压缩天然气加(卸)气系统和安全防护及安全放散等的设施。 2.0.31 压缩天然气瓶组 multiple CNG cylinder installations 具有压缩天然气加(卸)气系统和安全防护及安全... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
|
无理的喜欢
2020-05-27
|
|
燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口,其位置应能满足将 管道内燃气或空气吹净的要求。 放散管应引至室外,其排出口应高出锅炉房屋脊 2m 以上,并使放出的气体不致 窜... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2020-02-26
|
|
气吹净的要求。 放散管应引至室外,其排出口应高出锅炉房屋脊 2m 以上,并使放出的气体不致窜入邻近的建筑 物被吸入通风装置内。 密度比空气大的燃 ---摘自《GB 50041-2008》
|
元素吧里的召唤
2019-11-27
|
|
本规范不适用天然气、液化石油气的气源生产设施和进口设施,人工制气的生产设施,城... 1.0.8城镇燃气设施建设中属于锅炉、压力容器、压力管道等国家特种设备管理范围的,应... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2019-08-27
|