编辑: bingyan8 话题热度:457 2020-01-08
关键词: 验收规范,标准,燃气,规范,锅炉房,燃气锅炉房,验收,锅炉房验收,规则,条例,燃气锅 添加资源
资源与摘要 编辑
bingyan8
   燃气锅炉房验收规范

  1、技术资料的验收

  验收锅炉房时,施工方应向用户移交下述资料。

  (1)锅炉房竣工图纸。

  (2)煤气管道及调压间(或调压站)竣工图纸,调压设备的有关资料。

  (3)锅炉、分汽缸、分水缸、水泵、软水器、除氧器等设备基础的隐蔽工程检查记录。管路系统水压及冲洗试验记录。

  (4)在用压力容器检验报告书。

  (5)锅炉房消防及联锁控制系统的电路图纸及有关资料。

  (6)各种附属设备的质量保证书,使用说明书。



  2、 锅炉房及附属设备验收

  (1)对锅炉及各种附属设备的安装位置进行验收。例如:锅炉的就位找正及高低位置是否合格,其他附属设备的位置是否准确,是否找正、找平。

  (2)各汽水管路走向、直径、标高均应符合设计图纸要求。

  (3)锅炉、管路(包括汽、水压力系统管路)及附属装置的水压试验应合格。管路冲洗应合格,油漆保温应符合要求。烟囱高度、直径应符合规范要求。

  (4)煤气紧急切断阀要进行实验,应符合设计要求。调压间出口燃气压力、调压间燃气出口管径应符合设计要求。

  (5)对消防报警及联锁保护系统,进行实验。应灵敏、可靠,符合设计要求。(6)当操作室与控制室分开时,引入控制室的熄火保护装置引线长度应小于等于 20m(锅炉房至控制室)。

  (7)安全阀、压力表、温度表等均应有整定和校验合格证。

  (8)向用户移交的锅炉调试报告,必须填写完整、准确,与锅炉实际状况相符。

  (9)锅炉房结构、防爆面积均应符合规范要求。锅炉房与其他建筑的间距应符合要求。

  (10)带负荷连续 2-24h 试运行合格后,将锅炉和附属设备出厂所带的专用、通用工具和配件移交给用户。

  锅炉房整体验收,应由施工方、用户和技术监督人员共同参加。
苹果的酸
大连大学燃气锅炉房改造采购项目 招标文件(项目编号:ZZCG2015-006) 招标人:大连大学 招标代理人:大连中招招投标代理有限公司 日期:二〇一五年 一月 大连大学燃气锅... ---摘自《大连大学燃气锅炉房改造采购项目》
飞鸟
同时还规定了燃煤锅炉房无组织粉尘排放控制限值。 本标准适用于以燃煤、燃油、燃气、燃生物质为燃料的单台出力65t/h以下蒸汽锅炉以及65t/h以上非发电蒸汽锅炉、各种容量的... ---摘自《DB13》
向日葵8AS
城乡供热工程项目规范 (征求意见稿) I 目次1总则.1 2 基本规定.2 3 热源厂.4 3.1 一般规定.4 3.2 厂区.4 3.3 锅炉房和燃烧设备间.5 3.4 设备和管道.6 4 管网、热力站和中继泵站.8 4.... ---摘自《城乡供热工程项目规范
xiaoshou
为了规范锅炉使用安全管理,保障锅炉安全运行,根据《特种设备安全监察条例》,制定... 组织锅炉验收、办理锅炉使用登记和变更手续; (四)建立锅炉安全技术档案; (五)... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
wtshxd
锅炉房设计规范 GB50041-2008 2 小型火力发电厂设计规范 GB 50049-2011 3 城镇供热管网设计规范 GJJ34-2010 4 火力发电厂汽车水管道设计技术规定 DL/T5054-1996 5 蒸汽锅... ---摘自《附件22:》
匕趟臃39
附录A(规范性附录) 燃煤锅炉房无组织粉尘排放控制措施 6 DB44 /765-2010 II 前言DB44/765-2010依据GBT1.1-2009规则进行起草, 是在 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB... ---摘自《DB44》
颜大大i2
气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007 E.1.1 水压强度试验压力应按下列规定取值: 1 对高压二氧化碳灭火系统,应取 15.0 MPa;对低压二氧化碳灭火系统,应取 4.0 MPa... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
yyy888555
重庆市建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规范-污染型项目 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 标准状态 指烟气在温度为 273K,压力为 101325Pa 时的状态,... ---摘自《ICS13.030》
xiaoshou
特种设备安全技术规范 TSG G0001-2011 -15- B 级及以下燃气锅炉和冷凝式锅炉尾部烟道应当设置可靠的疏水装置。 3.22 防爆门 额定蒸发量小于或者等于 75t/h 的燃用煤粉、油或... ---摘自《TSG》
烂衣小孩
附件6:安全与节能减排管理标杆锅炉房验收表 编号: 使用单位 联系人 锅炉房名称 联系电话 锅炉房地址 邮编 锅炉基本情况及效率 锅炉编号 锅炉型号 锅炉制造企业名称 用途 运行... ---摘自《附件6:安全与节能减排管理标杆锅炉房验收表》
鱼饵虫
规范,结合郑州市实际,制定本规定。 1.0.2 【修订原则】贯彻党的十九大精神,体现... 站、变电站、核心局房、热电厂、集中锅炉房、天然气厂站、消防站、环卫、抢修基地、... ---摘自《(2018 修订版)》
星野哀
竣工环境保护验收及其投产后的大气污染物排放管理。 直燃型吸收式冷(温)水机组参照本标准燃气、燃油工业锅炉排放控制要求执行。 本标准不适用于以生活垃圾、危险废物... ---摘自《DB11》
bingyan8
《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009条文说明 修订说明 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009经住房和城乡建设部2009年4月7日以第272号公... ---摘自《《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009条文...》
飞翔的荷兰人
燃气报警系统 在燃气锅炉房增加二套燃气报警系统,由燃气报警器及可燃气体探测器组成。 5.7 消防报警系统 在燃气锅炉房增加二套消防报警系统,由感温探测器及区域报警器组... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
star薰衣草
中华人民共和国国家标准 城镇燃气设计规范Cole for design of city gas engineering GB 50028-2006 主编部门:中华人民共和国建设部 标准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:... ---摘自《中华人民共和国国家标准
星野哀
涂装工程安全设施验收规范 3 术语及定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 应急物资 为满足生产作业现场突发事件应急处置所配备的各类检测、警戒、洗消、破拆、救生、输转... ---摘自《DB11》
元素吧里的召唤
燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第... ---摘自《GB 50041-2008》
星野哀
锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 DB11/T 1322.49—2018 2 GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50365 空调... ---摘自《DB11》
252276522
规范由住房和城乡建设部负责管理,由中国机械工业建设集团有限公司负责具体技术内... 找正立柱时,应根据锅炉房运转层上的标高基准线,测定各立柱上的1m标高线。立柱上... ---摘自《UDC》
XR30273052
中华人民共和国行业标准 城镇燃气室内工程施工与质量 验收规范Codef o ra c c e p t a n c eo fc o n s t r u c t i o na n dq u a l i t yo f c i t yi n d o o rg a se n g i n e e r i n g CJJ94—... ---摘自验收规范
2024年11月与燃气锅炉房验收规范的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题
最热的话题