编辑: yyy888555 话题热度:941 2019-12-22
关键词: 换气次数,换气,燃气锅炉房,燃气,锅炉房,次数,换气次 添加资源
资源与摘要 编辑
思念那么浓
日常生产时开启低速运行模式,保证设计换气次数6次/小时;当厂房内起火时,接收消防报警信号后自动开启(或人工手动开启)排烟模式,迅速排出烟气,设计排烟量不小于60m... ---摘自《中华人民共和国》
无理的喜欢
单位:mg/m3 泊位 (个) 车库容积 (m3) 污染物 换气次数 标准 1次 2次 3次 4次 5次 6次 2920 273139.2 CO 67.54 32.76 21.17 15.38 11.9 9.58 30 HC 2.86 1.38 0.88 0.63 ---摘自《西咸国际文化教育园棚户区改造》
此身滑稽
——单位时间换气次数(次/h); V ——地下车库容积(m3)。 c.估算参数 参考西安市环境监测站多年汽车尾气监测统计资料,参数选取如下: a W值:按照项目建设方所提供的数... ---摘自《西咸新区丝路文化旅游发展有限公司》
hyszqmzc
锅炉间及计量间有机械排风装置,换气次数为事故状态12次/小时,正常状态6次/小时; 4、 在锅炉间及燃气计量间有报警装置,当可燃气体浓度达到爆炸下限25%时,立即报警,并... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
无理的喜欢
4)室内通风换气次数每小时不应小于2次; 5)室内电气、照明装置应符合现行的国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的“1区”设计的规定。 2 当调压装... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
木头飞艇
条文规定每小时换气次数一般不应小于 6 次,但脱水机上设有抽气罩的脱水机房可适当减少换气次数。 6.2 厌氧消化 6.2.1 传统的消化池为单级消化。近20 年来,二级消化在国外广... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
梦三石
合理设置通风系统的形式、换气次数和风量大小,选择高效节能的机械通风装置。 6.1.3照明系统 在建筑能耗中,照明能耗也占有较大的比例,因此要注重照明系统节能。照明系统... ---摘自《教育类》
sunny爹
“关于新疆维吾尔自治区中医医院燃气锅炉房 项目环境影响报告表的批复” (乌环评审[2018]4 号) ,2018.1。 (救中心楼, 地上 8 层, 地下 1 层; 外科楼, 地上 13 层 (局 部... ---摘自《1 概述.》
sunny爹
各机电用房设机械通风系统,换气次数详见表3.4-1。 表3.4-1 机械通风系统送、排风次数情况表 房间类型 送风换气次数(次/h) 排风换气次数(次/h) 备注 制冷机房 6/事故补6 6/... ---摘自《目录》
星野哀
锅炉房燃气 热水炉(4.35) 使用液化气或残液的锅炉房, 其附属贮罐 设计总容积不大于 10m 3 时, 可设置在独立 的储罐室内: 1)锅炉房与附属贮罐室的防火间距不小 于12m... ---摘自《DB11》
XR30273052
过渡季节典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到75%,得2分。 合理采用引导气流的措施,得2分。 合理采用被动式太阳能技术,得2分。 【... ---摘自《珠海市既有建筑绿色改造工程施工图设计文件编制与审查要点》
sunny爹
库容和换气次数等,均直接影响停车场内空气中汽车尾气污染物的浓度。对车库汽车尾气浓度影响预测,采用以下估算模式: 地下停车场内污染物浓度按下式计算: 式中:——... ---摘自《目录》
hgtbkwd
次/小时换气次数计算; 电梯机房设置机械通风系统, 排风量按 15 次/小时换气次 数计算; 地下车库设置机械通风系统, 通风量按稀释 CO 浓度法 ---摘自《1.总则-》
252276522
换气次数 (次/h) 备注担负 1 个防烟分区 60 - 单台风机排烟量不应小于 7200m3 /h 室内净高大于 6.0m 且不划分 防烟分区的空间 担负 2 个及 2 个以上防烟分区 120 - ---摘自《UDC》
f19970615123fa
冷链物流中心地下室新建燃气锅炉房,其占地面积约为 553.4m2 ,总建筑面积约为 553.4m2 , 框架结构拟采用 4 台2.8MW(4t)锅炉,总计 11.2MW(16t) 。 根据《中华人民共和国环... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
烂衣小孩
(1)燃油锅炉房的正常通风量按换气次数不少于 3 次/h 确定。 (2) 燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于 6 次/h 确定,事故通风量为正常通风量的 2 倍。 第三节 燃油、燃气设... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
向日葵8AS
对采用燃气作燃料的,其正常换气次数不应小于 6 次/h,事故换气次数不应小于 12 次/h。 2 当设置在半地下或半地下室时,其正常换气次数不应小于 6 次/h,事故换 气次数不应小... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
hgtbkwd
燃气锅炉房和燃油锅炉房应位于首层或地下一层的 靠外墙部位, 常 (负) 压燃油器表面接触 能引起燃烧的场所; 56      2 生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸汽的作用能引... ---摘自《建筑防火通用规范》
星野哀
——燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于 3 次/h 确定,事故排风量 应按换气次数不少于 6 次/h 确定; ——燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于 6 次/h 确定,事故... ---摘自《DB11》
star薰衣草
换气次数是室内热环境的另外一个重要的设计指标,冬季室外的新鲜空气进入室内一方面有利于确保室内的卫生条件,但另一方面又要消耗大量的能量,因此要确定一个合理的换气... ---摘自《中华人民共和国国家标准》