编辑: GXB156399820 | 话题热度:361 2019-08-30 |
关键词: 锅炉,水压试验,要求,标准,锅炉水压试验,ph值,水ph,规定,水ph值,条件,条款,需求,试验,条例,水压,ph | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉水压试验水ph要求,水压试验用除盐水或凝结水,PH值为10.0左右。再热器系统水压试验用水,水中氯离子含量小于0.2mg/L,以免引起氯离子对高再的穿晶腐蚀。
水压试验前的检查与准备 1.检查与锅炉水压试验有关的汽水系统,其检修工作已结束,工作票收回,炉膛和烟道均无工作。 2.汽包和再热器进口已安装经检验合格精度为0.5级的就地压力表,且控制室内汽包和再热器进口的压力表指示校验正确,就地与集控室之间配备良好的通讯设备。 3.检查锅炉汽水系统已与汽机可靠隔绝(按照具体的操作票进行隔绝)。 4.水压试验时,环境温度应在5℃以上,否则应有可靠的防冻措施。水压试验的水温一般在40~60℃,上水温度与汽包壁温差不超28℃,受热面金属温度不低于21℃。 5.水压试验用除盐水或凝结水,PH值为10.0左右。再热器系统水压试验用水,水中氯离子含量小于0.2mg/L,以免引起氯离子对高再的穿晶腐蚀。 6.水压试验范围内管道的弹簧吊架在试验前应用插销或定位片固定好,暂当刚性吊架用,水压试验后应拆除。 7.过热器、再热器减温水电动门解除联锁。 8.联系检修将所有安全门加装临时压紧装置,电磁泄放阀出系,手动隔离门关闭,以防水压试验时动作。 9.进水前由检修确认锅炉承压部件内的杂物清理干净。 10.按给泵运行规程,做好电动给水泵的检查和准备工作。 11.按照水压试验检查卡检查锅炉各阀门状态正确。 |
GXB156399820
2019-08-30
|
|
MPa SC CC pH P04 3- O2 SiO 2 Na+ 厂家填写M给水(1 个) 高压给水母管 130 6.4 √ ... 《高压锅炉用水无缝钢管》 GB1048—70 《管子和管路附件的公称压力和试验压力》 GB... ---摘自《第一章 投标邀请》
|
芳甲窍交
2024-02-23
|
|
pH、COD、BOD5、石油类、Cu、Zn、Pb、As、Cd、Co、Ni 影响预测因子 COD、Ni... 水压要求不小 于0.35MPa。 消防水系统的备用水,由50m3 /h 的消防给水泵从资江取水,... ---摘自《环境影响报告书》
|
f19970615123fa
2023-10-09
|
|
防的相应要求。 2.0.3 建筑给水排水工程应采用质量合格的材料、产品与设备,建筑 生活... 3 利用城镇供水管网水压直接供水且小区引入管无防回流设施 时,向商用热水锅炉、热水... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
|
f19970615123fa
2023-05-26
|
|
准要求,二氧化氮,可吸入颗粒物,细颗粒物,臭氧超标,故本项目所在区域为不达 标区... 现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水,这部分废水含有一定 量... ---摘自《德克迅(苏州)自动化有限公司》
|
山南水北
2023-01-09
|
|
范围内锅炉设计文件安全性能鉴定评审及《锅炉设计文件节能审查办法(试行)》规定的节能审查的要求,同时对鉴定机构和鉴定人员、申请单位的资格和职责做出相应规定。 规范... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2022-08-26
|
|
蒸汽锅炉运行操作记录 日期: 年月日班次: 炉号: 操作记录时间蒸汽压力(MPa ) 过热 蒸汽 给水压力(MPa ) 水位表指示及冲洗安全阀手动试验排污情况压力表指示及冲洗水... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2022-04-11
|
|
锅炉管道仪表的安装 6) 8、保温 7) 9、水压试验 7) 第三章 使用说明书 1、升火-8) 2、烘炉-9) 3、煮炉 10) 4、安全阀调整-11) 5、暖管与共汽 12) 6、并汽、升压 12) 7、使用管理 ... ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2021-11-26
|
|
锅炉、压力容器常用水压试验检查焊缝的(BD )。 A、内部缺陷; B、强度; C、应力; D、致密性。 判断 93 1. 导致机器人焊接缺陷的原因主要是焊接电流不当(*) 2. 某些材... ---摘自《一、数控加工基础知识模块 题型:单选题》
|
思念那么浓
2021-07-12
|
|
18750的要求。 4.1.3 余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验,并应在合格后投入运行。 4.1.4 垃圾焚烧锅炉点火启炉应符合下列要求: 1 点火前应进行全面检查... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2021-02-26
|
|
锅炉启动时,给水质量应符合表9的规定,在热启动时2h内,冷启动时8h内达到表6的标准值。 加氧处理时给水pH值、氢电导率、溶解氧的含量和TOC标准应符合表10的规定。 给水... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2020-10-12
|
|
冷凝水PH=5~6 (9) 烟道 烟道、循环烟道及外包保护壳材质均选用不锈钢(国标304) 2 锅炉附件配置 (1) 燃烧器 燃烧器品牌要求见品牌列表 (2) 仪表和阀门 满足锅炉安全和使... ---摘自《北京科技大学管庄校区锅炉房》
|
hyszqmzc
2020-05-29
|
|
因此锅炉运行应防止高汽温事故发生。 95、锅炉对给水、炉水品质有哪些要求? 对给水品质的要求:硬度、溶解氧、PH值、含油量、二氧化碳、含盐量、联氨、含铜量、含铁量必... ---摘自《鳢缠跏?》
|
无理的喜欢
2020-01-13
|
|
锅炉水压试验时,试压系统的压《中华人民共和国城乡规划法》、 《中 华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和 国环境保护法》、《中华人... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2019-08-30
|
|
水压试验的温度要求 1 5 217 3 5 2 4 水压试验的压力选用 1 5 218 3 5 2 5 水压试验的保压时间 1 5 219 3 5 2 6 水压试验的合格标准 1 5 3 6 锅炉事故与常见事故原因处理 22 9 3 6 1 ... ---摘自《《锅炉操作工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
过于眷恋
2019-04-15
|