编辑: 丑伊 | 2019-05-13 |
1 土石方工程1-1 开挖1-1-1 《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47―94 a) 1.
0.8 严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工. b) 2.1.2 未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自下而上的开挖方式. 1-1-2 《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378―2007 a) 5.2.2 地下洞室洞口削坡应自上而下分层进行,严禁上下垂直作业.进洞前,应做好开挖及其影响范围内的危石清理和坡顶排水,按设计要求进行边坡加固. b) 5.5.5 当特大断面洞室设有拱座,采用先拱后墙法开挖时,应注意保护和加固拱座岩体,拱脚下部的岩体开挖,应符合下列条件:
1 拱脚下部开挖面至拱脚线最低点的距离不应小于1.5m.
2 顶拱混凝土衬砌强度不应低于设计强度的75%. c) 11.2.8 对存在有害气体,高温等作业区,必须做专项通风设计,并设置监测装置. d) 12.3.7 洞内供电线路的布设应符合下列规定:
3 电力起爆主线应与照明及动力线分两侧架设. e) 12.4.5 洞内电、气焊作业区,应设有防火设施和消防设备. f) 13.2.6 当相向开挖的两个工作面相距小于30m或5倍洞径距离爆破时,双方人员均应撤离工作面;
相距15m时,应停止一方工作,单向开挖贯通. g) 13.2.7 竖井或斜井单向自下而上开挖,距贯通面5m时,应自上而下贯通. h) 13.2.10 采用电力起爆方法,装炮时距工作面30m以内应断开电源,可在30m以外用投光灯或矿灯照明. 1-2 锚固与支护 1-2-1 《水工预应力锚固施工规范》SL46―94 a) 8.3.2 张拉操作人员未经考核不得上岗,张拉时必须按规定的操作程序进,行严禁违章操作. 1-2-2 《水利水电工程锚喷支护技术规范》SL377―2007 a) 9.1.17 竖井或斜井中的锚喷支护作业应遵守下列安全规定:
1 井口应设置防止杂物落入井中的措施.
2 采用溜筒运送喷射混凝土混合料时,井口溜筒喇叭口周围应封闭严密.
2 砌石工程2-0-1 《浆砌石坝施工技术规定》( 试行)SD120―84 a) 4.2.11 在胶结料初凝前,允许一次连续砌筑两层石块,应严格执行上下错缝、铺浆及填浆饱满密实的规定,防止铺浆遗漏或插捣不严. 2-0-2 《堤防工程施工规范》SL260―98 a) 6.4.5 干砌石砌筑应符合下列要求:
2 砌石应垫稳填实,与周边砌石靠紧,严禁架空.
3 严禁出现通缝、叠砌和浮塞;
不得在外露面用块石砌筑,而中间以小石填心;
不得在砌筑层面以小块石、片石找平;
堤顶应以大石块或混凝土预制块压顶.
4 承受大风浪冲击的堤段,宜用粗料石丁扣砌筑. 2-0-3 《小型水电站施工技术规范》SL172―96 a) 7.6.3 拱石砌筑,必须两端对称进行.各排拱石互相交错,错缝距离不小于10cm. 当拱跨在5m以下,一般可采用块石砌拱,用砌缝宽度调整拱度,要求下缝宽不得超过1cm,水泥砂浆强度不低于M7.5号.拱跨在10m以下,可按拱的全宽和全厚,自拱脚同时对称连续地向拱顶砌筑.拱跨在10m以上时,应作施工设计,明确拱圈加荷次序,并按此次序施工. b) 10.2.8 坝面倒悬施工,应遵守下列规定: (1)采用异形石水平砌筑时,应按不同倒悬度逐块加工、编号对号砌筑. (2)采用倒阶梯砌筑时,每层挑出方向的宽度不得超过该石块宽度的1/5.
3 混凝土工程3-1 模板3-1-1 《水工混凝土施工规范》SDJ207―82 a) 2.3.2 重要结构物的模板,承重模板,移动式、滑动式、工具式及永久性的模板,均须进行模板设计,并提出对材料、制作、安装、使用及拆除工艺的具体要求. b) 2.6.1 拆除模板的期限,应遵守下列规定: (2)钢筋混凝土结构的承重模板,应在混凝土达到下列强度后(按混凝土设计标号的百分率计),才能拆除. 1)悬臂板、梁 跨度≤2m 70%;