编辑: 丑伊 | 2019-05-13 |
跨度>
2m 100%. 2)其他梁、板、拱 跨度≤2m 50%;
跨度2~8m 70%;
跨度>
8m 100%. (3)经计算及试验复核,混凝土结构的实际强度已能承受自重及其他实际荷载时,可提前拆模. 3-1-2 《水工建筑物滑动模板施工技术规范》SL32―92 a) 4.5.8 牵引系统的设计应遵守以下规定: (1)地锚、岩石锚杆和锁定装置的设计承载能力,应为总牵引力的3~5倍. (2)牵引钢丝绳的承载能力为总牵引力的5~8倍. b) 5.4.6 陡坡上的滑模施工,应有保证安全的措施.牵引机具为卷扬机钢丝绳时,地锚要安全可靠.牵引机具为液压千斤顶时,应对千斤顶的配套拉杆作整根试验检查,并应设保证安全的钢丝绳、卡钳、倒链等保险措施. 3-2 钢筋3-2-1 《水工混凝土施工规范》SDJ207―82 a) 3.1.6 水工结构的非预应力混凝土中,不应采用冷拉钢筋. b) 3.4.1 钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸,均应符合设计图纸的规定. 3-3 浇筑3-3-1 《水工混凝土施工规范》SDJ207―82 a) 4.2.2 为确保混凝土的质量,工程所用混凝土的配合比必须通过试验确定. b) 4.3.1 拌制混凝土时,必须严格遵守试验室签发的混凝土配料单进行配料,严禁擅自更改. c) 4.5.9 浇筑混凝土时,严禁在仓内加水.如发现混凝土和易性较差时,必须采取加强振捣等措施,以保证混凝土质量. d) 4.5.10 不合格的混凝土严禁入仓;
已入仓的不合格的混凝土必须清除. e) 4.5.13 混凝土浇筑期间,如表面泌水较多,应及时研究减少泌水的措施.仓内的泌水必须及时排除.严禁在模板上开孔赶水,带走灰浆. 3-4 温度控制3-4-1 《水工混凝土施工规范》SDJ207―82 a) 5.2.16 模板拆除时间应根据混凝土已达到的强度及混凝土的内外温差而定,但应避免在夜间或气温骤降期间拆模.在气温较低季节,当预计拆模后混凝土表面温降可能超过6~9℃时,应推迟拆模时间;
如必须拆模时应在拆模后立即采取保护措施. b) 6.0.2 低温季节施工时,必须有专门的施工组织设计和可靠的措施,以保证混凝土满足设计规定的强度、抗冻、抗裂等各项指标的要求.
4 防渗墙与灌浆工程4-1 混凝土防渗墙4-1-1 《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》SL174―96 a) 5.1.3 配制墙体材料的水泥、骨料、水、掺合料及外加剂等应符合有关标准的规定,其配合比及配制方法应通过试验决定. 4-2 沥青混凝土防渗墙4-2-1 《土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工规范》(试行)SD220―87 a) 1.0.6 沥青混凝土防渗墙正式施工前,应进行现场铺筑试验,以确定沥青混合料的施工配合比、施工工艺参数,并检查施工机械的运行情况等. b) 8.2.4 沥青混凝土制备场所,要有除尘、防污、防火、防爆措施,并配备必要的消防器材. 4-3 灌浆工程4-3-1 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62―94 a) 1.0.3 下列灌浆工程在施工前或施工初期应进行现场灌浆试验: (1)
1、2级水工建筑物基岩帷幕灌浆;
(2)地质条件复杂地区或有特殊要求的
1、2级水工建筑物基岩固结灌浆和水工隧洞固结灌浆. b) 1.0.7 已完成灌浆或正在灌浆的地区,其附近30m以内不得进行爆破作业.如必须进行爆破作业,应采取减震和防震措施,并应征得设计或建设、监理部门同意. c) 5.1.1 蓄水前应完成蓄水初期最低库水位以下各灌区的接缝灌浆及其验收工作.蓄水后,各灌区的接缝灌浆应在库水位低于灌区底部高程时进行. 4-3-2 《土坝坝体灌浆技术规范》SD266―88 a) 4.1.3 灌浆施工前应做灌浆试验.选有代表性坝段,按灌浆设计进行布孔、造孔、制浆、灌浆.观测灌浆压力、吃浆量及泥浆容量、坝体位移和裂缝等.