编辑: 丑伊 | 2019-05-13 |
5 单项工程5-1 碾压混凝土坝5-1-1 《水工碾压混凝土施工规范》SL53―94 a) 1.0.3 施工前应通过现场碾压试验验证碾压混凝土配合比的适应性,并确定其施工工艺参数. b) 4.5.5 每层碾压作业结束后,应及时按网格布点检测混凝土的压实容重.所测容重低于规定指标时,应立即重复检测,并查找原因,采取处理措施. c) 4.5.6 连续上升铺筑的碾压混凝土,层间允许间隔时间(系指下层混凝土拌和物拌和加水时起到上层混凝土碾压完毕为止),应控制在混凝土初凝时间以内. d) 4.7.1 施工缝及冷缝必须进行层面处理,处理合格后方能继续施工. 5-2 土石坝5-2-1 《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213―83 a) 8.0.1 坝体填筑必须在坝基处理及隐蔽工程验收合格后才能进行. b) 8.0.5 必须严格控制压实参数.压实机具的类型、规格等应符合施工规定.压实合格后始准铺筑上层新料. c) 8.1.14 心墙应同上下游反滤料及部分坝壳平起填筑,按顺序铺填各种坝料. d) 8.3.5 负温下填筑,应作好压实土层的防冻保温工作,避免土层冻结.均质坝体及心墙、斜墙等防渗体不得冻结,否则必须将冻结部分挖除. e) 10.1.8 对已铺好的反滤层应作必要的保护,禁止车辆行人通行、抛掷石料以及其他物件,防止土料混杂、污水浸入. 在反滤层上堆砌石料时,不得损坏反滤层.与反滤层接触的第一层堆石应仔细铺筑,其块径应符合设计要求,且应防止大块石集中. 5-3 混凝土面板堆石坝5-3-1 《混凝土面板堆石坝施工规范》SL49―94 a) 2.0.3 当确定未浇筑混凝土面板的坝体挡水时,必须对上游坡面进行碾压砂浆、喷射混凝土或喷洒阳离子乳化沥青等防渗固坡处理. b) 5.1.2 堆石坝填筑开始前,应进行坝料碾压试验,优化相应的填筑压实参数. c) 5.1.3 施工中应严格控制填筑压实参数,并应进行抽样检查.对规定的铺料厚度应经仪器检查. d) 6.1.2 面板混凝土配合比除满足面板设计性能外,尚应满足施工工艺要求: (1)水灰比应通过试验确定. (2)掺用减水、引气、调凝等外加剂及适量的掺合料时,其掺量应通过试验确定. (3)坍落度应根据混凝土的运输、浇筑方法和气温条件决定. e) 6.2.1 趾板混凝土浇筑应在基岩面开挖、处理完毕,并按隐蔽工程质量要求验收合格后方可进行.趾板混凝土浇筑,应在相邻区堆石填筑前完成. f) 6.3.9 脱模后的混凝土应及时修整和保护.混凝土初凝后,应及时铺盖草袋等隔热、保温用品,并及时洒水养护,宜连续养护至水库蓄水为止. g) 7.2.5 金属止水片就位后,与聚氯乙烯垫片接触的缝隙,必须作防止混凝土砂浆浸入其间的封闭处理.浇筑混凝土时,应防止止水片产生形变、变位或遭到破坏. 5-4 堤防5-4-1 《堤防工程施工规范》SL260―98 a) 2.2.3 堤防基线的永久标石、标架埋设必须牢固,施工中须严加保护,并及时检查维护,定时核查、校正. b) 2.3.3 严禁在堤身两侧设计规定的保护范围内取土. c) 5.2.2 堤基表层不合格土、杂物等必须清除,堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求进行回填处理. d) 6.1.1 填筑作业应符合下列要求:
1 地面起伏不平时,应按水平分层由低处开始逐层填筑,不得顺坡铺填;
堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时,应将地面坡度削至缓于1:5.
3 作业面应分层统一铺土、统一碾压,并配备人员或平土机具参与整平作业,严禁出现界沟. e) 6.1.2 铺料作业应符合下列要求: