编辑: 丑伊 | 2019-05-13 |
1 应按设计要求将土料铺至规定部位,严禁将砂(砾)料或其他透水料与粘性土料混杂,上堤土料中的杂质应予清除. f) 6.1.3 压实作业应符合下列要求:
2 分段填筑,各段应设立标志,以防漏压、欠压和过压.上下层的分段接缝位置应错开. 5-5 泵站5-5-1 《泵站施工规范》SL234―1999 a) 4.5.13 机、泵座二期混凝土,应保证设计标准强度达到70%以上,才能继续加荷安装. 5-6 水闸5-6-1 《水闸施工规范》SL27―91 a) 5.1.2 对已确定的地基处理方法应作现场试验,并编制专项施工措施设计.在处理过程中,如遇地质情况与设计不符时,应及时修改施工措施设计. b) 9.3.1 钢筋混凝土铺盖应按分块间隔浇筑.在荷载相差过大的邻近部位,应等沉降基本稳定后,再浇筑交接处的分块或预留的二次浇筑带. 在混凝土铺盖上行驶重型机械或堆放重物,必须经过验算. 5-7 小型水电站5-7-1 《小型水电站施工技术规范》SL172―96 a) 16.3.1 钢管安装前,应具备以下条件: (2)支持钢管的混凝土支墩或墙具有70%以上的强度. (3)钢管四周埋设的锚筋直径不小于20mm,埋设孔内的砂浆应具有70%以上的强度. b) 17.1.2 地下厂房开挖. (4)施工期间,应做好施工观测,了解岩体和支护结构的应力,围岩破坏区的范围,量测岩体及支护中心位移及变形. (6)在厂房交叉部位施工时,应先对交叉部位进行加固,加固长度应结合围岩条件,控制住软弱面的延伸范围等确定,一般不短于5m.
6 质量检查6-0-1 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176―2007 a) 4.1.11 对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料,应实行见证取样.见证取样资料由施工单位制备,记录应真实齐全,参与见证取样人员应在相关文件上签字. b) 4.3.3 施工单位应按《单元工程评定标准》及有关技术标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验,并报监理单位复核.不合格产品,不得使用. c) 4.3.4 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后,有关单位应按有关合同进行交货检查和验收.安装前,施工单位应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件,对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应做好记录,并进行妥善处理.无出厂合格证或不符合质量标准的产品不得用于工程中. d) 4.3.5 施工单位应按《单元工程评定标准》检验工序及单元工程质量,做好书面记录,在自检合格后,填写《水利水电工程施工质量评定表》送监理单位复核.监理单位根据抽检资料核定单元(工序)工程质量等级.发现不合格单元(工序)工程,应要求施工单位及时进行处理,合格后才能进行后续工程施工.对施工中的质量缺陷应书面记录备案,进行必要的统计分析,并在相应单元(工序)工程质量评定表 评定意见 栏内注明. e) 4.4.5 工程质量事故处理后,应由项目法人委托具有相应资质等级的工程质量检测单位检测后,按照处理方案确定的质量标准,重新进行工程质量评定.
7 验收7-0-1 《水利水电建设工程验收规程》SL233―2008 a) 1.0.9 当工程具备验收条件时,应及时组织验收.未经验收或验收不合格的工程不应交付使用或进行后续工程施工.验收工作应相互衔接,不应重复进行. b) 6.2.1 枢纽工程导(截)流前,应进行导(截)流验收. c) 6.3.1 水库下闸蓄水前,应进行下闸蓄水验收. d) 6.4.1 引(调)排水工程通水前,应进行通水验收. e) 6.5.1 水电站(泵站)每台机组投入运行前,应进行机组启动验收. ........