编辑: qksr | 话题热度:466 2019-12-22 |
关键词: 锅炉,超压,boiler | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
用于电锅炉正常运行时储存工质热能和将电锅炉运行时产生的热能以及电锅炉停运 时从储热罐内取出工质热能的循环泵。 2.0.15 取热换热器 heat absorption exchanger 用于储热工... ---摘自《UDC》
|
252276522
2024-05-26
|
|
3.10防止锅炉汽包满水和缺水事故 14 3.11防止汽轮机超速和轴系断裂事故 15 3.12防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故 17 3.13防止发电机损坏事故 19 3.14防止分散控制系统失灵、... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2024-02-26
|
|
锅炉烟气污染物排放执行《锅炉 大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉大气污染物排放限值。待《制 药工业大气污染物排放标准》颁布实施后,执行《制药工业... ---摘自《1 概述.》
|
sunny爹
2023-11-28
|
|
合成塔出口气体通过合成废热锅炉,副产 3.9MPa 的过热蒸汽。 2.1.2.2 尿素装置生产工艺及流程概述 本装置设计能力为年产 30 万吨尿素,采用 CO2 汽提法。 以本公司合成氨生产... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2023-08-30
|
|
锅炉焊缝减弱系数取ø=0.8,锅筒(壳)或者炉胆的取用壁厚不得小于3毫米。 采用《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第二十三条规定以外的材料,应当同时符合以下条件: (... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
|
ok2015
2023-06-01
|
|
锅炉房及 热力站应设置自动控制装置和供热量计量装置。 2.0.12 热源厂、中继泵站和热力站应对各种能源消耗量进行计量,且动力用电和 照明用电应分别计量,并应满足节能考核... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2023-03-04
|
|
触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它伤害等。 DB /T — 17 表B.2 危险物质类危险源辨识清单(样例) 序号 危险物... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
|
迷音桑
2022-12-04
|
|
锅炉事故的处置措施 46 9.机械伤害事故处置措施 49 10.车辆伤害事故处置措施 50 11.物体打击伤害事故处置措施 50 12.高处坠落事故处置措施 50 13.起重伤害事故处置措施 51 1和... ---摘自《桂林市七星区》
|
ZCYTheFirst
2022-09-05
|
|
锅炉进行改造、长期停用、移装、变更使用单位、使用单位更名或者超期使用变更,相关单位应 办理变更登记。 4.12 锅炉报废时, 使用单位应当采取措施消除使用功能, 并将使用... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2022-06-07
|
|
引起超压的原因和容 积式换热器机组差不多,当回水量太大,或者补给水量太大,或者由... 烟气 小型锅炉 蒸汽 从系 统排 放出 A48型安全阀 图8 图8为A48型安全阀在小型锅炉上的... ---摘自《安全阀 的一 些典 型应 用》
|
hyszqmzc
2022-03-09
|
|
业人员核实超压原因。 温度开关同样也是安装在锅炉的出水端,能迅速感应到出 水温度的地方,感温棒通过套管安装在出水管道上。温度 开关通常分为单温和双温开关,双温开关... ---摘自《锅炉系统三剑客》
|
lonven
2021-12-09
|
|
锅炉超压; A2.8.4 锅炉爆管; A2.8.5 锅炉汽水共腾; A2.8.6 锅炉汽水冲击; A2.8.7 锅炉二次燃烧; A2.8.8 炉膛爆燃 A2.8.9 锅炉大面积积焦 A2.8.10 生物质锅炉受热面粘结性积灰... ---摘自《附件2》
|
黑豆奇酷
2021-09-10
|
|
锅炉、压力容器及压力管道法规知识.4 1 锅炉、压力容器及压力管道法规体系结构.4... 3 水击和超压事故.54 4 缺水和满水事故.54 5 汽水共腾事故.54 6 省煤器损坏和空气... ---摘自《锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
|
252276522
2021-06-13
|
|
(2)锅炉超压。 火灾 锅炉爆炸 (1)经常检查各机械部位是否灵敏、 有效, 严格按照操作规 程, 规范运作; (2)定期检查观火孔、 防爆门、 人孔门的密封性, 防止锅炉本 ---摘自《纺织行业较大危险因素辨识》
|
丑伊
2021-03-15
|
|
锅炉使用单位应当采购具有相应许可资质单位制造的锅炉。产品安全性能、能效指标、技术资料应当符合有关安全技术规范及其相应标准的规定。 使用单位不得采购国家明令淘汰、... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
|
xiaoshou
2020-12-15
|
|
火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它伤害等。 危险源引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作... ---摘自《ICS 71.010》
|
王子梦丶
2020-09-16
|
|
自动启、停锅炉。 .超压停炉并报警的安全http://www.51wendang.com/doc/1f753147d30a3c226c07f128保护。 .给水自动控制。 .极低安全水位报警并停炉。 .燃烧自动控制及安全保 ... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2020-06-18
|
|
④30分钟 14、锅炉爆炸的原因有( ①超压;②过热;③腐蚀;④裂纹和起槽;⑤先天性缺陷。 三、判断题:正确的划“√”错误的划“*” 1、锅炉铭牌上标明的是表压力。 2、... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
|
赵志强
2020-03-20
|
|
能实现锅炉正常燃烧所必需的各种功能,能在正常状态、事故状态及非常情况下,自动实施保护性停炉,配以相应的水位控制器、压力调节器,实现高低水位指示,超压指示、调节... ---摘自《概述:》
|
lonven
2019-12-22
|
|
1 9 181 3 3 1 6 锅炉超压报警保护装置 1 9 182 3 3 1 7 锅炉超温报警保护装置 1 9 183 3 3 1 8 燃油(气)锅炉联锁保护装置的种类 1 9 3 3 2 锅炉常用自控装置 6 9 184 3 3 ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
喜太狼911
2019-09-23
|