   锅炉循环泵调多少度

  锅炉循环泵供水60度,回水55度,超过60度锅炉易结垢,会造成运行不安全,或要进行炉水水质预处理。


  a)、炉水循环泵注水注意事项

  1)炉水循环泵注水必须用除过氧的除盐水。

  2)炉水循环泵注水冷却器后水温必须在21℃~50℃之间。且进入电机内充水温度要恒定,监视好清洗水量。

  3)炉水循环泵注水应从下向上注水,不允许从泵侧向电机内灌水。

  4)炉水循环泵注水必须在锅炉上水前进行。

  5)炉水循环泵电机高压冷却器工作正常。

  6)炉水循环泵注水时应保证高压冷却水悬浮物<0.25ppm,低压冷却水悬浮物<5ppm。

  7)炉水循环泵注水过程中应经常检查各台泵注水滤网压差<0.145MPa。

  b)、炉水循环泵的注水

  1)关闭炉水循环泵出口门前、后放水手动门。

  2)开启炉水循环泵进水管排气一、二次门、泵壳疏水一、二次手动门。

  3)检查炉水循环泵注水冷却器投入,冷却水供回水门开启。

  4)关闭电机高压冷却水放水一次门,用机侧给水系统注水则开启高压清洗水给水泵来水手动门、高压清洗水门。用机侧凝结水系统注水则开启凝结水来水手动门、凝结水清洗水一、二次门。但必须确保只开一路供水,严禁两路同时供水。

  5)开启高压清洗水管路总过滤器出、入口门、高压清洗水进水门(注水小平台),开启电机高压冷却水放水二次门。

  6)通过调整高压清洗水进水门维持注水流量0.0057 m3/min ,对高压充水管路进行冲洗,直到清洁无杂质。

  7)关闭电机高压冷却水放水二次门。

  8)开启高压清洗水过滤器(小平台)出、入口手动门,开启高压清洗水过滤器(小平台)出口二次门,开始缓慢注水。

  9)当泵壳疏水门排出不含空气的水,关闭壳体疏水一二、次门。继续充水,直至泵进水管排汽一、二次门见水且没有空气后,关闭泵进水管排气一、二次门。

  10)注满水后检查注水滤网前后压差值,应在允许范围内。

  11)炉水循环泵注水和清洗完毕后,联系化学化检水质,水质合格后,可以向锅炉上水。上水期间维持炉水循环泵连续注水清洗,上水结束后,准备进行点动排气,点动排气结束后,关闭注水手动门,泵注水完毕。
静看花开花落
船用锅炉燃烧器 转杯式、蒸汽雾化式: 燃油粘度≤239.1kw(60马力) 5 84335100 玉米联... 循环泵 生产能力≤150000t/年的真空盐厂用循环泵 84135020 84135030 84135090 ... ---摘自《附件:》
牛牛小龙人
太阳能蒸饭锅炉组成与基本工作原理 太阳能蒸饭锅炉包括集热器阵列、储热器、软化水装置、流量调节阀、压力控制阀、闸阀、电磁阀、安全阀、止回阀、过滤器、循环泵、循环管... ---摘自《GRLM》
元素吧里的召唤
热水锅炉应有防止或减轻因热水系统的循环泵突然停运后造成锅水汽化和水击的措 施。 第4.1.3 条 热水系统的循环水泵,应在其进、出口母管之间装设带有止回阀的旁通管;在进口... ---摘自《GB 50041-2008》
黑豆奇酷
锅炉强制循环泵 所有规格 24 84818010 84813000 84818040 火电机组用高温高压阀门(闸阀、截止阀 、止回阀) 闸阀:公称通径DN≤600mm(24"); 压力等级≤4500Lb 截止 ---摘自《进口不予免税的重大技术装备和产品目录(2018年修订)》
摇摆白勺白芍
锅炉最大连续工况 boiler maximum continuous rating 锅炉与汽轮机组设计流量相匹配的最... 尿素溶解罐、尿素溶液循环泵、尿素溶液储罐、供料泵、稀释水 泵、背压控制阀、计量分... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
星野哀
锅炉缺水报警 煤气压力低报警 出水温度超高报警 燃气泄漏报警 循环泵故障报警 能够在报警的同时显示故障信息和处理建议 燃烧器故障熄火报警 技术参数 联系方式:400-6788-655... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
戴静菡
锅炉启动循环泵 Ⅰ回路:清洗泵 临时管道 高加及其旁路 省煤器 水冷壁 启动分离器 临时管道 主蒸汽管道 过热器 Ⅱ回路:清洗泵 临时管道 凝结水主位调阀 疏水加热器 低加及其旁... ---摘自《目次》
此身滑稽
循环流化床锅炉+1*B20MW 高温高 压背压汽轮发电机组。工程总投资 55000 万元,一期... 脱硫系统中喷淋系统及循环泵发生故障时,需停 运电厂进行检修, 故评价中不考虑脱硫... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
252276522
锅炉循环泵及取样器冷却水应循环利用,补充水宜采用软化水。 IV 制酸和脱硫 4.5.24 在缺水地区,可采用空气冷却替代水冷却吸收酸。 4.5.25 酸冷却器、脱硫风机冷却水应循环利... ---摘自《UDC》
hyszqmzc
锅炉、中央空调机组、电梯、水泵等,避免设备故障; 当限电时,确保消防设施、安全... 定期检查冷却塔风机变速齿轮箱、淋水装置、循环泵、电器控制箱,保证冷却塔及附属设... ---摘自《Q/JGSW》
喜太狼911
循环流化床锅炉和其他燃料形式的锅炉房,应根据具体运行要求,参照《城镇供热监测与... 关闭一次网阀门,停止循环泵,停止补水泵。同时向上位机报警;当二次回水压力超高时... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 DB22》
静看花开花落
0℃,此后只要锅炉处于运行状态,循环泵就不停运 转。 在有“手动”提示时,可按“+” “-”键可以手动开/停循环泵 控制继电器触点容量为 10A/220VAC,使用时负载应小于 0.... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
烂衣小孩
循环泵开启温度、循环泵关闭温度、锅炉开关机时间(可分4个时间段)等运行参数。通常操作人员只要按“启动”键开机,按“停止”键停机即可,十分简单。2、燃烧系统采用原... ---摘自《Worksheet》
star薰衣草
采用不同燃料的分散锅炉供热也迅速增加。而空调在我国居住建筑中的迅速发展更是近十... 5.2.16 在选配供热系统的热水循环泵时,应计算循环水泵的耗电输热比(EHR),并应标... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
枪械砖家
循环泵打破了该栋建筑的地暖供热系统,会给他人 造成一定的不便。 地热过滤网堵塞可... 来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
hgtbkwd
设置循环泵工作温度时,叶轮闪烁 故障显示:警示标志亮,传感器问题显示E1,漏电保护显示LD,超温保护显示H1,水位检测E4 时间显示:待机状态显示实时时间;设置时显示... ---摘自《电采暖炉操作说明》
芳甲窍交
循环泵损坏 通知专业供热公司 热水温度过低 热水温度设置过低或 旋钮“tw”位于“0” 根据需要设置热水温度 供热锅炉未连接有热水水箱时, 显示屏内出现故障编码“58” 旋钮... ---摘自《操作指南》
lonven
同样的道理,在锅炉出水压力高 于或低于设定值时,压力开关内部电路断开或者闭合,切 断某些设备如燃烧器或循环泵,或者启动报警设备。其高 低压值根据系统特征由专业安装... ---摘自锅炉系统三剑客》
向日葵8AS
锅炉房及 热力站应设置自动控制装置和供热量计量装置。 2.0.12 热源厂、中继泵站和热... 循环泵与中继泵吸入侧的压力,不应小于吸入口可能达到的最高水温下的 饱和蒸汽压力加... ---摘自《城乡供热工程项目规范》