编辑: 阿拉蕾 话题热度:411 2019-10-11
关键词: 燃油燃气锅炉,boiler,燃气,锅炉,燃油,燃气锅炉 添加资源
资源与摘要 编辑
阿拉蕾
   燃油燃气锅炉能干什么

  燃油燃气锅炉的优点:是在燃气不足或压力过低时能用燃油让锅炉继续运行,不会影响用户的作业进程。

  燃油燃气锅炉的缺点:1、是价格较高,因为所配置的燃油燃气双燃料燃烧器十分昂贵,所以锅炉的整体报价要高。2、是型号不全,油燃气双燃料燃烧器没有较小型号的,只有0.35MW以上的型号。

  燃油燃气锅炉为卧式内燃湿背式三回程火管锅炉。工作原理:燃油燃气锅炉由燃烧机喷入燃烧室进行燃烧,生成的高温烟气经湿烟箱折入第二回程传热优良的螺纹烟管,再经前烟箱折回第三回程烟管,最后经后烟箱及烟囱排入大气。湿烟箱(湿背式),即燃烧室浸在水中,高湿烟气被水空间所包围,既有效利用受热面又能避免像干背锅炉那样后烟箱温度过高和烟气短路等缺陷。螺纹烟管和光管优化组合构成高温烟气与炉水间充分换热的对流受热面,螺纹烟管能扰动烟气从而强化传热,烟温相对较低的第三回程采用光管避免烟气阻力太高。足够大的水空间和蒸汽空间,保持锅炉参数稳定,不随负荷变化而变化。汽水分离器能高效分离出蒸汽中的水分,减少蒸汽中的湿度和含盐量,提高蒸汽品质。采用科光871高温胶泥代替普通耐火泥涂抹烟箱隔热层的向火面,保护绝热材料不被烟气带走而堵塞烟管,同时降低了烟箱温度。采用轻型保温材料硅酸铝纤维,既提高了保温性能又减轻重量。前后烟箱有可拆卸烟箱门,便于清扫烟管。燃烧室前后均设有观火孔,可观察炉内燃烧情况。燃烧室后部检查孔中设一弹簧式防爆门,在点火爆燃时起泄压作用,泄压后自行恢复原状,不必象破袭式防爆门需停炉更换防爆膜,而检查孔便于检修时由此进入燃烧室。锅炉顶部开有人孔,侧下部45度处开有头孔、手孔,便于检查。锅炉启动快,平均15分钟可达到额定出力。

  一、燃油燃气锅炉在运行期间应注意以下几点:

  1、不允许炉膛喷烟正压燃烧,这样非常容易烧坏燃烧器。

  2、若燃烧器剧烈振动,应停车检查。

  3、锅炉底部上下不可积水,以防发生潮湿腐蚀底座。

  二、燃油燃气锅炉在运行2--3个星期,应进行检查一次。水位表,阀门,管道法兰的接触口处要有渗漏应予修复。

  三、锅炉的运行每隔36个月后应停炉进行全面维修,还要做以下工作:

  1、清除锅炉内部,水冷壁的水垢和泥渣,并用清水冲洗干净。

  2、清除着火面上的烟垢,积灰。

  3、检查锅炉焊接钢板内外有无腐蚀现象,若发生有严重缺陷立即修复。如果发现可疑之处,但不影响安全生产时,要及时作出记录一便日后参考。

  4、检查完毕后在着火面涂锅炉漆,以防腐蚀。
黑豆奇酷
化工厂余热回收采暖系统等,尤其针对燃油燃气锅炉及空调系统节能改造。适合商业公建、商务写字楼、部队营房、场馆、办公楼、工业园区厂房、别墅会所、星级酒店、医院、... ---摘自《附件2》
f19970615123fa
5.1.2 燃油燃气锅炉 二氧化硫排放量核算参照式(4),氮氧化物排放量核算参照式(5),颗粒物排放量核 算参照 5.4。 5.1.3 物料衡算法中相关参数取值参见附录 B、附录 C,... ---摘自《HJ - 201》
飞鸟
本标准适用于各类燃煤、燃油燃气锅炉,工业窑炉等固定污染源废气中颗粒物的测定。 本方法的检出限为0.5 mg/m 3 。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少... ---摘自《DB13》
sunny爹
囱高度不符合排放标准中对燃油燃气锅炉烟囱不低于 8m 的规定,需对锅炉 房烟囱高度进行整改。 (3)食堂油烟 项目区现设置有食堂,供厂区员工进餐,厂区日进餐人数约 15 人... ---摘自《1 概述.》
ddzhikoi
燃煤 燃油 燃气 1 烟尘 80 60 30 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1标准 2 SO2 400 300 100 3 NOx 488 400 400 表6-4 废气排放标准限值 序 ---摘自《2015100199U》
无理的喜欢
燃油燃气锅炉烟囱不低于 8 米,新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑 物时,其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上。 (3)噪声 项目位于规划的工业用地范围,运营期噪声执... ---摘自《广西高通食品科技有限公司》
glay
燃煤锅炉*、燃油锅炉*、燃气锅炉*、 蒸汽量(t/h) 9 主要生产单元 主要工艺 生产设施 设施参数及单位 生物质燃料锅炉 * 废热利用 废热利用装置 * 处理量(t/h) 贮存 产品仓库 * 面... ---摘自《HJ 860.2—2018》
被控制998
燃油燃气锅炉智能控制系统、冷凝水 回收智能控制系统、变频供水智能控制 系统、地源热泵节能控制系统 太原高新区产业路36号A座703室0351-7026793 164 山西金源鑫节能环保... ---摘自《节能服务公司备案名单 节能服务公司备案名单((第三批》
向日葵8AS
燃油燃气锅炉间及燃烧设备间与相邻的辅助间之间的隔墙, 应为防火墙, 隔墙上开设的门应为甲级防火门。 3.3.3 当锅炉间和燃烧设备间与其他建筑物相连或设置在其内部时,... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
匕趟臃39
燃油锅炉 燃气锅炉 燃生物质成型燃 料锅炉 颗粒物 30(1) 50 30 20 20 烟囱或烟道 二氧化硫 200(1) 300 100(1) 200 50 35(1) 50 氮氧化物 200(1) 300 200(1) 250 150锅炉执行该限值... ---摘自《DB44》
哎呦为公主坟
家用燃气燃油锅炉、 干式变压器、 大型空调、 热泵、 商用独立式制 冷装置、 室内空调、 通用白炽反射灯。新的修订案将对以下6种新产品引入最低能源性 能标准和相关的报告... ---摘自《风险提示】》
hgtbkwd
燃气锅炉房和燃油锅炉房应位于首层或地下一层的 靠外墙部位, 常 (负) 压燃油设置在室内的电力 变压器,可以采用二氧化碳等气体灭火系统。另外,对于变压器,目前还有一... ---摘自《建筑防火通用规范》
星野哀
燃油燃气管道接地良好,螺钉少 于5个的法兰连接处跨接线应完好有效;接地电阻应每年检测 1 次,并保存记录。 4.5.1.2 锅炉房地面应平整,无积水。 DB11/T 1322.49—2018 ... ---摘自《DB11》
山南水北
燃油蒸汽锅炉烟气、食堂油烟、飞灰仓粉尘、水泥仓粉尘、无组织排放颗粒物、氨、硫化... 窑尾进行爆燃(850℃—1100℃),主要为燃烧可燃气体。产生的热解焦和热解气一同进... ---摘自《1.概述》
252276522
民用建筑与燃油燃气锅炉房、 蒸发量或额定热功率大于本条规定的燃煤锅炉房的 防火间距应符合本规范第 3.4.1 条有关丁类厂房的规定,与10kV 及以下的预装式变电 站的防火间... ---摘自《UDC》
麒麟兔爷
采用蒸汽替代燃油和燃煤对锅炉进 行整体预加热,使锅炉在点火时已 处于“热炉、热风... 低热值高炉煤气 燃气—蒸汽联合 循环发电 钢铁行业 高炉煤气利用 将加压后的副产煤气和... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
hgtbkwd
第9部分:燃油中碳和氢元素的测定 GB/T 10410 人工煤气和液化石油气常盐组分气相色... 燃煤粉和燃气、油锅炉—1 h; b) 层燃锅炉— 4 h; c) 流化床锅炉— 24 h; d) 炉内加脱硫... ---摘自《-》
阿拉蕾
月建成,目前已投产运行。  燃气 工业区天然气规划总用量为 183 万Nm3 /a, 采用呼... 燃煤锅炉改用燃油锅炉,因此未建 未建 供水 (1)生产和生活用水均由园区供水管网供... ---摘自《国环评证甲字》
达达恰西瓜
SZS型燃油燃气锅炉 SZS型燃油燃气锅炉 集团官网:www.zzboiler.com ZG ... 西安交大国家发明专利一一燃油燃气锅炉优化设计软件全新设计,结构 性能处于国内领先... ---摘自《郑锅股份》