家居装饰商会常务副会长/01最近,随着冬季供暖的正常进 行, 供暖过程中的相关问题也相继涌 现, 笔者昨天就接到业主刘先生的投 诉电话, 称他家的地暖漏水已经快十 天了, 但是一直找不到原因, 供暖的 工人说是装修公司把管子打坏了, 装 修公司说是管子质量可能有问题, 而 笔者在刘先生家看到, 客厅地面贴角 线附近的墙面多处出现水印、 起皮现 象, 楼下邻居家的客厅顶面已经出现 渗水点. 为了了解地暖的漏水原因, 笔者 从徐州市家居装饰行业商会暖通专 业委员会相关专家处了解到, 地暖出 现漏水现象一般有多种原因, 下面就 来听听专家的讲解吧! 管材质量有好坏 据业内专家介绍, 管材质量是引 发地暖漏水的最大嫌疑, 随着地暖市 场的繁荣, 个别商家以次充好, 本着 能捞一把捞一把的心态肆无忌惮地 在市场销售劣质地暖管材. 劣质地暖 管材料不纯, 加工精度较差, 一经使 用, 后期的使用寿命没有保障.特别 是工人盘管子时,如果弯曲度过大, 就有可能导致管材受到内伤, 时间长 了就有可能出现渗水现象, 这种渗水 查找起来非常麻烦. 施工不规范破坏 除了管材本身质量外, 地暖安装 施工也是导致管材受损的主要原因 之一.据业内专家介绍, 由于暖通行 业监管的欠缺, 各个地暖公司施工质 量参差不齐, 个别施工人员不按照行 业规范要求施工,例如野蛮施工、 在 安装地暖时不仔细粗暴施工, 导致损 伤破坏地暖管, 施工完毕后也不做打 压试验一走了之, 给业主后期使用地 暖埋下了隐患. 第三方施工破坏 地暖安装完毕后, 虽然也做了打 压测试 (没有问题) , 但是工地在后 续的装修过程中没有注意保护, 装修 人员在安装有地暖的地面上打了钉 子、 钻了孔, 最后导致地暖管破裂, 这 种现象屡见不鲜. 暖通专业委员会赵会长称, 以上 三点是引起地暖漏水的主要原因, 如 果居民家中发生地暖漏水问题, 首先 是关闭供暖水路主阀门, 然后请暖通 公司专业人员进行检查, 相关检查程 序是分别对每个地暖环路依次进行 打压试验找出漏点所在环路, 在确认 该漏点所在地暖环路后将地板掀起, 地面抛开查看漏点, 分析地暖漏水原 因,找出相关责任人进行赔偿处理, 之后由地暖公司技术人员对漏水的 地暖管进行切断、热熔重新连接, 并 做打压测试工作、 确认没有问题后恢 复地面. 专家称,地暖漏水查找非常麻 烦, 所以业主做地暖一定要找正规公 司进行施工, 否则极易出现漏水导致 财产受到损失. - ./0 地暖漏水一般是哪些原因造成的