编辑: 我不是阿L | 2019-11-18 |
2017 年环境信息公示报告 沧州大化股份有限公司聚海分公司
2018 年3月-1-目录目录.
1 - 前言.2 -
一、基本信息.3 -
二、排污信息.3 -
三、治理设施.6 -
四、环境评价.6 -
五、产生废物的处置和综合利用情况.7 -
六、开展自行监测情况.7 -
七、 排污费的缴纳、企业履行环境社会责任的情况.8 -
八、对职工进行的环境保护培训.9 -
九、法律法规规章规定的其他环境信息.9 -
十、突发环境事件管理.9 - -
2 - 前言根据《河北省环境保护公众参与条例》第十三条规定,重点排污 企业应当向公众如实公开环境信息,接受公众监督.现将沧州大化股 份有限公司聚海分公司环境信息公示如下: -
3 -
一、基本信息 单位名称:沧州大化股份有限公司聚海分公司 统一社会信用代码:9113093168572721X0 法定代表人:谢华生 生产地址:沧州临港经济技术开发区军盐路北侧 联系
电话:0317-5262720 主要产品:甲苯二异氰酸酯 生产规模:12 万吨/年 生产经营范围:甲苯二异氰酸酯、盐酸、烧碱、液氯、硝酸、氢气、硫酸、次氯酸钠、邻甲苯二胺、芒硝
二、排污信息
1、排污总量、主要污染物及特征污染物名称:氮氧化物、苯胺、 氯化氢、氯气、光气、硝基苯类、氨、甲苯、COD、氨氮 时间 排放类型 污染物名称 排放总量(t)
2017 废气 氮氧化物
132 2017 废气 二氧化硫 65.145
2017 废气 烟(粉)尘6.575
2017 废气 苯胺 5.037*10-?
2017 废气 甲苯 5.41*10-?
2017 废气 氯化氢 1.71
2017 废气 硝基苯类 0.55
2017 废气 氯气 1.84
2017 废气 光气 0.028
2017 废气 氨0.886
2017 废水 COD 30.26
2017 废水 氨氮 1.8 -
4 -
2、排放口数量: 排放口编号 排放口位置 排放方式 排放类型 FQ-0001 九万吨硝化 连续排放 废气 FQ-0002 六万吨硝化 连续排放 废气 FQ-0003 五万吨氢化 连续排放 废气 FQ-0004 七万吨氢化 连续排放 废气 FQ-0005 五万吨光化 连续排放 废气 FQ-0006 七万吨光化 连续排放 废气 FQ-0007 五万吨盐酸吸收 连续排放 废气 FQ-0008 七万吨盐酸吸收 连续排放 废气 FQ-0009
16 万吨烧碱 连续排放 废气 FQ-0010 13.5 万吨硝酸 连续排放 废气 FQ-0011 锅炉 连续排放 废气 WS-0001 厂区北侧 连续排放 废水
3、污染物排放情况及标准 排放口 编号 排放口位置 排放方式 排放 类型 主要污染物 排放标准 (mg/m?) FQ-0001 九万吨硝化 连续排放 废气 氮氧化物
240 FQ-0002 六万吨硝化 连续排放 废气 氮氧化物
240 FQ-0003 五万吨氢化 连续排放 废气 甲苯
40 苯胺
20 硝基苯类
16 FQ-0004 七万吨氢化 连续排放 废气 甲苯
40 苯胺
20 硝基苯类
16 FQ-0005 五万吨光化 连续排放 废气 苯胺
20 氯气
65 光气
3 氯苯
60 FQ-0006 七万吨光化 连续排放 废气 苯胺
20 氯气
65 光气
3 氯苯
60 FQ-0007 五万吨盐酸吸收 连续排放 废气 氯化氢
100 氯苯
60 FQ-0008 七万吨盐酸吸收 连续排放 废气 氯化氢
100 氯苯
60 FQ-0009
16 万吨烧碱 连续排放 废气 氯化氢
100 FQ-0010 13.5 万吨硝酸 连续排放 废气 氮氧化物
300 氨75kg/h -
5 - FQ-0011 锅炉 连续排放 废气 烟尘
30 二氧化硫
200 氮氧化物
200 WS-0001 厂区北侧 连续排放 废水 COD 120mg/L 氨氮 25mg/L
4、排放浓度及超标情况: 详见:河北省污染源自动监控系统: http://110.249.223.75:9090/onlinemonitor/login.jsp 河北省国家重点监控企业自行监测信息公开平台: http://121.28.49.84:8003/#. 检测时间 排放口 项目 监测值 (mg/m?) 标准 (mg/m?) 是否超标 监测类型 2017.6.26 FQ-0001 氮氧化物
96 240 否 委托监测 2017.6.26 FQ-0002 氮氧化物
93 240 否 委托监测 2017.6.26 FQ-0003 甲苯 1.14
40 否 委托监测 苯胺 0.14
20 否 委托监测 硝基苯类
9 16 否 委托监测 2017.6.26 FQ-0004 甲苯 0.866
40 否 委托监测 苯胺 0.07
20 否 委托监测 硝基苯类
8 16 否 委托监测 2017.6.26 FQ-0005 苯胺 0.13
20 否 委托监测 氯气 38.6
65 否 委托监测 光气 0.6
3 否 委托监测 氯苯 0.13
60 否 委托监测 2017.6.26 FQ-0006 苯胺 0.08
20 否 委托监测 氯气 44.3
65 否 委托监测 光气 0.7
3 否 委托监测 氯苯 0.07
60 否 委托监测 2017.6.26 FQ-0007 氯化氢
22 100 否 委托监测 氯苯 0.11
60 否 委托监测 2017.6.26 FQ-0008 氯化氢 18.9
100 否 委托监测 氯苯 0.17
60 否 委托监测 2017.6.26 FQ-0009 氯化氢 18.5
100 否 委托监测 2017.6.26 FQ-0010 氮氧化物
167 300 否 委托监测 氨0.112
75 否 委托监测 2017.6.26 FQ-0011 烟尘
11 烟尘 否 委托监测 二氧化硫
154 二氧化硫 否 委托监测 氮氧化物
151 氮氧化物 否 委托监测 -
6 - 2017.6.26 WS-0001 COD 20mg/L 120mg/L 否 在线监测 氨氮 1.08mg/L 25mg/L 否 在线监测
三、治理设施 治理设施名称 治理 类型 治理方法 投入使用日期 排污设施及 编号 运行情 况 九万吨硝化硝 烟吸收装置 工艺 废气 吸收 2009.8.10 FQ-0001 正常 六万吨硝化硝 烟吸收装置 工艺 废气 吸收 2011.1.31 FQ-0002 正常 五万吨氢化湿 区洗涤 工艺 废气 吸收 2009.8.10 FQ-0003 正常 七万吨氢化湿 区洗涤 工艺 废气 吸收 2012.5.15 FQ-0004 正常 五万吨光化碱 破坏系统 工艺 废气 吸收破坏 2009.8.10 FQ-0005 正常 七万吨光化碱 破坏系统 工艺 废气 吸收破坏 2012.5.15 FQ-0006 正常 五万吨盐酸吸 收 工艺 废气 吸收 2009.8.10 FQ-0007 正常 七万吨盐酸吸 收 工艺 废气 吸收 2012.5.15 FQ-0008 正常 烧碱装置高纯 酸 工艺 废气 吸收 2014.1.13 FQ-0009 正常
16 万吨硝酸装 置 工艺 废气 吸收 2014.11.28 FQ-0010 正常 锅炉烟气治理 系统 锅炉 烟气 石灰石 +SNCR+布袋201.3.30 FQ-0011 正常
四、环境评价 项目名称 环评批复 批复时间 验收批复 验收时间 验收 状态 五万吨甲苯 二异氰酸酯 环审 【2004】
83 号2004.3.12 环验 【2011】
61 号2011.3.7 已验收 六万吨 DNT 冀环评函 【2008】182 号2008.3.27 冀环评函 【2011】
685 号2011.8.14 已验收 七万吨甲苯 二异氰酸酯 冀环评【2011】
522 号2011.6.28 冀环评函 【2013】
428 号2013.4.23 已验收 九万吨 DNT 沧渤海环管字 【2011】09 2011.5.25 沧渤环验 【2012】14 号2012.12.14 已验收 -
7 -
16 万吨离 子膜烧碱 冀环评函 【2007】99 号2007.4.4 冀环评函 【2014】1167 号2014.9.12 已验收 13.5 万吨 硝酸 冀环评函 【2007】100 号2007.3.2 沧环验【2015】
15 号2015.7.7 已验收
五、产生废物的处置和综合利用情况 我公司主要产生的固体废物包括危险废物和一般固体废物, 危险 废物是 TDI 精制过程产生的精馏残渣,危废类别是 HW11,2017 年度 产生危险废物共计 7341.89 吨,全部委托有资质单位处置,处置单位 为河北丰源环保科技股份有限公司. 一般固体废物是煤灰,2017 年度产生量为 15051.35 吨,全部外 售.
六、开展自行监测情况 公司于
2016 年12 月28 日制定了《沧州大化股份有限公司聚海 分公司企业自行监测方案》 , 监测方案发布时间为
2017 年1月11 日, 期间未进行调整.
1、监测方案主要是监测总排废水,监测项目包括 COD 和氨氮, 实现实时监测并上传,同时,PH、色度、COD、氨氮、苯胺类,每周SS、石油类、硝基苯类等项目进行监测.并根据要求实时监测和 实验室监测进行比对,确保监测数据的有效性,保证方案的落实. 监测方法和技术符合国家相关要求和规范.
2、全年生产天数、监测天数,各监测点、各监测指标全年监测 次数、达标次数、超标情况;
-
8 - 全年锅炉生产天数是
291 天,其中主要装置光化运行天数为
345 天,监测天数达到 100%,监测点位主要是公司污水总排放口,废水 监测指标是 COD 和氨氮,同时有流量和 PH 实时监测.全年废水监测 指标是 COD 和氨氮测次数与监测方案相符合、达标次数 100%.
2016 年度全年统计各项指标如下: 监测点总排口 监测次数 达标次数 标准值(mg/L) 超标情况 COD
365 365 ≤120 无NH3-N
365 365 ≤25 无
3、全年废水、废气污染物排放量 全年废水排放量 966538.85 吨,COD 和氨氮(在线监控)排放量 和日均浓度指标达到环保要求. 全年废气排放量
83808 万方,二氧化硫、氮氧化物和烟尘小时平 均浓度和排放总量符合排污许可证核发的排放量范围之内, 排放浓度 达到环评报告, 锅炉排放标准和地方标准对标, 满足新发布标准要求.
4、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果 我公司位于沧州临港经济技术开发区园区内, 单位周围敏感目标 距离远,厂界大气环境质量监测均能达标,符合相关规范.
七、排污费的缴纳、企业履行环境社会责任的情况
2017 年排污费缴纳统计表 单位:元-9-项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 排污费 289626.84 447506.36 489458.31 242092.11 1468683.62 污水处理费 581046.15 279668.4
880650 1158252 2899616.55
八、对职工进行的环境保护培训 我公司
2017 年按照培训计划, 于3月对质检中心环境监测相 关人员进行了专业技能培训,6 月组织全体员工学习了《突发环 境事件应急预案》培训,并进行了演练,9 月组织全体员工对环 境保护相关法律法规进行了学习培训.
九、法律法规规章规定的其他环境信息 我公司严格遵照各项环保法律法规、规章规定落实管理,制 定了《环境管理自律体系制度汇编》 、 《环境管理自律体系手册》 , 并严格对照执行.
十、突发环境事件管理 按照我公司
2017 年度安全环保演练计划,公司于
2017 年6月22 日10:30 分在电解车间模拟液氯阀门破裂液氯泄漏, 导致人 员中毒,公司启动《突发环境事件应急预案》 、 《电解车间现场处 置方案》 、 《生产安全事故综合应急预案》 、 《重大危险源事故专项 应急预案》 、 《危险化学品泄漏事故专项应急预案》 、 《突发事件医 疗应急救援预案》 ,开展应急救援及应急疏散演练. -
10 - 附件 1: 《突发环境事件应急预案》 附件 2:2017 年应急演练总结、签到记录、演练现场照片
11 应急预案编号:130983-2015-027-M 沧州大化股份有限公司聚海分公司 突发环境事件应急预案 (2015 年版) 沧州大化股份有限公司聚海分公司 二O一五年十一月
12 前言突发环境事件故不同于一般的事件, 产生的污染物往往没有固定的排 放方式和排放途径,事件往往具有发生突然、扩散迅速、危害范围广的特 点,对环境造成严重污染和破坏,给人民的生命和国家财产造成重大损失. 为有效防范突发环境事件的发生,及时、合理处置可能发生的各类重大、 特大环境污染事件,保障人民群众身心健康及正常生产、生活,依据《中 华人民共和国环境保护法》相关规定和河北省、沧州市有关法律法规的要 求,特制定了突发环境事件应急预案.本预案细化突发环境事件应急、报告、处置程序,重点加强对危险化学品的生产、贮存、运输、使用等各个 环节的日常管理和安全防范工作,严防各种突发环境事件的发生,规范和 强化了应对突发环境事件的应急处置工作, 以预防突发环境事件故为重点, 逐步完善处置突发环境事件的预警、处置........