编辑: ok2015 | 2019-11-16 |
1. 项目名称……指项目立项批复时的名称,应不超过
30 个字(两个英 文字段作一个汉字) . 2. 建设地点……指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3. 行业类别……按国标填写. 4. 总投资……指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、 学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能 给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6. 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析 结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出 建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其它建议. 7. 预审意见……由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可 不填. 8. 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.
1 建设单位基本情况 项目名称 乐家洁具(苏州)有限公司废气处理技改项目 建设单位 乐家洁具(苏州)有限公司 法人代表 安** 联系人 张** 通讯地址 苏州工业园区霞盛路
16 号 联系电话 137*传真 0512-邮政编码
215123 建设地点 苏州工业园区霞盛路
16 号 立项审批 部门 苏州工业园区行政 审批局 批准文号 2017-320551-33-628953 建设性质 技改 行业类别及代码 C4119 其他日用杂品制造 占地面积 现有厂区面积
95399 O, 本项目占 地依托现有 绿化面积 现有绿化面积
8000 O,本项目 绿化依托现有 总投资
700 万元 环保投资
700 万元 环保投资占总投资 比例 100% 评价经费 ― 年工作日
300 天 预投产日期 2017-12 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等): 主要原辅材料见后表 1;
主要生产设备见后表 2. 水及能源消耗: 名称 消耗 名称 消耗 水(吨/年)
300 蒸汽(吨/年) ―― 电(度/年) 268.08 万 燃气(立方米/年) ―― 燃油 (吨/年) ―― 其他 ―― 废水(工业废水、生活污水)排水量及排放去向: 本技改项目无生活污水及生产废水排放. 技改后全厂生活污水 11251t/a、纯水废水
90 t/a、锅炉废水 50t/a、压缩冷却水 2960t/a,计14351t/a 经市政污水管网排入园区污水处理厂. 地面冲洗废水 1800t/a 和电镀废水 40000t/a 计41800t/a 接入生产废水处理站处理. 其中 20900t/a 达到电镀用水水质要求后回用至电镀用水, 其余达到园区污水管网接管
2 标准后排入苏州工业园区污水处理厂. 食堂废水 3638t/a 经隔油池处理后,接入苏州工业园区污水处理厂. 园区污水处理厂处理达标后的尾水排入吴淞江. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况: 现有项目有 X―射线检测设备,已获得江苏省环境保护厅颁发的苏环函(2007)
213 号豁免证书.本项目无有放射性同位素或伴有电磁辐射的设备使用.
3 表1主要原辅材料 类别 原辅料 名称 组分、规格 状态 年用量 t 最大存 储量 t 运输 方式 技改前 技改后 变化量 水龙头 加工 砂 硅砂 固态
1000 1000
0 5 汽车 运输 铜 黄铜铜锭(纯度 99.9%,含锌 0.1%) 固态
2400 2400
0 30 树脂 酚醛树脂 液态 0.12 0.12
0 0.0015 硬化剂 呋喃甲醇 液态 0.03 0.03
0 0.0005 添加剂 甘油三酸酯、石油溶 剂 液态 0.0045 0.0045
0 0.0001 镀镍电镀液 硫酸镍(220g/L)、 氯化镍(55g/L)、硼酸(60g/L) 液态
5 5
0 0.2 镀铬电镀液 铬酐 (200g/L) 硫酸 (0.7g/L) 液态
3 3
0 0.1 退镀液 硝酸铵 25%-50% 液态
24 24
0 2 硫酸 浓度 98% 液态 4.5 4.5
0 1.5 液碱 氢氧化钠(30%) 液态
100 100
0 5 液压油 ―― 液态 33.6 33.6
0 2.8 切削油 ―― 液态
100 100
0 1 零配件 塑料件和钢铁件 固态
180 万套
180 万套
0 30 万套 木材 ―― 固态
40 40
0 5 钢模 ―― 固态 ―― ――
0 200 套 (不更 换) 耐火材料 轻质黏土砖(电炉内 称) 固态
40 40
0 1 电极 铂 固态
15 15
0 1.5 淋浴房 加工 铝型材 ―― 固态
2500 2500
0 30 玻璃 ―― 固态
400 万平 米400 万平 米04万平米 配件 ―― ――
250 万个
250 万个
0 5 万个 纸箱 ―― ――
25 万个
25 万个
0 1 万个
4 表2主要生产设备 类型 设备名称 规格/型号 数量 备注 技改前 技改后 变化情况 生产设备水龙 头生 产设 备 砂芯机 FA2.5Y
12 台12 台0―― 铸造区吸气系统 ――
1 套1套0―― 黄铜熔炉 B3R125
3 台3台0―― 重力压铸机 C55Y
9 台9台0―― 低压铸造机 ――
1 台1台0―― 冷却箱 ――
10 10
0 ―― 除砂机 9080A
2 2
0 ―― 切割机 V-360
4 台4台0―― 混砂机 MS
4 台4台0―― 抛丸机 ST3-200A
4 台4台0―― 空压机 IRN160K-CC
2 台2台0―― 冷冻机 ――
2 台2台0―― 水泵 ――
12 台12 台0―― 数控加工中心 Venter-85A
32 台32 台0―― 清洗机 MLG-01
12 台12 台0―― 泄漏气体检测机 AP7-6F
12 台12 台0机器人打磨机 CRE660F
4 台4台0每台
2 个打磨工位 手动打磨机 YD3H-2
16 台16 台0每台
2 个打磨工位 自动抛光机 MSA-2-700
7 台7台0每台
1 个抛光工位 手动抛光机 P4-1000
7 台7台0每台
1 个抛光工位 手动抛光机 YD3H-2
9 台9台0每台
2 个抛光工位 镀铬电镀线 ――
1 条1条0―― 镀镍电镀线 ――
1 条1条0―― 铬回收系统 ――
1 套1套0―― 镍回收系统 ――
1 套1套0―― 纯水制造设备 ――
1 套1套0―― 去离子水制造设 备――
1 套1套0―― 半自动装配设备 ――
12 台12 台0――
5 X-射线检测设备 ――
1 台1台0―― 台式光谱仪 ――
1 台1台0―― 碱雾喷雾测试室 ――
1 间1间0―― 投影仪 ――
1 台1台0―― 量具 ――
1 套1套0―― 淋浴 房生 产设 备 切断机 ――
10 台10 台0―― 冲孔机 ――
10 台10 台0―― 包装机 ――
2 台2台0―― 输送机 ――
2 台2台0―― 纸箱成型机 ――
1 台1台0―― 环保设备水处 理系 统 废水处理 41800m? /a
1 套1套0处理电镀/地面冲洗 废水 隔油池 ――
1 座1座0处理食堂废水 废气 处理 系统 工艺废气处理 布袋除尘
9 套0套-9 处理颗粒物废气;
对应排气筒 P3~P11 二级过滤除 尘系统
0 9 套+9 滤筒除尘器+ HEPA filter 空气过滤器 处理(对应排气筒: P
4、P
5、P
6、P
8、 P
9、P
10、P11) ;
湿式除尘器+ HEPA filter 空气过滤器 处理(对应排气筒: P
3、P7) ;
酸性废气处 理设备
2 套2套0处理酸性废气;
对应排气筒 P
1、P2 吸热排气筒
2 套2套0排放水蒸气;
对应排 气筒 P
12、P13 锅炉排气筒
2 套2套0对应排气筒 P14 油烟净化 去除率 85%
4 台4台0处理食堂油烟
6 工程内容及规模
一、项目由来 乐家洁具 (苏州) 有限公司,于2004 年3月5日在苏州工业园区注册成立,
2007 年开设水龙头工厂,水龙头厂位于和苏州市工业园区霞盛路
16 号,主要从事水龙头 及淋浴房的生产. 根据现场勘查和企业反馈,发现:颗粒物废气处理设施运行时间较久,集气罩和 管路老化,有部分腐蚀,导致废气捕集效率不佳,车间空气环境较差,颗粒物去除率 也无法达到水龙头工厂建厂初期的设计水平. 为进一步保证废气的治理效果,公司决定投资
700 万元改造含粉尘废气处理设 施,采用更先进的二级过滤系统替代原有的布袋除尘设备,加大吸风量,改善车间内 部环境的同时减少颗粒物的排放量.
二、项目概况 项目名称:乐家洁具(苏州)有限公司废气处理技改项目;
建设单位:乐家洁具(苏州)有限公司;
建设性质:技改项目;
建设地点:苏州工业园区霞盛路
16 号;
建设规模:技改前后项目产能不变,为年产水龙头
180 万件,淋浴房
25 万件. 产品方案见表 3,表4;
技改项目是对现有废气处理设施进行改造,主体工程详见表 5. 表3现有项目产品方案 序号 产品名称 年设计能力(万个) 年运行时数 h 技改前 技改后 变化情况
1 水龙头
180 万件
180 万件
0 4800
2 淋浴房
25 万件
25 万件
0 表4现有项目产品规格指标 序号 产品名称 规格 备注
1 水龙头 0.5~2kg/个 可根据订单要求调整规 格2淋浴房 (1300~1200)*(1900/1950/2000)
7 表5技改项目主体工程 排气 筒直 径 污染物产生 工序 污染物直径(mm) 高度(m) 风机风量 (m? /h) 废气处理措施 技改 前 技改 后技改前技改后技改 前 技改 后 技改 前 技改后 P3 机加工打磨 颗粒物600
750 15
15 15000
21200 布袋 除尘 离心湿式除尘器+ HEPA filter 空气过滤器 P4 机加工抛光 颗粒物600
750 15
15 15000
20000 滤筒除尘器+ HEPA filter 空气过滤器 P5 机加工抛光 颗粒物600
750 15
15 15000
21200 P6 机加工抛光 颗粒物600
750 15
15 15000
21200 P7 机加工打磨 颗粒物600
950 15
15 20000
38600 离心湿式除尘器+ HEPA filter 空气过滤器 P8 熔炉铸造 颗粒物600
850 15
15 15000
30000 滤筒除尘器+ HEPA filter 空气过滤器 P9 熔炉铸造 颗粒物600
850 15
15 15000
30000 P10 熔炉铸造 颗粒物600
850 15
15 15000
30000 P11 熔炉铸造 颗粒物600
850 15
15 15000
30000 职工人数、工作制度:企业现有职工
441 人,年工作
300 天,实行
2 班制,每班
8 小时,工作时间
6 点至
22 点,年运行
4800 小时;
技改项目不新增职工,工作制度 不变.厂内设有员工食堂,共设
8 个灶头,供员工就餐. 厂区布置:公司总占地面积
95399 O,建筑面积 29237.7 O,绿化面积约
8000 O.厂区平面布置图见附图三.
8
三、公用工程 项目公用及辅助工程设施配置情况见下表: 表6公用及辅助工程设施 类别 设计能力 备注 技改前 技改后 主体工程水龙头生产 厂房及办公 区17268 O(建筑面积)
16263 O(占地面积)
17268 O(建筑面积)
16263 O(占地面积) 已建,主体
1 层,局部
2 层.
1 层部分为水龙头生产厂房, 建筑面积
16263 O(包括机 加工区、熔炉铸造区、电镀 区、组装区、包装区、原料 成品暂存区及废水处理 站) ;
2 层部分为办公区, 建筑面积
1005 O 淋浴房生产 厂房
6748 O(建筑面积)
6748 O(占地面积)
6748 O(建筑面积)
6748 O(占地面积) 已建,1 层 门卫
20 O(建筑面积)
20 O(占地面积)
20 O(建筑面积)
20 O(占地面积) 已建,1 层 水泵房 159.4 O(建筑面积) 159.4 O(占地面积) 159.4 O(建筑面积) 159.4 O(占地面积) 已建,位于龙头生产厂房地 下1层贮运工程甲类危化品 仓库
475 O(建筑面积)
475 O(占地面积)
475 O(建筑面积)
475 O(占地面积) 已建,1 层 成品仓库
4326 O(建筑面积)
4326 O(占地面积)
4326 O(建筑面积)
4326 O(占地面积) 已建,1 层 运输 原料和产品通过汽车运输 公用工程给水 42616m? /a 42676.4m? /a 清源水业提供 排水 38889m? /a 38889m? /a 排入园区 污水厂 供电
224 万度/年237.68 万度/年 园区供电站 锅炉 2t/h 2t/h 用于热水提供 绿化 绿化率 8.4%, 面积
8000 O 绿化率 8.4%,面积
8000 O ―― 食堂
446 O(建筑面积)
452 O(占地面积)
446 O(建筑面积)
452 O(占地面积) 已建 环保工程废气处理 1. 铸造和机加工工序产生 的颗粒物废气通过袋式除 尘处理, 最终通过
9 根15m 高的排气筒 P3~P11 外排. 2.电镀工序产生的电镀废
1 铸造工序产生的颗粒物通过 滤筒除尘器+ HEPA filter 空 气过滤器处理,通过
4 根15m 的排气筒 P9~P11 外排;
2 机加工产生的颗粒物经
2 套 本次技改项目: 1.对现有
9 套颗粒物排 气筒的废气收集方式、 风机风量、 废气处理方 式及排气筒直径进行
9 气通过碱液吸收装置处 理,最终通过
2 根15m 高 的酸性排气筒 P1 P2 外排. 3.铸造冷却工序产生的热 空气通过
2 根吸热排气筒 P12 P13 外排. 4.锅炉燃气设备产生的废 气通过
1 根锅炉燃气排气 筒P14 外排. 除尘系统处理: (1)打磨(包括机器打磨和 人工打磨)产生的颗粒物通过 滤筒除尘器+ HEPA filter 空 气过滤器处理,通过
3 根15m 的排气筒 P4~P6 外排;
(2)抛光(包括手动抛光和 机械抛光)产生的颗粒物通过 离心湿式除尘器+ HEPA filter 空气过滤器处理, 通过
2 根15m 的排气筒 P
3、 P7 外排. 3.其他废气处置形式不变. 改造;
2.技改后
9 套排气筒的 管线布置方式不变. 废水处理 本技改项目没有新增生活污水及生产废水产生. 技改后全厂生活污水 11251t/a、纯水废水
90 t/a、锅炉代谢水 50t/a、压缩冷 却水 2960t/a,计14351t/a 经市政污水管网排入园区污水处理厂;
地面冲洗废水 1800t/a 和电镀废水 40000t/a 计41800t/a 接入生产废水处理站处理, 其中 20900t/a 处理达到电镀用水水质标准后回用至电镀用水,其余达到污水管网接管标准后 排入苏州工业园区污水处理厂;
食堂废水 3638t/a 经隔油池处理后, 接入苏州工 业园区污水处理厂.园区污水处理厂处理达标后的尾水排入吴淞江. 降噪措施 采用低噪声设备、隔声减振、绿化及距离衰减等措施 固废处理 现有项目在企业危险化学品贮存甲类仓库
1 区设有危废暂存点,面积约
54 O;
在危险化学品贮存甲类仓库
6、
7、8 区设有一般工业固废暂存点,面积约
156 O. 本项目没有新增危废,固废暂存依托现有项目. 本项目产生的一般工业固废均委外处理或外售,不对外排放.
10 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
一、现有项目概况 乐家洁具是西班牙独资企业,1999 年乐家公司在中国佛山南海开设了第一家独 资生产基地.乐家洁具(苏州)有限公司,于2004 年3月5日在苏州工业园区注册 成立,注册资本
5000 万美元,设计生产浴缸、龙头等高档卫生洁具产品.于2005 年与2007 年在苏州分别开设浴缸和龙头工厂.分别位于:苏州市工业园区钟南街
477 号和苏州市工业园区霞盛路
16 号.本项目位于苏州工业园区霞盛路
16 号,为水龙 头生产厂房颗粒物废气处理技改项目.由于两个厂是独立的,所以本报告中介绍的公 司情况仅是........