扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2017) 500? 项目名称:厂房

一、厂房三 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年07月27日 江苏省建设厅制

1 江苏汉和日化股份有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 厂房

一、厂房三项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见 附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作 日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格 下载――审查意见回复单】 二一七年七月二十七日 (审查机构公章) (附11页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 厂房

一、厂房三 建设单位 江苏汉和日化股份有限公司 项目地址 邗江区 建筑总高度 23.90 M 建筑面积 29610.45 M2 建筑层数 厂房一地上4层地下1层,厂房三地上2层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 独基 结构体系 框架 排架结构 送审日期 2017-7-17 勘察单位 江苏筑宇工程技术有限公司 资质等级 乙级 设计单位 江苏省金陵建工集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (给排水节能)专项审查 厂房一?

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.?

(三)其它:

1、未见热水系统的相关设计说明.

2、应说明规划用地面积和雨水收集利用的具体措施和设计参数. 厂房三

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.?

(三)无其它. 设计人 陈志君 专业负责人 曹素凤 审核人 万兵 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2017-07-20

4 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无

(三)设计深度及其他: 无 设计人 盛杰 专业负责人 吴海 审核人 方志刚 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-07-17

5 (建筑)专业审查意见

(一)、违反 强条 之处: 无

(二)、违反 强标 之处: 1.厂房一胶层平面备品间设置M0821,应为乙级防火门.应符合GB50016-2014第6.2.3 条规定.

(三)、设计深度及优化建议: 1.总平面图应标注消防车道的转弯半径;

停车场与建筑物间的距离应标注. 2.厂房

一、三设计卫生间内墙备注中交代用防水砂浆分两次刮糙(分层做法中无此构 造层);

卫生间平顶应有防潮层. 3.厂房

一、三外墙基层应考虑设置防水构造层. 4.厂房一交代铝合金型材门厚1.4mm,不正确. 5.厂房一地下室底板、侧墙防水构造应分层交代清楚,包括电梯的底坑防水做法同样 应交代清楚. 6.厂房

一、三设计地面素土夯实应交代压实系数的要求. 设计人 江浪 专业负责人 蔺岩 审核人 钱建尧 注册师 蔺岩 执业印章号 3203097-003 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-07-17

6 (结构)专业审查意见 厂房一

(一)违反 强条 之处:? 无

(二)违反 强标 之处:

1、图中防水砼的配合比要求和施工要求应注明.GB50108-2008中4.1.2条和4.1.18,20 条. 2.钢材的保证率要求应注明.GB50010-2010中3.5.8条3.柱筋锚入基础的长度不明.GB50007-2011中8.2.2-3条. 4.乙级基础应有沉降分析.GB50007-2011中3.0.2-2条. 5.砼结构超长.GB50010-2010中8.1.1条.

(三)设计深度及其它: 1.计算书缺部分屋面荷载输入,基础输入参数,双T板选用计算,楼梯、雨蓬计算 等.计算简图缺少必要说明(对应位置等). 2.砌体的砌筑等级和砂浆的强度确定方法不明.GB50003-2011中3.1.3条注. 3.核对基础计算荷载. 4.图中未明确雨蓬、沿沟等的检修荷载要求.GB50009-2012中5.5.1条. 厂房三

(一)违反 强条 之处:? 无

(二)违反 强标 之处: 1.钢材的保证率要求应注明.GB50010-2010中3.5.8条2.柱筋锚入基础的长度不明.GB50007-2011中8.2.2-3条. 3.乙级基础应有沉降分析.GB50007-2011中3.0.2-2条.

(三)设计深度及其它: 1.计算书缺荷载来源计算,基础输入参数,楼梯、雨蓬计算等. 2.图中未明确雨蓬、屋面沿沟等的检修荷载.GB50009-2012中5.5.1条. 设计人 常浩 专业负责人 黄磊 审核人 黄磊 注册师 黄磊 执业印章号 3203097-S003 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

8 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2017-07-26

7 (结构)专业审查意见 3.图中一层屋面计算应按上人屋面荷载考虑. 设计人 常浩 专业负责人 黄磊 审核人 黄磊 注册师 黄磊 执业印章号 3203097-S003 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

8 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2017-07-26

8 (抗震)专业审查意见 厂房一

(一)违反 强条 之处:? 1.无

(二)违反 强标 之处: 1.砌体女儿墙高3米应抗震计算.GB50011-2010中13.2.1条和13.3.2-5条. 2.双T板部分排架厂房应按规范补充平面排架分析.GB50011-2010中9.1.7条. 3.部分楼层侧向刚度度比不满足GB50011-2010中3.4.3-2条. 4.部分梁通长筋设置不满足GB50011-2010中6.3.4-1条.

(三)设计深度及其它: 1.构造柱在图中标注不全面. 2.双T板的抗震构造要求应在图中注明. 3.G-H轴吊车输入错误,影响计算结果-.须重算并核对结果. 厂房三

(一)违反 强条 之处:? 1.无

(二)违反 强标 之处: 1.部分角柱箍筋未加强.GB50011-2010中6.3.9条.

(三)设计深度及其它: 1.构造柱在图中标注不全面. 设计人 常浩 专业负责人 黄磊 审核人 黄磊 注册师 黄磊 执业印章号 3203097-S003 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

5 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2017-07-26

9 (给排水)专业审查意见 厂房一

(一)无违反 强条 之处.?

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它:

1、室内外消防用水量有误,不符合GB?50974-2014,3.3.2和3.5.2要求.应相应调整 消防泵和消防水池的设计.?

2、丙类厂房需说明生产产品种类和生产工艺.丙类仓库需说明储存物品的种类,储存 方式和储存高度.?

3、仓库净高大于23.7m,不可采用自动喷水灭火系统,宜采用固定消防炮等灭火系 统,详见GB?50016-2014,8.3.5要求.预留立体仓应进行相应的自动灭火设计,并预 留后期设计接管.

4、需按苏建城【2016】669号文要求完善保温设计.?

5、需说明市政两路管网供水的位置,应符合GB?50974-2014,4.2.2第3条要求.

6、屋顶消防水箱最低有效水位至自动喷水灭火系统最不利喷头的静水压力小于 0.10MPa,设计不符合GB?50974-2014,5.2.2第4条要求.?

7、消防水箱有效容积小于设计要求.?

8、夹层自动喷水灭火系统未设水流指示器,设计不符合GB?50084-2001(2005版), 6.3.1要求.?

9、一层防火分区4自动喷水灭火系统漏设末端试水装置,不符合GB?50084-2001(2005 版),6.5.1要求.?

10、自动喷水灭火系统系统图与平面图不符.?

11、未见太阳能热水........