编辑: 紫甘兰 2019-11-20
云南环绿环境检测技术有限公司 环绿环验字 HL20180323002 目录 前言.

2 表一 基本情况表.3 表二 运营工艺流程.15 表三 主要污染物处理和排放流程.18 表四 废气监测结果及考核评价.22 表五 废水监测结果及考核评价.23 表六 噪声监测结果及考核评价.24 表七 监测公开、质量控制和质量保证.27 表八 环保检查结果.28 表九 验收监测结论及建议.35 附件: 附件 1:项目竣工环境保护验收监测报告编制委托书. 附件 2:项目环境影响报告表批复. 附件 3:项目化粪池废水处理协议. 附件 4:项目竣工环境保护验收监测报告. 附图: 附图 1:项目门站总平面布置图 附图 2:项目总平面布置图. 附图 3:项目片区地理位置图. 附图 4:项目周边关系图. 附图 5:项目所在区域水系图. 附图 6:项目竣工环境保护验收监测点位示意图. 云南环绿环境检测技术有限公司 环绿环验字 HL20180323002

3 前言 南华昆能天然气有限公司投资建设的南华县天然气城市管网连接线及配套设施建 设项目位于云南省楚雄州南华县龙川镇,其中门站位于南华县龙川镇火星社区陈家、上 东山村民小组,占地面积为 5730m2 ,占地类型为商品林地,占地性质为永久占地,主 要建设主体工程工艺区装置区,辅助工程站房、放散区、车型道路区,公用工程供、排 水系统和供电系统,环保工程化粪池、排污坑、垃圾桶、绿化等.天然气输送管线分为 高压供气管道、次高压输气管道和中压输气管道,其中高压供气管道自中缅道 20#阀室 开口接入,输气至本项目门站,总长 0.6km;

次高压输气管道自项目门站绕过城区至南 华老高坝工业园区及城区 CNG 加气站,总长 17.35km;

中压输气管道自项目门站至南 华县城华强路,总长 3.95km;

辅助工程调压柜;

天然气输送管道不建设公用工程和环 保工程. 项目于

2016 年6月29 日在南华县发展和改革局进行备案,备案项目编号为: 165323244500003,于2018 年1月委托北京文华东方环境科技有限公司编制了《南华县 天然气城市管网连接线及配套设施建设项目环境影响报告表》,并于

2018 年2月5日取得了南华县环境保护局以南环审[2018]6 号文件下发《南华县环境保护局准予行政许 可决定书》,同意项目建设.项目于

2018 年2月开工建设,于2018 年3月建设完成, 经过设备调试运行,项目设备已能正常运作,配套环保设备已投入使用. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等 有关规定及 三同时 制度要求,项目需进行竣工环境保护验收,查清工程在建设过程 中环境保护措施落实情况,分析已采取的环境保护措施有效性,确定本项目建设对环境 造成的实际影响及可能存在的潜在影响,以便采取有效的环境保护补救和减缓措施,全 面做好生态恢复和污染防治工作,为项目环境保护竣工验收提供科学依据.2018 年3月受南华昆能天然气有限公司委托, 云南环绿环境检测技术有限公司承担了南华县天然 气城市管网连接线及配套设施建设项目竣工环境保护验收监测工作,在经过现场踏勘、 收集资料等基础上, 根据国家相关技术规定编制了本竣工环境保护验收监测表,报南华 县环境保护局审批. 云南环绿环境检测技术有限公司 环绿环验字 HL20180323002

4 表一 基本情况表 建设项目名称 南华县天然气城市管网连接线及配套设施建设项目 建设单位名称 南华昆能天然气有限公司 建设地点 门站位于南华县龙川镇火星社区陈家、上东山村民小组;

天然气高压供 气管道自中缅道 20#阀室开口接入,输气至本项目门站,次高压输气管 道自项目门站绕过城区至南华老高坝工业园区及城区 CNG 加气站,中 压输气管道自项目门站至南华县城华强路. 建设项目主管 部门 南华县发展和改革局 建设项目性质 √新建 改扩建 技改 迁建 (划√)主要产品名称 天然气 设计生产能力 进站高压供气管道供气规模 为36*104 Nm3 /d,次高压输 气管道输气规模为 9000Nm3 /d,中压输气管道 输气规模为 6000Nm3 /d. 实际生产 能力 进站高压供气管道供气规 模为 36*104 Nm3 /d,次高压 输气管道输气规模为 9000Nm3 /d,中压输气管道 输气规模为 6000Nm3 /d. 环评时间

2018 年1月开工日期

2018 年2月投入试运营服 务时间

2018 年3月现场监测 时间

2018 年3月29 日至

30 日 环评报告表 审批部门 南华县环境保护局 环评报告表 编制单位 北京文华东方环境科技有限 公司 环保设施 设计单位 北京文华东方环境科技有限 公司 环保设施 施工单位 / 投资总概算 5490.83 万元 环保投资 概算 28.2 万元 比例 0.52% 实际总投资 5490.83 万元 实际环保 投资 29.55 万元 比例 0.54%

一、项目建设概况: 经本次竣工环境保护验收调查,项目分两部分进行建设,其中一部分为门站建设, 另一部分为天然气输送管道建设.门站分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程 建设, 天然气输送管道主要进行主体工程和辅助工程建设, 不建设公用工程和环保工程. 建设情况如下:

1、主体工程 (1)门站区域 门站主体工程主要建设工艺区装置区,占地面积为 240m2 ,主要由过滤、调压、计量、加臭系统组成. (2)天然气输送管道区域 云南环绿环境检测技术有限公司 环绿环验字 HL20180323002

5 天然气输送管道工程主要建设高压供气管道、次高压输气管道和中压输气管道,其 中高压供气管道自中缅道 20#阀室开口接入,输气至本项目门站,总长 0.6km,由于距 离短,故管道规格与阀室一致,管道采用 D219.1*14.2mm L245 钢,管顶埋深 1.2m, 输气规模为 36*104 m3 /d,设计压力为 10MPa;

次高压输气管道自项目门站绕过城区至南 华老高坝工业园区及城区 CNG 加气站供气,总长 17.35km,管道采用 D406.4* 9.5mmL245 钢,至CNG 加气站支管选用 D219*7mmL 口径,材质采用 20#钢,管顶埋 深1.2m,设计输气量为 9*103 m3 /d,设计压力为 2.5MPa;

中压输气管道自项目门站至南 华县城华强路供城区居民供气,总长 3.95km,管道采用 SDR17.

6、PE

100、De200 的PE 管,管顶埋深 1.2m,设计输气量为 6*103 m3 /d,设计压力为 0.4MPa.

2、辅助工程 (1)门站区域 建设有门站

1 间,为一层砖混结构建筑物,建筑面积 108.35m2 ,砖混结构,位于工 艺区北侧,内设置值班控制室、抢险维护间、杂物间、休息室、卫生间、柴油发电机间;

建设车行道,为环形道路,混泥土路面,宽8m,长132.5m,总占地面积 1060.79m2 ;

建设放散区,占地面积为 100m2 ,主要以绿化带形式建设. (2)天然气输送管道区域 建设调压柜

1 间,位于龙川镇南侧周官冲上村西侧,占地面积 30m2 ,主要功能是 对次高压输气管道来气进行调压 (从次高压 2.5MPa 压力调低, 根据工艺用户需求调低) .

3、公用工程 项目公用工程主要于门站区域建设.建设有供水系统

1 套,主要用水为生活用水、 办公用水、绿化用水等,由市政给水管网提供,给水管管材采用 PE 管,管道连接采用 热熔连接;

排水系统

1 套,实行雨污分流制,雨水排至室外排水沟系统,生活废水进入 化粪池后由当地农户定期清掏, 过滤分离器检修污液经排污坑 (封闭式混泥土防渗结构) 收集后委托有危废处理资质单位清运处置;

供电系统

1 套,由门站附近市政公用电网引 入一路 10kV 电源作为本站主电源,以电缆暗敷方式引入,站内设 10kV/0.4kV 预装式 户外变电站(箱变)一座.站房内自备 30KV 柴油发电机组.

4、环保工程 项目环保工程主要于门站区域建设.建设有化粪池

1 个,容积为 10m3 ,建设排污 坑1个,容积为 1.44m3 ,建设绿化带 1370.4m2 ,配置封闭式生活垃圾收集桶

1 个. 云南环绿环境检测技术有限公司 环绿环验字 HL20180323002

6 根据本次竣工环境保护验收调查,项目实际建设地点、建设内容基本与环评报告表 一致,未发生调整.项目实际工程建设内容调整情况一览表见表 1-1. 表1-1 项目工程组成调整一览表 工程组成 环评建设内容 实际建设内容 调整情况 主体工程门站区工艺区 工艺区位于门站南部,占地 面积 240m2.主要由过滤、调压、 计量、加臭系统组成,功能为过 滤、计量、调压、加臭的功能. 工艺区位于门站南部,占地 面积 240m2.主要由过滤、调压、 计量、加臭系统组成,功能为过 滤、计量、调压、加臭的功能. 无调整 天然 气输 送管 道区 进站高压 供气管道 从中缅管道 20#阀室开口接 气, 输气至南华门站, 总长 0.6km, 由于距离短,故管道规格与阀室 一致, 管道采用 D219.1*14.2mm L245 钢,管顶埋深 1.2m,输气规 模为36*104 m3 /d , 设计压力为10MPa. 从中缅管道 20#阀室开口接 气, 输气至南华门站, 总长 0.6km, 由于距离短,故管道规格与阀室 一致, 管道采用 D219.1*14.2mm L245 钢,管顶埋深 1.2m,输气规 模为36*104 m3 /d , 设计压力为10MPa. 无调整 次高压 输气管道 从南华门站绕过城区至南华 老高坝工业园区及城区 CNG 加 气站供气,总长 17.35km,管道 采用 D406.4*9.5mmL245 钢,至CNG 加气站支管选用D219 * 7mmL 口径,材质采用 20#钢,管顶埋深1.2m , 设计输气量为9*103 m3 /d,设计压力为 2.5MPa. 从南华门站绕过城区至南华 老高坝工业园区及城区 CNG 加 气站供气,总长 17.35km,管道 采用 D406.4*9.5mmL245 钢,至CNG 加气站支管选用D219 * 7mmL 口径,材质采用 20#钢,管顶埋深1.2m , 设计输气量为9*103 m3 /d,设计压力为 2.5MPa. 无调整 中压 输气管道 中压输气管道从南华门站至 南华县城华强路供城区居民供 气,总长3.95km , 管道采用SDR17.

6、PE

100、De200 的PE 管,管顶埋深 1.2m,设计输气量 为6*103 m3 /d , 设计压力为0.4MPa. 中压输气管道从南华门站至 南华县城华强路供城区居民供 气,总长3.95km , 管道采用SDR17.

6、PE

100、De200 的PE 管,管顶埋深 1.2m,设计输气量 为6*103 m3 /d , 设计压力为0.4MPa. 无调整 辅助工程门站区站房 一层,建筑面积 108.35m2 , 砖混结构,位于工艺区北侧,设 置值班控制室、抢险维护间、杂 物间、休息室、卫生间、柴油发 电机间. 一层,建筑面积 108.35m2 , 砖混结构,位于工艺区北侧,设 置值班控制室、抢险维护间、杂 物间、休息室、卫生间、柴油发 电机间. 无调整 车行道路 车行道为环形道路,混泥土 路面,宽8m,长132.5m,总占 地面积 1060.79m2 . 车行道为环形道路,混泥土 路面,宽8m,长132.5m,总占 地面积 1060.79m2 . 无调整 放散区 占地面积 100m2. 占地面积 100m2. 无调整 天........