编辑: 贾雷坪皮 2022-11-20
重庆市建设项目环境影响报告表(全文公示版) 工程名称:重庆丰都乌杨110kV输变电工程建设单位(盖章): 国网重庆市电力公司丰都供电分公司编制单位:湖北君邦环境技术有限责任公司编制时间:2019年 5月 目录 表1基本情况.

1 表2主要原辅材料及主要环境问题.11 表3项目所在地自然环境与社会环境现状.13 表4环境质量状况及环境保护目标.14 表5评价标准.21 表6工程分析.23 表7项目主要污染物产生及预计排放情况.28 表8环境影响分析.33 表9拟采取的防治措施及预期治理效果.45 表10 环保护管理与监控计划.48 表11 污染物总量控制.51 表12 结论与建议.52 专题 《重庆丰都乌杨 110kV 输变电工程电磁环境影响评价专题》 附图 附图

1、本项目地理位置图 第 1页 基本情况 表1项目名称 重庆丰都乌杨 110kV 输变电工程 建设单位 国网重庆市电力公司丰都供电分公司 法人代表 *** 联系人 *** 联系电话 *** 邮政编码 *** 通信地址 重庆市丰都县三合镇新湾路

1 号 建设地点 重庆市丰都县双路镇、兴义镇 立项审批部门 重庆市发展和改革委员会 批准文号 渝发改能源[2019]515号 建设性质 新建√ 改扩建 技改 行业类别 D44 电力、热力生产和供应 业 占地面积 *** 房屋建筑面积 / 总投资 *** 环保投资 *** 投资比例 1.3% 评价经费 / 年能耗情况 煤/万吨,煤平均含硫量 / % 电0油0天然气

0 用水情况(万吨) 分类年用水量 年新鲜用水量 年重复用水量 生产用水

0 0

0 生活用水

0 0

0 合计

0 0

0 工程内容及规模: 1.1项目背景 为满足片区用电负荷的需要,提高供电可靠性,国网重庆市电力公司丰都供电分公司 拟在丰都县双路镇、兴义镇开展重庆丰都乌杨 110kV 输变电工程. 本期建设工程主要包括

3 个部分:①乌杨 35kV 变电站升压改造工程;

②新建 110kV 丰都至乌杨同塔双回线路, 线路路径全长约 6.7km;

③丰都 220kV 变电站

2 个110kV 出线 间隔扩建工程. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《重庆市环境保护条例》、《建设项目环 境影响评价分类管理名录》等法律、法规要求,国网重庆市电力公司丰都供电分公司委托 湖北君邦环境技术有限责任公司承担该工程环境影响评价工作,并编制环境影响报告表. 我公司接受委托后,在收集了工程资料的基础上,随即组织人员到项目现场进行了实 地调查,并委托有监测资质单位进行了现状监测.评价人员按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ 24-2014)等技术导则要求,根据项目建设特点,编制完成了《重庆丰 都乌杨 110kV 输变电工程环境影响报告表》(送审版)及电磁环境影响评价专题报告(送 审版).经专家评审后,我公司在认真总结专家意见的基础上,对报告表进行了修改和完 第 2页 善,编制完成了《重庆丰都乌杨 110kV 输变电工程环境影响报告表》(报批版)及电磁环 境影响评价专题报告(报批版). 1.2本期建设项目概况 根据可研资料,本项目整体概况见表 1-1. 表1-1 重庆丰都乌杨110kV 输变电工程总体概况一览表 项目名称 重庆丰都乌杨 110kV 输变电工 程 备注 建设单位 国网重庆市电力公司丰都供电 分公司 / 设计单位 国核电力规划设计研究院重庆 有限公司 / 建设地点 重庆市丰都县双路镇、兴义镇 / 工程性质 新建 / 项目总投资 *** / 乌杨35kV 变电站升压改造工程主体工程占地面积 本期工程位于站内预留用地 内,本期不新征用地 乌杨变电站已按最终规模征地(占地面 积约 4148m2 ) 布置形式 户外变电站 不改变现有总体布置 主变容量 终期 3*50MVA,本期 2*50MVA(本评价按本期规模 进行评价) 本期拟拆除站内现有2台35kV主变 (容 量为 1*12.5MVA+1*8MVA) 110kV 配电 装置 户外 GIS 布置 / 110kV 出线 终期

2 回,本期

2 回/10kV 无功 补偿 终期 3*(4800+3600)kvar 并联电容器组,本期为2* (4800+3600)kvar / 辅助工程给排水 依托站内现有,本期不新增 站内给水由市政管网接入;

站内排水采用雨污分流制, 雨水经雨水 管网排出站外;

站内生活污水经地埋式 污水处置装置处理后交由周边农户堆 肥,不外排 生活设施 及辅助生 产用房 依托站内现有,本期不新增 站内设有主控楼、门卫室等 公用及环保工程事故排油 系统 拆除原有事故油池,新建 25m3 事故油池

1 座 站内设有

1 座事故油池(12m3) 站内生活 垃圾处置 依托站内现有,本期不新增 站内设有垃圾分类收集箱, 值守人员产 生的生活垃圾定期交由环卫部门处置 站内生活 污水处置 依托站内现有,本期不新增 站内门卫室旁设有地埋式污水处置装 置, 生活污水经地埋式污水处置装置处 理后交由周边农户进行堆肥,不外排 站区道路 依托站内现有,本期不新增 站内已设硬化道路,满足生产、生活及 消防通道要求 新建110kV 丰都至乌杨 同塔双回线 路 电压等级 110kV 回路数 双回 架设方式 架空线路 线路长度 约6.7km 导线型号 JL/G1A-300/25 第 3页 排列方式 垂直排列,逆相序排列 塔基数量 约23 基(双回直线角钢塔

9 基,双回转角角钢塔

14 基) 丰都 220kV 变电站 110kV 出线间隔扩建工程 本期扩建 110kV 架空出线间隔

2 个,出线架构已在前期工程完成,本期 仅增加相关的电气设备,不进行土建施工 1.2.1 乌杨 35kV 变电站升压改造工程 1.2.1.1 乌杨变电站现有规模 (1)地理位置 根据可研资料,乌杨变电站位于重庆市丰都县双路镇马鞍山村9组.站址地理位置详 见附图1. (2)站址周边环境概况 根据现场调查,变电站南侧、东侧以及西侧均为及菜地,北侧以及西北侧分布为马鞍 山村9组村民.站址周边情况详见附图2. (3)乌杨变电站现有工程 乌杨变电站于

2013 年建成投运,占地面积 4148m2 (按照 110kV 变电站规模征地), 站内现有

2 台35kV 主变(容量为 1*12.5MVA+1*8MVA),主变户外布置,35kV 出线

4 回,10kV 出线

16 回. 根据建设单位提供资料, 乌杨 35kV 变电站工程于

2003 年取得了丰都县环保局的环评 批复(渝丰都[2003]16 号).根据现场调查,乌杨 35kV 变电站为无人值班有人值守变电 站,变电站值守人员约

2 人,站内设有地埋式生活污水处理装置,值守人员产生的少量内 生活污水经处理后交由周边农户进行堆肥;

站内设有生活垃圾收集箱,站内生活垃圾经分 类搜集后由环卫部门定期清运;

站内设有事故油池(容积为 12m3 ),用于收集变压器检 修或泄漏时产生的变压器油,油池具有油水分离和防渗措施,收集的变压器油经油水分离 后优先考虑回用,不能回用交由有资质单位处置. 根据建设单位提供资料,自乌杨变电站投运以来,站内各项环保设施运行正常,未发 生变压器油泄漏事故产生,无历史遗留环保相关问题. 站内现有环保设施情况见图1-1. 地埋式污水处理设施 变电站内现有事故油池 (4)乌杨变电站现有总平面布置 第 4页 根据可研资料及现场调查,乌杨变电站南侧为预留 110kV 电气设备区域,现有两台 主变布置在站区中部,35kV 配电装置室布置在站区西北侧,二次设备间及辅助用房布置 在站区东北侧,进站大门位于站区东侧围墙中部. 事故油池位于进站大门旁,地埋式污水处置装置位于辅助用房南侧. 变电站现有总平面布置图见图 1-2. 图1-2 乌杨变电站升压改造前平面布置图 1.2.1.2本期升压工程概况 (1)本期升压工程电气规模 根据可研资料,本期乌杨 35kV 变电站升压改造工程主要建设规模见表 1-2. 第 5页 表1-2 乌杨35kV 变电站升压改造工程主要电气规模 序号 项目 本期 终期 备注

1 主变压器 2*50MVA 3*50MVA 采用油浸式自冷三相三绕组有载调压电力 变压器,户外布置.

2 110kV 出线 2回 2回 /

3 110kV 配电装置 采用户外 GIS 布置

4 10kV 电容器组 最终为3*(4800+3600)kvar 并联电容器组,本期为2*(4800+3600) kvar,户外框架式 (2)乌杨变电站升压后总平面布置 根据可研资料,本期新增

2 台50MVA 变压器布置在站区南侧,新建 110kV 配电装置 采用户外 GIS 布置于站区东南侧,新建电容器采用户外布置于站区西南侧,原35kV 配电 装置室布置在站区西北侧,原二次设备间及辅助用房布置在站区东北侧. 新建事故油池位于变电站北侧,地埋式污水处置装置位于辅助用房南侧. 本期升压后平面布置图情况图1-3. 图1-3 乌杨变电站升压改造后平面布置图 1.2.1.3本期扩建工程与原工程的依托关系 根据可研资料,本期升压工程均在乌杨变电站站内进行,不额外征地,本期不新增变 第 6页 电站内劳动定员,因此不新增站内生活污水和生活垃圾产生量,站内现有值守人员产生的 生活污水及生活垃圾均依托站内现有设施进行处理;

工程消防、通风、巡视道路等均依托 变电站内现有.具体见表 1-3. 表1-3 本期升压工程与原项目的依托关系 项目名称 已建规模 本期升压工程规模 占地面积 4148m2 利用站内预留,不额外征地 主变容量 站内现有

2 台主变(容量为 1*12.5MVA+1*8MVA) 拆除原有两台主变,新增 2*50MVA 主变 110kV 出线情 况无2回电容器 已上 1*2400kVar 并联电容器组 本期新增 2*(4800+3600)kvar 布置方式 主变户外布置 利用站内预留位置, 不改变站内整体布局 事故油池 设有 12m3 事故油池 新建 25m3 事故油池

1 座 污水处理设施 站内设有地埋式污水处置装置,生活污 水经地埋式污水处置装置处理后交由 周边农户进行堆肥,不外排 依托现有 劳动定员 无人值班有人值守,约2人依托现有 1.2.2 丰都 220kV 变电站 110kV 出线间隔扩建工程 1.2.2.1 地理位置 根据可研资料,本期间隔扩建工程位于丰都 220kV 变电站站内预留场地内,丰都 220kV 变电站位于重庆市丰都县. 1.2.2.2 丰都 220kV 变电站现有工程概况 根据建设单位提供资料,在建丰都 220kV 变电站围墙内占地面积约 5021m2 ,建筑面 积约 757.8m2 ,站内已建两台 180MVA 主变,110kV 出线

10 回. 1.2.2.3 本期 110kV 出线间隔扩建侧环境概况 丰都 220kV 变电站间隔扩建位于变电站北侧, 北侧围墙外现为荒地. 变电站周边概况 见图 1-4. 图1-4 丰都 220kV 变电站间隔扩建侧环境示意图 第 7页 1.2.2.4前期工程环保手续履行情况 丰都 220kV 变电站属于 220kV 丰都输变电工程 建设内容之一, 220kV 丰都输变电 工程 于2009 年2月20 日取得环评批复(渝(辐)环准〔2009〕16 号),于2011 年10 月19 日取得验收批复(渝(辐)环验〔2011〕78 号). 1.2.2.5 本期间隔扩建工程 本期扩建

2 个110kV 出线间隔,根据现场调查,本期利用间隔门型架已建成,本期仅 增加相关电气设备,不涉及土建.丰都 220kV 变电站间隔布置情况见下图 1-5. 220kV 丰都变电站

110 侧间隔排列示意图 序号12345678910

11 12

13 14

15 16 间隔丰坝线预留丰保西丰保东丰既线丰水线高镇一回高镇二回预留预留丰三东丰三西本期丰乌线II 回本期丰乌线I回预留凯丰线图1-5 丰都220kV 变电站间隔布置情况图 1.2.3 新建 110kV 丰都至乌杨同塔双回线路工程 1.2.3.1 线路路径方案 根据可研资料,本工程线路起于丰都 220kV 变电站,止于乌杨 110kV 变电站.根据 第 8页 建设单位提供资料, 丰都县龙和新城城建中心在对龙和新城进行整体规划过程中已将本项 目线路路径电力廊道进行了规划,故本项目线路路径唯一.线路路径如下. 本项目线路自 220kV 丰都变出线后向西南方向走线, 经兴义镇长沙村

5 组, 在兴义镇 长沙村

6 组处转向北走线,经兴义镇保家炉村

2 组,在兴义镇保家炉村

3 组转向西南走线 至双路镇马鞍山村

3 组,在双路镇马鞍山村

3 组转向西北走线,经双路镇马鞍山村

8 组和

9 组后接入升压改造后的乌杨变电站. 线路路径见附图 3. 1.2.3.2 线路主要交叉跨越 根据可研资料,本项目线路主要交叉跨越见下表 1-4. 表1-4 线路主要交叉跨越一览表 交叉跨越类型 跨越次数 备注 35kV 线路

2 次 跨越 通信线

5 次 跨越 公路

6 次 跨越普通村道

6 次 民房

2 次 跨越 河流

1 次 大沙溪河(非饮用水水源,一档跨越,跨越 河宽 40m,不在水中立塔) 1.2.3.3 导线选型 根据可研资料,本项目导线采用 JL/G1A-300/25 型单导线. 1.2.3.4 杆塔 根据可研资料,本工程选用通用设计中的 1D1 和1D2 模块,约23 基(双回直线角钢 塔9基,双回转角角钢塔

14 基),主要杆塔情况详细见表 1-5,典型杆塔图见附图 5. 表1-5 工程杆塔一览表 序号 杆塔型式 呼高(m) 数量(基) 水平档距(m) 垂直档距(m)

1 1D1-SZ1 24.0

4 330

450 2 1D1-SZ2 27.0

2 380

600 3 1D1-SZ3 30.0

1 470

700 4 1D1-SZK 33.0

2 400

600 5 1D2-SJ1 24.0

4 350

450 6 1D2-SJ2 21.0

3 380

600 7 1D2-SJ3 21.0

3 470

700 8 1D2-SJ4 24.0

2 400

600 9 1D2-SDJ 18.0

2 400

500 1.2.3.5 基础选型 根据可研资料,本项目基础形式主要采用挖孔桩基础. 1.2.3.6 并行线路 根据可研资料及现场调查,本项目新建 110kV 丰都至乌杨同塔双回线路在马鞍山

9 组与现有 35kV 线路并行走线,线间距约 20m. 第 9页 1.2.4 工程施工组织及方案 (1)交通运输 本项目位于丰都县,有G

69、S203 等交通要道可利用,线路沿线大多数地方有乡村公 路或者机耕道可以到达. (2)材料供应及施工临时场地 本项目所需混凝土采用散装混凝土,所需材料考虑就近购买,以减少材料运输成本.砂 石料等开采的水土流失防治责任相应由砂、石料场自行负责. 本工程变电站临时施工场地布置在站内空地处,作为施工设备堆放、库房区域以及临时 施工区域开挖的表土临时堆放场地.线路施工临时用地尽量选择周边现有空地. (3)土石方工程 根据可研资料,本项目变电站升压工程土石方工程主要包括主变基础、电气设备基槽、 出线构筑物基础等开挖,变电站开挖弃方必须清运至政府指定渣场. 线路工程弃土较分散,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题