编辑: ok2015 | 2019-11-21 |
2 《建设项目环境影响报告表》编制说明 1.
项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英 文字段作一个汉字). 2.建设地点――指项目所在地详细地址, 公路、 铁路应填写起止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额 5.主要环境保护目标――指项目周围一定范围内集中居民住宅区、 学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能 给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论和建议――给出建设项目清洁生产、 达标排放和总量控制的分 析结论,确定污染防治措施的有效性,说明建设项目对环境的影响,给 出建设项目环境可行性的明确结论,同时提出减少环境影响的其它建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可 不填. 8.审批意见――由负责批该项目的环境保护行政主管部门批复.
1 建设项目基本情况 项目名称 常熟市滨江水厂深度处理升级改造工程项目 建设单位 江苏中法水务股份有限公司 法人代表 刘志强 联系人 朱荔 通讯地址 常熟市虞山镇长江路276号 联系电话
13962482070 传真 / 邮政编码
215000 建设地点 常熟市碧溪新区浒浦镇新港路188号 立项审批 部门 常熟市发展和改革委员会 批准文号 常发改核[2018]51号 建设性质 新建 搬迁 改建 行业类别 代码 D4610 自来水生产和供应 占地面积 (平方米) 101553(全厂) 19557(新建厂区) 绿化面积 (平方 米) 40613(全厂) 总投资 (万元) 25492.9 其中:环保投 资(万元)
200 环保投资占总投 资(%) 0.87 评价经费 (万元) -- 预期投产 日期 2020年12月 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 项目建成后主要原辅材料见表1-1,原辅材料理化性质见表1-2.主要设备见表1-3. 水及能源消耗 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年) 2168.1 燃油(吨/年) / 电 (千瓦时 /年)
17963818 燃气(标立方米/年) 800(液化石油气) 燃煤(吨/ 年) / 其它 / 废水(工业废水、生活污水)排水量及排水去向 本项目建成投产后,不新增员工,在原有人员中调配,新增食堂废水157.68t/a,则 全厂生活污水产生量为1734.48t/a, 食堂废水经隔油池处理后与生活污水混合排入市政污 水管网,经滨江新市区污水处理厂处理达标后尾水排入长江.建设项目排水采用雨污分 流制,无工艺废水产生. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 项目生产过程中不使用含放射性同位素及伴有电磁辐射设施.
2 表1-1 项目原材料消耗情况表 产品 名称 原料名称 包装形 式 改建前 年用量 改建后 年用量 增减量 最大存储 量 储存地 点 原料 长江原水 / 14600万m3 14600万m3
0 / / 辅料 聚合氯化铝 / 3500t 3500t
0 260t 加药间 液氯 / 307t
0 -307t / 加药间 次氯酸钠 20m3 /罐01825m3 +1825m3 80m3 加药间 颗粒活性炭 /
0 120t/次+120t/次0/液氧 50m3 储罐02598.22m3 +2598.22m3
60 m3 液氧站 臭氧 /
0 296.198t +296.198t / / 表1-2 原辅材料的理化性质 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒理毒性 聚合氯 化铝 聚合氯化铝是一种无机高分子的多价聚合电 解质混凝剂,它是介于三氯化铝和氢氧化铝 之间的一种中间水解产物.常温下化学性能 稳定、无毒无害、净水安全性高. 不会燃烧 无毒 次氯酸 钠 微黄色溶液, 有似氯气的气味, 熔点(℃): -6, 相对密度(水=1):1.10 沸点(℃):102.2,分子式:NaClO,分子量: 74.44, 含量: 工业级 (以有效氯计) 一级 13%;
二级 10%.溶解性:溶于水 该品不燃 具腐蚀性,可致人 体灼伤,具致敏性 液氧 浅蓝色液体,并具有强顺磁性.它的主要物 理性质如下:通常气压(101.325kPa)下密 度1.141t/m3 (1141kg/m3 ),凝固点 50.5K (-222.65° C),沸点 90.188 K (-182.96° C). 所有可燃物质和 液氧混合时就呈 现爆炸危险性 当氧的浓度超过 40%时, 有可能引发 氧中毒 臭氧 气态臭氧层带蓝色,密度 1.658,有特殊性臭 味,浓度高时与氯气味相像;
液态臭氧深蓝 色,相对密度 1.71(-183℃),沸点-112℃;
固态臭氧为紫黑色,熔点-251℃,用于水的 消毒和空气的臭氧化,液态氧受放电作用, 就可变成液态臭氧.有电火花生成时都有臭 氧生成,由于紫外线作用,空气中也有臭氧 生成,可在特殊的臭氧发生器中使空气中氧 液态臭氧容易爆 炸. 在常温下分解 缓慢, 在高温下分 解迅速,形成氧 气.在受到撞击、 摩擦时发生爆炸 而分解. 属微毒类.急性毒 性: LC504.8ppm,
4 小时(大鼠吸入.
3 气受到放电而成臭氧. 表1-3 主要设备一览表 安装地点 序号 名称 规格 数量 单位 备注 预臭氧接 触池
1 臭氧投加扩散 装置 DN150.包括射流扩散管、 水射器及相应阀门、配件
2 套2臭氧尾气破坏 器 处理能力100 Nm3 /h
2 台3压力释放阀 DN150
2 只4地埋式闸阀 DN200
4 只5检修门 800* 1000(H)
2 只6法兰盖板 DN900,PN2.5
2 套7轴流风机 流量4990m3 /h,功率 0.25kW
4 台8射流投加水泵
160 m3 /h,35m,30kW
3 台 2用1备 臭氧制备 车间下叠 回用水池
1 臭氧发生装置 臭氧产量 11.7kg/h,N=120kW
4 套 3用1备2供电单元 PSU 配套供应
3 管路系统 配套供应,由臭 氧车间至接触池
4 封闭冷却水 管路系统 包括: 冷却水泵、 封闭 冷 却水管路系统、水- 水 热交换器、平衡水箱、管 路系统
5 空压机及管 路系统 包括: 空压机、 储气罐、冷 干机、管路系统 与臭氧制备投 加系统配套供 应6轴流风机 Q=7000m/h,压力200Pa, N=1.0kW
6 套7手动蝶阀 DN300
4 只8手动闸阀 DN100
1 只9止回阀 DN300
4 只10 双法兰限位 伸缩接头 DN300;
B2F 只11 潜水排污泵 Q=350,H=17.5,P=30
4 套 2用2备12 电动葫芦 1T,起吊高度 14m, P=3.1Kw
1 套13 防爆空调
2 套 后臭氧接 触池及炭 滤池
1 立式混流泵 4400m3/h,10m,250kW
6 台 4用2备变频
2 反冲洗水泵 1900m3/h,10m,75kW
3 台 2用1备,变频
3 罗茨鼓风机 4500m3/h,50kPa,90kW
3 台 2用1备,变频
4 空气压缩机 60m3/h,0.7~1.0MPa, 7.5kW
2 套 1用1备,变频
4 5 排水泵 15~30m3/h , 12m,1.5kW
2 台 2用
6 轴流风机
7000 m3/h,0.75kW
14 台7取样泵 2.0m3/h,10m,1.1kW
1 台8气动闸门 800X800,PN10
10 只 滤池反冲洗排水 用,配过滤减压 阀9气动蝶阀 DN800,PN10
10 只 滤池水冲用,配 过滤减压阀
10 气动蝶阀 DN700, PN10, 无级调节
10 只 滤池清水出水用 ,配过滤减压阀
11 气动蝶阀 DN600,PN10 ,户外型
20 只 滤池进水用,配 过滤减压阀,阀 杆接高出池顶
12 气动蝶阀 DN600,PN10
3 只 反冲泵出水管用 ,配过滤减压阀
13 气动蝶阀 DN400,PN10
10 只 滤池气冲用,配 过滤减压阀
14 气动蝶阀 DN400,PN10
10 只 滤池初滤水用, 配过滤减压阀、 消声器
15 气动蝶阀 DN100,PN10
10 只 滤池气冲管 排 气用, 配过滤减 压阀
16 手动蝶阀 DN1400,PN10
5 只 后臭氧池 进水 用17 手动蝶阀 DN1200,PN10
1 只 出水渠连通管用
18 手动蝶阀 DN800,PN10
2 只 滤池水冲总管用
19 手动蝶阀 DN700,PN10
3 只 反冲泵吸水管用
20 手动蝶阀 DN600,PN10
3 只 反冲泵出水管用
21 手动闸阀 DN400,PN10
2 只 滤池初滤水总管 用,附闸门井
22 手动蝶阀 DN300,PN10
3 只 鼓风机出气管用
23 手动闸阀 DN200,PN10
10 只 滤池单格放空用 ,附闸门套筒
24 手动闸阀 DN200,PN10
2 只 后臭氧池放 空用,附闸门套筒
25 手动蝶阀 DN200,PN10
2 只 滤池进水渠放空 管用
26 手动蝶阀 DN500,PN10
2 只 滤池气冲总管 用27 流量开关 DN50,PN10
2 只 提升泵冷却水用
28 手动蝶阀 DN80,PN10
3 只 潜水排污泵出 水管用
29 手动蝶阀 DN50,PN10
4 只 提升泵冷却供水 用30 手动球阀 DN50,PN10
2 只 冲洗水管用
31 止回阀 DN600,PN10
3 只 反冲洗泵出水
5 管用
32 止回阀 DN300,PN10
3 只 橡胶瓣型, 开启 压力应满足鼓 风机要求
33 止回阀 DN80,PN10
3 只 潜水排污泵出水 管用
34 手动球阀 DN20/DN25,PN10 6个/4个只提升泵冷却供水 /浊度仪取样用
35 手动闸阀 DN50,PN10
3 只 排气用
36 排气阀 DN50,PN10
3 只 排气用
37 单向阀 DN400,PN2.5
24 只 排气用
38 电动单梁悬挂 起重机 5T,Lk=7.0m, 起吊高度 9m
1 套 管廊用
39 电动单梁悬挂 起重机 5T,Lk=3.0m, 起吊高度 13m
1 套 提升泵房用
40 电动单梁悬挂 起重机 5T,Lk=6.5m, 起吊高度 13m
1 套 反冲洗泵房用
41 滤头 ?25
957 60 只42 滤板 L* B=970*
1050 152
0 块43 活性炭 D=0.65mm~2.5mm K=1.90-2.00
340 0 m3
44 粗砂层 石英砂,D=1~2mm
580 m3
45 不锈钢进水堰 L* B* H=1800* 300*
3 20 个46 不锈钢出水堰 L* B* H=2400* 300*
3 10 个47 臭氧布气系统 陶瓷微孔微撒式
2 套 包括阀门、配件48 尾气吸收设备 触媒型,带电加热除雾器
3 套2用1备液氧站
1 液氧储罐 30m3
2 只2蒸发器及调压 设备 950m3 /h
2 套1用1备加药间改 造1数字式计量泵 83L/h ,H=50m, P=0.75kW
5 台 补加氯用, 4用1 备2数字式计量泵 175L/h ,H=25m, P=1.5kW
3 台 前加氯用,2用1 备3数字式计量泵 333L/h ,H=50m, P=1.5kW
4 台 后加氯用, 2用2 备4储液罐
6 只 附所需进出料、 液位、 检修等开 孔,并配附梯、 液位计等
5 防腐蚀提升泵
2 台 1用1备6电动球阀 DN100
9 只 用于储罐进料用
7 手动球阀 DN100
14 只8电动球阀 DN50
9 只 用于提升泵出 口、储罐放空、
6 储罐进料用, 用 于厂用水管用
9 手动球阀 DN50
9 只 用于厂用水管用 水厂总平 面布置
1 立式手动蝶阀 DN2200,PN1.0MPa
1 只2立式手动蝶阀 DN1600,PN1.0MPa
16 只3立式手动蝶阀 DN1400,PN1.0MPa
1 只4立式手动蝶阀 DN1000,PN1.0MPa
4 只5阀门井 2.2m* 13.6m
1 套6阀门井 2.4m* 3.6m
1 套7阀门井 2.2m* 3.8m
16 套8阀门井 2.2m* 3.4m
1 套9阀门井 1.8m* 2.6m
4 套10 立式手动蝶阀 DN1000,PN1.0MPa
2 只11 阀门井 1.8m* 2.6m
2 套12 废水检查井 ?1500
7 只13 加药管沟 B* H=1.0m* 0.5m
100 米14 加药管沟 B* H=0.8m* 0.5m
50 米15 加氯管 DN25
1600 米 工程内容及规模:(不够时可附另页)
1、 项目由来 江苏中法水务股份有限公司于2018 年8 月28 日注册成立,是在原常熟中法水务有 限公司基础上,由股东常熟市城建公有资产经营有限公司、中法水务投资(常熟)有限 公司、常熟市江南水务有限公司以发起方式设立的股份有限公司,注册资本为人民币
77000 万元.目前公司拥有3 座地表水厂、2 座增压泵站,长江、尚湖双水源地,日总 供水能力87.5 万m3/d,日转供水能力27.5 万m3,供水面积1264平方公里,收益人口230 万,自来水普及率达到100%,DN100 以上(含DN100)管网总长度达到3365.75 公里. 公司现有的滨江水厂供水规模为40万m3/d,采用常规处理工艺,分两期建设,一期 20万m3/d建设于2004年,二期20万m3/d 建设于2010 年.出厂水水质符合《生活饮用水 卫生标准》(GB5749-2006). 《太湖流域水环境综合治理总体方案(2013年修编)》 (发改地区[2013]2684号) 明确规定:饮用水深度处理是保证水质达标的重要因素,在水源水质存在一定风险的 情况下,深度处理尤为重要.要改造........