编辑: 戴静菡 2019-11-21
1 /

10 角行程电动执行器 超级智能型 版本:1.

0 日期:2018-01

一、 产品介绍 本产品具有多个型号,包含 EFMB、EFM1AB、EOM 等系列.产品采用多电源电压用电方 式, 有更强的可用性. 产品采用铝合金结构, 使设备的重量减轻, 同时加强产品的可抗压性, 同时为保证产品内部电路的安全,产品采用封闭式密封,得到 IP67 认证,外加内部防潮电 阻,用来防止内部有水滴凝结.

二、技术参数 、易燃、易爆介质;

1. 控制信号 : 开关型:触点开关量;

(支持 5A @250V AC) 调节型:4-20 mA/0-10 V;

2. 防护等级:IP67(出厂默认);

可选 IP68(水下

15 米72 小时不渗透之等 级) ;

3. 附加功能:力矩保护,电机过温保护. 型号 扭矩(N・m) 开关时间(Sec) 功率 (W) ISO5211 非24V 24V EOM2

100 19

16 40 F05/F07/F10/F12 EOM3

200 39

17 40 EOM4

400 29

19 90 F10/F12/F14 EOM5

600 39

20 90 EOM6

800 47

21 90 EOM7

1000 47

22 120 EOM8

1700 34

24 120 F12/F14/F16 EOM9

2300 47

34 200 EOM10

3500 76

55 200 F14/F16 EOM11

5000 105

76 200 EOM12

8000 143

103 200 F25 EOM13

13000 109

109 400 F25/F30 EOM14

16000 129

129 400 EOM15

20000 155

155 400

三、 搬运与储存

1、 搬运 1.1 产品在搬运或安装时, 如果需要用绳索或挂钩进行吊装时, 不要直接吊在手轮上, 以免造成手轮从手轮轴上脱出,引起跌落及损坏. 1.2 如果电动装置已经安装在阀门上,对于大规格阀门,需要吊装时,不要直接用绳 索或挂钩吊装电动装置,以免造成电动装置的损坏. 注:此图仅做参考

2 /

10 警告! 执行器应该被完全可靠支撑,直到与阀杆完全啮合,且执行器固定在阀门的连接法兰上. 阀门必须带有适合的装配法兰,法兰应符合国际标准 ISO5210 或美国标准 MSS SP101. 执行器与阀门连接件的材料规格应符合 ISO 8.8 级,抗屈强度 628N/mm2 .

2、 储存 2.1 运输及贮存的温度为-30℃~+50℃. 为了防止缩短使用期, 贮存温度不能经常超过 40℃. 2.2 在无特殊包装条件下,应放置在干燥的室内,避免冷凝的出现. 2.3 在潮湿和有腐蚀性气体的环境中运输或储存时, 必须要有合适的包装并放干燥剂, 还应定期检查干燥剂是否有效.

3、 开箱及检查 每台执行机构在出厂之前,均经过严格检查,以确保产品的质量.客户在执行机 构拆开前确保开箱方向是否跟包装箱指示的方向一致,确保一致后拆开包装箱进行下 列检查: 3.1 检查执行机构是否在运输过程中造成损伤. 3.2 检查执行机构机种型号是否与外箱印刷资料相同,实际装箱与装箱单是否一致.

四、 执行器的安装

1、 执行器安装顺序 1.保证阀门达 到全关位. 2.安装手轮, 使执行器达到 全关位.

3 /

10

2、 电气接线 2.1 将防护盖上的螺丝拧松,取下防护盖. 2.2 根据执行器内部出厂所附带的接线图进行接线. 2.3 接线时将防水接头的橡皮塞拔出,然后将电缆线从防水接头穿入的电动执行器, 接好线后将防水接头的螺栓顺时针旋紧即可. 2.4 检查并确认接线正确后通电. 2.5 试运行执行器,检查动作方向、限位装置等功能是否正常运行. 2.6 确认各项功能正常后装上防护盖,拧紧上盖螺钉. 注:为保证电动执行器的防水性,在选择接线电缆时请注意: EOM2-EOM15 系列请使用直径为 10~14mm 的电缆. 注意: 1. 在进行完接线检查之前,不得接通电源,短路和错误接线会造成设备永久性的损坏! 2. 请注意开关指示,在超过全开、全关位置时,请不要使用蛮力于手轮/手柄上,以免造成 执行器机构的损坏! 4.拧紧螺钉, 并 手动调试执行 器的开关. 3.微调手轮, 将执行器装于 阀门上. 注:此图仅表示安装顺序,可以作为参考,执行器以实物为准. 接线端子示意图(样例) 接线端子示意图(样例) 侧面接线孔 接线端子示 意图(样例) 侧面接线孔 接线端子示 意图(样例)

4 /

10

五、 功能调整 1.LCD 面板设置 1.1 现场控制界面功能说明 1.2 功能设置 A. 行程限位设置 1.在主界面下按 键,进入主菜单 2.选择 设置 进入参数设置界面.设 置界面初始密码为

0000 . 3.进入参数设置界面,选择 限位 ,进入 限位界面. 4.在限位界面,选择 关阀设置 ,进入关 阀设置界面. 5.据关阀设置菜单及提示信息进行以下设 到位指示灯,全开绿色,全关红色. 故障指示灯 中间位指示灯 备用指示灯 当前力矩 开度指示 现场/远控选择旋钮 控制模式 开阀/关阀按钮 运行信息 状态信息

5 /

10 置: 关阀方向:设置所需的关阀的输出旋转 方向,是顺时针,还是逆时针.执行器出厂 默认为顺时针为关的方向. 关阀方式:执行器一般为硬密封阀门类 型设置采用关阀力矩方式, 或为软密封阀门 类型采用限位方式作为阀门到位的依据. 执 行器出厂默认限位方式为行程限位. 关阀力矩:有效的关阀力矩范围限制在 执行器最大力矩的 40%~100% ,如果执行 器在闭合极限之间遇到了设定的力矩值, 执 行器将停止, 然后当它再次关阀之前必须反 向操作以解除. 出厂默认的关阀限位力矩为 40%, 如果力矩值在订货时指定, 则该值相当 于设定值. 关阀限位设置: 界面显示 (请按 开阀, 关阀 键调整) .按下 键,执行器开始 相应的运转, 阀门转动停止位置就是关阀限 位位置. 7.根据关阀限位整定界面菜单及提示进行 以下设置: 通过按遥控器或控制面板上的 或键,执行器移动阀门到关阀限位所需位 置,然后按下 键,将进行关阀限位数据 判断: ? 如果关阀限位设置数据正确,则显示 保存中. . . ,延时2秒后,关阀限 位设置为当前阀门位置,关阀限位指 示灯颜色点亮,然后返回关阀设置界 面. ? 如果关阀限位设置数据错误,则显示 数据异常 , 延时2秒后重新进入 关阀限位整定界面. 8.进行完关阀设置后,返回设置菜 单,再进行 开阀设置 界面: 9.据开阀设置菜单及提示信息进行以 下设置: 开阀方向:设置所需的开阀的输出旋 转方向,是逆时针,还是顺时针.执行器 出厂默认为逆时针为开的方向. 开阀方式:执行器一般为硬密封阀门 类型设置采用开阀力矩方式,或为软密 封阀门类型采用限位方式作为阀门到位 的依据.执行器出厂默认限位方式为行 程限位. 开阀力矩:有效的开阀力矩范围限制 在执行器最大力矩的 40%~100% ,如果 执行器在闭合极限之间遇到了设定的力 矩值,执行器将停止,然后当它再次开 阀之前必须反向操作以解除.出厂默认 的开阀限位力矩为 40%,如果力矩值在订 货时指定,则该值相当于设定值. 开阀限位设置:界面显示(请按 开阀,关阀 键调整) .按下 键,执行 器开始相应的运转,阀门转动停止位置 就是开阀限位位置. 10.根据开阀限位整定界面菜单及提示 进行以下设置: 使用 或键,执行器移动阀门到 开阀限位所需位置,然后按下 键,将 进行开阀限位数据判断:如果开阀限位设 置数据正确,则显示 保存中. . . ,延时 2秒后,开阀限位设置为当前阀门位置, 开阀限位指示灯颜色点亮,然后返回开阀

6 /

10 设........