编辑: 过于眷恋 2019-11-21
13 V2.

0. 06.2015 ? 资料如有改动,恕不另行通知 防火排烟型机械式自复位风门执行器 BFG24(-T)(-ST) 技术参数 ? 用于暖通空调系统中的防火排烟风门控制 ? 扭矩: 11/8.5Nm ? 额定电压: AC/DC 24V ? 手动操作功能 ? 控制方式: 开关型 尺寸规格 [mm] 额定电压 AC 24V 50/60Hz, DC 24V 额定电压范围 AC 19.2...28.8V / DC 21.6...28.8V 耗电功率 7W @ 运行 / 2W @ 待机 变压器容量 10VA (最大电流 8.3A @ 5ms) / (..-T : 最大电流 5.8A @ 5ms) 辅助开关 -切换点

2 SPDT, 1mA...6(3)A, DC 5V...AC 250V 25°, 145° (风门旋转角度: 5°, 80°) 连接电缆 -电机 -辅助开关 1m, 2x0.75mm2 (无卤素阻燃电缆) 1m, 6x0.75mm2 (无卤素阻燃电缆) (..-ST 带插头连接器, 适用于 BKN230-24) 扭矩 -电机 -弹簧复位 11Nm 8.5Nm 热电开关 (-T: BAE72B-S) Tf1: 管道外部温度 72°C Tf2/Tf3: 管道内部温度 72°C *(Art. Nr. ZBAE72) 旋转方向 通过 L/R 安装选择 旋转角度 最大 180° 运行时间 -电机 -弹簧复位 140s ~20s 声功率级 -电机 -弹簧复位 最大 45dB(A) 最大 62dB(A) 位置指示 机械指示器 防触电保护等级 III (安全低压) 电气防护等级 IP54 EMC CE 按照 2004/108/EEC 运行方式 类型 1.AA.B 运行环境温度 -正常工作 -安全模式 -30...+50°C 当热电开关激活安全模式时,安全位置将达到最高75℃ 非运行环境温度 -40...+50°C (无热电开关:-40...+80°C) 湿度 5...95% 相对湿度, 无结露(EN60730-1) 维护 免维护 尺寸规格 (LxWxH) 248x98x58.6mm 轴径 方轴 10mmx10mm 重量 2.8kg 电气参数 功能参数 工作条件 尺寸规格/重量 L

40 6.5

188 50

10 ?5.2

248 175.6 27.2

40 40

80 98

17 17 5.1

1 1

0 .

2 58.6 BFG24-ST BAE72B-S见39页V2.0. 06.2015 ? 资料如有改动,恕不另行通知

14 防火排烟型机械式自复位风门执行器 BFG230(-T) 技术参数 尺寸规格 [mm] 额定电压 AC 230V 50/60Hz 额定电压范围 AC 198...264V 耗电功率 8W @ 运行 / 3W @ 待机 变压器容量 12.5VA (最大电流 500mA @ 5ms) 辅助开关 -切换点

2 SPDT, 1mA...6(3)A, DC 5V...AC 250V 25°, 145° (风门旋转角度: 5°, 80°) 连接电缆 -电机 -辅助开关 1m, 2x0.75mm2 (无卤素阻燃电缆) 1m, 6x0.75mm2 (无卤素阻燃电缆) 扭矩 -电机 -弹簧复位 11Nm 8.5Nm 热电开关 (-T: BAE72B-S) Tf1: 管道外部温度 72°C Tf2/Tf3: 管道内部温度 72°C *(Art. Nr. ZBAE72) 旋转方向 通过 L/R 安装选择 旋转角度 最大 180° 运行时间 -电机 -弹簧复位 140s ~20s 声功率级 -电机 -弹簧复位 最大 45dB(A) 最大 62dB(A) 位置指示 机械指示器 防触电保护等级 II (完全绝缘) 电气防护等级 IP54 EMC CE 按照 2004/108/EEC 运行方式 类型 1.AA.B 运行环境温度 -正常工作 -安全模式 -30...+50°C 当热电开关激活安全模式时,安全位置将达到最高75℃ 非运行环境温度 -40...+50°C (无热电开关:-40...+80°C) 湿度 5...95% 相对湿度, 无结露(EN60730-1) 维护 免维护 尺寸规格 (LxWxH) 248x98x58.6mm 轴径 方轴 10mmx10mm 重量 3.1kg 电气参数 功能参数 工作条件 尺寸规格/重量 ? 用于暖通空调系统中的防火排烟风门控制 ? 扭矩: 11/8.5Nm ? 额定电压: AC 230V ? 手动操作功能 ? 控制方式: 开关型 BAE72B-S见39页L40 6.5

188 50

10 ?5.2

248 175.6 27.2

40 40

80 98

17 17 5.1

1 58.6

1 0 .

2 V2.0. 06.2015 ? 资料如有改动,恕不另行通知

34 接线图 ― B..F.. 系列自复位开关型执行器 接线图: B..F.. 系列自复位开关型执行器 注意: ? 可并行连接多个执行器. ? 必须注意功耗. N L1 AC 230V (BLF230-T,BF230-T) AC 230V (BFG230) AC 230V (BFG230-T) BFL24, BFL230 BFN24, BFN230 BFL24-ST BFN24-ST AC 230V (BLF230,BF230) 带有可连接到通讯与电源单元的插头 应用于SBS-Control型风门控制及监测系统 带有可连接到通讯与电源单元的插头 应用于SBS-Control型风门控制及监测系统 带有可连接到通讯与电源单元的插头 应用于SBS-Control型风门控制及监测系统 带有可连接到通讯与电源单元的插头 应用于SBS-Control型风门控制及监测系统

12 BLF24, BLF230 M ~ - + T AC 24V DC 24V S1 S2 S3 S4 S5 S6 < 80°

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题