编辑: 此身滑稽 | 2019-11-21 |
池前端到后端距离最小为:300 mm 图2适用长颈式龙头(AB10)的最大池深仅为200 mm(池/支撑池的外部测量面积) 图3龙头中心到池上方 (仅AB11) 的最小距离为100 mm. 池前端角 (所有类型-支撑 型、 嵌入型、 板型) 到墙的最小距离为385 mm. 池内最小深度 (适用于所有龙头) :
100 mm 龙头安装 龙头柄 (测量外直径) 应安装在洗手池外部边外15-40 mm的地方. 龙头中心到墙的最小距离应为290mm. 当数个龙头并排安装时, 龙头中心间的间隔应为580mm. 这就要求为用户提供充足的一个 肩膀的空间. 洗手池技术规格向导 通过运用专门设计的测试方法, 戴森工程师们测试了大量的水池, 以评估它们和Dyson Airblade Tap干手器的匹配性. 如需获取我们推荐的洗手池, 请使用我们的链接向导. www.dyson.cn/docs 建议使用瓷器或者金属拉丝表面洗手池. 应该避免使用表面高度抛光的材料, 比如, 镀铬表面. 350mm minimum 385mm minimum 300mm minimum 100mm minimum 200mm maximum 385mm minimum 100mm minimum 200mm maximum 图1350mm minimum 385mm minimum 300mm minimum 100mm minimum 200mm maximum 图2图3最小
350 mm 最小
300 mm 最大值
200 mm 最小
100 mm 最小
385 mm 350mm minimum 300mm minimum 肥皂和给皂器的定位 如需获取最佳用户经验, 戴森推荐使用液体肥皂. 出风口的红外感应区沿每个龙头延伸. 为了防止意外启动, 重要的是 要考虑用户的手伸向皂液器的路线. 给皂机的位置至少离龙头有60 mm( 宽)外, 因此用户可任意将手伸到 龙头侧翼的周围. 给皂机的位置也必须位于龙头上方至少60 mm外, 从而不会意外启 动龙头的感应器. 请同时注意, 用户可能会延对角线取皂, 所以这条线路也不会穿过 感应区. 给皂机前视图 给皂机上方视图
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm 龙头安装 请不要将朝下的龙头水感应安装于具有反射表面的水池内, 比如下水孔 (图4) . 如需获取整套指导, 请参考随机附送之机器安装向导. 也可上网获取www.dyson.cn/docs 图4AB09 AB10
240 mm AB11
300 mm 底座到背面和正面墙上的过渡 底座到背面和正面墙上的过渡也需考虑到. 背墙应该和底座成90度角, 并且在适当的范围内, 半径越大越好 (图7) . 弯曲几何形状更可 能增加溅出, 而倾斜的背部到前部的过渡也应该避免(图8&
9). 排水 由于周围高速空气和水的影响, 所以一些水滴和皂液就难免溅到洗 手池外. 为了减轻这种影响, 我们建议遵循以下原则. 底座概况 扁平的底座将导致排水不畅, 导致高位水滴溅出. 为了改良排水, 避免平底洗手池中的水突然集中到的排水孔附近区 域. 所以至少有60毫米半径 (图5) 垂直和急剧转变 垂直和平稳过渡 找坡过渡 洗手池的底部斜面角最小6°到排水孔有良好的排水导效果, 从而可以降低溅水. 图5图7Fig.8 Fig.9 图660 mm
60 mm
60 mm
60 mm X X 最小6度LNLNLNLN洗手池进口向导 推荐参照以下向导, 确保洗手池下方留出足够的空间, 该进口将用于 保养和安装 (图10) . 塞孔 推荐使用带有开口的塞孔, 同时避免使用栅式或孔式塞孔, 因为肥皂沫不容易通过, 请不要在水池中的塞孔中用塞子. 图10 图11
100 mm (最小) 85mm (最小) 380mm ( 最小 ) 空区 马达箱的安装(AB09/AB10) 确保马达箱离地板/墙至少有100mm的空间. 马达箱不能倒过来安装 马达箱不能安装在水池上方. 我们只推荐以下方法 (图11) .
100 mm
100 mm 安装AB11 AB11 Dyson Airblade Tap干手器, 马达安装在柱墙后, 上面盖 一块金属盖板, 由Dyson Airblade Tap干手器随机附送 (图12) . 安装时, 需要有垂直的墙面, 这样金属盖板才能嵌入中间 (图13) . 一堵墙上必须装有墙钉 , 所以a) 可以承重, b)可以位于龙头躯干 在正确的位置. 如需获取整套指导, 请参考随机附带的安装向导, 该向导也能从 官网上获取. 上网 www.dyson.cn/docs 也能找到安装向导 AB11 金属盖板的组装 图13 图14 图15 安装石膏板 安装Dyson Airblade Tap 干手器 图12 如需获取更多信息,请联系戴森 4009-202-808 (电话号码) www.dyson.cn 需要的工具 如需安装此设备, 您会需要 (4) 螺栓和其他合适的配件 Torx T15 螺丝刀--长柄
35 mm 钻头 4个墙壁插座 (检查安装壁挂式是否合适) 7毫米平头螺丝刀 平接线端子螺丝刀
38 mm扳手 利刃 盘头螺丝, 直径5毫米, 拨动或砖石类型 按照当地的电气法规选择线槽 接电 输入电压/频率: 220-240V 50&
60Hz 通过开关熔断器或RCD适当隔离 电流15 A 电缆规格: 3芯聚氯乙烯1.5毫米横截面积 安装或维修产品时, 必须遵守当地电力法规. 额定功率: 1600W 水温范围: 0° C 40°C 待机功耗: 小于0.5W 供水 水流量: 4升/分钟普通装出风机. 1.9升/ m, 产品自带低流量出风机 水温控制: 没有内置数据来改变水的温度. 建议使用一个恒温龙头或加热器 (不包含) . 水压要求: 1-8 bar 需要配备1?BSP隔离阀 最大海拔高度: 2000米 洁净供水和细菌繁殖 在一些国家中有法规或需要温度控制的供水系统 (如Dyson Airblade Tap 干手器) 要进行定期清洗, 以尽量减少细菌繁殖. 为了使您能够满足这些规定, Dyson Airblade Tap干手器的设计和测试, 在承受 内部的清洁时热水温度达95°C, 用次氯酸钠以0.45%的浓度清洗. 具体请参考 (市场) 的规定和供水系统推荐的信息, 以及您所在的国家的供水和 控制水中细菌繁殖的机制. 当进行Dyson Airblade Tap干手器的内部清洗, 当使用热水或化学品时要充分考 虑一切安全性方面的因素. 戴森将不承担此过程中引起的任何伤害. 暴虐测试 龙头经过一系列暴虐测试, 以确保可以经受商业和公共环境中洗手 间存在的破坏力和冲击力. 如果把热水和冷水供给连接起来, 您就必需安装一个恒温器 冷热水供给 恒温器 出水达到要求温度 水温控制 如果只能接到冷水, 您就必须安装热水器 冷水供给 热水器 出水达到要求温度
........