16 AS 操作说明书 安全开关 CN
1 1.
关于该文件 1.1 功能 本操作说明书提供了安全开关用于安装、调试、安全操作及拆装所需的 必要信息.该说明书应置于醒目位置. 1.2 目标群:专业人员 本操作说明书中所描述到的所有操作必须经由专业人员完成. 只有在您读完并理解该操作说明书,并了解职业安全和事故预防后才能 安装该开关并投入使用. 开关的选择,安装及集成由机器制造商根据相关的法规和要求来考虑. 1.3 应用符号 信息,提示,说明: 该符号标示出了有用的附加信息. 注意:不注意这些警告提示的话可能导致失败或故障 警告:违反上述警告提示可能导致身体受伤和/或机器损害. 1.4 用途 该产品可作为一个整体系统或机器的安全功能的一部分来使用. 由系统或机器的生产者来保证系统或机器整体的运作. 该安全产品只可在满足本安装指导书所述条件或得到生产供应商允许的 环境中使用.相应的应用领域的信息,请参阅章节:产品描述. 1.5 安全信息 用户必须遵守本说明书以及国家特定的安装标准,以及安全和事故预防 规定中的安全指示. 更多的技术信息您可以通过施迈赛样本或者登陆施迈赛公司网 址www.schmersal.net在线目录进行查询. 我司对所有信息不承担责任,且对技术变更权利予以保留. 在注意安全指示和注意操作说明书中个关于安装,调试,操作, 维护的指示的情况下,其余风险未知. 1.6 警告 错误的使用或操控可能会给人带来伤害,并对机器或整个系统 造成伤害.请您注意相关标准EN?1088中的规定. 目录
1 关于该文件 1.1 功能
1 1.2 目标群:专业人员
1 1.3 应用符号
1 1.4 用途
1 1.5 安全信息
1 1.6 警告
1 1.7 免责条款
2 2 产品描述 2.1 型号描述
2 2.2 特殊型号
2 2.3 要求与使用
2 2.4 技术参数
2 2.5 安全分类
2 3 安装 3.1 安装概述
2 3.2 尺寸
3 4 电气连接 4.1 电气接线指示
3 5 配置 5.1 从属地址编程
3 5.2 安全监控器的配置
3 6 调试与维护 6.1 功能检查
3 6.2 维护
3 7 拆卸与处理 7.1 拆卸
3 7.2 处理
3 8 附件 8.1 EG-声明
4 x.000 / v.A. / 01.2012 / BZ-Nr. 50164-6V900 / Teile-Nr. 101168378-CN / Ausgabe F CN 操作说明书 1到4页 原件翻译件
2 1.7 免责条款 我司不承担由于错误安装或未按照本说明书安装而造成的损失. 我司不承担由于未使用我司认可的组件或配件而造成的损失. 我司不承担由于私自修理,改造及改装而造成的损失. 2. 产品描述 2.1 型号描述 本操作说明书适用于以下型号: AZ
16 ?-AS-? 字符 选项 描述 ? ST1 连接器在中间 ST2 连接器在右手边 ST3 连接器在左手边 ? 无闭锁 R 有闭锁
30 N R-2254 有闭锁
5 N 只有严格遵守本说明书描述到的信息提示才能确保安全功能正 常实现并符合机器指令声明. 2.2 特殊型号 符合标准规格但在2.1中未提及的特殊型号,本说明书仍适用. 2.3 要求与使用 安全开关用于AS接口系统(符合EN 50295)对可移动式防护门位置进行监 控,符合IEC / EN 60947-5-1标准.AZ
16 AS安全开关,AZ 15/16操动件 和安全监控器(ASM)的组合可确保对相应防护门的状况进行安全监控. 为了操动AZ
16 AS安全开关,只能使用编码的AZ 15/16执行器. 本产品的安全功能在于,在防护门打开的过程中确保关闭代码传输, 并在防护门打开的状态下始终确保代码传输保持关闭状态. AS-Interface 安全接口组件基于单个代码生成器(8 x 4位)运行. 安全代码通过AS-i网络循环传输,并由ASM安全监控器进行监控. 组件状态可通过具有接口控制的PLC进行评估.通过AS-i安全监控器启用 与安全相关的功能. 用户在进行安全链的评估和解释时,需按照有关标准和规定, 且满足所需的安全水准. LED显示 LED具有以下含义: 绿色LED: AS-Interface 电源电压 红色LED: AS-Interface 通信错误或从属地址=
0 黄色LED: 使能状态 2.4 技术参数 标准: EN 50295, EN 60947-5-1, IEC 61508, EN ISO 13849-1 工作原理: 机电 外壳材料: 塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 机械参数 电气连接: M12联接插头,4芯 环境条件 环境温度: C25 °C ... +60 ° C 存放和运输温度: C25 °C ... +85 °C 保护等级: IP67,依据IEC/EN 60529标准 电气参数 AS-I AS-i电源电压: 26.5 ... 31.6 VDC,防止 极性反转 AS-I 功率消耗? ≤
50 mA AS-i说明书: - 版本: V 2.1 - 外形: S-0.B.E AS-i输入: - 触点1: 数据位D0 / D1 =动态编码传输 - 触点2: 数据位D2 / D3 =动态编码传输 数据位条件为静态0或动态编码传输 AS-i变量位: - P0 ... P3: 未用 参数请求: 默认值
1111 (0xF) AS-i输入模块地址:
0 - 默认地址0, 通过AS-I 主机或手持可编程装置实现编程 LED开关状态显示 (1)绿色LED: 供电电压 (2)红色LED: 通信错误或从属地址=
0 (3)黄色LED: 设备状态(使能状态) 2.5 安全分类 标准: EN ISO 13849-1,IEC
61508 如果对1通道机械装置的危险损坏进行了故障排除,并且确保了足够的防 篡改保护. PL: d以下 控制类别: 3以下 PFH值: 1.01 x 10-7 / h,≤100,000次操作/年SIL: 2以下 使用寿命: 20年 主要适用于: PL: c以下 控制类别: 1以下 PFH值: 1.14 x 10-6 / h,≤100,000次操作/年SIL: 1以下 使用寿命: 20年3. 安装 3.1 安装概述 背面标明了安装尺寸.开关外壳本身不可作为机械限位使用.安装位置 任意.但是安装位置必须避免污垢侵入使用的开口.在安装时应注意, 没有污渍可以通过使用的开口进入开关内部,不用的开口应在安装后用 防尘盖(AZ 15/16--1476-1 可作为附件)堵上. 请遵守EN ISO
12100、EN 953和EN?1088标准中的有关规定. 操动件的安装 详见操动件安装说明 安全传感器及操动件必须固定安装在防护门上,并且采取恰当 措施确保不会发生移位(使用防逆转螺栓,粘接固定,钻孔, 定位销).
3 3.2 尺寸 测量值均以mm为单位.
14 M12 M12
52 5,5 15,5
7 18
8 29
90 40
8 13
9 30 安全开关 AZ
16 AS
27 ?5,5
16 5
56 40 28,3 操动件AZ 15/16-B1
27 5
56 40 Rmin.150 Rmin.150 在操动件的宽边上的半径
27 5
56 40 Rmin.150 Rmin.150 在操动件的长边上的半径 4. 电气连接 4.1 电气接线指示 电气接线需在电源关闭的情况下由专业人员来完成. 通过M12连接器实现对AS接口系统的连接.M12连接器是A编码的 M12连接 器的接线配置如下(符合EN 50295): 空余
3 2
1 4 AS-I - AS-I + 空余 LED ST
1 ST
2 ST
3 5. 配置 5.1 从属地址编程 通过M12连接对从属地址进行编程.从1到31的任何地址都可以通过 AS - i总线控制或手持编程设备来设置. 5.2 安全监控器的配置 默认情况下,AZ
16 AS必须在监控设备(ASM)中配置为双通道强制模块 (参见ASIMON手册). 双通道强制 ? 可选择启动测试 ? 可选择本地确认 安全监控器的配置必须由合格和授权的安全专家/安全工程师 进行测试和确认. 6. 调试与维护 6.1 功能检查 该安全开关的安全功能必须进行检查.事先要检查并满足下列条件: 1.检查开关外壳是否损坏 2.安装并检查电缆的完整性. 3.将AZ
16 AS连接到AS-Interface网络 4.将参数输出设置为
1111 (0xF) 5. 检查配置安全监视器(ASM)的AZ
16 AS系统和AZ 15/16执行器的正常 功能, 6.2 维护 如果按照上述说明正确安装,该组件几乎无需养护.推荐按照下列内容 进行常规的目测检查和功能测试: 1.去除污垢 2.安装并检查电缆的完整性. 损坏或故障部件必须更换. 7. 拆卸与处理 7.1 拆卸 该开关必须在电源关闭的情况下进行拆卸. 7.2 处理 该开关必须按照相关的国家标准和法规进行处理.
4 8. 附件 提示:当前有效的声明可从网站www.schmersal.net上进行 下载. 8.1 EG-声明 安全部件........